风冷模块冷热水机组接管时有什么需要注意的事项吗

原标题:风冷模块式冷热水机组配置和接管注意事项(干货收藏!)

风冷模块冷热水组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用目前模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型。它的优点是可以根据用户的负荷情况改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组方便用户根据自己的資金和使用情况灵活采购和使用机组。虽非常普遍但是我们还缺少对模块机组的了解,下面就和最冷菌一起来了解一下风冷模块冷热水機组吧!

一、风冷模块冷热水机组适用范围:

1、冷媒:市场销售以R22、R410a、R407C机组为主

3、冷量范围:15RT-75RT(即以61KW-261KW),一般情况以15RT模块为基础组合茬任何厂商相对比较时,15RT模块性价比也是最好的

4、适用环境工况及冷热水进出水温度:

1)制冷:环境工况:21℃~43℃,冷媒水进出水温度:12/7℃;室外环境温度越高制冷效果越差

2)制热:环境工况:-15℃(理论上)~20℃,热媒水进出水温度:40/45℃(一般情况下);室外环境温度越低制热效是越差。

二、风冷模块冷热水机组种类与台数的选择

一般来说单机组名义制冷量小于116kw的场合,以选用涡旋压缩机为主;单机容量在116kw~700kw的场合以选用螺杆机为宜;单机容量在700kw~1054kw的场合,以选用螺杆机或离心机为宜;单机容量在1785kw以上的场合应选择离心机。

机组台數的多少应按工程规模的大小、空调负荷的变化而定。从调节灵活、利于节能的角度台数多些较好;从设备投资、占地面积和维护管悝的角度,台数少些较好一般选2~8台。对于双压缩机的模块机最多可以8台并联,即1台主机、7台子机;对于4压缩机的模块机最多可以4囼并联,即1台主机、3台子机

5、电气控制元件等组成。

1、机组水系统进出水总管、阀门、过滤器等部件应采用相同规格机组之间接管间采用减振喉连接。

2、水系统的最高点必须安装放气阀系统走向不应有过多和过急的弯头。

3、循环水初次运行时请将机组进出水侧的旁通阀关死,在机组的总管路上安装临时过滤器 开启水泵, 对水路进行预清洗直到水路系统的杂质全部清除,确认水系统中没有杂质后機组方可投入使用

4、进出水温度传感器安装时,需要用盲管插入管路中央以减小传感器和冷媒水间的热阻。

5、进行组合的模块机组需為相同型号如并联的模块数量较多,诸模块可分成两排进行布置请注意:应在电控箱侧应留出操作和检修空间,两排模块之间的间距至尐应为

回复以下【关键词】查看往期内容:

制冷压缩机 | 冷库压缩机 | 中央空调

冷库 | 冷链物流 | 冷水机

为了将主机、风机盘管以及辅助設备连接起来就要进行水管施工。这项工作主要包括:吊、支架安装、管道连接、管道试压、管道清洗、排水管安装及试水、管道保温忣防护管道施工需要安装支架或吊架,为了使管道固定可靠不变形吊架的间距就要按规范施工。

钢管的支吊架安装规范我们常用的DN15嘚供水管,吊架的间距不大于1.5米

排水管一般是塑料管,吊架的间距比较小比如25mm以下的间距不大于800mm,间距过大气囊产生

试验压力要求:当工作压力小于等于1.0MPa时,为工作压力的1.5倍但最低不可低于0.6Mpa;当工作压力高于1MPa时,试验压力=工作压力+0.5MPa

管道试压的标准:试压采用嘚是手动或者电动试压泵,试压合格的标准是:在试验压力下10分钟不漏水在工作压力下60分钟不漏水。

第一是系统分隔就是将试压段的管道与主机和风机盘管隔断,也就是关闭两个截止阀打开旁通阀;

第二是开启水系统上各排气阀,排尽空气后再关闭如果是自动排气閥就不需要操作;

三、管道保温:管道试压后要进行保温工作

1、无接口的管和管道铺设同时进行,留出接口、焊点

2、试压无漏后进行全媔保温。

3、穿墙套管与保温水管间填充柔性的不燃材料

4、阀门、过滤器及法兰部位单独保温以便拆卸。

管道试压后要对管道进行清洗管道清洗的方法如下:

1、应将止回阀的阀芯等拆除,待清洗完成后复位;

2、清洗以出水口水色和透明度与入口目测一致为合格;

3、清洗完荿后清理过滤网并检查是否损坏;

4、再循环试运行2小时以上,且水质正常后才能与空调设备相贯通;

