1、湔天测试3101主机系统一回路烟感 手报 不报火警 只报故障 烟感巡检灯常亮 只不过主机报的是故障 量下来线间电压正常 正负极没接反 无短隔模块 僦是线间电阻稍微低了点 不测烟感的时候正常 无故障提示 小弟估计是某个设备引起 大家有何意见
2、松江3102主机八回路一号老是报反馈 模块屬性是卷帘门 但是把模块隔离了 还报反馈 时而恢复 于是 把模块拆之 但纳闷还是时而报反馈 时而恢复 系统之前无人动过 肯定无重码 只是系统聯动过一次以后出来的 本人初步怀疑是回路板问题
3、3102主机 测试烟感 打印机报警打印一走纸 机器就死机 回路板上首发指示灯全亮 关闭打印机 未死机 怀疑打印机坏 更换之 老样子 排除打印机问题 然后更换主机主板 还是死机 再更换主机回路板 只要一测试烟感 三个以上 还是死机 于是乎 邪门了 更换电源盘 暂未发现死机 断定为回路板坏 这问题有人遇到么?
4、3102主机 松江crt程序老是跳某个地区页面 但该页面无任何报警及故障及反饋 主机也未任何提示 但主机屏幕老是常亮 无屏保 不休眠