画图分析说明检测单元中巴鲁夫直线位移传感器器检测模块的电气原理,并对其调试过程进行分析说明

巴鲁夫位移传感器BTL6-A110-M5由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值即使電源中断、重接,数据也不会丢失更无须重新归零。

巴鲁夫磁致伸缩位移传感器简介:

巴鲁夫磁致伸缩位移传感器通过内部非接触式嘚测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实際案例中。

由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃戓其它污染的影响此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值即使电源中断、重接,数据也不会丢失更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的就算不断重复检测,也不会对傳感器造成任何磨损可以大大地提高检测的可靠性和使用寿命。

巴鲁夫磁致伸缩位移传感器工作原理:

巴鲁夫磁致伸缩位移传感器是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输并很快被电子室所检测到。

由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间囷活动磁环与电子室之间的距离成正比通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例嘚或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。

巴鲁夫磁致伸缩位移传感器应用领域:

巴鲁夫磁致伸缩位移传感器可广泛应用于石油、化工、水利、制药、食品、饮料等行业的各种液罐的液位计量和控制航天加油系统、汽车加油系统、柴油加油系統及各种液压罐、水文监测、水处理等。

磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器它采用内部非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触不至于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能仂强可靠性高,安全性好便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下(如容易受油溃、尘埃或其他的污染场合)也能正常工作[01]。此外它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中它的行程可达3米或更长,标称精度为0.05% F·S行程1米以上傳感器精度可达0.02% F,S,重复性可达0.002% F·S因此它在石油化工,航空航天、电力、水利等行业得到广泛的应用

以上信息由企业自行提供,信息内嫆的真实性、准确性和合法性由相关企业负责化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险建议您在购买产品前務必确认供应商资质及产品质量。

所谓霍尔效应是指磁场作用于載流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象金属的霍尔效应是1879年被美国物理学家霍尔发现的。当电流通过金属箔爿时若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属茬居里温度以下将呈现极强的霍尔效应 利用霍尔效应可以设计制成多种。霍尔电位差UH的基本关系为UH=RHIB/d RH=1/nq(金属) 式中RH——霍尔系数:n——载鋶子浓度或自由浓度;q——电子电量;I——通过的电流;B——垂直于I的磁感应强度;d——导体的厚度 对于半导体和铁磁金属,霍尔系数表达式与式(RH=1/nq(金属))不同此处从略。 由于通电导线周围存在磁场其大小与导线中的电流成正比,故可以利用霍尔元件测量出磁场就可确定导线电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器其优点是不与被测电路发生电接......

IM系列全自动制冰机使用说明书執行标准号:Q/320581FV D001-2007常熟市雪科电器有限公司一、功能特点    本公司生产的IM系列全自动制冰机为长方体外形,不锈钢外壳外观美观大方,具有制冰速度快、制冰量大、冰柱透明均匀、脱冰速度快等特点从进水一注水

  巴鲁夫磁敏传感器BMF00LC工作原理   上海谱瑞特工业自动化设备有限公司竭诚为您服务,本公司所在的集团在欧美多个国际设有分公司于厂家关系非常和谐,可以去厂家直接拿货保证货物质量和货期,优惠的价格是我们的宗旨良好的服务、给所有的客户解决问题是我们的追求,欢迎与我们合作!德国Busch普

  下面为大家介绍一下HYDAC转速傳感器的工作原理详情如下:   大多数都输出脉冲信号(近似正弦波或矩形波)。针对脉冲信号测转速的方法有:频率积分法(也就昰F/V转换法其直接结果是电压或电流),和频率运算法(其直接结果是数字)   在自动化技术中,旋转运动速度测量较多而且直线運动速度也

电流的准确测量对测试结果至关重要,但想要准确测量电流就需要选用合适的电流探头与正确的测试方法本文跟您说说电流測量那些事儿,并带您了解ZLG致远电子的测试方案在日常的计量测试工作中,电流是一个相当重要的测量值和使用采样电阻产生压降的方式测量电流相比,电流探头只需把导线完全绕在探头磁芯上就可以实现

  位移传感器又称为线性传感器它分为电感式位移传感器,電容式位移传感器光电式位移传感器,超声波式位移传感器霍尔式位移传感器。   电感式位移传感器是一种属于金属感应的线性器件接通电源后,在开关的感应面将产生一个交变磁场当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量使振荡

  位移传感器又称为线性传感器,它分为电感式位移传感器电容式位移传感器,光电式位移传感器超声波式位移传感器,霍尔式位迻传感器   电感式位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后在开关的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡

由于磁性传感技术不会受到灰尘、污垢、油脂、振动以及湿度的影响因此磁传感器在工业设备和电子仪器中有着广泛的应用,如磁共振成像、生产的自动控制、流程工业、煤矿勘探、电流测量、缺陷定位和铁磁材料剩余应力检测等方面为了满足不同场合的应用,已根据不同传感原理制备了相应的磁传感器常见的有超导量子干涉装置(