需要注意的是:清洗时也必须使主機和风机盘管与管道分隔

五、管道防护:对于在露天的冷热水管道还要进行保温层的防护,可以用镀锌铁皮或铝箔进行包裹防护至此沝管施工就完成了,方可进行下一步机组配电和通讯施工

为避免环境温度变化时引起系统管路内压力过大而导致管道破裂,以及防止管噵内气锤的产生在管道系统上增加一压力式水箱。

六、配电及通讯:模块机电源线规格按照说明书要求选取工程上还需要专门制作一個电气箱,用来安装辅助电加热和水泵的交流接触器各模块电源是单独控制的,方便机组管理及维修模块间通讯线串接起来,主模块嘚这几个端子分别控制辅助电加热、水泵还有连接水流开关。

七、485通讯线安装要求

1、通讯线要求:RS485 接线必须使用AWG 18~22线径必须大于0.75mm2,双絞线带屏蔽层绞距不大于5cm。推荐使用BELDEN,5320FE

2、手拉手接线要求:各个系统模块都带有用于RS485 连接的A,B 两个端子外机模块除了A,B两个端子还囿端子G,用于连接通讯线的屏蔽层屏蔽双绞线必须采用手拉手的接线方式,不允许出现有星形的接线方式即1 接到2,2 接到33 再接到4 为正確;如1 接到2,2接到3又出现2 接到4则为错误。

3、屏蔽层接线要求:屏蔽层绞接后用胶布包住防止与地相连,屏蔽层一端与外机控制柜的接哋点相连连接外机模块时,屏蔽层接于端子G

4、在网络不稳定时,增加120欧与1uF串联的网络终端电阻将电阻并联安装在网络最后一台机组嘚A和B通讯端口上。

八、模块控制注意事项:

0号外机为主机它连接水泵,并进行水流开关检测;其它外机不连接水泵但仍需连接水流开關,进行水流开关检测如某从机的水流开关报警,则该从机自动关闭压缩机运行

网络上的其它机组均以0号机的回水温度为准。

如果0号機组出现水泵报警则网络上所有机组全部关闭。其它机组则没有水泵报警功能

不要用空调线控器对任何主机、从机进行操作。

检查所囿配线的连接情况所有电气接点应保持清洁及锁紧。

检查机组的电源电压是否正常

在冷水回路内注满水,注水时系统的排气阀要保持開启状态注满水后关闭排气阀。

短接流量开关接线测试水系统。

接通主电源,按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组此时水泵应启动,水在冷沝系统中循环检查所有配管连接处有无泄漏情况。

调整冷水回路中的水流量检查机组的外部水压(标准机型)或蒸发器压降(无内含水泵的机型)。

停止水泵运转关掉所有电源。

把流量开关连接到控制盒内端子台上接点

a、当水泵运转时,把水流量调整到最大流量的50%並将流量开关接点调整为开路。请使用欧姆表来验证开关接点的开和关

b、冬季在环境温度低于16时,请不要切断电源并在开机前提前24小時预热机组,否则会损坏压缩机

在以上条件都确认无误之后,逐台进行开机调试然后全开观察机组运行数据。

确认显示板上电源灯亮运行和故障灯灭。

若出现故障灯亮的情况应首先排除故障。

启动水泵水泵稳定运行3分钟。

若水泵已与机组连锁控制则不需要此步驟。

选择开机模式连续按显示板“开/关”键5秒,执行开机命令开机需输入开机密码。

显示板的具体操作见说明书若开机出现压缩机異响,应立即切断机组电源紧急停机。待故障排除后再开机调试

接通机组电源,按控制面板上的MODE按钮选择制冷或制热然后按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组运行。

运转机组30分钟以上等到系统运转稳定时,检查以下各项以确保机组的正常运转:

检查机组的水流量和水压力嘚读数是否稳定并在正常范围内

测量系统过热度。 在ARI条件(进水温度12.2出水温度6.7,环境温度35)下每一回路的正常系统过热为5~8。若任一回蕗上所测得的过热不在此范围内则应调整膨胀阀上的过热设定,以取得适当的读数每次调整膨胀阀后,应等待15到30分钟让新设定值稳定丅来

测量系统过冷度。 在ARI条件下每一回路的正常系统过冷为5~10。若任一回路上所测得的过冷不在此范围内则应在检查回路的过热后莋必要的调整。若过热正常而过冷不正常请联系专业维修人员。

若发现系统泄露应找出泄漏点修理,再充填气态冷媒到回路内在机組运转时,从低压管充填冷媒到工作压力正常时为止。若运转压力低过冷度也低,则表示冷媒不足

若工作压力显示冷媒过量,则要茬液体管处慢慢地回收冷媒(以尽量减少冷冻油流失)

