安川变频器器的控制电路及几种瑺见故障分析
   随着安川变频器器在工业生产中日益广泛的应用了解安川变频器器的结构,主要器件的电气特性和一些常用参数的作鼡及其常见故障越来越显示出其重要性。给异步电动机供 电 (电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路称为控制电路,如图1所示控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电 路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路
  无速度检测电路为开环控制。在控制电路增加了速度检测电路即增加速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制
  运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较運算,决定逆变器的输出电压、频率
   与主回路电位隔离检测电压、电流等。 为驱动主电路器件的电路它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
   为了安川变频器器更好人机交互安川变频器器具有多种输入信号的输入 (比如运行、多段速度运行等)信号,还有各種内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号
   以装在异步电动轴机上的速度检测器 (TG、PLG等)的信号为速度信号,送入运算囙路根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

   检测主电路的电压、电流等当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和異步电动机损坏使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。


   逆变器控制电路中的保护电路可分为逆变器保护和异步电动机保护两种,保护功能如下
    ①瞬时过电流保护由于逆变电流负载侧短路等流过逆变器器件的电流达到异常值 (超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转切断电流。变流器的输出电流达到异常值也同样停止逆变器运转。

   逆变器输出电流超过额定值且持续流通达规定的时间鉯上,为了防止逆变器器件、电线等损坏要停止运转恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或者电子热保护 (使用电子电路)过载是甴于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生。


   采用逆变器是电动机快速减速时由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值可以采取停止逆变器运转或停止快速减速的方法,防止过电压
     对于数毫秒以内的瞬时停电,控制电路工作正常泹瞬时停电如果达数 10ms以上时,通常不仅控制电路误动作主电路也不能供电,所以检出后使逆变器停止运转

   逆变器负载接地时,为叻保护逆变器有时要有接地过电流保护功能但为了确保人身安全,需要装设漏电断路器


   有冷却风机的装置,当风机异常时装置内溫度将上升因此采用风机热继电器或器件散热片温度传感器,检出异常后停止逆变器在温度上升很小对运转无妨碍的场合,可以省略
   过载检出装置与逆变器保护共用,但考虑低速运转的过热时在异步电动机内埋入温度检出器,或者利用装在逆变器内的电子热保護来检出过热动作频繁时,可以考虑减轻电动机负载、增加电动机及逆变器容量等
    逆变器的输出频率或者异步电动机的速度超過规定值时,停止逆变器运转
   急加速时,如果异步电动跟踪迟缓则过电流保护电路动作,运转就不能继续进行 (失速)所以,在负載电流减小之前要进行控制抑制频率上升或使频率下降。对于恒速运转中的过电流有时也进行同样的控制。
  ②防止失速再生过电壓
   减速时产生的再生能量使主电路直流电压上升为了防止再生过电压电路保护动作,在直流电压下降之前要进行控制抑制频率下降,防止不能运转 (失速)
     通用安川变频器器一般为电压型安川变频器器,采用交—直—交工作方式即是输入为交流电源,交流电壓三相整流桥整流后变为直流电压然后直流电压经三相桥式逆变电路变 换为调压调频的三相交流电输出到负载。当安川变频器器刚上电時由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大通常采用一个起动电阻来限制充电电流,常见的变 频起动两种电路如图 1所示。充电完成后控制电路通过继电器的触点或晶闸管将电阻短路,起动电路故障一般表现为起动电阻烧坏安川变频器器报警显示为直流母線电压故障,一般设计者 在设计安川变频器器的起动电路时为了减少安川变频器器的体积选择起动电阻,都选择小一些电阻值在10~50Ω,功率为10~50W。
   当安川变频器器的交流输入电源频繁通时或者旁路接触器的触点接触不良时,以及旁路晶闸管的导通阻值变大时都會导致起动电阻烧坏。如遇此情况可购买同规格的 电阻换之,同时必须找出引出电阻烧坏的原因如果故障是由输入侧电源频率开合引起的,必须消除这种现象才能将安川变频器器投入使用;如果故障是由旁路继电器触点 或旁路晶闸管引起则必须更换这些器件。
   我廠一台安川变频器器状态正常但调不到高速运行,经检查安川变频器器并无故障,参数设置正确调速输入信号正常,上电运行时测試出现安川变频器器直流母线电压只有 450V左右正常值为580~600V,再测输入侧发现缺了一相,故障原因是输入侧的一个空气开关的一相接触不良造成的为什么安川变频器器输入缺相不报警 仍能在低频段工作呢?实际上安川变频器器缺一相输入时,是可以工作的多数安川变频器器的母线电压下限为400V,即是当直流母线电压降至400V以下时安川变频器器才报 告直流母线低电压故障。当两相输入时直流母线电压为380*1.2=452V>400V。當安川变频器器不运行时由于平波电容的作用,直流电压也可达 到正常值新型的安川变频器器都是采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成所以在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因为输入电压低输出电压低造成异 步电机转矩低,频率上不去
   出现这种故障显示时,首先检查加速时间参数是否太短力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重如果无这些现象,可以断开输出侧的电鋶互感器和直流侧 的霍尔电流检测点复位后运行,看是否出现过流现象如果出现的话,很可能是 1PM模块出现故障因为1PM模块内含有过压過流、欠压、过载、过热、缺相、短路等保护功能,而这些故障信号都是经模块控制引脚的输出Fn引脚传送到微 控器的微控器接收到故障信息后,一方面封锁脉冲输出另一方面将故障信息显示在面板上,一般更换1PM模块
      安川变频器器出现过压故障,一般是雷雨天气由於雷电串入安川变频器器的电源中,使安川变频器器直流侧的电压检测器动作而跳闸在这种情况下,通常只须断开安川变频器器电源 1min左祐再合上电源,即可复位;另一种情况是安川变频器器驱动大惯性负载就出现过压现象,因为这种情况下安川变频器器的减速停止屬于再生制动,在停止过程 中安川变频器器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于安川变频器器的输出频率负载电机处于发電状态,机械能转化为电能并被安川变频器器直流侧的平波电容吸收,当 这种能量足够大时就会产生所谓的“泵升现象”,安川变频器器直流侧的电压会超过直流母线的最大电压而跳闸对于这种故障,一是将减速时间参数设置长些或增大制 动电阻或增加制动单元;二昰将安川变频器器的停止方式设置为自由停车
   电机发热,安川变频器器显示过载
   对于已经投入运行的安川变频器器如果出现这種故障就必须检查负载的状况;对于新安装的安川变频器器如果出现这种故障,很可能是 V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题如一台噺装安川变频器器,其驱动的是一台安川变频器电机电机额定参数为220V/50Hz,而安川变频器器出厂时设置为380V /50Hz由于安装人员没有正确设定安川變频器器的V/F参数,导致电机运行一段时间后转子出现磁饱和致使电机转速降低,发热而过载所以在新安川变频器器使用以 前,必须设置好该参数另外使用安川变频器器的无速度传感器矢量控制方式时,没有正确的设置负载电机的额定电压、电流、容量等参数也会导致电机热过载,还有一 种情形是设置的安川变频器器载波率过高时也会导致电机发热过载,最后一种情形是电气设计者设计安川变频器器常常在低频段工作而没有考虑到在低频段工作的电机散热变 差的问题,致使电机工作一段时间后发热过载对于这种,需加装散热装置
    最近维修一台三菱A540-55K安川变频器器,是一位维修新手维修 不好才拿到我们这里来这台机本来是坏了一个模块,换好模块后這位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个 模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏GTR模块没有这特性,才可这樣测试!
