北大青鸟11s主机说明书主机在不接地和不短路的情况下,为什么总是报火警

当火灾报警控制器发出火警警报聲时监控室操作人员需立即联系火警位置附近巡逻人员到现场查看,确认是火灾的情况下应立即执行火灾处理流程,在人为无法扑救嘚情况下将控制器专线盘打在手动及自动允许状态,并拨打119通知消防队如果是探测器误报或手动报警按钮被人为按下,排除后将控制器复位即可

当火灾报警控制器发出鸣叫,面板故障灯亮按下消音键,观察报故障地址并派人查看将故障部件拆下,清理接触点再装回。如果故障仍不排除将故障部件隔离并通知工程方及厂家。

三、故障设备屏蔽及取消屏蔽操作:

设备屏蔽:进入控制器“操作“、“设置”、选择“2”故障部件隔离操作输入机器号、故障部件的回路号及地址号,按下F3隔离键故障部件被隔离不再报故障,面板隔离灯亮

取消屏蔽操作:跟上述方法一致,输入机器号、故障部件的回路号及地址号按下F5取消隔离键即可。

进入“设置选项”选择“3”项开關打印机,按F3进行开关选择

目 录 一、北大青鸟11s主机说明书集團简介 2 二、河北北大青鸟11s主机说明书环宇消防设备有限公司简介 2 三、关于产品新国标说明 5 四、JB-TG-JBF-11S智能型火灾自动报警控制系统简介 6 五、北大圊鸟11s主机说明书消防产品综合技术性能指标 11 1、点型光电感烟火灾探测器 11 2、点型感温火灾探测器(A2) 12 3、探测器底座 13 4、点型感温火灾探测器(A2)-非编址型 14 5、手动火灾报警按钮 15 6、手动火灾报警按钮(带电话插孔) 16 7、编码型可燃气体探测器 17 8、线型光束感烟火灾探测器 18 9、消防联动输入模块 19 10、消防联动输入输出模块 20 11、消防联动输入模块 21 12、

1、 AB320 CPU显示主板字符乱码、报警扬声器引线扯断;

2、 AB320 CPU显示主板二级密码被人修改无法进入安装设置高级菜单;

3、 CK50总线盘插电后报警异响,短路无法通讯;

CPU显示主板单独供电、分别接驳回路板、专线盘发现通讯不稳定。地址中文注释信息乱码说明问题在字符显示和驱动电路上,主机显示屏能够显示字体、消音、按键灯切换功能正常说明CPU主板主控程序芯片正常。要想了解更高级别原系统设置必须先将二级密码重置。解密后进入安装设置将总线盘连接CPU主板后,通过版本检测发现主机与总线盘通讯极不稳定,同时总线盘有规律的报警导致按键启动无效。

分别更换CPU主板與总线盘通讯芯片后主板与回路板、专线盘、总线盘通讯指示灯间歇闪亮,经验告诉我们通讯故障问题已解决。

接着对字符显示驱动放大电路检测此后发现字库VCC 5V供电与地之间的104高频瓷片滤波电容变质漏电,更换后字符显示正常一鼓作气我们遂通过技术手段将二级密碼重置后,顺利进入二级高级菜单看到原始主机系统参数设置。

最后我们将CK50总线盘短路点排除,手触碰STC89C58RE+主控芯片发热严重插电就间歇报警。更换主控程序芯片后接通AB320 CPU主板、回路板、总线盘。进入安装设置后模拟设置01盘01键对应01回路001地址码,输入输出模块动作声光報警器响起,回答指示灯反馈正常断开无源常开点电阻,CK50故障灯亮说明检测电路正常。

我们驱车75KM依时抵达消防中心处在管理中心安排专人大力支持与配合下,我们用了2个小时完成调试并将设置总线盘对应逻辑关系技巧,对客户进行了专业操作培训使客户掌握总线盤设置定义技术,提高物业服务处话语权

1)、CK50总线盘启动按键无响应,动作灯不亮

1、总线盘与主板通讯异常;

2、总线盘更换或维修后其原程序芯片存储原设置总线对应逻辑关系丢失,需要重新定义

1、 维修好通讯物理链路;

2、 根据原地址编码图重新复核定义

2)、总线盘插电后报警:

故障原因:主板坏、主控STC89C58RD+集成程序芯片坏、按键板短路

解决方法:更换主板、更换按键膜板

3)、按下总线盘某键值后,其它按键动作指示灯同步亮

1、   同回路同模块地址码定义重复(如:CK50总线盘某两个启动按键定义了同回路同模块地址码)

2、   同回路同两个模块哋址码重复;

1、检查定义重新修正;  

2、总线盘初始化(清除原总线盘对应逻辑关系)