第一:过怎样判断欠压保护器坏了┅直处于红色指示灯状态
首先过怎样判断欠压保护器坏了有两个指示灯!一个是红色!一个是绿色指示灯!红色指示灯表示保护器正在啟动中!这时候后面的输出端是没有电的,等过怎样判断欠压保护器坏了自检完毕后会跳到绿色指示灯!绿色表示启动成功才能正常使鼡!如果没有启动成功,只能用照明电源!照明电源是不经过过怎样判断欠压保护器坏了的!一般从启动到跳为绿灯在2分钟到5分钟之内!當然我们大型工地上试电有20分钟才跳为绿灯的!只要启动一次后面就正常了!如果超过20分钟一直是红灯不变为绿灯!基本可以确定过怎樣判断欠压保护器坏了坏了!现在都是箱变,不存在电压低一说!
第二:过怎样判断欠压保护器坏了指示灯绿色正常没电
这种情况我们首先拆开PZ30住户开关箱的盖子关掉总空开,拽拽线头看看是不是上螺丝压线的地方松了!如果是松了紧一下螺丝!检查无误所有线头可靠压在端子上的再送电!
如果还是没有电的话只能用万用表交流档750V或500V查过欠压出线端e的电压是否正常了!如果没有万用表可以用灯头接两根线硬搭上过怎样判断欠压保护器坏了出线端!看灯泡亮不亮!如果没反应那这个过怎样判断欠压保护器坏了就百分之百是坏的!
当然,如果沒有一点基础的对电一窍不通的最好不要乱弄!电老虎可不是闹着玩的!