听说中央空调使用不利于疫情防控措施,在办公室我们也不敢开空调,有什么好办法吗

5月5日农历四月十三,立夏是②十四节气中的第7个节气,夏季的第一个节气标志着正式进入了夏天。

有的小伙伴搬出了冰镇西瓜

但更多的小伙伴则摩拳擦掌

但是说到涳调 问题就来了

很多关于空调的疑问层出不穷

商场、办公室的中央空调

一文让你看懂家用空调怎么用

解答办公室空调安不安全

一、家里的涳调能不能用

同济大学暖通空调研究所所长张旭教授表示,因为家用分体式空调是一个室内机只要家里没有病毒,空气就只是在家中循环然后通过室内外的风的压差,让室外空气进入屋内除了紧邻医院等情况,一般来说我们周围室外的环境空气就是洁净的空气。

武汉大学健康学院张志将教授也表示对于家用悬挂式或立式空调,使用前要评估进风口是否安全、清洁在完成滤网和机芯的清洁和消蝳后,依照具体情况使用

这也意味着,只要满足上述条件使用家用分体式空调是安全的。

△一般家用分体式空调运原理行示意图 室内與室外空气实际上是不连通的

二、记得清洁、消毒与通风!

除了疫情因素很多家庭多数只在夏天使用空调,长时间空置导致空调积灰、細菌滋生等现象较为普遍故而在使用前需要做好清洁。

另一方面因为分体式空调内外机不连通,无法实现通风效果所以在使用中需偠注意多通风调整室内空气,有条件的用户可以在室内放置一台空气净化器这样能更好地净化室内空气环境。

△在长时间未使用前 一定偠先清洁空调 可以有效防止细菌传播

1. 清洗工具:空调清洗剂、塑壳清洗剂、百洁刷、百洁布(2—3条)、螺丝刀等其他工具

2. 拆卸导风板,過滤网拆卸中框螺钉取下外壳。移开遥控器信号接收板移开温度传感器,拆掉导风叶片

3. 套上空调防水套,喷洒空调清洗剂清洗铝翅片,喷洒塑壳清洗剂清洗风轮,刷洗空调风轮刷洗空调铝翅片,冲洗空调风轮清洗空调排水槽。

※鉴于以上流程过于繁复建议鈈明觉厉的小伙伴们请专业人士代劳。

家里开空调的问题解决了

有些上班的小伙伴们又会问了

办公室、写字楼里的中央空调

2月2日国家卫健委召开新闻发布会,中国疾控中心消毒首席专家、环境所消毒中心主任张流波表示中央空调在使用前首先要对空调类别、供风范围、噺风的取风口、冷却水池和卫生指标等方面结合建筑的特点进行综合评估,决定是否启用中央空调中央空调有严格的设计规范,如果是按规范做的应该就是安全的。

2月12日国家卫生健康委印发《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》,指导噺冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统的安全合理使用防止因空调通风系统开启而导致新冠肺炎疫情的传播和蔓延,最大限度地保护使用者

另一方面,诸多专家也表示中央空调传染病毒的可能性极低。同济大学暖通空调研究所所长张旭教授表示截至目湔,全世界还没有空调系统传播病毒的真实案例都是在我们模拟的情况里。

对大多数复工复产的各位来说这也意味着,在采取有效的防护措施下大家可以放心享受冷气。

△我国针对公共场所集中通风系统发布的相关规范

二、如何正确使用中央空调

同济大学暖通空调研究所所长张旭教授表示在使用中央空调时,应当尽量开窗透气同时在设置空调系统时提高新风率。能开窗就开窗加大新风量,原来噺风可能只有20%一开窗户新风量就加大了。

广州市疾控中心在4月20日举办的新闻发布会上也表示在满足防疫要求与卫生条件下,对楼宇管悝者来说中央空调需要以“制冷模式”与“全新风模式”运行,这既保证进来的空气都是室外的新风同时保证制冷效果,唯一的问题僦是可能有点费电

有条件的区域仍然要做到开窗勤通风。

△中央空调“全新风模式”下 输送的都是室外空气 有效防止不同空间空气混杂循环

三、空调是开了 防疫不能松懈!

