嗯10000伏10kv跌落保险更换视频式保险怎么操作

令克(line connector)配变电室酣担丰杆莶访奉詩斧涧10000v高压到配电盘或变压器之间的保险,也叫10kv跌落保险更换视频式保险、10kv跌落保险更换视频式熔断器一般安装三只,a.b.c.三相各一只一般用在10000伏落火点,它在合闸时与地面成45度角一旦里面的熔丝熔断,就会成倒挂状态很远就可看到,便以检修时发现它熔断时也并不落到地面,就挂在高压电线杆上也不会发出信号给维修人员。

用途:1、在配电变压器(一般是10KV变400V的变压器)上端1)保护变台过流烧毁(过流时保险丝熔断),2)当变台有故障时动开10kv跌落保险更换视频式保险变台就不带电了,可安全处理故障; 2、用作开关经济条件不尣许的情况下,为了能使两条线路正常时联络故障或检修时分断,装设10kv跌落保险更换视频式保险(当然此时可不用保险丝用铝线的情況比较多)。不过如果带负荷操作的时候动作一定要快要准不然铝线都很容易因电弧烧断。

操作:佩戴合格的绝缘靴、绝缘手套使用匼格的绝缘拉杆,一般先拉中相,再拉背风的边相,最后拉迎风的边相

合的时候:先合迎风的边相,再合背风的边相,最后合中相。