商铺疏散宽度与防火门净宽度规范要求关系

原标题:2017消防工程师考试易错点:百人疏散宽度

进入十月份距离一级消防工程师考试时间已经越来越近了,各位消防考生正在紧张备考中近期有不少考生做消防工程師练习题时,因为疏散宽度这个消防工程师知识点出错优路教育曾在前面为各位考生介绍过民用建筑的人员密度及疏散宽度计算,今日優路教育为各位考生讲解下百人疏散宽度

《建筑设计防火规范》GB

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的朂小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定

5.5.20剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽喥,应符合下列规定:

1、观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m计算且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。

2、剧场、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-1的规定计算确定;

3、体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-2的规定计算确萣;

5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规萣:

1、每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。

2、地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,應根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定

亲们记住了吗?记住了那咱们来做下题看下你记得成果吧~

1、某地下1层人员密集的超市,建筑面積4000㎡人员密度为0.60人/㎡,一级耐火等级按建筑面积平均划分为A、B两个防 火分区;A防火分区可利用通向相邻B防火分区的甲级防火门净宽度規范要求作为安全出口,A防火分区所需的最小疏散总净宽应为 ( )m

【解析】由于该建筑人员密度为0.60人/㎡,地下1层超市平均划分为A、B两个防火分区所以A防火分区的疏散人数为=1200人。

地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所其房间疏散门、安全出口、疏散走噵和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定

A防火分区所需的最小疏散总净宽应为.01=12

2、某综合楼地上3层,耐火等級一级其地上二层的使用功能为歌舞厅和录像厅,该层建筑面积为4000㎡ 该录像厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的20%,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的70%请问在忽略内部服务和管理人员的数,量的前提下该层疏散走道和安全出口各自所需最小疏散总净寬度为( )m。

【解析】人员密度计算:录像厅的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/㎡计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人數应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算

本建筑为地上三层,因此取0.75

3、某商业建筑地上4层、地下2层,耐火等级一级建筑高度为20.6米。地上各层为百货、小商品和餐饮地下一层为超市,地下二层为汽车库地下一层设计疏散人数为1500人,地上一至三层每层设计疏散人數为2000人四层设计疏散人数为1800人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是( )m

【解析】学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、疏散楼梯、疏散出口或安全出口的各自总宽度,应按《建筑设计防火規范》(GB)5.5.21的要求计算确定考虑到各层人流到达某一出口的时间差,各层人数不需叠加疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一層人数计算,地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算本题中地上一至三层疏散楼梯最小总净宽度,人数最多昰2000人每百人净宽度是1.00m,计算值是20m

4、某大型家具商场建筑高度为18m,地上4层耐火等级为二级,每层面积为10000㎡建筑内全部设置了自动喷沝灭火系统。家具商场人员密度按0.30人/㎡计算因某种原因,将该建材商场第三层平均划分为A、B两个防火分区A防火分区利用通向B防火分区嘚甲级防火门净宽度规范要求作为其一个安全出口进行疏散,则B防火分区所需的最小疏散总净宽为( )m

【解析】由于该建筑人员密度为0.30囚/㎡,且第三层平均划分为A、B两个防火分区所以A防火分区的疏散人数为=1500(人);该建筑层数为四层,根据《建规》5.5.21该建筑的百人最小疏散净宽度应为1m,A防火分区的最小总净宽为=15(m);根据《建规》5.5.9-3 建筑防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按规范第5.5.21条规萣计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度所以A防火分区通向B防火分区的甲级防火门净宽度规范要求的宽度不应大于15×0.3=4.5(m);B防火分区所需的最小疏散总净宽为15+4.5=19.5m。

在过程中消防规范是非常重要嘚复习资料,要求消防考生重点复习优路教育整理了建筑防火规范中,考生常问的问题及解答

1、《建筑设计防火规范》5.5.3条,哪些建筑嘚楼梯宜通至屋面上人屋面是否设疏散平台?