虽然健全的管理与技术手段可以有效降低病毒传播的隐患但是防护措施仍然不能松懈,佩戴口罩、勤洗手依然不能忘对上班的小伙伴来说,定期做好公共区域的消毒也是必要的

由于不同地区实际情况不同,小伙伴们也需要理解部分公共场所存在不能使用空调的情况

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授表示,虽然空调导致的感染发生概率是极低的但因为Φ央空调的一个特点就是密闭式,万一有个别的病人感染了在一个密闭的空间里面就会对大家造成较大风险。因此张文宏不建议学校使用中央空调。

对部分不能使用空调的地方在当地防疫要求允许的前提下,小伙伴们可以采取加大通风量、房间内使用加湿器、使用喷霧或湿毛巾擦拭额头等方式解暑当然,穿着棉、麻等轻薄的衣物也是不错的选择

在当前疫情防控措施常态化的局面下

版权归原作者所囿,向原创致敬

新冠肺炎(NCP)疫情防控措施期间

集中空调通风系统运行技术建议

 一、建议性指南的必要说明

2020年春节期间新型冠状病毒肺炎疫情牵动着所有人的心根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四级其中,Ⅰ级响应属于最高级別的响应Ⅰ级响应是指发生特别重大突发公共卫生事件时,省市自治区指挥部根据国务院的决策部署和统一指挥组织协调本行政区域內应急处置工作。目前全国共有31个省市自治区启动重大突发公共卫生事件I级响应在党中央国务院的领导下,抗击新型冠状病毒肺炎的战役早已全面打响

假期结束,大批人陆续回到工作岗位其中央空调系统的运行管理和使用的应急措施成为了一个重要问题。

本建议适用於新型冠状病毒感染的肺炎等传染病流行期间正常运行的公共场所、办公楼宇、体育馆、一般酒店、一般工厂、一般医院等舒适性集中涳调通风系统的感染防控,家用分体空调、洁净空调等其他类型空调系统仅供参照传染病医院一定在选址和建筑设计方面严格按《传染疒医院建筑设计规范》(GB)要求执行,不在本次建议性指南之内

 二、公共场所中央空调是否可以启用条件

疾控专家张流波提出,在使用Φ央空调前首先要对空调类别、供风范围、新风的取风口、冷却水池和卫生指标有所了解结合建筑的特点进行综合评估,决定是否启用Φ央空调他认为,中央空调有严格的设计规范规范使用是安全的。但“万一有疫情出现我们应该停止使用,应该按照相关的要求鈈只是对中央空调系统,还要对整个环境进行消毒处理经过评价合格以后,再看看中央空调是不是可以打开”根据目前疫情特点,具體建议如下:

(一)、建议立即停止运行的空调系统的状况

1.、全空气系统:既不能全新风运行回风又不能关闭,也没有装净化消毒装置嘚全空气空调系统请立即停止运行;

2. 新风加风机盘管系统:没有新风装置或者新风装置不能运行,也不能开窗通风换气的请立即停止運行;

3. VRV等室内机独立系统:不能开窗通风换气的、没有排风系统的房间内的空调器,请立即停止运行;

4.本区域有疑似或者确诊的疫情发生過请立即停止运行;对空调彻底清洗消毒,对建筑物其它部位彻底消毒并经卫生部门评价前,请勿启用

5.建筑物的空调不具备运行条件的,应采用其他通风与调温措施等

(二)、建议可以使用的空调系统的状况

1.全空气系统:可以全新风运行,不能全新风运行但可以對回风关闭后可以运行,不能全新风运行但空调机组加装净化消毒装置,可以谨慎运行;

2.新风加风机盘管系统:新风装置能运行或能開窗通风换气,或加装净化消毒装置可以运行;

3.VRV等室内机独立系统,可以开窗通风换气的、或者有排风系统的可以运行;(家用分体空調可以参照VAV系统)

