EPLAN 2.7如何连接屏蔽网线地线的接法图层和地线

我们都知道地线是用来将电流引叺大地的导线也称为避雷线,电电气设备漏电或者电压过高时电流通过地线进入大地。而不少朋友会问道屏蔽网线地线的接法图网线鈈接地可以吗屏蔽网线地线的接法图网线又有哪些好处呢?

我们都知道地线是用来将电流引入大地的导线也称为避雷线,电气设备漏電或者电压过高时电流通过地线进入大地。而不少朋友会问道屏蔽网线地线的接法图网线不接地可以吗屏蔽网线地线的接法图网线又囿哪些好处呢?

在综合线布线中地线通常存在于屏蔽网线地线的接法图网线中,单屏蔽网线地线的接法图网线和双屏蔽网线地线的接法圖网线内部都有一条铜线也就是地线。也是连接铝箔屏蔽网线地线的接法图层的接地排流线地线能更好的屏蔽网线地线的接法图外来嘚信号。屏蔽网线地线的接法图网线需要良好的接地和屏蔽网线地线的接法图线路才能很好的降低强干扰对网络信号影响。因此应采用屏蔽网线地线的接法图型RJ45插座使用时排流线建议一端接地。

因为需要良好的接地也同时给布线带来了一定困难,由于布线较困难和成夲高一般强干扰的情况下才会使用屏蔽网线地线的接法图网线,普通环境下最好不要使用屏蔽网线地线的接法图网线也没有必要去使鼡屏蔽网线地线的接法图网线。非屏蔽网线地线的接法图网线就可以很好的传输信号

屏蔽网线地线的接法图网线布线时,最基本要注意嘚一点就是整个屏蔽网线地线的接法图系统(如屏蔽网线地线的接法图配件水晶头、插座等。)都应该具备屏蔽网线地线的接法图效果并且两端正确接地的情况下才起作用。

屏蔽网线地线的接法图网线如果接地不好就起不到屏蔽网线地线的接法图作用,并且在传输信號的过程中衰减会增大,比非屏蔽网线地线的接法图网线的效果还不好

双屏蔽网线地线的接法图全铜网线指的是双屏蔽网线地线的接法图网线的内部导体材质是全铜的,也就是青铜青铜是行业中是属于二次回收铜,也就是它实际上的含铜纯度是不高的因此杂质较多,造成电阻高导体外层会镀一层无氧铜层,保持传输稳定

屏蔽网线地线的接法图网线主要是针对有强干扰的环境,有干扰的环境会造荿网线传输信号断续甚至中断,无法正常传输信号而使用屏蔽网线地线的接法图网线能很好的抵抗干扰,保持传输正常且有良好的保密性能。

在非必要的情况下不要使用屏蔽网线地线的接法图网线,因为屏蔽网线地线的接法图网线的要求高不仅要求系统中的配件嘟是带屏蔽网线地线的接法图的,且要有良好的接地才能起到作用如果接地不好,那么效果会非常的差

在选择的时候,要注意全铜导體的屏蔽网线地线的接法图网线在传输距离上并不会很远一般传输50米左右,因为全铜电阻高300米的电阻大概会达到100多欧姆,在加上屏蔽網线地线的接法图网线在传输信号的过程中起到抵抗外界的电磁干扰的作用时,也会消耗本身传输的数据使得网络传输的距离会缩短。一般来说非屏蔽网线地线的接法图网线的传输距离比较远


以上就是屏蔽网线地线的接法图网线不接地可以吗以及屏蔽网线地线的接法圖网线有哪些好处的全部内容了,在电路设计中地线的作用主要是用来防止干扰和提高无线电波的辐射效率的。

(本文来源于网络由芉家智客进行整理编辑,如有侵权请联系删除。)


免责声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台目的在于传递更多信息,并不玳表本站观点及立场若有侵权或异议请联系我们处理。

“千家综合布线网”微信公众号

更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注千家综合布線网官方微信(QJ-cabling)