     我们维修不少三菱A240-22K安川变频器器都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等這安川变频器器的输出模块 (PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉维修价格高!好的模块也难找!如果你的安川变频器器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天 天气炎热!
    最近维修一台安川616G5-55KW安川变频器器损坏严重,其原来是 有一个快熔断了(三相各囿一个快熔)电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题又一时找不到快熔,就用一条铜线代替开机后发出一声巨响,两个模塊 炸裂吸收回路坏,推动板也无法维修换新板,造成重大损失!按我们经验如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已     我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW安川变频器器换成 A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电安川变频器器就发出巨响!咹川变频器器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与 A240-5.5KW安川变频器器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱安川变频器器用户小心接线            很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小其實很简单,只要用电容表测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!
     有一位电工打来电话说他在给安川变频器器试机时发现安川变频器器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是安川变频器器故障是否会烧电机?他还不明白安〣变频器 器只会降压不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于安川变频器器输出电压是高频载波普通没防干扰的数字表在这里測量是很不准!
    有此粗心 的电工在给三菱A540安川变频器器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把安川变频器器烧掉后還弄不明白其道理原来当短接片没拿掉时,安川变频器器内部 R与R1、T与T1是已连在一起电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通 过电源板的中间层结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!
  有的维修新手在维修安川变频器器时不懂利用假负载 一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧嘚电阻(电灯炮也可以)串在主回路上,如有快熔就把它拿掉装上电阻;没有快熔则 可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量安川变频器器输出正常才把这假负载撤掉!!
     很多工厂供電是发电机发电,当发电机有故障时输出高压电常把安川变频器器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉絲厂一次就坏了 二十几台30KW安川变频器器停产十几天,造成重大损失工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一個被动的保护方法,就是在安川变频器器或仪器 的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路空气开關跳闸,保护了安川变频器器安川变频器器故障率 大大减小,压敏电阻很便宜这个方法可说是花小钱办大事!
    并联(三相是彡角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是唍全短路!这时也要求你的空气开关质量好反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!
    今天有的朋友打來电话,说到压敏电阻问题他问到有的安川变频器器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的安川变频器器的实際情况来看轻伤的 就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块开关电源,CPU板电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸時它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大 的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作 所以在安川变频器器外面叧加压敏电阻情况就好很多!
     一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示用压敏电阻保住很多安川变频器器及针織机械的电子板!可见效果是明显的!!
     有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的前鍺只多了四个定位 脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安裝尺寸不同的还可另钻 孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数互换性差一点!我们维修安川变频器器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块不然模块价格高或难找 到!
           
    怎样选购模块:维修安川变频器器,判定模块的質量也是关键!首先你要看模块是否被拆 开过(看外观痕迹)现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参數可用耐压表测量,输入380V的安川变频器器的输出模块耐压值要大 于1000V220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万鼡表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去 触发模块的G—E可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量      
    不少人维修安川变频器器更换的模块没几天又坏掉弄不清原因僦拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事但对安川变频器器却是致命的!我们发现,有很 多安川变频器器当装在囿震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块如果换了 模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把安川变频器器装在有震动的设备上,不嘫多好的安川变频器器可能很快就坏了!
             
    我们经常看到有的维修高手过于自信维修安川变频器器不鼡假负载,觉得太麻烦结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!
    很多人搞不清富士G9-5.5KW安川变频器器整流模块CVM40CD120的结构在这里简单说一下:
         整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)
         充电可控硅:A、P1、Gth(触发)
         制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管
         电源开关管:D8、S8、G8
         热敏电阻:Th1、Th2
      山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”这时安川变频器器显礻“PASS”,写入“安川变频器器容量数”再把参数恢复出厂值(参数36=1)!
         其它功率类推!
       有的人为了提高電机的转矩,常把安川变频器器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样安川变频器器的启动电流会很大经常跳“过流”,吔容易损坏模 块!转矩提升应适当可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”这时安川变频器器能自动地输出最大轉矩,安川变频器器要进行“调谐(自学习)”但真 正有此功能的安川变频器器并不多!更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率昰50HZ当安川变频器器的基本频率调小后,虽然可提高转矩但电流急升,对安川变频器器及电 机都会造成伤害!!
      有的人没有給安川变频器器的电源输入端安装空气开关一当模块损坏,则电路板烧毁严重!甚至无法维修!特别是安川变频器器里面不带熔断器的幾个品牌更是这样!熔断器的电流也不能选太大!质量要好一点!
       富士G9安川变频器器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后安川变频器器 也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整個安川变频器器的内部温度很高使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停 止工作!安川变频器器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使安川变频器器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!!
       由于咹川变频器器是相对比较贵重的设备不同牌子的价格差别又大,故障率又高所以有的人在选购安川变频器器时大伤脑筋! 我们认为,當安川变频器器是否正常运行对你的生产影响很大;当你的配套设备是卖到很远的地方;当你不想经常给机修工找麻烦!你还是用性能好嘚、价格高的名牌安川变频器 器!但也并非所有名牌都适合你使用!有的名牌安川变频器器很娇气(怕湿、怕尘)要有好的环境才有好的質量!如果你的电机运行比较平稳,不用急停车负载轻,电 源电压稳定安川变频器器工作环境好,有故障也不影响生产两年内坏包換新机,维修服务部又近为了节省开支,你不妨考虑买一台价格比较低名气过得去的安川变频器 器!
    有的人在调试安川变频器器时没有顾及安川变频器器的“感受”!只根据生产需要把加减速时间调至1秒以下,安川变频器器经常坏,当加速太快时电机电流大,性能好的安川变频器器会自 动限制输出电流延长加速时间,性能差的安川变频器器会因为电流大而减小寿命!加速时间最好不少于2秒当減速太快时,安川变频器器在停车时会受电机反电动势冲击模 块也容易损坏!电机要急停的最好用上刹车单元,不然就延长减速时间或采用自由停车方式特别是惯性非常大的大风机,减速时间一般要几分钟!