确定所有感温器均安装在正确位置,感温器毛细管必须牢固固定,以免震动和磨损

检查机组,清除废弃物、工具和零件固定所有外壳板金件,包括控制板和压缩机检修盖板将所有螺丝装回原位。

a、主机部分:室内風盘同时使用率;单开一台风机盘管的制热量和效果末端风盘全关时机组的进出水温差需保证在4-6度。

b、水系统部分:主管/支管道管径;PPR管热熔接质量;系统堵时解剖查看

c、风机盘管部分:进出水温差;送回风温差;听看水流量。

4、负荷配置问题:前提水流量保证

a、主機的水流量和系统水容量判断:

b、主机水侧换热器的进、出水温度的差值;

c、主机水侧换热器的进、出水压力的差值;

e、在部分负荷时主機制冷或制热时的水温下降或上升的速度;

f、水系统水容量的判断:风机盘管全关时主机制冷或制热时的水温下降或上升的速度。

5、风机盤管水流量的判断:

a、在高速风状态下检查风机盘管的制冷或制热效果;

b、风机盘管的进、出水温度的差值;

c、风机盘管送、回风温度的差值;

d、风机盘管的进水温度与主机水侧出水温度的比较;

e、风机盘管的出水温度与主机水侧回水温度的比较;

f、听风机盘管内水流声;

g、看风机盘管排气阀内的水流动情况

a、低压保护(LP1,LP2):机组具有低压开关的保护,操作压力低于21±7psig(1.145±0.048MPa)以下时,即停止压缩机的运转操作压力箌达36±7psig(0.248±0.048MPa)时,即自动复位在开机时会有2分钟的短接,以避免无谓的跳机

c、冬季防冻功能:在冬季机组处于待机状态时,当水温低于冬季防冻设定温度时机组自动启动进行防冻运行,并显示"AP"因此,在冬季易结冰天气下,机组在待机状态时,也应接通机组电源。

7、壳管式换热器防冻:

在制冷状态下当出水温度小于3时,将关闭压缩机,水泵继续运行并显示"E3"。(各厂商代码不同)

壳管式换热器高压保护:

对于单壓缩机系统制热时当壳管式换热器侧冷媒压力大于一定值时,将关闭风机或关闭风机和压缩机并显示"E3"。(各厂商代码不同)

8、电机过載保护:压缩机电机过载、过热保护;水泵电机过载保护;风机电机过热保护;温度探头保护;当温度探头出现故障时系统将报警且停機。

* 所有报警保护均为手动复位需先排除故障,按"复位"键或重新开关机让系统恢复。

9、流量保护:为避免水流量降低而导致蒸发器结栤蒸发器水管上应设置一流量开关(或其他流量感测装置)。其设定值必须在水量低于系统设计全流量的70%时立即停止压缩机运转。

10、压縮机保护延时功能:机组开机启动压缩机至少延时2分钟,中途自动启停、压缩机至少延时3分钟

11、电加热控制:在机组制热时,当回水溫度小于设定值5时(单压缩机机组)或回水温度小于等于设定值6时(双压缩机机组)启动电加热器,当回水温度大于等于设定值减2时关闭电加熱器。

12、长期性停机:若本系统长期不使用时停机前应实施以下步骤:

a、检查冷媒配管有无泄漏,若有泄漏,请务必修复。

b、依据厂方建议保养水泵和空气调节设备

c、排空系统中的循环水,拧开供回水回路中的放水口拆开机组侧面板,拧开水泵和壳管式换热器底部的放水ロ以确保循环水放净。

d、关掉机组和水泵的电源开关

e、在冬季时,需关闭所有蒸发器的供水阀打开排水阀和机组管路上的排气阀,鉯排出蒸发器内的水分然后再装上排水塞。对于超薄吊顶机先用排水阀放尽管路的水分,再打开底部的放水阀放尽蒸发器内的残留水如果冷水管内的水无法完全排出,为避免残留水分结冰而造成机组损坏可注入适当的防冻液。

13、长期停机后再启动本系统:

打开回水囷供水管路的阀门充注清水到冷水管路。充水时请务必排气待系统充满水后,关闭排气阀

短接流量开关的接线,以便测量水系统

按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组。冷水在水系统中循环时检查所有配管接头有无泄漏。

利用平衡阀调整冷水管路的水流,检查机组的水压

調整流量开关(安装在机组的出水管上),以确保运转正常

按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组, 停止机组运转。

将流量开关的接线重新接回

此时,机组即可进行正常运转

水泵运转时,把水流量调整到最大流量的一半再把流量开关接点断开。请使用欧姆表来验证开关接点的开和關

第一,外机安装要有组合的换热空间避免机组保护;第二,在水循环系统的最高点或具体突出处安装手动或自动排气阀以避免水鋶量减少引起机组保护。

第三水路清洗时,必须将机组旁通以免污水进入机组;

第四,冬季不用时要将系统内的水放掉防止冻坏管噵。

第五冷冻水泵的流量及扬程要足够,防止机组压力异常而保护

第六,电源线、空开的按选型手册选取避免过流保护及安全隐患。

我要回帖

 

随机推荐