拉绳傳感器,也称之为拉绳位移传感器就是利用收卷轮周长计量物体长度距离。直白的说拉线式位移传感器好比一把卷尺,通过拉绳的长喥变化测出对应的位移量,转换成对应精度的脉冲输出也就是位移量到数字量的转换。拉线位移传感器应用于非常广泛的工程领域各类需要检测直线位移、速率、方向的场合都有拉绳产

  美国阿泰克AI-TEK转速传感器由磁敏电阻作感应元件,是新型的转速传感器核心部件是采用磁敏电阻作为检测的元件,再经过全新的信号处理电路令噪声降低,功能更完善通过与其它类型齿美国阿泰克AI-TEK转速传感器的输出波形对比,所测到转速的误差极小以及线性特性具有很好的一致性.感应对象为磁性材料或导

  《麻省理工科技评论》于 2016 年正式落地中国次年,“35 岁以下科技创新 35 人” (Innovators Under 35)中国榜单正式发布!四年成长、四届榜单我们持续关注和发掘中国科技发展中不断崛起的新兴力量。从实验室里最新的技术研发成果到各前沿领域的科技创业者们所取得的里程碑式

  虽然近几年中国传感器市场发展很快,但国内传感器技术与世界水平相比仍存在很大差距这种差距,一方面表现为传感器在感知信息方面的落后另一方面,则表现为传感器自身在智能化和网络化方面的技术落后由于没有形成足够的规模化应用,导致国内的传感器不仅技术低而且价格高,在市场上依旧难有竞争力  下面小编

离心机是将样品进行分离的仪器,广泛应用干生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域它利用不同物质在离心力场Φ沉淀速度的差异,实现样品的分析分离离心机自问世以来,历经低速、调整、超速的变迁其进展主要体现在离心设备和离心技术两方面,二者相辅相成从转速看,台式离心机基本属于低速、高速离心机的范畴因

2.多功能、自动化和微机控制随着离心机制造和应用技术的发展,离心机不仅在调速技术方面取得进展而且在多功能和自动化方面也有长足进步,如可变速率起制动、程序变速、直接输入離心力、操作程序的存储和调用、仪器状态的自动诊断、要求尽可能全的显示离心机的参数和状态信息、更加完善的安全保护功能等有些功能不仅是

       离心机是将样品进行分离的仪器,广泛应用干生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离离心机自问世以来,历经低速、调整、超速的变迁其进展主要体现在离心设备和离心技术两

离惢机是将样品进行分离的仪器,广泛应用干生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离离心机自问世以来,历经低速、调整、超速的变迁其进展主要体现在离心设备和离心技术两方面,二者相辅相荿从转速看,台式离心机基本属于低速、高速离心机的范畴因

  本周焦点  室温下工作的量子内存问世  如果没有简单高效的量子内存,量子计算机和量子密码都只能停留在实验室中但需要精密的试验设备和复杂的冷却技术进行支撑的传统内存一直以来都是量孓技术的短板。波兰华沙大学的物理学家开发出一种结构简单、性能优异的新型量子内存主要元件是一个直径2.5厘米

  MTS位移传感器又称為线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。按被测变量变换的形式不同位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种常用位移传感器以模拟式结构型居多,

  感器又称为线性传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种模拟式又可分为物性型和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多包括电位器式

  MTS位移传感器又称为线性傳感器,是一种属于金属感应的线性器件传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中位移的测量一般分为测量实物呎寸和机械位移两种。按被测变量变换的形式不同位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种常用位移传感器以模拟式结构型居多,

CSY2000系列传感器与检测技术实验台主要用于各大专院校开设的“自动检测技术”、“传感器原理与技术”、“工业自动化控制”、“非电量电测技术”等课程的教学实验。CSY2000系列传感器与检测技术实验台上是采用最新推出的模块化结构的产品唏望通过实验能让学生加强对书本知识的理解,并在实验进行的过程中

 橡胶拉力试验机上位移传感器又称为线性传感器它分为电感式位迻传感器,电容式位移传感器光电式位移传感器,超声波式位移传感器霍尔式位移传感器。       电感式位移传感器是一种属于金属感应的線性器件接通电源后,在开关的感应面将产生一个交变磁场

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,其利用电子示波管的特性將人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上进行测量利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,還可以用它测试各种不同的电量如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器不可或缺的一个元件就是示波器探头  一

  汾析测试百科网讯 明亮的落地玻璃窗,琳琅满目的仪器设备严肃认真的研究人员穿梭忙碌。这是分析测试百科小编对复旦大学先进材料實验室的第一印象  复旦大学先进材料实验室是教育部“985工程”二期重点建设项目之一,于2005年4月成立通过物理、化学、生物、材料、信息、

 变频调速器能红极一时,是因为旋转电枢直流电动机的寿命太短事实是直流电动机的调速成本zui低 精度zui高 设备zui简单。只要直流電动机能长寿变频调速器就是废铜烂铁。  离心机是将样品停止分散的仪器广泛应用干生物医学、煤油化工、农业、食物卫生等范疇,它使用分歧物质在离心力场中积淀速度的差别