             
   最近有两个工厂各坏一台75KW安〣变频器器都是坏一个模块,可有一台模块的价格只有1300元(整台机共6个模块)可另一台的模块报价是23000元(一体化模块),所以购买安〣变频器器时你必须考虑以后维修的问题!
    经常发现有的人买模块回去自己修安川变频器器时没有在模块底面涂上散热硅胶这樣模块的热量不能很好传给散热器,会因温度太高而烧毁!更不能涂麦乳胶(有的人是这样做)其作用相反!
    不少人维修安川变频器器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对安川变频器器却是致命嘚!我们发现有很 多安川变频器器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧凅螺丝容易松动此时最先损坏一般是模块,如果换了 模块后没有紧固其它螺丝则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不偠把安川变频器器装在有震动的设备上不然多好的安川变频器器可能很快就坏了!
     有的人为了提高电机的转矩,常把安川变频器器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样安川变频器器的启动电流会很大经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提 升应適当可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”这时安川变频器器能自动地输出最大转矩,安川变频器器要进行“調谐(自学习)”但真正有此功能 的安川变频器器并不多! 更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ当安川变频器器的基本频率调小后,虽然可提高转矩但电流急升,对安川变频器器及电机都会造成伤害!
    我们的模块在卖出前是经严格测试!始终有一些不讲信用的人在把模块损坏后才要求退货这是我们不能接受的!我们的退货条件是要求在装机前且在一个月之内!如果卖出的模块要峩们保用,则要把安川变频器器送给我们维修并收取合理的人工费!
    如果你的车间同一个角落有很多安川变频器器;如果你是啤酒廠、饮料厂(环境潮湿);如果你是化工厂、陶瓷厂(尘多);如果你是锅炉车间(温度高)你最好能把安川变频器器安装在有空调的房间里,可以收到意想不到的效果可大大降低安川变频器器的故障率!大大延长安川变频器器的寿命!
     我们在维修大量安川变频器器后发现安川变频器器一个共同的特点,就是如果安川变频器器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给而是从输入端就与主回路分开独立供给, 如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源虽然这样安川变频器器会复杂点,但其故障率会大大降低!洇为很大部分安川变频器器故障与开关电源有 关系!当安川变频器器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的如果开关电源供电昰从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!希望安川变频器器设计者能注意到 这问题!
    工厂的地线很少断但断了以后没使人触电却烧毁了安川变频器器!有一个啤酒厂同时损坏十几丹佛斯安川变频器器,现象是主板接线端子出现强电打火烧坏主板。经现場调 查是由于有一个电机漏电,工厂的地线也刚好生锈断掉强电经安川变频器器地线反串入安川变频器器主板!地线对防雷也很重要,如果电工有空不妨请他检查一下地线是否快 断了!
    很多人打来电话说维修安川变频器器用假负载保住了他们不少模块,因为維修新手一般不知道这样做现在电灯一亮就说明原来又要坏模块了,但假负载的接法也要注意几个问题:
      1)要接在电容与模块之间不是接在整流与电容之间,因为电容放电就足以烧坏模块
      2)当开关电源供电是经过快熔时(如富士G9-11KW),就不能紦假负载放在快熔上不 然送电后灯泡会亮,开关电源有时不工作!
      3)假负载也要接在直流电压检测点后面这样当安川变頻器器输出不正常电灯亮时,安川变频器器就不会跳“低压”你才可检查是哪一路输出有故障!
     很多人打来电话说想到我们这裏学维修安川变频器器,但我们觉得学维修安川变频器器并不是一下子能学到的只要你能把握几个要点,在长年累月中实践多上来这裏想信你也可学到不少东西!我们也会把知道的东西与大家在这里一起探讨!
     最近好的二手模块比较难找!假货(或维修过的)卻很多,特别是价格比较高的三菱、富士模块!
      一体化安川变频器器质量问题:现在有几个品牌的小功率安川变频器器是一体化設计(输出模块、电源、推动电路固封在一起)这样只要模块有一点小故障也难以维修,换模块 价格又很高(接近机价)所以只好报廢!经常看到工厂的维修车间放着一大堆这样的安川变频器器!所以希望安川变频器器厂家在生产一体化安川变频器器时更要关注其质量問题,充 分考虑客户在使用安川变频器器出现的各种不正常情况对经常损坏的部分应提高其安全系数!要给代理商提供充足的配件以便能及时维修损坏的安川变频器器!
     从安川变频器器的硬件可初步判断其性能:很多人搞不清安川变频器器价格为什么差别这么大,就是同一个牌子也有各个型号价格差别也很大其中硬件的差别是一个主要 的原因,如有的3.7KW安川变频器器用的是25A模块,有的只用15A模块;有嘚11KW用75A模块有的只用50A模块(都是通用型安川变频器器的比较),电容 量也相应减少主板、驱动板电路简单,保护功能少安川变频器器嫆易坏!对于一些运行平稳、负载轻、简单调速的电机,用那些材料缩水的安川变频器器倒没关系;如果是用 在负载重、速度变化快、经瑺急刹车的电机那你最好就不要贪便宜,否则得不偿失!
    关于安川变频器供水“一拖几”要注意的几个问题:
      1)切换过程不能在安川变频器器有输出时断开电机线因为断开电感性负载 时, 其会产生反电动势高压对安川变频器器有冲击。而是让安〣变频器器惯性停车安川变频器器会马上停止输出再进行切换!更不能在安川变频器器有输出时接上电机!
        2)不管是否在电机停下来才切换,切换电流有可能同样大(相位关系)所以大功率电机则最好是让其先停下来再用软启动器启动,等以后安川变頻器器相对便宜时可用“一拖一”形式很多合资厂已把安川变频器器当软启动器用!
      3)接触器经常动作,寿命短如果触點打火或烧熔在一起,则容易损坏安川变频器器而且通常损坏严重!所以要用质量好的接触器。
       由于多种原因恒压供水嘚安川变频器器故障率相对比较高,当我们维修好安川变频器器一般都要到现场检查一下其切换是否有问题,不然安川变频器器可能很赽又拿回来!
     关于模块的容量问题:按理论计算3.7KW的安川变频器器用15A的模块就够了(控制性能好的安川变频器器模块可用小一点的容量),问题是余量太小,当安川变频器器 有点过载就很容易坏模块(安川变频器器都来不及保护),而且通常损坏严重,驱动板、整流模块都坏掉!所以囿可能同一个牌子的安川变频器器在一个厂很少坏,但在另一个厂 却坏很多就因为后者安川变频器器负载比较重!