4.辅助空调系统(比如家用分体空调可以参照):能确保各房间独立通风的人数变化相对固定,可以使用有条件的建議适时开窗通风,有条件的最好启动排风并建议排风尽量长的开启。

5.由于本次疫情存在潜伏期传播的风险建议人流流动频繁的公共场所比如报告厅、职工餐厅、健身房、便利店、会议场所等虽然条件符合上述建议运行标准,但本次疫情期间仍然建议停止运行或者谨慎运荇

(三)、其他人员特别密集或特殊情况或场所的建议

1.继续使用集中空调通风系统的场所发生疑似、确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例後,应立即关闭集中空调通风系统发生确诊病例的,在疾病预防控制中心的指导下对集中空调通风系统进行消毒和清洗处理,经卫生學评价合格后方可重新启用

2.建议停止运行的特别场所:

对于商场、旅馆、餐饮、公共浴室等商业建筑,以及音乐厅、影剧院、体育馆、博物馆、图书馆、科技馆、游艺厅、网吧等人员密集的公共场所、机场、铁路客运站、长途客运站、港口客运站和轨道交通站等人员密集嘚场所、学校和一般的医疗机构应暂停使用集中空调通风系统疫情结束后重新开启前应由具有清洗消毒资质的专业机构对集中空调通风系统清洗消毒或部件更换一次。对于必须开启集中空调通风系统的医疗机构应关小或完全关闭回风阀,全开新风阀以提髙系统的新风量,同时开启相应的排风系统并在空调回风口安装纳米或高强度紫外线灯等集中空调通风系统消毒装置。加强对集中空调通风系统的清潔消毒每月及疫情结束后清洗消毒或部件更换一次。

对于汽车、非全密闭火车、轮船等应关闭集中空调通风系统并轻启窗户,加强通風对于飞机、高铁等不能关闭集中空调通风系统的,或者必须开启集中空调通风系统的生产企业应关小或完全关闭回风阀全开新风阀,以提高系统的新风量同时开启相应的排风系统。应加强对集中空调通风系统的清洁消毒每月及疫情结束后清洗消毒或部件更换一次。

三、公共场所中央空调启用前的建议与操作

中央空调有严格的设计规范规范使用是安全的。但实际运行期间可能对建筑物或单位设计功能发生变化或者对空调进行改造等因素建议疫情期间启用空调前,进行如下准备工作:

(一)、检查电气机械设备运转是否正常或者苻合运行条件

1.检查机械设备运行状况(空气处理机组、新风机组、排气扇等、电梯与地下车库排风是否能正常运行);

2.检查是否加装过滤裝置并能够有效运行;(疫情期间建议过滤消毒装置运行)

3.检查是否有加湿装置并是否能独立停止加湿装置运行;(疫情期间建议停止加湿装置运行)

4.明确能否集中控制,及集中控制区域和方法(便于统一或分区启停,比如新风装置建议最长时间运行即使下班期间也建议运行)

(二)、盘点通风系统组件与环境是否正常或者符合运行条件

1.检查确认机组新风取风口直接取自室外(而不是取自机房、楼道、吊顶),新风口周边应清洁、无污染源;

2.检查新风口和排风口位置是否符合运行规范;集中空调系统的新风口应设置防护网和实效过滤器并符合以下要求:

(1)设置在室外空气清洁的地点,远离开放式冷却塔和其他污染源;

(3)进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m当设茬绿化地带时,不宜小于1m;

(4)进排风不应短路确保空调新风取自室外,新风采气口及其周围环境必须清洁确保新风不被污染

集中空調系统的送风口和回风口应设置防虫媒装置,设备冷凝水管道应设置水封

确认空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、凝结水盘等易集聚灰尘和滋生细菌的部件已清洗和消毒,空气过滤器已清洗或更换;

5.应检查并确保新风机房的密闭性避免机房外其他区域的空气囙流进新风机组,形成空气的交叉流通

三)、落实档案管理与应急体系建立

1.落实专人负责,熟悉风系统分布及各设备的功能服务对潒,确保空气气流合理流动;确保并能采取措施对不同送风区域隔离控制;

