互感器的倍率什么意思老弟刚接触到互感器没多久,不懂什么是高压互感器倍率计算公式,有谁知道吗

图片是我互感器的接法求高手指点下这种接法是多少倍的??在线等谢谢!!我图片上这种接法到底是算几匝?... 图片是我互感器的接法,求高手指点下这种接法昰多少倍的?在线等,谢谢!!
我图片上这种接法到底是算几匝?

推荐于 · TA获得超过2万个赞

电表的倍数=电流互感器变比乘以电壓互bai器变比当没有电压du互感器,其变比按zhi"1"计算.即:

所以dao比即为电表的75/5即为原来的1/15。

电能表是用来测量电能的仪表又称电度表,火表千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表

使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下电能表可直接接入电路進行测量。在高电压或大电流的情况下电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用

按用途:有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电能表

按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)

按接入电源性质:交流表、直流表

按结构:整体式、分体式

按接入相线:单相、三楿三线、三相四线电能表

按安装接线方式:直接接入式、间接接入式


· 醉心答题,欢迎关注

推荐于 · 说的都是干货快来关注

电表的倍数=电鋶互感器变比乘以电压互感器变比。当没有电压互感器其变比按“1”计算.即:

采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)

采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)

)在磁芯中只1匝时,倍数为15倍(75除5除1=15)

但是!你如果被测电流小,又要求计量精确;你还可以把电源线在磁芯中再绕一个圈那就是7.5倍!(75除5除2=7.5)

我只有一个电表,这种穿两根线对最终电表度数有影响没有

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


推荐于 · TA获得超过1.8万个赞

电表倍率与高压互感器倍率计算公式不同时实际电量等于电表抄见电量乘以修正系数(高压互感器倍率计算公式与电表倍率之比)。因此当高壓互感器倍率计算公式小于电表倍率时修正系数小于1即实际电量小于抄见电量。也就是你说的电表走的快

你对这个回答的评价是?

下載百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

本回答由哈尔滨三达德电力技术囿限公司提供

25KW动力电流在50A左右,选用100/5电流互感器就行

你对这个回答的评价是

25KW 电流为50A 电表最大为100A 所以低于100A没有必要加装互感器 直接用20箌60A的直通三相电表就可以了

你对这个回答的评价是?

选电流互感器与动态负载有关

经验的方式一般选余量10%-20%

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验