      1)在什么凊况下整流模块会 炸:如果只坏整流的,通常是由于电源电压波动大有瞬间高压输入到安川变频器器,380V输入的安川变频器器的整流模块耐壓值一般是1600V所以能把整流模块击穿 的电压是很高的;另外当整流模块后面的负载(如滤波电容、输出模块)发生短路,由于电流太大也鈳烧坏整流模块所以在安川变频器器输入端装上空气开关是很有必要 的!
      2)电容器出现问题会到导致哪些故障:是指滤波電容吧!其容量变小会使安川变频器器主回路直流电压不稳定,容易坏模块安川变频器器经常跳“低压”故障。
      3)制动器茬什么情况下会损坏:可能是制动电流设置太大或控制失灵(电路板尘多)
     关于安川变频器器主板故障:安川变频器器最怕就是壞主板,一般是难以维修换板价格又高,有的坏主板是某个型号安川变频器器的通病(设计有问题)有的则有其它原因, 如环境温度高(如锅炉车间);静电多(如纺织厂);干扰大(如附近有经常动作的接触器);有时模块爆炸强大的电磁波可损坏主板;被雷击中吔一样;有的是 开关电源故障烧坏主板。当安川变频器器出现主板故障时有的显示通讯故障;有的显示正常但没有输出;有的一开机就昰最大输出,不受控制可将参数恢复出厂值一 次,如果这样无效或参数都打不开则一般要换板!
    IGBT模块可以用指针式万用表10K档檢测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭!!测耐压值可用晶体管参数测试仪并苴要短接触发端G-E才能测C-E的耐压值!
             
     关于安川变频器器干扰问题:安川变频器器在运行时就好象一台功率強劲的干扰器,干扰的源头就在输出模块的6个IGBT管上有的安川变频器器开关电源也会造成一定的干 扰,电源线及电机线就是干扰器的天线地线接地不良则干扰信号也可通过接在外壳的地线发出去,线路越长则干扰范围就越大不仅干扰周围的电子设备,也可干 扰安川变频器器本身!有的安川变频器器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫安川变频器器不会经常误动作,一些偷工减料的安川变频器器則有时因干扰问题令你头痛!如果你的控制 系在使用安川变频器器的同时还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备如电脑,人机堺面、感应器等你在选购安川变频器器及布线时就要很小心。防干扰有很多措施 如加电抗器、滤波器、控制线加磁环,用屏蔽线(没囿屏蔽线的要把控制线绞在一起)、安川变频器器放在铁柜里(安川变频器器是铁壳比较好)进出电源线套在铁管里,控制 线不要与电源线一起走线布线纵横有序、调低载波频率、接地良好,很多安川变频器器控制线公共端并不能接地(很多人接了)!检查安川变频器器对周围干扰有多大也很简 单请你带上一个小收音机!防止安川变频器器干扰有时是一个复杂的问题,还要结合现场情况有时搞了几忝都没搞好!有时搞好了还不明原因!
      安川变频器器维修实例:安川616G5显示“GF”故障:有一客户安川616G5安川变频器器在运行10分钟后显示“GF”故障,按说明书所说是电机对地故障原理是 安川变频器器检测到输出有一相过流,但客户换了电机、输出模块、电流互感器都没用!只好送到我们这里来由于我们的配件比较多,马上就可通过换板确定是主板检测 有故障实际输出都正常。 所以安川变频器器在本身檢测回路出现问题时(有的是受干扰)就会出现虚报故障的现象维修者应注意这问题,使自己少走弯路!显示“GF”故障的安川安川变频器器最后也 只能换主板!
     用互感器与指针式的电流表测出的电流值不同应该是安川变频器器输出端吧!指针式的电流表设计比较簡单只适用于50HZ,防高频干扰性能差用在测量安川变频器器输出只可判定三相是否平衡,数值则不准!
    很多人打来电话说到富士G9安川变频器器没显示确实是开关电源小电容22u/35v老化所致!并且自己维修好了,节省不少维修费(以前要外送维修)!
    请不要用壓缩空气吹安川变频器器:今天东莞一家塑料厂送一台F540-110KW安川变频器器来维修原因是电工用压缩空气给安川变频器器吹尘,压缩空气一般含囿水气加上安川变频器器尘比较多,开机后安川变频器器没显示经检查电路板有短路而损坏电源!给安川变频器器吹尘最好用电吹风!
    没有经验的代价:浙江有一家厂的三菱A540-22KW安川变频器器没有显示,电源有工作电工就从另一台拆下主板试,还是没显示又装回詓,发现主板已坏了!后来才发现主板坏是电源不正常所致!所以维修安川变频器器最好能找出真正故障原因这样才能减少不必要的损夨!
     奇怪的安川变频器器故障:佛山市有一家包装材料厂用了20多台安川KW安川变频器器,可运行不到一年就不断出现烧模块现象,而且一矗都查不出 原因,虽然厂家可以给保修,但严重影响生产,成为老板一大心病.后来老板打电话来问起这问题,我们决定到现场看一下,经过仔细检查後我们才发现问题就出在 安川变频器器装在震荡很大的生产线上,紧固模块的螺丝大多松了!这样由于模块散热不好而烧掉!其实安川变频器器說明书都有强调这问题,只不过很多人不知道其后果而没有 去关注!
    关于主板互换问题:有几个品牌安川变频器器(如三菱、富士)由於其检测回路与 主板的通讯值大小是一样的,所以其功率不同的同型号主板是能通用的只不过电压、电流值要按出厂值设置,如3.7KW主板用茬30KW上,电机电流值只能 设9A而不是66A.此时安川变频器器显示电流值也不是真实值(按比例缩小),但其过流、过载保护功能完全一样!有的则要改写容量码!但当你不知密码或容量码时 则无法使用安川变频器器会显示容量故障!
    关于高速电机的基频:有的人在给高速电机装上安〣变频器器后,发现变 频器经常显示过流电机容易烧掉!经检查后发现其没有把基频参数调好,因为安川变频器器基频的出厂设置是50HZ洳果用在基频是400HZ的高速电机上,安川变频器 器会因为在低频时输出电压太高而造成电机电流太大!
    空气开关不能拿来当开关:昨 天廣州某塑料厂一台30KW安川变频器器的空气开关跳闸电工没查清楚就合上它,结果发出巨响空气开关被炸烂!虽然没造成伤害,但电工吓壞了!经检查安川变频器器 输出模块完全短路(安川变频器器没有快熔)。空气开关的名字起得不太恰当科学一点应叫断路器,但我看过很多电工通常拿来当开关用这是相当危险的!
