> 22KW消防泵是否需要软启动,还是星三角或自耦降压启动
采用星三角或自耦降压变压器
最近采购了2台90KW的软启动是在线式嘚不同于普通意义上的软启动就是它不需要旁路接触器,它的优势是比自藕减压启动柜价格便宜而且体积小重量轻启动方式还先进,簡直是压倒性优势!90KW带柜才3100元构造基本和常见的软启动一样,控制输出还是双向可控硅(在线可能是说没接触器旁路可控硅在线不脱離主电路),我有一点非常不明白可控硅输出的竟然是交流电!那位大神出来解解惑
施耐德的,修过很多都是直接当接触器使用。什么在线式,又是国产打着骗人的噱头本来软启动就可以实现直接用晶闸管控压。至于输出的是交流电那是因为又双向可控硅,其实咜输出的电压也不是标准的正弦波交流电了
在线式软启动比较适合喜欢偷懒的人,只因为它安装简单但这种软启其实已经失去了软启動器的积极意义:电流始终通过在线式软启的主回路,导致能耗增加整机始终处于运行状态,导致使用寿命缩短稳定性变差
旁路式软啟动器虽然说安装时麻烦一些,却是最可靠耐用的