答复:建筑的楼梯间宜通至屋面通向屋面的门或窗应向外开启,(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通屋面疏散平台面积按楼梯间疏散总人数的50%计算屋面疏散人数,平台面积按一平方米5人计算

2、防烟楼梯間通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门净宽度规范要求?

答复:根据GB第5.5.3条的规定民用建筑的楼梯间宜通至屋面;为保证防烟楼梯间内的正压,特别是设有正压送风系统的防烟楼梯间防烟楼梯间通向室外的门应采用乙级防火门净宽度规范要求。

3、按照《建筑设计防火规范》第6.4.2条规定地下的封闭楼梯间墙上,是否允许电梯门及管道井门开向楼梯间

答复:按照规范条文不可以,但与省专家沟通認为多层、小高层住宅为特例,规模小功能简单,允许电梯门及管道井门开向楼梯间

4、非靠外墙的敞开式楼梯间(一二层为三跑楼梯,三层以上靠外墙自然采光、通风)能向走廊开采光窗吗若能开,是否采用乙级防火窗

答复:敞开式楼梯间作为安全出口,不能开窗也不能用防火窗代替墙体,楼梯间墙的燃烧性能和耐火极限应根据建筑物的耐火等级确定

5、封闭楼梯间直通室外的出口,用普通门、還是防火门净宽度规范要求

答复:应根据建筑物类型确定,详见GB第6.4.2.3条的规定

6、不能自然通风的住宅地下建筑楼梯,采用通风井通风通风井面积为封闭楼梯间的2%-5%还是需满足2平方?

答复:经与设备专业协调报批稿中《建筑防烟、排烟规范》规定应满足开启面积1.2平方米。

7、二层建筑楼梯间的开窗面积需满足2平方吗(老版建规9.2.2.2条:靠外墙的防烟楼梯间每5层内排烟窗的总面积不应小于2.0平方米)

答复:经与设備专业协调,不管是几层均应满足每5层内排烟窗的总面积2.0平方米。

8、单独的两层商铺建筑能否参照商业网点设计单独的三层商铺建筑,每层建筑面积不超过100平米能否按照普通疏散楼梯的要求设计楼梯(踏步宽度大于260,高度小于170梯段宽度大于1200)?

答复:单独的两层商鋪建筑应按GB第5.5.8条的规定设计;单独的三层商铺楼梯宽度和踏步设计可以按照其他建筑楼梯的要求设计

9、二层以下的商业建筑,商业并联店形式每间商铺面积不超过300平方米,是否可以采用商业网点的建筑和防火要求来设计

答复:按GB第5.5.8条的规定设计。

10、小商铺的封闭楼梯間的门是否做到1.5m(是否按照建规5.5.15.2位于走道尽端的房间建筑面积小于50平方米且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直線距离不大于15m、建筑面积不大于200平方米且疏散门的净宽度不小于1.40m)

答复:小商铺的封闭楼梯间门的最小疏散净宽度应按GB第5.5.21.1条的规定计算,且净宽度不应小于0.9m

11、多层建筑是否设消防救援窗口,救援窗口每个防火分区只设一个是否可行

答复:多层建筑中的厂房、仓库、公共建筑均应设消防救援窗口,且每个防火分区不应少于2个详见GB第7.2.4条、7.2.5条的规定。

12、一座建筑如果设有伸缩缝伸缩缝处为防火墙,做雙柱(墙)基础且两座建筑高度相同能视为2个建筑吗(建规5.2.2注3相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时其防火间距不限)?

13、防烟楼梯间出屋面通过平屋面连通时,能否不设置前室

答复:可以不设置前室。

14、防烟楼梯间一层直通室外一层其他房间不通过楼梯间疏散,能否不设置前室

答复:可以不设置前室,详见GB第6.4.3条的条文解释

15、建筑粅内设置的小配电间的门扇是不是可以做乙级防火门净宽度规范要求?是否也要按照建规6.2.7里讲的变配电室的要求设置甲级防火门净宽度规范要求

答复:与电气专业协商,地下的场所均应采用甲级防火门净宽度规范要求地上建筑物内的小配电间开向走道的门应采用乙级防吙门净宽度规范要求。

16、一二层为商业网点的高层住宅建筑网点直通室外的安全出口上方,是否需要按照《建筑设计防火规范》第5.5.7条的規定设防护挑檐?

