现象:插电开机后,过段时间空调开始制冷,10分钟后压缩机停转开始吹热风。1小时左右压缩机又启动,又制冷10分钟又停机,如此反复更换较大的压缩机电容後,停机时间反而增... 现象:插电开机后,过段时间空调开始制冷,10分钟后压缩机停转开始吹热风。1小时左右压缩机又启动,又制冷10分钟又停机,如此反复
更换较大的压缩机电容后,停机时间反而增加
停机时,室外机风扇电容换大二倍后运转正常室外机翅片幹净。
刚加过F保证系统是干净的。工作压力4.7公斤左右
室外环境温度35左右室内30左右。
请问压缩机为何频繁停机且停机时间如此长
1启动,压缩机风机同时运行,内机运行灯亮吹冷风
210-30分钟后,风机压缩机同时停内机风扇电容换大二倍后不停,内机运行灯依旧亮!<重偠
3压缩机电容和风机电容为同一个,(原先的是三个角的电容1.5/30 UF)即,压缩机和风机使用的同一个电容!<重要!
已先后更换过35 40 45UF的电容(兩个角的所以压缩机和风机都并在电容两端),然而情况依旧
4再次检查过冷媒,工作压力4.65-4.7公斤左右高压管结水,低压管凉手但不結水(回气温度可能有点高但不明显)
5,风机转速正常外机吹热风,很大外机翅片干净且散热良好。室内机过滤网翅片均已清洗
6,压缩机3根线分别测阻值万用表电阻测试结果,分别是0.7 0.4, 1.0
7输出电压两两测量,均在209-211不等
由于在停机时室内运行灯一直亮着,尝試了换同型号的室内机环温管温探头。情况依旧
压缩机及风扇电容换大二倍后同时停机后,3-5个小时后重新运行,制冷时间10-30分鍾不等,接着外机再次停机(压缩机和散热风机同时停!),如此循环
此情况10天前突然发生,更换电容后毛病依旧一天后突然正常,此后7天一切正常制冷效果极佳昨天再次出现类似情况。
