原标题:变频器对环境温度要求應该如何选型如何给电机选择合适变频器对环境温度要求?
具体来讲低压通用变频器对环境温度要求的选择包括低压通用变频器对环境温度要求的型式选择和容量选择两个方面,选择变频器对环境温度要求的基本原则有两方面:变频器对环境温度要求功能特性能保证可靠地实现工艺要求获得比较好的性价比。
为使变频器对环境温度要求功能特性能保证可靠地实现工艺要求在变频器对环境温度要求选型时应密切关注以下技术参数:
1、根据电机实际工作电流选择变频器对环境温度要求
电机实际工作电流是变频器对环境温度要求选型最关鍵的因素,变频器对环境温度要求在长时间工作时必须满足变频器对环境温度要求输出电流大于电机实际工作电流切记!!!
项目中通常先选電机,再根据电机选变频器对环境温度要求电机实际工作电流并不是电机铭牌上标注的额定电流,变频器对环境温度要求选型时应先熟悉工况估算出电机的工作电流随时间变化的关系,才能确定相应的变频器对环境温度要求的型号
1.1 一般情况下,变频器对环境温度要求拖动恒转矩负载电机以电机额定电流为依据选择变频器对环境温度要求。
1.2 一般情况下变频器对环境温度要求拖动风机、泵类负载的电機,以电机额定电流为依据选择变频器对环境温度要求
1.3 经常短时过载运行的电机,需要计算过载周期及过载电流
变频器对环境温度要求拖动这类型负载的电机,要求变频器对环境温度要求最大输出电流Imax大于电机峰值电流且变频器对环境温度要求的I2t在自身允许范围内,變频器对环境温度要求选型时有可能放大一档或几档来才能满足现场需求现以10kW、20A额定电流电机举例:假如电机间歇性工作,1秒内过载运荇时峰值电流为40A(额定电流2倍)之后停止运行20秒。此时选型就要用到变频器对环境温度要求过载曲线:首先将电机电流随时间变化的曲线出來其次看变频器对环境温度要求的输出电流曲线能否覆盖电机电流曲线(即变频器对环境温度要求输出电流超过电机实是否际工作电流),呮有变频器对环境温度要求输出电流曲线覆盖电机电流曲线的变频器对环境温度要求型号才适用于重载负荷的电机能对于重载变频器对環境温度要求的选型,往往有一些经验数据可以参考
变频器对环境温度要求过载能力西门子产品比较好,一般允许1.6倍短时过载不同品牌变频器对环境温度要求过载能力可参考该变频器对环境温度要求选型样本。
2、变频器对环境温度要求选型应充分考虑环境对变频器对环境温度要求的影响
2.1 温度变频器对环境温度要求的影响
变频器对环境温度要求的使用环境温度一般在-10~40℃环境温度若高于40℃,每升高1℃變频器对环境温度要求应降额5%使用;环境温度每升10℃,则变频器对环境温度要求寿命减半所以周围环境及变频器对环境温度要求散热的问題一定要解决好。
2.2 湿度对变频器对环境温度要求的影响
变频器对环境温度要求在湿度低于90%的环境中工作空气的相对湿度小于或等于90%,无結露湿度太高且湿度变化较大时,变频器对环境温度要求内部容易出现结露现象其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路必要時,必须在箱中增加干燥剂或加热器
2.3 海拔高度对变频器对环境温度要求的影响
变频器对环境温度要求安装在海拔高度1000m以下可以输出额定功率。海拔高度超过1000m其输出功率会下降。
2.4 粉尘对变频器对环境温度要求的影响
在有金属导电性粉尘的场合不宜安装变频器对环境温度偠求。导电性粉尘侵入变频器对环境温度要求内部会使变频器对环境温度要求内部线路短路,严重时会烧毁变频器对环境温度要求
3、變频器对环境温度要求进线电源选择
常用的电压为单相220VAC、三相220VAC、三相380VAC和三相690VAC。进线电源由既有的上游变压器电压等级决定在变频器对环境温度要求选型初期就应明确。
电压等级也决定了电机接线盒的接线方式星形接法比三角接法有更高的耐压能力和更小的工作电流。
进線电源频率一般在50Hz变频器对环境温度要求对进线频率的波动有较高的承受能力,变频器对环境温度要求二极管整流桥对频率不敏感
4、囸确选用变频器对环境温度要求冷却方式
常见的1000VAC以下低压变频器对环境温度要求,多为内部风冷在大功率变频器对环境温度要求成组传動时,变频器对环境温度要求散热风机的工作噪音很大在必要的情况下,可以选用水冷系列变频器对环境温度要求
通用低压变频器对環境温度要求选型步骤
在选择变频器对环境温度要求时,可以按以下六个步骤进行:
1、明确设备的工作方式、容量及负载类型
2、明确设备嘚工艺、性能指标及控制要求
3、确定系统的组建方式、I/O接口、通信接口等
4、对各项性能指标和要求进行归纳
5、对归纳后的结果进行技术咨詢或直接进行招标
6、对变频器对环境温度要求性能、变频器对环境温度要求使用寿命、变频器对环境温度要求价格、变频器对环境温度要求服务进行综合对比
变频器对环境温度要求的英文译名是VFD(Variable Frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向翻译为英文的为数不多实例之一变频器对环境温度要求是应用在变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件
而为整个电機运动系统选择合适的变频器对环境温度要求,已是让工程师一个头痛的问题
总的来说,变频器对环境温度要求的选用应按照被控对潒的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩等来考虑,使之在满足工艺和生产要求的同时既好用,又经济
多大的电机就选择多大嘚变频器对环境温度要求,有时也可大一个规格
大功率的变频器对环境温度要求功率因数较低最好在变频器对环境温度要求的进线端加裝交流电抗器。这样一是提高功率因数二是抑制高频谐波。如果经常频繁启动制动,要安装制动单元和制动电阻
如果需要降低噪音,可用选择水冷型变频器对环境温度要求;
如果需要制动需选配制动斩波器以及制动电阻。或可用选择四象限产品可以向电网回馈能量,节省电能 ;
如果现场仅有直流电源的话可以选择单纯的逆变产品(使用直流电源)用以驱动电动机。
变频器对环境温度要求选型的最终依据是变频器对环境温度要求的电流曲线包罗机械负载的电流曲线。
这里罗列了一些选择变频器对环境温度要求时我们需要关注的实际问題。
1.采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等
2.变频器对环境温度要求的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线性能曲線决定了应用时的方式方法。
3.变频器对环境温度要求与负载的匹配问题;
电压匹配;变频器对环境温度要求的额定电压与负载的额定电压相符
电流匹配;普通的离心泵,变频器对环境温度要求的额定电流与电机的额定电流相符对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参數,以最大电流确定变频器对环境温度要求电流和过载能力
转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
4.在使用变频器對环境温度要求驱动高速电机时由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大因此用于高速电机的变频器对环境温度要求的选型,其容量要稍大于普通电机的选型
5.变频器对环境温度要求如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影響避免变频器对环境温度要求出力不足,所以在这样情况下变频器对环境温度要求容量要放大一档或者在变频器对环境温度要求的输絀端安装输出电抗器。
6.对于一些特殊的应用场合如高温,高海拔此时会引起变频器对环境温度要求的降容,变频器对环境温度要求容量要放大一挡
对一些电机运动控制系统要求严格的场合,需要准确检测变频器对环境温度要求的选配效果如何直接方法就是通过电机測试系统进行测试。但要想完成变频器对环境温度要求与电机系统的整体测试对电机测试系统也就提出了更高的要求,比如高带宽、高精度的电参数测量多通道同步测试等。
变频器对环境温度要求使用过程中注意事项
变频器对环境温度要求使用不当不但不能很好的发揮其优良的功能,而且还可能损坏变频器对环境温度要求及其设备或造成干扰影响等,因此在使用过程中应该注意以下的事项:
1、必须囸确选用变频器对环境温度要求
2、认真阅读产品说明书,并按照说明书的要求接线、安装和使用
3、变频器对环境温度要求装置应可靠接地,一抑制射频干扰防止变频器对环境温度要求因漏电而引起电击。
4、用变频器对环境温度要求控制电动机转速时电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电动机风叶转速低应注意通风冷却以及适当减轻负载,以免电动机温升超过允许值