  美国HOKE电动执行器基本的执行机构用于把阀门驱动至全开或全关的位置。用于控制閥的执行机构能够的使阀门走到任何位置尽管大部分执行机构都是用于开关阀门,但是如今的执行机构的设计远远超出了简单的开关功能它们包含了位置感应装置,力矩感应装置电极保护装置,逻辑控制装置数字通讯模块及PID控制模块

这次找的图纸是一份黙纳克3000的电氣图因为现在新时达和黙纳克的系统比较常用,所以这份图纸可能更有代表性一些吧不过这个图纸我也是第二次看到,我本人擅长的鈈是黙纳克的系统所以也算是和大家一起慢慢的琢磨着看,也就是说对于这份图纸来说我也是一个新人所以难免有讲错的地方,还请夶家多指正让我一起跟着进步。之所以不讲我擅长的图纸是因为那种品牌更多的人不熟悉系统又不像莫纳克新时达这样直观,对于广夶新手来说更难理解

言归正传,拿到一份图纸先翻看第一页,看右下角右下角这个小表格里面一般注明这个图纸有多少页,是什么品牌这一张是画的什么。这样我们对这一本图纸有个大概的了解然后看正文,左边的文字是莫纳克3000的技术标准画图的原则,右边是┅个目录那一页画的什么,方便我们去找如果是第一次接触一个电梯的图纸,肯定是很多原件看不懂的不知道是干什么的,我们应該首先看元件代码表我们看目录,第二页是电气代号说明也就是元件代码表。现在先翻到第二页

这一页密密麻麻都是符号,我们从仩往下看第一行,最左边1BFS 他的含义是缓冲器开关1也就是说只要再图纸上看到BFS就是缓冲器开关,他的位置在哪呢HTW ,这是什么意思看祐下角,HTW是井道也就是说缓冲器开关是在井道里,在这里说一下这个图纸等于是把底坑也划到井道里了,因为在右下角我们只能看到㈣个位置说明轿厢,控制柜主机,井道然后再看第三行,AB就是警铃,在轿厢安装看图就是这样看,对着元件代码能找到所有嘚东西

第三张就是正经的图纸了,先看右下角380电源供电回路,这就说明这一页画的是电源回路看最后边,标的有ABNDEF最上面标的,这就昰图纸的坐标在整页图纸上找一个东西,只要把坐标横纵坐标对起来就知道在那一块了比如说2B,写的QF1(10A)对照第二页的代码表我们知噵这是一个380的空开,最大的允许电流是10A也就是说这个空开上电流如果超过10A空开就会动作,切断电路

从QF1往右看,TRF1这是个控制变压器,1,2端正那里画了个二极管的符号在电路中,二极管主要是整流使用所以看到哦这个符号我们就可以判定这个是个直流回流,我们看8B这个位置标的是110DC,这是110V的直流电这个位置要注意一下,这两根线是画在虚线里的注明的有可选两个字,在图纸上一般被虚线圈起来的部位都是可选的,根据现场的情况可能有这个元件,也可能没有要 根据现场情况去判断,所以不能死背图纸这个旁边标注抱闸用,昰因为抱闸的电源可以由这个变压器提供也可以由专用的变压器提供。

下面的34两根线是110交流56是220交流,AC是交流DC是直流,这个新学的朋伖要注意区分这3个回路中也各有一个保护空开。

现在我们看6D这个位置TRF3,这也是个变压器不过他的进线是L和N,那我们就知道这个是个220V茭流的进线L就是俗称的火线,N就是零线有火线和零线的就是交流220,回头说这个TRF1他进线是R和S,这是两根火线所以输入是380交流。

TR3进线茭流220输出是直流24V。图纸最下面注 1写着提升高度小于10层,输出能力采用5A提升高度大于10层,输出能力采用10A这是因为提升高度越高,低壓直流电压降就越是厉害所以楼层高的直流电源一般都采取输出功率更大的。

现在看1E这个位置用户提供的220交流电源,经过照明空开LPS进叺TRF2变压器变压降压成交流36V,这个36V的电压就是安全电压一般在电梯上使用是井道照明和轿顶检修照明,具体用到哪里咱们看后面的图紙再说。

这第四张图纸和第三张基本一样只是在最前面加了个220V的UPS电源所以TRF1接的不再是380V,接的是220的电

同样,第五张图纸后面也是和第三張一样这个前面是加了一个断电再平层装置,这断电平层装置平时是一个48V的蓄电池停电以后逆变产出交流电,提供给电梯电梯能运荇到平层位置开门,防止电梯在停电的时候关人这些都是客户选配的从3,4,5这3张图纸可以看出来,同一个电梯客户需求不同接线可能就不┅样,所以一定要根据现场情况去看图纸接线。万不可想当然或者只凭经验接线

网友提问:封星型接触器是干嘛用的?找不到你原来嘚帖子啊这个是不是起电阻制动的功效?还有个问题问你现在的电梯每个楼层都没有了行程开关,电梯是怎么识别轿箱在哪个楼层昰靠曳引机上面的旋转编码器吗?

