国家安全生产北京抗浮锚杆试验桩检测检测检验中心(章)

抗浮抗浮锚杆试验桩检测验收试驗 检 测 报 告 工程名称: 工程地点: 委托单位: 报告编号:           检测类别:委托检测                报告页数:总共16页(含首页)                ggg 二OO九年三月二十日 ggg抗浮锚杆试验桩检测验收试验检测报告 现场检测人员: 报 告 编 写: 校 核: 审 核: 批 准: 声明: 1.报告无“检专用章”无效 2.报告无、审核、批准人签字无效。 3.报告涂改 4.复制报告无重新加盖“检专用嶂”或“检单位公章”无效。 5. 6.对检报告若有异议,须于收到报告之日起十五天内向检单位提出逾期视为认可本报告。 ggg 工 程 概 况 表 表1 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 承建单位 施工许可证 监理单位 质量监督站 抗浮锚杆试验桩检测(索)类型 抗浮抗浮锚杆试验桩檢测 孔径(mm) 200 杆体型式 / 最大试荷(kN) 520 抗浮锚杆试验桩检测(索)总数(根) 56 注浆方式 高压注浆 抗浮锚杆试验桩检测(索)长度(m) 6 检测抗浮锚杆试验桩检测(索)数 6根 检测方法 验收试验 检测日期 ~3.13 一、前言 现为了检验ggg小区三期工程抗浮抗浮锚杆试验桩检测的抗拔力是否满足设计要求受建设單位委托,ggg于2009年3月12日~2009年3月13日对该工程的6根抗浮抗浮锚杆试验桩检测进行了验收试验抗浮锚杆试验桩检测编号为:2#、11#、19#、42#、45#和51#。 试验抗浮锚杆试验桩检测编号由现场监理及有关单位指定现将试验结果报告如下。 二、检测仪器设备、方法和标准 1、试验加载装置 本次试验采用YDC型油压千斤顶分级加载利用支墩承受荷载反力,支墩由工字钢梁组成千斤顶置于支墩上,对试验抗浮锚杆试验桩检测施加抗拔力用百分表测读锚头位移,试验设备均经过广州市计量检测技术研究院的检定且在有效期内。 2、试验加载方法和位移观测  ① 试验加载:采用维持荷载法具体的荷载分级和荷载维持时间参考所执行的规范。 ② 抗浮锚杆试验桩检测的上拔量观测:装设2个百分表按规定时間测定位移量,百分表精度为0.01mm 3、检测标准 试验根据设计提供验收要求参照下列规范、要求进行: ① 按设计提供抗浮锚杆试验桩检测轴向忼拔力为260kN。 ②广东省标准《建筑地基基础设计规范》 ( DBJ15-31-2003 ) 三、试验结果及分析 1、本公司对该工程共6根抗浮锚杆试验桩检测进行了验收试验均按规范要求进行了验收试验。试验结果汇总表分别见表2抗浮锚杆试验桩检测试验荷载与位移数据表见表3~表8。根据试验结果作出了各條试验抗浮锚杆试验桩检测荷载-位移(Q~s)曲线见图1~图6。 试验结果汇总表 表2 试验序号 抗浮锚杆试验桩检测编号 设计 荷载 (kN) 最大 试验 荷载 (kN) 极限 抗拔力 (kN) 累计 最大 位移量 (mm) ≥520.00 13.45 4.89 260.00 520.00 ≥520.00 12.23 5.01 40.96 2、从试验抗浮锚杆试验桩检测的荷载—位移(Q~s)曲线可以看出 6根试验抗浮锚杆试验樁检测的竖向位移与荷载近似线性关系,在各级荷载作用下各受检抗浮锚杆试验桩检测的锚头位移均能保持相对稳定,表明6根试验抗浮錨杆试验桩检测在各级荷载阶段均未出现极限荷载特征值根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》 ( DBJ15-31-2003 )中有关基础抗浮锚杆试验桩检测验收试验的规定判定:6根抗浮试验抗浮锚杆试验桩检测的极限抗拔力满足设计要求。 四、结论 试验结果表明: 2#、11#、19#、42#、45#和51#共6根抗浮试验抗浮錨杆试验桩检测的极限