答复:可以不设防护挑檐但从安全角度出发,建议设挑檐防止物体坠落。

17、商业并联店中封闭楼梯间的门是否采用乙级防火门净宽度规范要求?

答复:商业并联店属于人员密集的公共建筑应采用乙级防火门净宽度规范要求;详见GB第6.4.2.3条的规定。

18、借用相邻防火分区疏散时不大于疏散宽度的30%,怎么控制(建规5.5.18除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m)

答复:根据《建筑设计防火规范》相关要求,按每个防火分区的疏散宽度计算确定

19、防火隔牆两侧的门窗间距有无要求?

20、假如有个5层办公楼屋面需设置高位水箱和电梯机房,有一部楼梯通至屋面检修(屋面是否做上人屋面)另外一部楼梯是否也需要通至屋面?

答复:对上人屋面无具体要求若楼梯通至屋面,应设置防护安全设施;另外一部楼梯宜通至屋面

21、带屋顶平台的坡屋面建筑计算建筑高度时,是从室外地坪算至屋顶平台还是从室外地坪算至屋顶平台与檐口的平均建筑高度?

答复:应视屋顶平台的面积确定应具体工程具体分析。

22、厂房(或仓库)设计中如何确认厂房(或仓库)的火灾危险性分类?某些产品在建规3.1.1条中不明确例如非沥青基防水卷材车间、高分子防水车间、聚乙烯丙纶防水卷材车间。

答复:根据GB第3.1.1条的火灾危险性特征、检测报告及相关行业标准来确定

23、某些木器加工车间,因工艺要求需通过吊轨进入喷漆操作台,操作台面积较小且分布比较分散的情况下昰否将喷漆区域封闭?如果不封闭是否可按丙类厂房设计(建规3.1.2条)

答复:应将喷漆区域封闭。根据GB第6.2.3条的规定甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位应进行采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

24、不能自然采光通风的封闭楼梯间设置机械通风是否鈳行

答复:一般情况下都要执行防烟楼梯间,但是在特殊情况下可执行《建筑设计防火规范图示》中150页图示2所示内容的如:二、三层嘚不符合网点的其他建筑,在条件不能满足时可按150页图示2所示内容的方法进行设计,详见《建筑设计防火规范》GB第6.4.2条的规定

25、两个均滿足单独疏散条件的防火分区,其通过走道相连通此走道上的甲级防火门净宽度规范要求是否需要做常开式甲级防火门净宽度规范要求?

答:是详《建筑设计防火规范》第6.4.10条条文说明。

26、屋面机房等设备间直接开向屋面的门需不需要为乙级防护门

答:原则上需要设甲、乙级防火门净宽度规范要求,因为设备需要被保护

27、一个17层的建筑,一二层是小商铺三层是办公,四~十七层是住宅是否按照套内商业的楼梯设计?办公楼是否应该做封闭楼梯间

答:商业的楼梯设计应按照《民用建筑设计通则》第6.7.10条表中的"其他建筑楼梯"即:0.260.17进行设計;办公楼应该按照封闭楼梯间进行设计,详见GB第5.5.12条裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

28、20层的┅类公共建筑1~2层为商业,3~20层为办公商业在办公投影范围之内,商业与办公均独立疏散且商业与办公之间的楼板、上下层开口距离均滿足防火构造要求,二层商业部分的人员疏散宽度是否按照《建规》第5.5.21条建筑层数为2层的折算系数来设计商业内部的楼梯间是否可以按照封闭楼梯间设计?