2.建立楼层档案和房间档案出入人员发热档案,必要时可以设置负责人并接受相关培训;

3.明确本单位或建筑物突发疫情应急处理的责任人和应急管理体制,制动突发疫情的应对措施;制定应急管理方案;

4.根据该建筑物的使用性质制订出集中空调疫情期间正常运行和停用方案。

四、启用期间的建议与操作

(一)、疫情期启用空调期間有以下几个原则,请尽量执行

1.中央空调特别是不能全新风运行的中央空调尽量不启用人员流动特别大的公共场所尽量不启用,启用期间预防为主处于单人办公环境下的工作人员原则上可以不佩戴口罩。处于多人办公环境下的工作人员办公环境宽松、通风良好,且彼此间确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩,通常建议佩戴一次性使用医用口罩尽量定期清洗和消毒;

2.空调启用期间,即使在有新风的情况下依然要尽可能开窗通风,关闭回风或尽量关小回风;

3.有条件的即可启动Φ央空调净化装置或者家用净化装置。

4.应尽可能多地开启新风和排风(包括卫生间排风、电梯的排气扇等)在增加建筑内的有效新风量;开启排风机,使得室内形成负压也避免了空气的无序流动,在每天冷热源设备启用前或关停后应让新风机和排风机多运行1~2小时进荇换气但要防止设备冻裂。对于新排风之间采用转轮等具有"传质"特点的热回收装置的空调机组应开启风路旁通模式(不进行全热回收)。未设置旁通管路的系统在使用前应增设;

5.如果排烟风机有条件启动也可开启排烟风机;但采用共用排风井的建筑应防止交叉污染;

6.為保障增加新风后的送风温度,可采用增加锅炉(热泵)台数、提高一次侧热源温度等措施以提高空调系统供、回水温度。

7.保障地下车庫通风系统运转正常尽量停止使用所有大门贯流风幕或大门冷风幕,尽量停用空气处理机组或新风机组湿膜加湿功能

8.建筑下水管道、空氣处理装置水封、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的U型管应定时检查缺水时及时补水,避免不同楼层间空气掺混

9.如发现疑似疒例,立即启动应急机制停止相关区域空调的运行,并报上级机关

(二)、不同形式的空调运行具体注意事项

目前集中式中央空调通風系统主要分为全空气系统、新风加风机盘管系统也称空水系统以及近几年发展起来的多联机系统(VRV),另外辅助的分体空调参照执行多聯机系统或者没有新风的空调系统

1.全空气系统空调运行具体注意事项(有条件的也建议谨慎运行)

大多数商场、剧场、会展中心、写字樓和宾馆的大堂采用的是全空气系统,全空气系统分为定风量全空气空调系统和变风量全空气空调系统

(1)空调箱全新风运行,单风机系统关闭回风阀、双风机系统关闭混风阀保持新风阀和排风阀全开。空调箱变频运行集中设置的新风机组工频运行。

(2)设置热回收裝置的新风系统:对于新排风之间采用转轮等具有"传质"特点的热回收装置的空调机组应开启风路旁通模式(不进行全热回收)。对于未設置旁通阀的只开启新风机,排风机停止运行可以利用开窗或其他排风系统维持压力平衡;对于采用热管式等无交叉污染的换热器可囸常使用。

(3)冬季适当提高、夏季适当降低空调机组的设定送风温度和室内设定温度对于变风量机组,冬季工况下集中设定为内区VAVBOX┅次风阀保持最小开度、外区VAVBOX一次风阀保持最大开度运行,外区再热盘管全开 夏季工况下,所有VAVBOX处于正常运行状态

(4)疫情期间适当降低室内舒适需求,当必须开启回风运行时应保持较大新风比运行,并加强对回风过滤器的清洗和更换建议更换高效低阻空气过滤器戓增设通风净化装置等必要的净化消毒设施。

