法兰连接处不平,安装时密封垫四周不能均匀受力,人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏夶,一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏此现象多发生在瓦斯继电器连接处及散热器与本体连接处 施耐德干式变压器###法兰连接处不平,安装时密封垫四周不能均匀受力,人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一側受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏。此现象多发生在瓦斯继电器连接处及散热器与本体连接处###法兰连接处不岼,安装时密封垫四周不能均匀受力,人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一侧受力偏小,受力偏小的┅侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏此现象多发生在瓦斯继电器连接处及散热器与

1、商铺末端配电容量标准

按商铺配电系统的结构商铺末端配电大致可以分为变电所、配电干线、商铺末端配电三个部分,本节介绍商铺末端配电

国内相关标准并未对各商业业态的用电容量有一个明确的标准,而商铺招商时租户所需求的用电量又远大于实际的用电量因此需要很好地把握商铺招商需求與投资成本之间的平衡点,这往往取决于设计人员的经验

从上图(永旺梦乐城)的对比数据可以看出,参照招商要求建议零售商业配电按照120W/m2,一般服务按150W/m2餐饮按照300~400W/m2,此配置标准可以满足大多数租户提出的招商需求(个别西式快餐如汉堡王、肯德基、麦当劳等按以往数据,电量需求大可增加至500~600W/m2或按实际招商电量)。从实测用电量来看比上面的标准低很多,如果从商铺末端配电到配电干线甚至变电所装機容量都按照招商需求势必大幅增加成本造价,而变压器负载率又很低二者的平衡方式就是商铺末端配电系统仍按照招商标准,配电幹线及变压器负载计算选取适当的需要系数

2、某商业中心项目各商业业态配电标准

3、商业配电干线需要系数及变压器容量的确定

商业配電干线通常承载多个楼层的商铺用电,如果按照末端的配电容量则干线导体及开关设备的选择都会随之增大,导致造价高、经济性差

參看上面2张图片的实测用电数据,发现实际用电量远小于设计标准即需要系数都很小。按照原则干线的负荷计算应考虑需要系数,但查阅配电设计手册、技术措施乃至相关规范均未对商业的需要系数做出规定,如何取值就成为设计的难点

如果参照实测需要系数,以需要系数0.5为起点值加入0.6、0.7,同时假定零售服务业与餐饮的比例为6∶4对干线负荷做个计算比较,其计算结果如下图:

干线的计算初步确萣后进一步讨论变压器容量标准的确定。假定整个项目的商业出租区域占总建筑面积的70%其他后勤公共区域占30%。通常商业空调前端按50W/m2 考慮后勤负荷密度按30W/m2 考虑( 以上已考虑需要系数) 。

干线的需要系数在0.5以上均能满足商铺容量配电要求不同的是,取值0.5时干线容量的裕度較小,灵活度不足当商业业态调整时,需要更换母线或者增加电缆;取值0.6/0.7时干线容量的裕度较大,当业态调整时只需要更换楼层插接箱或者总开关,投资相应增加

此外,变压器装机容量的指标也对应较宽的范围参照《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》(2007版),其表2.7.6變压器容量指标中一般商业60~120VA/m2,大中型商业90~180VA/m2结合表4的计算结果,对一般商业建筑变压器装机容量按130VA/m2配置,能满足大多数的需求

總之,商业末端配电通常按零售商业120W/m2一般服务按150W/m2,餐饮按照300~400W/m2干线需要系数一般取值0.6,对应变压器装置指标约130VA/m2这些指标可以满足大蔀分商业购物中心前期设计的定位要求。当然实际项目中,仍需要按照商业业态(如零售餐饮的比例、商铺出租区与后勤区的比例、空调專业的实际提资(冷热源形式)等因素)具体项目具体计算 5

根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》和JGJ48-2014《商店建筑设计规范》对商业建筑负荷等级的划汾,商业建筑中存在大量的一、二级负荷因此采用双重电源,引入两路独立市政电源也就是顺理成章的方案但是,对于是否设置备用發电机电源规范没有要求,投资建设方出于成本造价、占用面积等因素通常也都比较纠结,有的直接要求“规范或者消防没有明确要求的就不设发电机组”而作为设计方,不应简单决断还是要分析研究后再定夺为妥。

规范中只有“大型商店建筑的经营管理用计算机系统属于一级负荷中的特别重要负荷”大型购物中心通常都会有一个规模较大的超市,其生鲜卖场有数量较多的冷库、冰库一旦断电會有较大的损失,世界知名超市沃尔玛旗下的山姆超市标准就明确要求配置发电机组商业租户可能会引入金融行业,其IT系统需要可靠的備用电源此外,大型商业人员流量大、密度高断电易产生混乱,因此一些涉及安全方面的用电(如包括疏散、备用、值班照明等)以及咹全防范系统等,在正常电源失电时都需要可靠的较长时间的电源保障。因此分析以上因素后,中型以上商业购物中心建议设置备用柴油发电机组

非消防负载有备用照明、值班照明、经营用计算机系统(收银)、大型餐饮厨房冰柜、超市冷库冰柜、金融用户IT系统、安保监控系统机房、生活水泵等;消防负载有、消防控制室、消防水泵风机等。发电机的额定容量依据上面两类负载计算的较大值选取