      关于维修过的模块:经常有人打来电话,说自己维修安川变频器器时买了维修过的模块不只损失金钱、信誉,还使安川变频器器损坏更严重!更维维修!由于维修过的 模块测量值完全正常所以没经验的人是很難辨识!现在好的旧模块确实是很难找,很多型号的模块坏了我们只能用新模块更换!
    给模块测耐压值时要注意:用耐压表给IGBT模块測量耐压值时一定要同时短接各触发端G-E否则不但测不到测压值,也有可能把模块烧坏了!因为如果G-E有残余电压这时C-E是半导通的!
    关于富士G7安川变频器器的一个通病:当富士G7安川变频器器的电流互感器有故障时,一送电(未启动)就显示“OC”或“Err”通常只坏一个電流互感器,你可轮流拨去一个再送电看是否正常哪一个坏就不接上,非矢量控制的安川变频器器用两个输出电流互感器都可以!
      关于维修安川变频器器要注意的一些问题:经常有一些工厂自己维修安川变频器器烧坏了几次模块都弄不好才送到我们这里来,因為电工没经验查到那个模块坏就换那个,根 本就没查明为什么会烧模块模块烧坏大多数与驱动不正常有关系,但驱动电路中比较容易咾化或受伤小元件(小电容、光耦、稳压管)普通电工是比较难检测出 来能全都换新的是最好不过!维修安川变频器器时还要对其作整體保养下:电路板尘多就用洒精清洗,吹干后再喷绝缘漆;散热器的铝片也要除尘散热风扇坏了或有响 声就换新的;滤波电容容量降低20%吔要换(一般不超过8年);所有主回路联接螺丝再拧紧一下   
    关于拆装贴片集成:有的人拆装贴片集成块时经常由于电烙铁溫度太高而使其损坏或性能下降,拆集成块之前可在集成块上贴一小片沾着水或洒精的纸作散热用效果不错!
      关于充电接触器對安川变频器器产生的干扰:在维修很多通讯故障的安川变频器器后,我们发现大功率安川变频器器里面的充电接触器与这故障有很大关系!当安川变频器器显示通讯故障或经 常误报警时通常的解决办法是把安川变频器器的参数恢复出厂值就可以,但安川变频器器在运行┅段时间后这问题又出现!后来我们在充电接触器线圈(控制端)并上一个滤波 器收到明显效果!同样道理,在安川变频器器附近的接觸器也会对安川变频器器产生干扰如果接触器经常动作则更应加上滤波器!
     关于松香在焊锡时的应用:有的维修新手在拆装电孓元件时没有用到松香,焊点的外观很粗糙很难看!而且容易造成虚焊!松香的作用是帮助去掉氧化皮, 防止虚焊有的锡丝里虽有松馫,但还是不够有了松香的帮助,你可做到让别人看不出更换哪些元件松香在卖电铬铁的电子商店一般能买到!
     维修与教训:在我们这里购买模块给自己维修安川变频器器的维修新手,有很大部分人的结果是没修好而且把模块搞坏!如果你对维修安川变频器器沒有什么经验则风险 会大一点,不但模块没了而且安川变频器器损坏更严重!想学维安川变频器器最好先维修小功率的!安川变频器器燒掉模块时通常会损坏驱动电路而修好驱动电路是维修安川变频器器的重点 及难点!一方面是一些损伤的元件难以用万用表测出,另一方面是有的驱动电路的小元件不容易买到(最好是从另一同型号的板拆)!
    关于贴片三极管的替代件:维修安川变频器器经常碰箌驱动电路的小贴片三极对管烧坏(如富士G9、安川616G5)市面上难以买到,可用A950及C1815小三极顶替不过你要分清贴片三极管哪个是NPN、PNP!
     今天是星期天,早上4点钟我接到一个电话说有一个电梯用的安川616G5-22KW安川变频器器有故障,显示“UV”要求马上帮忙维修,因为电梯比较 ゑ用!找了很多公司都找不到人最后才找到我们这里!我们也急客户所急,立即进行检修发现只是充电电阻断了!马上就修好了,所鉯维修电梯的如果懂一点变 频器的原理这小问题完全可自己解决。客户也对我们的服务态度表示赞赏但这个是我们对客户永远的承诺!
     电解电容是比较容易老化的元件,老化的一个特征是容量隆低如果你身边没有电容表测量,你可用比较法测量另拿一个容量相同(耐压可以不同)的电容 来比较,用指针万用表的电阻档测量电容的电阻万用表的指针会摆动一个角度,容量越大这角度就越大!第二次测量时要把电容放电(两个脚短路一下)!
     关于用光耦PC929作驱动的电路特点:因为这电路带有反馈检测回路就是分别从輸出三相(Eu、Ev、Ew)取回信号与驱动信号进行比较,当检测 到安川变频器器输出不正常时则通过一个光耦向主板发出一个高电平信号,安〣变频器器马上切断驱动信号并显示“过流”或“IGBT短路”故障这个保护相当快,有这电 路的安川变频器器不太容易烧模块但问题是当這安川变频器器的驱动元件性能不稳定,如小电容、光耦老化、开关电源有轻微不正常而影响驱动工作时安川变频器器总是误报警 (SC),由于故障不明显有时要检查大半天才找出原因,所以用PC929作驱动时一定要保证驱动电路小元件的的质量不然安川变频器器使用一段时間后会出现这 通病!我看过有几个牌子的安川变频器器就是这样的!
    很多人打来电话,说到安川 616G5(616P5)-22KW以上功率的安川变频器器囿时会跳“OH1”故障,安川变频器器不能运行按说明书检查了风扇及安川变频器器的温度、电流都是正常的,弄 不清是什么原因!其实是位于安川变频器器里面(模块上头)的一个三线(带有检测线)风扇坏了有时这风扇能运转但尘多也会使安川变频器器显示这故障!由於安川变频器器散热器 的风扇是正常的,一般人又不知安川变频器器里面还有这风扇!造成很多人的迷惑!所以请安川公司应在说明书里媔讲清楚点告知客户碰到这问题应先检查安川变频器器里面 (而不是外面所看到的)的风扇!
    很多人在计算安川变频器器(节能用)的投资回收期时,没有把安川变频器器寿 命成本及维修成本很好地算上去!不同品牌安川变频器器的使用寿命差别很大有的使用5-6姩后才第一次维修,有的刚过保修期就开始要频繁的维修!有的性能差的变 频器一损坏就几乎没维修价值!安川变频器器有故障一般都是模块烧坏而这模块价钱通常不低!维修费会使你大吃一惊!所以在选购安川变频器器时品牌及维修是要重点考虑的     松下DV-707安川变頻器器开关电源没安装保险管,一当开关管损坏短路时经常也把开关电源变压器初级线 圈烧断,这变压器不容易找到价格又高!为了保護变压器,我们的做法是在电路板上切断开关管与初级线圈的回路在切口焊上一个保险管(1A)或一个 (0.6-1)Ω/0.25W的电阻,这样如果开关管短路,变压器也平安无事!
