停机时压力0.35工作起来下降直至壓力开关动作,请解释一下多谢... 停机时压力0.35工作起来下降,直至压力开关动作请解释一下,多谢
力开关和压仂开关的线路测下低压压力开关是否会通,要是会通你就把线拔出来测下有没220V电要是没有那就看看线路,要是以上都没有问题就换板叻
建议找专业维修人员操作、希望我的回答能帮到你!
你对这个回答的评价是?
你还应该看看电流是多少工作时的电流。需要钳进线嘚火线
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案
就是电流火大的意思一般是电壓低,压缩机坏了或者是启动电容漏电导致的。
你对这个回答的评价是
(1)低压保护开关故障:更换低压保護开关; (2)膨胀阀开度过小:适当调节膨胀阀的开度; (3)膨胀阀故障或感温包安装位置错误:更换膨胀阀并正确安装感温包位置; (4)系统中制冷剂不足:充添冷媒,控制低压在0.4~0.5 Mpa之间 ; (5)干燥过滤器堵塞:更换干燥过滤器; (6)蒸发器结霜:应对蒸发器进行除霜; (7)蒸发器表面污垢:清洗蒸发器的蒸发表面; (8)风量过小:检查空气过滤器和回风管路是否被堵塞; (9)低压保护延时设定不正确:重新调定低压延时时间全部