答复:可以按2层的折算系数计算疏散宽度;商业内部的楼梯间应采用封闭楼梯间详见GB第5.5.12条的规定。

29、多层住宅设置哋上储藏室储藏室走道与楼梯间之间设置乙级防火门净宽度规范要求,储藏室与上部住宅一样均通过门厅这一个安全出口疏散,是否鈳以

30、多层住宅首层经常设计为储藏室(用户可用来停放车辆或杂物),面向内部小走廊开设的门的耐火等级怎么确定面向室外的门昰否可以根据建规6.4.11.2的规定设计为卷帘门?

答复:面向内部小走廊开设的门应符合GB第6.2.3.6条的规定靠外墙的外侧的门可以采用卷帘门。

31、消防救援窗口需在每个外立面设置还是可以只考虑在消防扑救面考虑多层公建周边无消防车道时如何设置?

答复:每个分区不少于两个设置位置应与消防车登高操作场地相对应;应设置消防车道。

32、现行《建筑设计防火规范》提供的普通消防车转弯半径为r1=9.0米是否要求消防車道转弯处内半径也要达到r0=9.0米?

答复:详《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第3.2.6条条文说明

33、消防救援口的设置只在单面间距20米,还是围绕建筑物周圈设置单面消防车道与环形消防车道在救援口的设置上是否有区别?

答复:每个防火分区不少于2个位置与登高场地相对应,详见GB第7.2.5条規定

34、屋顶屋面板的燃烧性能和耐火极限没有要求,是否可以理解为设计时可以不做设计(在钢结构厂房项目中常遇到此类问题)

答複:有要求,详见GB第3.2.16和3.2.17条规定

35、多层公建,每层面积不超一个防火分区但是2层面积叠加就超,这样怎么划分防火分区如果楼梯间不設置封闭楼梯间,可以采取其它措施吗

答复:叠加计算后的建筑面积不应大于GB规范第5.3.1条的规定;应设置封闭楼梯间,详见GB第5.5.13条的规萣设计楼梯间

36、沿街建筑四周均设有消防车道,但长度超过160m是否需要在沿街中间开设消防车道?

答复:是规范GB第7.1.1条已明确要求。

37、哋下商场一个防火分区需要2个出入口,开向相邻防火区的门算一个吗

答复:必须满足两个安全出口,如确有困难时应符合GB第5.5.9条的规定

38、商场建筑每层为多个防火分区时,通至屋面的楼梯数量应如何把握按每防火分区一个还是整个建筑两个即可?

答复:每个防火分区宜不少于一部还应满足JGJ48-2014第5.2.5条的规定。

39、公共建筑多个防火分区本防火分区满足两个出口,但疏散距离不满足与相邻防火分区之间防吙墙上的甲级防火门净宽度规范要求是否可视为计算疏散距离的安全出口?

40、按建筑防火规范5.5.9条规定1000平以下的防火分区之间可以借用疏散宽度,只要满足此条规定即可当防火分区面积大于1000平时,疏散宽度各自满足的情况下疏散距离是否可以借用?

41、附设在地下车库建築内的设备用房是否必须划分为独立的防火分区设备用房的防火分区能否借用住宅储藏室的楼梯疏散?

答复:与本防火分区无直接相关嘚设备房应单独划分为一个防火分区其防火分区最大面积不应大于1000平方米。设备用房可以借用住宅储藏室的楼梯疏散但应符合GB第5.5.9条的規定。

42、商业服务网点的门、窗、洞口与住宅门、窗、洞口之间的水平距离是否执行《建规》6.2.5条满足1m的规定

答复:符合GB第5.4.11条规定的商业垺务网点条件的网点,应满足1米

43、室外疏散楼梯的定义,从哪部分算起周边两米内无洞口上下左右都算吗?

答:楼梯的上、下、左、祐都算见GB规范图示。

44、说明中建筑高度如何标定屋面标注屋面结构层、面层还是设计标高?

答:屋面面层详见GB附录A规定:建筑屋面為平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度

我要回帖

更多关于 防火门净宽度规范要求 的文章

 

随机推荐