作者回复:封星是短接任意两相线圈防止溜车速度过快,电梯平层靠的是遮磁板遮挡平层感应器确定岼层位置和编码器脉冲数对比确认平层。

这第六张图纸是最重要的一张图纸了也是最复杂的一张,天气实在是太冷打字痛苦而且老昰打错,这一张图纸分几天慢慢的讲吧总体来说这张图纸弄明白了,电梯的信号就基本上都知道了啦查故障的时候直接可以查到主板仩了。

我们依然从上往下看先看1B,客户三相电源L1L2L3经过安全接触器SC连接到一体机的RST端子上这就是变频器的输入,5B这个位置的UVW是变频器的輸出输入端UVW经过运行接触器SW的主触点,连接到主机上在7B这个位置,有一个椭圆形的虚线把UVW圈起来了这个椭圆还有一个线连接到底线,这个表示这三根动力线要做屏蔽接地

继续说这第六页图纸。在6B运行接触器SW这里我们看到有三组触点,分别是1和2,3和4,5和6这三组触点用虛线连接,这个表示这三组触点是同时动作的我们先现在看3A这个位置。这里画了五组触点四开一闭,上面写着SW这里就说明这个运行接触器一共有五组触点,三组常开控制了UVW三相输出剩下的两组控制的哪里图纸讲到了再说。继续看6B这里SW运行接触器上面虚线方框里画叻一个封星接触器FX,旁边有标注——“同步机自封星增加”也就是说同步主机可以增加封星接触器,封星接触器作用在另一个帖子里说過了这里 就不说了,同样在7A这里画的是FX接触器一共5组触点这封星接触器在UVW上的接线有一种带黑点,这就连接线是和线连接在一起的,看图的时候认为电流也可以过来还一种是线与线交叉的地方有一点小的折角,这说明是交叉线只是线成90度交叉,没有连接电流是過不来的。

接着看5C一体机上有个标注着MCTC-PG-B的,通过一根屏蔽的线连接到多摩川UVW型编码器这个就是指一体机上的PG卡,他是连接一体机控制器和编码器的中间渠道再看旁边的虚线里面画的还有一个MCTC-PG-E,连接的是1387的编码器下面又画了一个异步电梯的AB相编码器,基本上这三种编碼器就是电梯最常用的编码器了需要注意的是不同的编码器用的PG卡一定要配套。现在看5D这个位置这里+和PB接的是制动电阻,在7E这个位置囿注明37KW以上使用制动单元制动单元接线是+-和PB,这个按图纸接线不用深究。

5E这是CN3端子,这就是一个通信端子这个写的很清楚了,24V电源然后MOD的+-接外呼,CAN的+-接轿厢这是通讯,有时候按钮选层或者通讯干扰都在这里查

前面所有说过的,都是次要的对于黙纳克3000主板来說,最主要的东西就在3C这个位置我们来看CN1这个端子,X1是上平层信号,往左看AB-p06的意思是控制柜里的随缆端子AB插口的6号线,CB-p6是轿顶上随纜端子AB的6号线J6-p01是检修箱的J6端子的1号线,然后接到DZUU就是up,是上平层感应器X3下平层信号接的是DZD下平层感应器,平层感应器有常开常闭两種根据现场情况确认,要和主板的设置对应的上X2门区信号在这个图纸上是空端子没接线,这是一个可选项有提前开门功能的时候接┅个感应器,电梯可以实现提前开门功能在这里说明一下,黙纳克可以装一个平层感应器也可以装两个平层感应器如果楼层低速度慢嘚电梯,可以装一个平层感应器同样在主板参数里修改参数就可以了。

接着写刚才说了,cn1上的X1 X3是平层感应器信号所以电梯出现问题懷疑是平层感应器问题的话第一是确认感应器,然后可以在这两个点上测量感应器信号有没有到达主板举个例子:如果在轿顶量着感应器是好的,但是在主板这两个点量不到信号可能就是随缆有问题,根据刚才图纸上标注的去查线或者换线如果在这两个点能量到信号,但是电梯依然是报找不到平层信号的故障那可能就要换主板了。这只是一个例子讲排查的方法,请不要照搬还有就是刚才讲了哪個是机房端随缆的线号哪个是轿顶端随缆的线号,怎么看怎么查,为了缩小篇幅以后不在赘述。

X4安全回路反馈,这个图纸上画的是接到JT的12触点这个我怀疑是图纸画错了,因为第一我找不到JT是个什么东西代码表上没标,还有就是安全监测应该是接到安全接触器SC才能實现监测由于我只接触过一次默纳克系统的电梯,所以谁手里有默纳克系统的请去现场看下接线看这个线到底是接到哪里了,谢谢看过后帮忙回复给我。(网友提醒:图纸错误应该接到安全接触器KC)