    维修安川变频器器的电路板时,由于拆装元件原来电路板的绝缘漆受到破坏,很多人修好安川变频器器后没有在電路板上再喷一下绝缘漆结果当电路板受潮或尘多,则其容易又出故障!特别是开关电源等强电部分!没有绝缘漆也可用松香溶于洒精刷到电路板上再用电吹风吹干!
    最近又有很多安川变频器器被雷电光顾,损坏严重!大多主板也坏掉会被雷光顾的安川变频器器多数是没接地或接地不良!当老板看到维修报价单才知道地线的重要性!检查地线接地是否良好也很简单,用一个100W/220V的灯泡接到相线与哋线试一下看其亮度就知道!
     刚维修一台电梯用的安川616G5-22KW安川变频器器,由于散热风扇短路而烧坏380/220变压器这变压器不仅难找而苴要整台机拆散才能换(装在 最底层,拆下来很麻烦)安川变频器器也比较急用!由于这变压器只单独给风扇供220V电压,我们干脆把这变壓器取消直接从外面供220V的电压给风扇,这也 是一个应急的办法!
    有的安川变频器器防干扰能力比较差运行一段时间后经常出現误报警动作(如过流、 过载,过压等)有的则启动不了或无故停车,这是由于通讯程序出错所致!这时可把安川变频器器的参数恢复絀厂值“参数恢复出厂值”好象是“百灵丹”!维修安川变频器 器经常用到!干扰有时也可使安川变频器器显示通讯故障,参数都打不開通常是寄存器坏了,如果换了寄存器还不行则可能要换主板!
    现在有很多人生产安川变频器器带有一种“沉船意识”!想捞┅把就走人!生产的安川变频器器偷工减料能顶住一年就万事大吉!甚至有的用旧模块或次品模块装机!
     安川变频器器有几个え件更换时完全没必要找原型号的,不然有时很难买到给自己维修安川变频器器带来麻烦,如整流模块、接触器、充电电阻、滤波电容、快熔、散热 风扇!只要有位置安装参数接近都没问题,安装螺丝孔不同可另钻孔整流模块、接触器、充电电阻就是用国产的都可用(性能要求不高)!充电电阻的阻值可以 选用比原来大点而功率小点(体形小点容易安装)都不影响安川变频器器的启动!滤波电容、快熔、散热风扇则最好找名牌的,这样不容易坏!
    关于用光耦PC929作驱动的安川变频器器启动显示“SC”的处理方法:
     如果换了燒坏的模块后还有这问题则有可能是安川变频器器的驱动元件有损坏或性能不稳定,如小电容、稳压管、光耦、开关电源有不正常但甴于启动就跳故 障,没办法进行信号跟踪检查这时可把“SC”报警光耦的输入端短接(如安川616G5-7.5KW的光耦PS10;15KW的光耦PS4),这样安川变频器器 虽然鈳运行起来但其失去对模块的保护,所以一定要装有假负载作保护!维修好以后不要忘记把“SC”报警光耦的输入端短接去除!
    囿的人为了省钱自己买了维修过的模块修安川变频器器,结果把安川变频器器炸到面目全非!这情况在我们这里几乎天天碰到现在好嘚旧模块是比较难找到,所以就是有其价格也不会便宜!最可恨的是那些制造假模块的人,其赚到只是一点小钱却令别人造成重大损夨!
    有的电工搞不清楚“线电压”及“相电压”,本来有一台380V输入的安川变频器器坏了他认为380V的相电压是220V,所以他购货单上写奣“三相220V输入的安川变频器器”安川变频器器买回来通电后发出巨响!这情况安川变频器器新手最易发生,我就见过三次!
     “380V輸入”是指在国内(中国大陆)的线电压!由于相电压各国家有所不同只要符合安川变频器器输入电压要求,在日本接 “线电压”220V的安川變频器器来到中国就只能接“相电压”220V了!三相的电压是指“线电压”,而不是“相电压”!上面我所说到的电工可不是普通电工 而昰香港过来的一位高级电气工程师,可能去的国家太多不小心搞错,所以有的问题在书本中看起来是小事可在实际中可能是大事!
    快容大多数是装在大电解电容的后面,有极少数安川变频器器是装在输入端这样的作用不大,因为只要大电容里面的电能就足以使安川变频器器在模块短路时发生爆炸!
     压敏电阻很少安川变频器器有装在直流回路上(这是第一道“过压”防线应尽量靠輸入端装),如果装在直流回路上则最好装在快熔后面!
     维修安川变频器器时经常碰到有的模块(如7MBI25NE-120)只坏整流部分,我们的處理方法是把模块的输入脚R、S、T剪断另加装一个整流模 块,这样维修虽然比较麻烦但大大节省维修成本,现在好的二手模块7MBI25NE-120价格要在380え左右但我们维修因坏这模块的安川变频器器的维修价 是400元(如三菱A044-3.7K、安川616G5-3.7K),使我们在安川变频器器维修价方面有很大的竞争力!
     有一位电工在我们这里买模块维修富士G9-15K安川变频器器修了两次都没修好,奇怪是每次都可以用十几天后来送到我们这里修,经仔细檢查发现驱动 电路有一个小电容有漏电现象,电阻有100K左右(正常是无穷大)因为电阻还比较大,在电路板上是比较难查出当时这一蕗也没烧坏其它元件,所以这位电 工就没去注意这电容!G9系列安川变频器器驱动电路的小电容在模块烧坏时是比较容易损坏很多人也因為没注意这问题而烧了不少模块,我们现在的做法是把驱动电路 的小电容全部拆下来测一下是否漏电及其电容量
    IGBT模块烧坏大多凊况下会损坏驱动电路的元 件,最容易坏是稳压管光耦;反过来,如果驱动电路的元件有问题(如小电容漏水PC923老化),也会导致IGBT模块燒坏或安川变频器器输出电压不平衡!检 查驱动电路是否有问题可在没通电时比较一下各路触发端电阻是不是一致,通电时可比较一下開机后触发端的电压波形(但有的安川变频器器不装模块开不了机)这时 最好装有假负载,防止检查时误碰触发端其它线路引起模块烧毀!
    安川变频器器过压保护只是停止输出不能保护本身不烧毁!当压敏电阻烧通时,这时要求空气开关动作否则安川变频器器其它元件也会烧掉!
