Dp通讯中从站掉站会影响总体规模与样本规模的关系通讯吗

        我们知道DP通讯过程中,调整参數是有一定风险的因此对于DP通讯的参数,我们一般都不建议大家修改仅采用默认值即可。但有些情况下修改参数却在某种程度上可鉯解决DP通讯的问题,但仅限于您对DP网络参数非常了解的情况这里讲一个现场实例,供大家参考

某现场,采用了国外进口大型机床加工設备生产我国某设备的重要部件。该设备生产加工的精度较高如果生产过程中有任何的差错,将很容易导致工件报废损失很大。该設备使用了DP总线通讯设备是在国内现场进行安装的,试运行初期一切都正常但随后即出现DP通讯瞬间会中断的情况,现场经过多次处理包括更换DP插头、更换DP电缆等等,情况有所好转但丢站还是比较频繁,几乎每测试48小时都会有至少一次丢站的情况因此导致生产线迟遲不能投产。该用户无奈请求德国总部进行支持由于现场在国内,于是我们到现场进行问题的处理

到了现场,我们了解了相关的情况:该设备在其他的现场都用应用几乎没有出现过通讯丢站的情况,唯独在该现场出现了这个问题而唯一有不同的地方,是该现场的DP电纜不是直接从西门子采购的标准DP电缆从现场的控制柜里也可以看到,由于前期已经更换了一部分电缆因此还没有更换的电缆跟标准的DP電缆有明显的颜色差(图1)。

        而非标准电缆的内部的线芯为多芯其中红色和绿色的保护外皮比较硬(图2),而DP插头采用的又是快连插头因此大家怀疑电缆有虚接的现象。

        另外通过波形检测也可以看到网络中有反射点。经过测算该点刚好为该插头处,即刚好是在该DP插頭处两种不同的电缆被连接在了一起这说明两种电缆的特性确实不同,另外也说明电缆刚好更换了一半不存在混合的情况(图3)。

        由於怀疑是DP电缆虚接因此之前曾经将一批快速连接插头换成了螺钉连接的DP插头。这个措施曾经非常有效据说更换完之后很久没有再出现問题,但由于货期的问题现场还剩了几个插头没有更换,因此本次检测我们也首先将剩下的几个插头都换掉,进行观察

        由于这些测試都是在空载的情况下进行的,因此我们建议进行带载测试看实际工况下到底是什么情况。

        于是我们将设备装上了废料进行带载测试並且测试过程中,重点监测了报文而在监测报文的过程中,我发现在设备的刀具在启动或者停机的瞬间报文偶尔会有重发的现象(图7)。

        于是我们对波形进行了监测果然,可以看到在设备带载运行过程中,波形上有明显的干扰(图8)

        至此,我们可以得到这样的结論:由于系统中存在EMC的干扰导致DP通讯的报文出现重发或者错误,由于之前的默认参数仅允许一次重发因此即便是在空载情况下,如果現场偶尔出现2次以上的报文重发时将导致通讯出现瞬间中断的情况。

        通过示波器可以看到在带载的情况下,干扰比之前要小很多(无論是出现的频率还是幅值都减小)同时信号波形也比之前的波形好很多。

        之后经过几天的测试,现场没有再出现丢站的情况当然,峩们还是建议后期将剩下的电缆都更换成标准的DP电缆

        至于修改DP参数,我们最常见的是修改DP通讯的波特率而协议层的参数一般我们不建議大家修改,这一点我们这里还是要明确一下除非您对DP网络参数非常熟悉。