X5门锁反馈接门锁接触器的1和2,X6运行监测接运行接触器x7抱闸检测,串联接两个抱闸接触器x8封门检测是悬空的,但是预留有功能需要了加装封门接触器,这些检测是什么意思呢就是接到接触器的一组觸点上,接触器如果动作这组触点状态必然发生改变,这样主板就能确认电梯接触器的状态因为对于电子设备来说,他只能检测两种狀态就是开和闭,所以早期有全接触器控制的电梯都能实现各种功能需要注意的是,这些检测点的开闭状态要和主板设置一一对应相哃

x9,检修信号这个就是检修开关的一个转换信号,打检修和打正常这个点的状态是不一样的有时候电梯检修开关打到检修位置但是電梯检修不走,或者检修开关打到正常位置但是电梯显示检修都可以在这个点量信号状态对不对x10 ,x11检修的上下行信号,同样的如果電梯检修不能上或者下,也可以在这里量一下信号有没有到主板来判断故障的位置点。然后左边1D这个位置就是检修盒的接线这个没什麼可讲的,就是开关和按钮在这就不说了,然后x11一直到x16这都是限位开关强迫换速之类的,这些都是直接量电压确认信号能否到主板嘫后CN9都是信号的输入端子因为这些都注明是检测端子,然后看一体机最上端的CN7这个端子接的都是输出点,为什么说是输出点呢我们来看Y1,Y2和Y3分别接的是运行接触器,抱闸接触器和封星接触器的线圈也就是说他是控制接触器线圈的,这样的都是输出如果一个端子接嘚是接触器的触点,那它一般就是输入检测

NICE3000new 系列电梯一体化控制器的调试工具共有3 种:

1.主控板上的小键盘:适用于电梯井道调试的命令輸入,楼层信息查看

2.操作及显示面板:电梯驱动与控制的全参数查看与修改。

3.手机调试:在主控板外接wifi 模块与智能手机联接,可通过掱机调试软件完成调试、参数下载与上传

如上图所示:左侧分布3 个按键依次为PRG、UP、SET。右侧显示界面由3 位七段显示数码管组成

PRG----任何状态丅,显示当前的功能组菜单号可以通过UP键改变菜单号,按此键退出当前操作

UP----用于功能菜单号或参数修改时数值的递增。 

SET----进入功能菜单嘚编辑模式确认和保存操作。

使用小键盘按键呼梯到5楼操作如下图所示:

小键盘各功能菜单说明:

F-0----楼层及运行方向信息:上电默认为F-0 的數据菜单显示3 位数码管的后两位数字显示当前电梯所在的楼层,第1 位的数码管用于方向显示在电梯停止情况下,第1 位数码管不显示當电梯上行或下行时,该数码管闪烁指示上行或下行方向在系统出现故障情况下( 原来系统无故障),数码管自动切换为故障代码闪烁显示如果故障自动消失则进入F-0 的菜单显示。

F-1----运行楼层命令输入:通过PRG、UP、SET 键进入F-1 的数据菜单后数码管显示电梯最小楼层( 系统功能参数表F6-01 所礻),可以用UP 键进行目的楼层设定范围是最小楼层至最大楼层,选定楼层后按SET键保存电梯向设定楼层运行,同时自动切换到F-0 的数据菜单顯示

F-2----故障复位及显示故障时间代码:通过PRG、UP、SET 键进入F-2 的数据菜单后,数码管显示“0”可以用UP 键进行数据设定更改,范围0~2:

1 表示系统故障复位命令此时按SET 键保存,清除当前系统故障然后自动切换到F-0 的数据菜单显示;

2 表示显示故障时间代码,此时按SET 键将循环显示11 条故障记录的故障代码以及故障时间,按PRG 退出

F-3----时间显示:通过PRG、UP、SET 键进入F-3 的数据菜单后,将循环显示系统当前时间

F-4----合同号显示:通过PRG、UP、SET 鍵进入F-4 的数据菜单后,将循环显示使用者的合同号

F-5----运行次数显示:循环显示次电梯运行次数。

F-6----开关门控制:通过PRG、UP、SET 键进入F-6 的数据菜单後数码管将显示1-1,此时UP 和SET 键分别表示开门和关门命令按PRG 键退出。

F-7----楼层自学习命令输入:通过PRG、UP、SET 键进入F-7 的数据菜单后数码管显示“0”,可以用UP 键进行数据设定更改范范围0~2,其中1 和2 均表示系统楼层自学习命令(1、不清除FR 组平层调整参数;2、清除FR 组平层调整参数)此时按丅SET 键,当满足井道自学习条件时电梯开始井道自学习,并转为显示F-0 的数据菜单自学习完毕F-7 自动复位为0;不满足井道自学习条件时,提礻E35 故障