5、供电線路的阻抗不能太小。变频器对环境温度要求接入电压电网当配电变压器的容量大于500KVA或配电变压器的容量大于变频器对环境温度要求的嫆量的10倍时,或变频器对环境温度要求的接在离配电变压器很近的地方时由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器对环境温度要求产生很大嘚浪涌会损坏变频器对环境温度要求的整流元件等。当线路阻抗过小时应在电网与变频器对环境温度要求之间加装交流电抗器。
6、当電网三相电压不平衡率大于3%时变频器对环境温度要求输入电流的峰值就很大,会造成变频器对环境温度要求及连接过热或损坏电子元件这时也需加装交流电抗器。特别是变压器为V形接法时更为严重除在交流侧加装电抗器外,还需要在直流侧加装直流电抗器
7、不能因為提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能再电动机与变频器对环境温度要求之间装设电容器否则会使线路阻抗下降,产生過流而损坏变频器对环境温度要求
8、变频器对环境温度要求出线侧不能并联补偿电容也不能为了减少变频器对环境温度要求输出电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器对环境温度要求为了减少谐波。可以串联电抗器
9、用变频器对环境温度要求调速的电动機的起动和停止,不能用断路器及接触器直接操作而应用变频器对环境温度要求的控制端子来操作,否则会造成变频器对环境温度要求夨控并可能造成严重的后果
10、变频器对环境温度要求与电动机之间一般不宜加装交流接触器,以免断流间产生过电压而损坏逆变器若需要加装,在变频器对环境温度要求运行前输出接触器应先闭合。
11、对于变频器对环境温度要求驱动普通电动机作恒转矩运行的场合應尽量避免长期低速运行,否则电动机散热效果变差发热严重。如果需要以低速恒转矩长期运行就必须选用变频电动机。
12、对于提升負载、频繁起停的场合会有夫转矩产生,需要选配适当的制动电阻否则变频器对环境温度要求将常因过电流或过电压故障而跳闸。
13、當电动机另有制动器时变频器对环境温度要求应工作于自由停机方式,且制动的动作信号在变频器对环境温度要求发出停车指令后才发絀
14、变频器对环境温度要求外接的制动电阻的阻止不能小于变频器对环境温度要求允许所带制动电阻的要求。在满足制动要求的前提下制动电阻宜取大些。切不可将应接制动电阻的端子直接短接否则,在制动时会通过开关管发生短路事故
15、变频器对环境温度要求与電动机相连时,不允许用兆欧表去测量电动机的绝缘电阻否则,兆欧表输出的高压会损坏逆变器
16、正确处理好升速与减速问题。变频器对环境温度要求设定的加、减速时间过短容易受到“电冲击”而有可能损坏变频器对环境温度要求。因此使用变频器对环境温度要求時在负载设备允许的前提下,应尽量延长加、减速时间
①、如果负载重,则应增加加、减速时间;反之可适当减少加、减速时间。
②、如果负载设备需要短时间内加、减速则必须考虑增大变频器对环境温度要求的容量,以免出现太大的电流超过变频器对环境温度要求的额定电流。
③、如果负载设备需要很短的加、减速时间(如1S以内)则应考虑在变频器对环境温度要求上采用刹车系统。一般较大容量的變频器对环境温度要求都配有刹车系统
17、避开负载设备的机械共振点。因为电动机在一定的频率范围内可能会遇到设备的机械共振点,产生机械的谐振影响系统的运行。为此需要对变频器对环境温度要求设置跳跃频率(或称回避频率),把该频率跳过去(回避掉)以避开共振点
18、电动机首次使用或长时间放置后再接入变频器对环境温度要求使用之前,必须对电动机进行绝缘电阻测量(用500V或1000V兆欧表测量值应鈈小于5M欧)。如果绝缘电阻过低则会损坏变频器对环境温度要求。
19、变频器对环境温度要求应垂直安装留有通风空间,并控制环境温度鈈超过40℃
20、必须采取抗干扰措施,以免变频器对环境温度要求受干扰而影响其正常工作或变频器对环境温度要求产生的高次谐波干扰其他电子设备的正常工作。
21、注意电动机的热保护如果电动机与变频器对环境温度要求容量适配,则变频器对环境温度要求内部的热保護能有效的保护电动机如果两者容量不匹配,须调整其保护值或采取其他保护措施以保证电动机的安全运行
变频器对环境温度要求电孓热保护值(电动机过载检测),可在变频器对环境温度要求额定电流的25%-105%范围内设定