3台ab系列伺服站号分别是1,2,3
2台b2系列伺服站号4,5
ab系列的都没有问题可以从屏上写参数进去
但是b2通讯设置和ab不太一样无法通讯。
欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!
暂未获取到该厂家二维码
北京根德科贸集团 1年
互联网药品信息服務资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号
楼主说的正确内部速度是32位,但扭矩限制是16位,通讯口设置一致就没问题
你对这个回答的评价是?
请问你说的P3-02的说明哪里有问题我吔遇到通讯错误3,不知道怎么解决设置通讯参数都是一致的!求解答!!
你对这个回答的评价是?
对接线没错,采用双字读取也是提示说通讯错误3
双字读功能码还是03
双字写功能码是10
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是
主要是通讯地址问题,AB的是16位的 B2的是32位
屏里面默认的就是16进制的 所以ab手册上写多少 屏上也写多少就ok了
b2的32位的该怎么写
2五四8起要五六二加我吧
你对这个囙答的评价是?
这个问题去以前遇到过对B2伺服有专用改变速度值,详细请参见里面我有做说明
你对这个回答的评价是?