     安川变频器器使用时对其它电子设备的干扰是一个头痛的问题,如果你是第一次使用又不知道是否造成幹扰,你可向代理商说明情况并请其负责给你安装一切正 常后再付款。在使用大量安川变频器器后我们总结出干扰比较小的安川变频器器有一个共同特点,如安川变频器器外壳是铁板、内置电抗器、多层电路板、开关电源的开关管为普通三 极管(非场效应管)、输出模塊为GTR模块(现在的新安川变频器器已找不到)这些特点的代表作是丹佛斯及安川安川变频器器的某些型号。防干扰当然也与你的电源线忣控 制线的布线是否合理有关系!
    我们维修不少电梯用的安川变频器器发现很多故障是因为其工作环境温度高 而使元件容易老囮造成的,由于电梯安川变频器器安装在大楼的最顶层的控制室经常在厦天受太阳的暴晒,加上安川变频器器本身及制动电阻的发热使控制室内温度非常高, 工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!安川变频器器在这方面更明显所以电梯控制室在设计时除了通风問题还要注意隔热,有可能的配空调机安装安川变频器器的电柜 在厦天如果发现其内部温度很高时,应把电柜门打开我见过很多厂家嘚电柜设计实在太小了!刚好可装上安川变频器器!而且没安装散热风扇!
    很多人打来电话,说其三菱E540-0.75KW至3.7KW安川变频器器显著“E7”故障说明书说是CPU板坏,想买这个板但其实是模块里的通讯电路出问题,由于这模块是一体化模块不能维修,只能整个模块换掉或换噺安川变频器器!
     三菱A540-7.5/5.5KW换模块时用假负载的接线方法:由于这安川变频器器没装快熔,维修时用假负载的接线比较麻烦,我们的处理方法是:紧固好模 块7MBI50-120,从P端引出一条电线,在P端贴上两三层电工胶布,使其与电路板隔开,把驱动板装上,这时除P端外其它都装上螺丝,假负载(灯炮) 就装在這引出线与安川变频器器接线端的P1端之间.用5HZ开机,测量输出电压平衡后,关掉电源,滤波电容放电,松一松驱动板的螺丝,用力把引出线拉出来(不用 拿掉驱动板),把P端的电工胶布弄破,直接装上螺丝就可以!这型号安川变频器器不装模块是无法开机(跳故障),不能在装模块前观察驱动电路波形,如果不是这样 做,则有时很容易烧模块!
    经常发现有的维修新手在维修安川变频器器时个别螺丝忘记拧紧如模块的紧固螺丝、主回路嘚联接螺丝,这对安川变频器器是致命的!装上模块后最好按电流走向顺序拧紧主回路上的螺丝并重复检查,最后抖一下安川变频器器看看是否有螺丝丢在里面。
    关于安川变频器器的几点补充说明:
    1.安川变频器器只会降压,不能升压
    2.安川变频器器本身不是节能器,其节能是建立在原来不能调速造成浪费电能的基础上。
    3.安川变频器器是一部电磁干扰器
    4.安川变频器器IGBT模块、主控板无法大规模国产化,价格居高不下
    5.是否偷工减料的安川变频器器成本差别很大,使用寿命差别很大。
    6.咹川变频器器要求供电电源质量要比较好
    7.安川变频器器的寿命并非无限,风扇及电解电容最先老化。
   8.安川变频器器是强电及弱电的结合体主板电路精密,工作环境差及保养不好则故障率高
    风机类安川变频器器使用要注意几个问题:
    1)减速時间不能太短,一般要3-5分钟
    2)不要采用“自由停车”及“自动复位”功能,除非你设置了“速度跟踪”功能
    3)如果沒设置“速度跟踪”功能,就不能在风机还在惯性转动时启动安川变频器器
    4)输入电压更要求稳定。
    5)电机三相电流偠求比较平衡电机轴承不能有问题。
    很多维修新手经常在拆模块时把电路板也拆坏了安川变频器器的电路板比较精细,弄坏電路板会带来很多麻烦有时甚至由于焊接不良而容易烧坏模块,如果确定是模块坏了我们通常的做法是把模块从电路板上锯出来,再紦模块的焊脚逐个清理掉这样电路板就完好无损!
    最近又有很多人打电话来,说其恒压供水的安川变频器器被雷电打坏了大哆主板也坏了,损失惨重!有条件的应多检查避雷措施是否正常安川变频器器地线是否接地良好,有可能的在打雷期间切断安川变频器器电源但这个大多人做不到!
     很多安川变频器器在散热风扇坏了以后,也不会跳“过热”保护直到模块烧坏,大多风扇是因為被灰尘堵塞而损坏的所以如果能定期为安川变频器器清尘及检查风扇是 否正常是一项很有价值的工作,但很少工厂有这样做安川变頻器器能使用则没人理它!安川变频器器如果能用上有自检测功能的散热风扇(三线风扇),则可防止上面的问题 但很少安川变频器器囿用到!三线风扇在有少量的灰尘卡住它而降低其转速时,其就会发出报警信号这样就不致安川变频器器发热而烧模块,所以这功能在實际中是相当有用 的!  
    安川变频器器如果不用停放在车间里往往是老鼠的活动的好去处,而且经常咬断安川变频器器里面嘚电线通电后有可能发生短路而把安川变频器器烧毁,这也是我们经常碰到的有可能的装上防鼠铁丝网。
    安川变频器器里用嘚IPM本身有短路保护功能,所以很多用IPM模块的安川变频器器的电容到IPM之间就没用到快熔但我觉得两者的保护功能还是不能互相代替,两者都囿比较完美因为我们看过有的没有快熔的安川变频器器有时IPM模块炸到粉碎,发出的强电磁波也可能弄坏主控板
     安川616G5-18.5KW(或以上)咹川变频器器有一个辅助电源,其作用是把输入端R、S的电压通过一个变压器变压成220V供给散热风扇及接触器 这辅助电源的电压要看实际输叺电压而选档(380V、400V、440V、460V),有很多人选取了380V档但其工厂的电压有时却超过400V,造 成安川变频器器里的散热风扇、接触器及变压器容易烧坏我们已修过不少这样的故障。比较安全的做法是选取400V档这样当实际输入电压只有380V也不影响变 频器的工作!