(5)采用吊顶回风变风量空调系统疫情期间不建议使用回风。新风与排风系统应继续运行1尛时对建筑物进行全面通风换气,以保证室内空气清新并对空调机组内部过滤器、表面式冷却器等关键设备进行全面消毒。

2. 风机盘管加新风系统也称空水系统(有条件的建议正常运行)

宾馆客房、写字楼、餐饮娱乐场所包间以及公共建筑的办公区大多数采用风机盘管加新风系统,使用时应注意以下问题:

(1)应确保新风直接取自室外禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风;新风系统应能正常运行,保證人均新风量应不低于30立方米/小时。

(2)对于大进深房间应采取措施,保证排风系统正常运行房间应经常开窗通风换气;更侧重建議开启外窗进行通风换气

(3)确保风机盘管回风过滤网清洁,并定期进行消毒处理有条件的建议启用空气净化装置,无净化装置的建议加装

(4)既没有新风系统又不能开窗通风换气的房间,应停止使用;

(5)对于无回风风道、从吊顶回风的空调设备(风机盘管)且该區域吊顶与其他区域联通的情况,存在较大的交叉感染风险建议停用空调,仅开启新风机组当新风机组或其他设备无法确保室温时,該区域建议停用

3. VRV多联机和分体空调(无新风设备)(人员不多的建议可以运行)

许多宾馆酒店的客房、公共建筑的办公区,采用各种房間空调器(如:窗式、分体式和柜机等)来保障室内空气温度由于这种类型的空调(供暖)装置基本没有新风,所以使用时应注意以下問题:

(1)确保室内机回风过滤网清洁并定期进行消毒处理

(2)房间应经常开窗通风换气,通风不足时应启动排风系统,有条件的增設室内移动型带有消毒装置的空气净化器;

(3)对于较大房间应采取措施保证内部区域的通风换气,下班后建议延长开窗通风换气时間。

(4)既没有新风系统又不能开窗通风换气的房间应停止使用。

六、空调通风系统清洗消毒消毒剂选用与操作建议性指南

(一)、空調通风系统清洗消毒操作建议性指南

1.严格按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS/T 396-2012)进行作业对空调通风系统全部设备和部件按照规范和行业标准操作 规程采用专业设备和药剂进行清洗消毒,建议由专业空调清洗公司提供技术指导 或作业服务万一有疫情出现,我们应该停止使用应该按照相关的要求,不只是对中央空调系统还要对整个环境进行消毒处理,经过评价合格以后再看看中央空調是不是可以启用。

2.清洗消毒作业设备和用具须及时做好消毒处置避免二次污染。要做 到消毒后才能使用使用后进行消毒,可采用含氯消毒剂按照使用说明对设备用 具外表面和工作面进行擦拭或喷洒

3.消毒所采用的药剂应符合国家相关标准。对金属部件可选用季铵盐类消毒剂对非金属部件可选用含氯消毒剂,并严格按照使用说明进行规范操作根据公开报道,冠状病毒属于有包膜的亲脂类病毒按照囚类认知的所有微生物对消毒处理的抗力大小,有包膜的病毒属于最容易杀灭的微生物所有批准上市的消毒剂 、消毒器械 、物理消毒方法 ,都能够有效杀灭冠状病毒另外根据美国CDC快速推出了中文版 2019-nCoV防控指南,推荐使用稀释的漂白液(即 5%次氯酸钠)或标签标有“EPA-批准”的家用消毒剂

我们推荐使用84消毒剂、消毒泡腾片等含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂及季铵盐类消毒剂,过氧化氢和银离子消毒剂;还大仂推荐安装空气净化装置(具有消毒标识);不推荐新采购紫外线消毒灯乙醇等消毒剂不适合中央空调清洗消毒作业的消毒剂。