3、在多媒体盒子里面接入互联网運营商提供的网线或光纤在多媒体盒子里面放置猫、光猫、路由器等进行拨号转接。

4、将每个房间的网线接入网口模块在多媒体盒子裏面进行水晶头制作

5、在多媒体盒里面将所有房间的网线头插入路由器或光猫口上,在另外一端(即房间里面)接入上网设备即可

6、一般这些好的电工都会去做,一般的只管穿线不管这些不过在安装宽带的时候,可以给安装宽带的师傅点钱他会帮你做好。


通常采用两种方式来处理:屏蔽網线地线的接法图层单端接地和屏蔽网线地线的接法图层双端接地
1、 屏蔽网线地线的接法图层单端接地是在屏蔽网线地线的接法图电缆嘚一端将金属屏蔽网线地线的接法图层直接接地,另一端不接地或通过保护接地
在屏蔽网线地线的接法图层单端接地情况下,非接地端嘚金属屏蔽网线地线的接法图层对地之间有感应电压存在感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽网线地线的接法图层无电势环流通过單端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
这种接地方式适合长度较短的线路电缆长度所对应的感应电压不能超过安铨电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定有时可能会形成天线效应。
2、 双端接地是将屏蔽网线地线的接法图电缆的金属屏蔽網线地线的接法图层的两端均连接接地
在屏蔽网线地线的接法图层双端接地情况下,金属屏蔽网线地线的接法图层不会产生感应电压泹金属屏蔽网线地线的接法图层受干扰磁通影响将产生屏蔽网线地线的接法图环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等将形成很大的电勢环流,环流会对信号产生抵消衰减效果
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上并最终接入机箱内的大地汇流排。


信號线则需要区别情况对待一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时地电势不同引发的地电流影响信号;
数字信号或差分信號主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号
所以个人以为,无论是单端还是双端原则是死的,实效才是目的需以能解決现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置
如果是两端接地,由于两个接地端可能存在电位差反而会产生干扰。
┅般要求是两端接地然而两端接地要看现场条件,如果现场条件恶劣会在两端形成感应电压,从而有了感应电流容易干扰,当然對模拟量干扰严重,故此时即要单端接地
高频双端接地如编码器,开关量等低频单端接地如模拟量等。
单端接地不存在接地电位差的問题可减少接地干扰。
屏蔽网线地线的接法图线的接地有三种情况即:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽网线地线的接法图层悬浮。
(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽网线地线的接法图线流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽网线地线的接法图层返回信号源因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。同时它也是一个很好的抵制磁場耦合干扰的措施
(2)两端接地方式:由于屏蔽网线地线的接法图层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽网线地线的接法图电場耦合干扰作用。
(3)屏蔽网线地线的接法图层悬浮:只有屏蔽网线地线的接法图电场耦合干扰能力而无抑制磁场耦合干扰能力。
对于單端接地是变送器端接地
1、先说独立地线。所谓的独立地线顾名思义,就是为本系统单独设置的地线它必须是通过对地电阻测量合格的地线。那么什么是合格地线呢他的对地电阻的 标准是多少?这有国标决定对于计算机系统的接地地线标准,应该是小于4欧姆这個独立的地,接变频器的PE、现场的电机外壳、所有导电金属相关柜体、机体外壳
2、再说等电位。所谓的等电位就是安装接线的这个系統所有物体的金属外壳,用导电体大面积连接一片面积越大,抗干扰的效果越好从抗干扰的效果看,等 电位的处理优于单独接地的效果。接独立地是在等电位的基础上实施的,因为根据一点接地的原则,那个独立地是接在整个系统的什么位置也很关键要视现 场嘚具体情况而定。原则是独立地线的“入地点”接在系统所有壳体、物体的金属表面积最大的地方。等电位包括了所有电缆频蔽层的金屬导体连接
3、最后一条说的是信号地。信号地为了不混淆大地的概念所以称“参考电位”。它是信号的参考电位在西门子的装置里稱作M。所以它不能与PE、大地连接信号地----参考电位,必须与“大地”悬浮
最后需要强调的是,“一点接地”千万不要狭义的理解为一個螺丝栓点,那样的话就大错特错了关键是要理解西门子的传动装置手册中EMC有关章节描述的 “大面积连接”。什么叫大面积连接就是接地的导体、导线其表面积越大越好。因为干扰的噪声信号都具有“肌肤效应”,集中在导体的表面所以,等电位的 导体表面积越夶,越利于干扰噪声的吸收一点接地,要广义的理解一个大的导体也可以看成一个节点,汇集一点就是可以在这个导体上的任何部位接地,这 样噪声会有利于在这个导体的表面被吸收。如果汇集一个螺栓点这种效果就没有了。
双端接地可能导致屏蔽网线地线的接法图线上走电流,甚至大电流的可能只要有电流就产生磁场了,不利于屏蔽网线地线的接法图所以基本上 都是单端接地。
但是如果兩个系统全部是浮地系统则无所谓了,可以双端接地的

我要回帖

更多关于 屏蔽网线地线的接法图 的文章

 

随机推荐