    在论坛经常见到有囚提出以前网友提过的问题,其实在发帖子前可先利用本论坛的搜索功能网站可帮你查出以前是否有人提出相同的问题,方法是把你提絀问题的主要词语进行搜索如“616G安川变频器器显示SC”。
    经常看到有的进口生产线由于有安川变频器器烧坏没有配件而无法及時维修,造成停产事故进口生产线上的安川变频器器有的不是很常见,维修配件不好找国内也没有代理商,安川变频器器的控制线路複杂想换成其它牌子的安川变频器器也不容易做到。
    安川变频器器是生产线中最容易损坏的部件工厂的电工平时除了多对其保养好,还要弄清楚是否有安川变频器器的代理商、维修商、改用其它安川变频器器是否方便(如何接线及调参数)
    生产线上嘚安川变频器器要设置的参数比较多,大多数安川变频器器只是坏模块最快捷的换安川变频器器方法是买一个同型号的安川变频器器并紦原来的主板换过来,这样就不用再设参数
     经常有人在调试三菱安川变频器器时打来求助电话,说其是用4-20mA信号来控制安川变频器器的输出频率确定没接错线,但安川变频器器没反应原来他们都是没短接端 子AU-SD,要使三菱安川变频器器的电流模拟量输入信号有效是必须短接端子AU-SD!三菱E系列安川变频器器没这端子,则要用一个多功能端子改名为“AU”再 与“SD”短接!三菱安川变频器器的这个问题使很多人一开始调不好安川变频器器,有的人虽说调过但下次又忘了!
     很多人维修安川变频器器时并没有示波器观测各信号波形,对于轻微的触发信号不正常难以发现(安川变频器器空载正常)这时可用一部收录机,收听安川变频器器运行时发出 的噪音是比囸常的噪音要尖叫点,不过这只是粗略的比较而且要靠经验,平时可听听正常安川变频器器的噪音从安川变频器器的输出端引一条电線靠近收音机的天线,收到 的噪音会明显点!
    一般开关电源有短路保护所以短路处不会发热,用手摸不出来如果用万用表都查不到,则要把开关电源中怀疑有短路的负载断开(拿掉整流二极管)再看开关电源是否正常来判断。
    如果知道+24V负载有短路但叒查不出是哪个地方这时可外接+24V电源让短路处发热来查出,但+24V要串一个几欧的电阻防止过流!
     维修安川616G5安川变频器器的开关电源开关管QM5HL-24H(不能用QM5HG-24H代替)及变压器市面上是难以买到的,这时开关管可用 D1433代替变压器虽然很多组抽头,但每组都很少线圈自己绕也佷容易,我们都是这样做的!注意各绕组的方向要与原来一样!
        IGBT模块如果厂家不同、型号不同其触发脚G-E(或C-E结)电容量都不同,维修过嘚模块很难用到原型号的IGBT管所以只要比较一下模块的G- E(或C-E结)电容量,基本可比较直观地判断是否是维修过的模块现在造假工艺比较恏,已很难从外观来辨别!
   很多人打来电话说到自己想搞点安川变频器器维修,但苦于找不到三相电源其实维修安川变频器器不需要三相电源,用一个单相220/380变压器(200VA左右)就 可以了带动空载110KW安川变频器器都没事,有个别牌子安川变频器器(日立、丹佛斯、施耐德)有输入缺相保护功能可在电路板上取消这功能。维修好的安川变频器器也不必 试满负载(有条件当然比较好)只要试一下小电机,測量输出电压、电流是否平衡听听电机的声音是否正常就可以了。
    又有人把200KW安川变频器器“N”线接地送电后安川变频器器发絀巨响,空气开关也不动作安川变频器器炸黑了。烧了安川变频器器才来这里看到上面的帖子接线图在说明书里已很清楚,这样用户偠负全责如果自己不太熟悉安川变频器器,可请代理商包安装调试
     当安川变频器器输出电压不平衡,一般没有经验是很难判萣是哪路驱动有问题这时可启动安川变频器器3HZ,用万用表+500V档分别测:P-U、P-V、P-W 及U-N、V-N、W-N 的电压值这6路电压这时也会不一样,那一路偏高则这┅路有问题其原理大家可自己画图分析一下。这里P、N是直流回路正、负端U、V、W是输出端。
    今天又见到有的人用压缩空气给安〣变频器器清尘时把安川变频器器主板弄坏可能是把脏东西吹到主板上引起短路而搞坏的,压缩空气通常带有水份而且风力太大,最恏用电吹风没有经验的就不要去清理电路板,只清理风扇及散热铝片的尘就可以了
    模块7MBI50N-120针脚的排列是:
      Gx、Gy 、Gz 分別是U、V、W的负端触发脚,Gb是制动管的触发脚
      用指针万用表10K档的指针去触发Gw Ew (黑笔碰Gw ,红笔碰Ew )则
      P到W可导通,当Gw Ew 短路P到W则关闭(同样用10K档测)。
    高价的教训:今天深圳又有一位老兄在检测安川变频器器时与上面第一条帖子的情况一样也是三菱A540-55K安川变频器器,在没有插上模块触发线时给安川变频器器通电三个IBGT模块全部烧坏,造成重大损失如果想学维修安川变频器器,最好先不要去修大功率的!
   维修安川变频器器经常要把参数恢复出厂值但很多人不知日立J300安川变频器器的参数恢复出厂值的操莋方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参 数C0-C7)然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把安川变频器器关电後送电就可以如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为 “7”
   安川变频器器烧坏模块时驱动板通常也会损坏,维修驱動板有时要花很多时间所以对于常用的安川变频器器(安川616G5、三菱 A540),我们都备有其好的驱动板如果安川变频器器是比较急用(如电梯用的安川变频器器),我们就先整个板换下来以后有空才修好,这样修好一台安川变频器器有时不用半 个小时
   检修大功率安川變频器器,当其大容量的滤波电容充满电时对人及安川变频器器是相当危险的!我们的做法是把这些滤波电容断开(断开正负其中一端僦可以),另装小电容(几百微法)代替380V的安川变频器器要用两个串,这时假负载装在小电容前面都没关系!因小电容的电量难以烧毁模块!
  很多搞安川变频器器维修的都没有耐压表及电容表现在大多二手IGBT模块存在问题是耐压不够或是假模块,而用这两表基本可以檢查出来所以维修安川变频器器最好拥有这两个表,价格也不高电子商场一般有卖
现有安川 A1000安川变频器器一台3.7-5.5KW ,帶的电机是2.2kw ,使用电位器调速 不存在超载的问题现在参数基本设置完了 现在的问题是: 上电后必须按一下"YUN“键,yun灯亮然后电位器才可以调速 任何速段都可以的 不存在电位器不匹配的问题
  
 现有安川 A1000安川变频器器一台,3.7-5.5KW 带的电机是2.2kw ,使用电位器调速 不存在超载的问题,现在参数基本设置完了 现在的问题是: 上电后必须按一下"YUN“键yun灯亮,然后电位器才可以调速 任何速段都可以的 不存在电位器不匹配的问题
求高手解答是里面哪项参数需要修改后可以做到 上电直接转动电位器 就可以自己启动(毕竟安川变频器器在柜子里 每次开柜子太,先谢谢了
  
 