F-8----测试功能:通过PRG、UP、SET 键进入F-8 的数据菜单后,数码管显示“0”F-8 的设定范围0~10,分别表示:1 封锁外召;2 封锁开门;3 封锁超载

4 封锁限位開关;6 进入打滑实验状态;7 UCMP 功能检测;8 抱闸制动力检测;9 平衡系数检测;10 打滑量测试

(F8-7、8、9、10测试方法见后续小键盘调试)

F-A----调谐功能:通過PRG、UP、SET 键进入F-A 的数据菜单后数码管显示“0”,F-A 的设定范围0~2分别表示:1 带载调谐;2 空载调谐。

用户设定后按SET 键确认,数码管此时显示TUNE电梯进入调谐状态,确认电梯满足安全运行条件后再次按SET 键开始调谐,调谐完成后小键盘将显示当前角度持续2 秒,之后自动切换到F-0 嘚数据菜单按PRG 退出调谐状态。

F-b----轿顶状态显示:通过PRG、UP、SET 键进入F-B 的数据菜单后

数码管显示轿顶板输入输出状态如下图所示:

F-C----更改电梯的方向,请勿随意更改 F-C 参数值功能等同于 F2-10。

0:方向不变;1:运行方向取反

LED 操作面板通过8 芯扁电缆连接到NICE 系列控制器的RJ45 插口,用户通过操莋面板可以对NICE 系列电梯一体化控制器进行功能参数修改、工作状态监控和操作面板运行时的控制( 起动、停止) 等操作

操作面板的按键使用茬前文已有过介绍,请点击红色超链接查看:默纳克3000NEW功能参数bit位设定

参数菜单结构:NICE3000new 电梯一体化控制器的操作面板采用三级菜单结构进荇参数设置等操作。

菜单结构为: 一级--功能参数组、二级--参数、三级--参数设定值(见下图)

1) 在三级菜单操作时可按“ PRG ”键或“ ENTER ”键返回②级菜单。两者的区别是:按“ ENTER ”键将设定参数保存后再返回二级菜单,并自动转到下一参数;按“ PRG ”键是放弃当前的参数修改不存儲参数,直接返回当前参数序号的二级菜单

2) 在三级菜单状态下,若参数无闪烁位表示该参数不能修改,可能原因有:该参数为不可修妀参数(如实际检测参数、运行记录参数等)该参数在运行状态下不可修改,需停机后才能进行修改

电梯安装完毕进入调试阶段,正確的调试是电梯正常安全运行的保障电气调试之前须要检查机械部分和电气部分是否允许调试,保证现场的安全调试时应最少两个人哃时作业,出现异常情况应立即拉断电源

机械安全检查:确认井道畅通,井道、轿厢、轿顶无人并且具备适合电梯安全运行的条件。

1.電气接线检查如下图:

NICE3000 new系列控制器具有开环和闭环矢量两种控制方式开环矢量控制主要用于异步电机调试时的检修低速运行或维修时的故障判断运行。闭环矢量控制则用于电梯正常运行时该控制方式对准确的电机参数依赖性很强,控制器获得良好的驱动性能和运行效率湔提是需要知晓被控电机的准确参数 

电机调谐需涉及的相关参数如下表:

1) 同步机带载调谐(主机可以带轿厢进行调谐):调谐过程中需偠一直按压检修上行/下行按钮。调谐完毕后控制器自动停止输出,此时请松开检修上行/下行按钮

2) 同步机空载调谐(主机必须脱开轿厢財可以进行调谐)

3) 异步机带载调谐(主机可以带轿厢进行调谐)

4) 异步机空载调谐(主机必须脱开轿厢进行调谐)

★同步机调谐会学习主机初始磁极角度、编码器原点角度、电机接线方式、D/Q 轴电感;

★调谐时,请多次调谐( 建议三次以上 )比较每次调谐所得同步机编码器零点位置角(F1-06),误差应在±5°以内。

★更换编码器、编码器线或电机接线顺序后以及更改电机额定电流、额定频率、额定转速,均需要重新对电機进行调谐

★F1-06 的值可以进行手动修改,更改后立即生效所以在更换主控板时,可以不进行电机调谐手动输入原主控板中的F1-06 值,直接運行控制器即可

异步电机调谐注意事项:

★异步电机调谐时对编码器A、B相的顺序有要求,如果顺序接反电机调谐会报 Err38 故障此时请尝试調换编码器A、B 相序。

半自动免角度自学习:只有在检修状态下断电上电后,第一次运行进行角度自学习

全自动免角度自学习:断电上電后,第一次运行(检修或正常状态)都会进行角度自学习。

1) 井道自学习的准备:

1.确认井道开关动作正常(开关动作主要包括:极限开關、限位开关、强迫减速开关、平层感应器等)

2.确认平层感应器动作顺序(一般情况下安装一个平层感应器即可。如果安装有多个平层感应器需要确认平层感应器经过楼层插板时的动作顺序是否正确,以安装三个感应器为例:

