1 p8 G5 w; @, m7 O3 s- G- R即把预埋螺栓高于0平面的部分割掉焊接一块钢板垫平,把柱脚下的抗剪槽钢取消直接焊在钢板上
H又跟甲方商量,答曰你给我装上就是了别管标高了。。于是以最高的一个柱子为基准开始割螺栓焊钢板,校平画线,吊装四根立柱吊装中间平台(HH截面整体吊装),吊装系杆焊接角钢斜撑,吊裝横梁拉水平撑,上C型钢檩条铺彩钢板,在平台上焊接栏杆爬梯(参照标准图集图中未画出),需要说明的是整个过程中,并没有在鋼板下面浇注水泥这样除了最高的那个基础柱上的钢板,其余3块钢板都是半悬空状态说是半悬空是因为钢板除了跟预埋螺栓焊死,四周还跟基础柱上伸出来的螺纹钢筋焊死了的在安装过程中我们就发现CD轴向晃动很大,平台标高4.5m人在平台上正常行走就能导致整个架子茬CD轴方向晃动,幅度目测得有15mm左右甲方也提出了这个问题,但是由于我们是完全按照蓝图施工甲方也无话可说,只是要求我们给解决這个问题后来把C轴上的两根立柱与C轴旁边的墙面连接起来,就不再晃动了 |