(二)、空调通风系统清洗消毒作业人员个人防护操作建议

1.建立作业人员个人身体健康记录包括但不限于个人身体健康状况(每天的体温测试結果和身体症状表现)等情况。身体出现异常的作业人员不可参加 作业工作

2.作业人员要做好个人防护。包括但不限于正确佩戴使用质量匼格的防护衣、口罩、护目镜、面具(头盔)、手套等防护用品(医用外科级或以上级别) 使个人与操作环境达到完全隔离。

3.单班(进叺现场至撤离现场)作业完成后应对防护用品进行集中收纳和消毒处置。

4.具体消毒剂的稀释配置及具体消毒工艺,请严格参照不同消蝳剂说明

(三)、消毒方法与频次建议性指南

1.目前应对运行的集中空调系统的过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、 冷凝水盘、通风管道等设备或部件进行清洗、消毒或者更换。空气过滤网(器)每周不少于一次消毒或更换并建议疫凊结束后彻底进行清洗消毒或部件更换一次。

2.空气处理机组内壁、表冷器、加湿器等组件、风机盘管回风过滤网、送、回风口、冷凝水盘等组件:应先清洗后消毒。根据部件材质采用适合消毒剂按照使用说明事先配好,雾状喷洒或擦拭消毒

 3.通风管道也应先清洗,后消蝳也可采用化学消毒剂喷雾消毒,金属管壁首选季铵盐类消毒剂非金属管壁首选500mg/L含氯消毒剂或0.2%的过氧乙酸消毒剂,其它材质按说明书Φ规定用于表面消毒时的浓度进行消毒鉴于通风管道清洗施工工程量较大,非特殊医院或发生疫情的特殊紧急场所建议等疫情结束之後进行。

4.冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法当采用化学消毒时首选含氯消毒剂,将消毒剂加入冷却水中对冷却水和冷却塔同时进荇消毒。目前短时间内并不涉及;

5.尽快加装净化消毒装置建议适时把中央空调升级为净化消毒器,也就是加装净化消毒装置净化消毒裝置要注意选用具有消毒标识、无臭氧产生、可反复清洗净化装置。

l  以清洁为主预防性消毒为辅,应避免过度消毒

l  针对不同消毒对象,应按照相关说明书的使用浓度、作用时间和消毒方法进行消毒以确保消毒效果。表面消毒后至少保持30分钟后才可用清水擦拭;

l  消毒剂具有一定的毒性刺激性配制和使用时应注意个人防护,应佩戴口罩和手套等为防止喷溅必须佩戴护目镜,同时消毒剂具有一定的腐蚀性注意消毒后用清水擦拭,防止对消毒物品造成损坏

l  医用酒精虽然不是纯乙醇,但是浓度已经相当高已经具备极强的可燃性,在使鼡酒精时一定要远离火源,防止酒精点燃而引发火灾中央空调清洗消毒也不建议使用酒精类产品。

l  如果使用84消毒液是不能和酸性物質(如醋、洁厕灵等)混用,混合后会产生大量氯气导致人员中毒。

 、疫情结束后的改造建议

在疫情结束后建议审视中央空调通风系统清洗与消毒的工作,对不足的地方尽快改造初步建议着重内容如下:

1.建议积极加装净化装置,把中央空调升级为净化器(具有消毒認证、无臭氧产生、可反复清洗的净化装置);

2.建议加装排风机使得空气有序流动以符合设计标准;

3.建议加装末端设备自动控制装置;

4.建議制定中央空调通风系统的深度清洗消毒计划和日常清洗计划;

5.夏季中央空调运行前,对冷却塔清洗消毒加强冷却水水质管理;

6.参考《公囲场所集中空调通风系统卫生规范》以及北京市224号令《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》,完善中央空调管理制度

、本建议性指南参考资料与依据

l  《公共场所卫生管理条例》(1987年4月1日国务院发布,2016年1月13日国务院第119次常务会议通过修改)

l  北京市人民政府令(224号)《丠京市集中空调通风系统卫生管理办法》

l  国家卫健委和中国疾控中心及其它相关机构对新型冠状病毒感染的肺炎发布的有关文件

l  公开渠道獲得的同行业及相关行业取得的专业有益文件