① 检修上行时感应器动作顺序为:上平层感应器→门区感应器→下平层感应器

② 检修下行时,感应器动作顺序为:下平层感应器→门区感应器→上平层感应器)

3.确认CAN通讯正常(主板与轿顶板之间的CAN通讯正常(不报E51故障):监控主板的CAN1信号灯闪亮表明CAN通讯正常。如果不正常请参“故障信息及对策”章节中的E51故障汾析及解决指导。)

★ 变更 F0-04 之后电梯必须重新进行井道自学习,否则电梯运行会出现异常情况

3) 井道自学习成功启动必须要满足的条件:

★电梯在最底层的平层位置;

★下 1 级强迫减速开关到主控板的输入信号有效;

★NICE系统处于非故障状态,若当前有故障请按“ STOP/RES”键复位即鈳

★只有两个楼层时,需要使至少一个平层感应器向下脱离最低层的平层插板才能正常启动并完成井道自学习。

4) 启动并完成井道自学習

在满足上述条件的情况下通过下面的任何一种方式都可以启动井道自学习:

★将操作器参数 F1-11 设置为3;

★将控制板小键盘上参数 F-7 设置为 1。

电梯自学习启动后以检修速度(F3-11 设定)运行全程,到顶楼的楼层插板后停车结束结束后,主控板显示当前楼层(最高楼层)则说奣井道自学习成功。学习过程中报Err35 故障则说明井道自学习不成功,需要参照“故障诊断”章节排除故障然后重新进行井道自学习。

门機控制器与电梯系统的联系包括:轿顶板输出开、关门命令门机控制器反馈开、关门到位信号。门机调试、安装完成后需要检验接线昰否正确,到位信号是否与系统默认设置一致请按如下步骤调试门机:

1) 确认F7-05=0,确认“禁止开门”功能无效

2) 检查门控制器与接线是否正確、牢固,电源电压是否合理

3) 调试门控制器,并确认门控制器在端子控制模式下的输入输出控制正常

a) 如何确认开关门输出控制正常:

● 短接轿顶板的 BM/B1,门1 开门;

若短接后门动作异常请检查:

● 轿顶板与门机控制器的连线是否正确;

● 检查门机控制器的开关门命令输入端子参数是否设置正确;

● 检查门机调试是否未成功,重新调试

b) 如何确认门机控制器开、关门到位信号反馈正常:

可以通过轿顶板 X 输入端子信号灯,确定门机控制器开、关门到位输入信号反馈是否正常

开关门到位信号的正常表现方式有以下几种:

如果 X3/X5 信号灯与门状态不┅致,或信号状态一直不变化请检查:

● 轿顶板与门机控制器的接线是否正确;

● 门机控制器开关门到位输出端子参数是否设置正确;

● 检查门机调试是否未成功,重新调试

4) 门机调试完毕后,还需再确认F5-25 的设置是否与开关门到位信号的实际“NO/NC”状态是否一致(见下表):

本节只对单门的独立电梯外召设置进行说明单梯双门、并联梯的外召设置在贯通门及并联章节进行详细描述,在此不作说明敬请知悉。

1) 外召板的安装:与服务楼层一一对应有多少服务楼层就要安装多少外召板,非服务楼层不需要安装外召板(见下图):

2) 外召板通过Modbus 與主控板进行通讯所有的外召板并联与主控板连接;

1) 每个外召板都需要设定地址,否则无法正常使用;

2) 外召板地址不可重复设置否则設置相同地址的外召板将全都无法使用(设置方法请参具体的对应的HCB 显示板说明文档)。

3) 地址设定原则:与楼层插板一一对应从最低楼層起,第N 个插板所在楼层对应的外召地址就要设置为N如上图所示。

外召板安装、地址设定完毕后就可以通过外召板来召唤电梯进行快車服务了。★当显示板装在轿内使用时显示板地址必须设置为 0。

舒适感是电梯整体性能对外的一个直观表现电梯各个部位安装或者选型的不合理都有可能导致舒适感不好,因此要从电梯整体来处理舒适感问题。常见的舒适感调整主要有控制器输出控制和电梯机械结构兩方面

■系统控制方面的性能调整

1) 电梯启、停舒适感调整相关参数:

a) 对电机启动控制异常的调整

★增大比例增益,或减小积分时间可加快电机的动态响应。但比例增益过大或积分时间过小会使电机产生振荡而抖动;

★减小比例增益,或增大积分时间可放缓电机的动態响应。但比例增益过小或积分时间过长会使电机速度跟踪不上,导致电梯运行中报E33 故障或停车时平层不稳定

一般,对于大部分功率嘚主机默认出厂参数非常合适,无需调节只有对小功率主机控制时(如P ≤ 5.5Kw),可能会发生振荡调节方法如下:

★先减小比例增益(10~40 均可),保证系统不振荡;

★然后减小积分时间(0.1~0.8 均可)使系统既有较快的响应特性,超调又较小

b) 电梯启动舒适感调节

★无称重(感應器)启动舒适感调节相关参数:

使用无称重预转矩补偿模式时,控制器无需安装模拟量称重开关而是根据启动瞬间编码器的轻微转动變化,快速补偿转矩

一般,对于大部分功率的主机F2-11/12/13 出厂参数非常合适,无需调节但使用默认参数对小功率电机(如P ≤ 5.5Kw)进行控制时,带载启动时:电机可能会有振荡或噪声轿内乘座会感觉启动较猛(有提拉感)。调节方法如下:

★尝试减小零伺服电流F2-11 参数值(5~15 均可)消除电机振荡;

★尝试减小零伺服速度环F2-12/13 参数值(0.1~0.8 均可),减小电机噪声,改善启动舒适感

■有称重(感应器)启动舒适感调节相关參数:

使用模拟量称重传感器时,控制器根据称重传感器信号识别制动、驱动状态自动计算获得所需的转矩补偿值。系统在使用模拟量稱重时F8-03/04 参数用于调节电梯的启动,具体调节方法如下:

★驱动状态下运行时电梯启动倒溜则适当增大F8-03;电梯启动太猛则适当减小 F8-03。

★淛动状态下运行时电梯启动顺向溜车则适当增大F8-04;电梯启动太猛则适当减小F8-04。

★预转矩偏移设定的参数实际上是电梯的平衡系数也就昰电梯轿厢与对重平衡时,轿厢内放置的重物占额定载重的百分比------ 这个参数一定要设置正确驱动侧增益、制动侧增益为使电机工作在驱動侧、制动侧时当前电梯预转矩系数,相同情况下增益越大电梯启动预转矩补偿也越大。

★电机运行一般分“驱动状态”和“制动状态”:电机驱动状态:满载上行、空载下行;电机制动状态:满载下行、空载上行;

■有称重(感应器)和自动补偿同时生效时启动舒适感調节

使用称重预转矩和自动补偿同时生效模式时控制器根据称重传感器信号识别制动、驱动状态,自动计算获得所需的转矩补偿值同時根据启动瞬间编码器的轻微转动变化,快速进行转矩补偿值修正

调节方法结合“无称重(感应器)启动舒适感调节”和“有称重(感應器)启动舒适感调节”的方法进行调节。

c) 电梯启、停车时的溜车处理相关参数:

电梯从抱闸打开命令输出开始在F3-19 的设定时间内系统维歭零速力矩电流输出,防止电梯溜车如果在电梯启动时有明显倒溜现象,则请尝试加大F3-19

电梯从抱闸释放命令输出开始,在F8-11 的设定时间內系统维持零速力矩电流输出防止电梯溜车。如果在电梯停车时有明显倒溜现象则请尝试加大F8-11。

d) 电机启动、停车时的电流噪声处理:

茬电梯启动、停车阶段有的电机由于性能特别,在抱闸打开之前加电流的过程中或抱住之后撤电流的过程,导致电机有“哽”的一声噪音此时请适度调节放大F2-16 或F2-17。

e) 机械静摩擦力过大时的启动舒适感调节

一般在别墅梯结构中较常出现:当电梯导靴与导轨的摩擦力较大時,由于启动瞬间有较大静摩擦力启动舒适感会很差(启动有提拉感)。需要通过此组参数预先在启动之初使系统以特定速度启动,來克服摩擦力以期达到较好的启动舒适感受。

2) 运行曲线舒适度调整

F3-02/03/04 用于设置电梯由启动至加速到最大速度的速度曲线如果感觉启动加速过程中有加速过快造成舒适感欠佳。则请减小F3-02增大F3-03/04。让加速曲线更缓和一点反之如果感觉加速缓慢,则需要增大F3-02减小F3-03/04。

同理如果在减速段有减速过急或缓慢,则需要对应调节F3-05/06/07

■影响电梯运行舒适感的机械因素

影响电梯舒适感的机械结构因素主要包括导轨、导靴、钢丝绳、抱闸的安装,以及轿厢自身的平衡性轿厢、导轨和曳引机组成的共振体的特性等,对于异步电机减速箱的磨损或者安装不恏也可能引起舒适感不好。

平层调整的两种情况介绍

F4-00 用于统一调整所有楼层的停靠位置默认值是30,改动之后所有的楼层停靠将都会有變动。

简单原理:电梯每层停靠都欠平层时增大F4-00电梯每层停靠都过平层时,减小F4-00

可以使用Fr 组参数对轿厢在每一个楼层的停靠状况做出修正。

平层调整具体流程如下:

★确保电梯已经完成井道自学习并快车运行正常。

★修改 Fr-00 为1 后电梯不响应外召,自动开到最顶层保歭开门。

★调整过程中轿内显示 00,或已经完成的调整量:正数:上箭头+数值负数:下箭头+ 数值,平层调整范围±30mm

★保存完调整数据後,轿内显示当前楼层

★特别注意:如果某楼层不需要调整,也需保存一次数据否则无法登记内召指令。