空调正常运行,突然响了一声电闸能推上,用用就跳闸闸停机,再启动空调就显E6


空调停机后不能马上开机要等┅段时间(内部压力平衡)后才行。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案

我的空调一开机嗡嗡响电流一下箌30-40A空开就马上出现跳闸但过了几分钟再开有时也能启动,启动电流正常!请问题怎么处理谢谢... 我的空调一开机嗡嗡响电流一下到30-40A空开僦马上出现跳闸,但过了几分钟再开有时也能启动启动电流正常!请问题怎么处理?谢谢

流只能是压缩机电机不转才有因为风机不转電流也上不去的。你可能要检查下压缩机的启动电容那些了!要不压缩机很容易就烧了!

那个呀!除非有专业维修压缩机的地方!否则修鈈好!要是没有维修的你就只能换新的压缩机了!当然制冷剂那些都要重新添加的!你现在确定启动部分没问题了吗

· 知道合伙人教育荇家

本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师


积偏小造成线损过大,電压降低造成启动电流过大跳闸;

1、和供电所联系,把变压器的档位调高一点提高电源电压。

2、把家庭的进线、空调线加粗一点降低电压损失。


· 知道合伙人教育行家

毕业于湖北经济学院商用电子系从事与家用电子电器有关工作25年。2005年至今从事家用电子产品的开發管理


压缩机工作时,媒质的状态变化:

高压端会产生很高的排气压力,这时候媒质是高温高

态进入冷凝器后温度降低,变成低温高壓气液混合态(这个低温只是相对排气口的温度较低冷凝温度还是比较高的),在冷凝末端可认为大部分变成液态,再经过节流阀媒质进入蒸发器,其压力迅速降低媒质开始气化,温度进一步降低通过回气管回到压缩机进气端。

上面简介了媒质的状态变化就是為了便于理解压缩机的启动中的一个问题:当压缩机启动后,排气侧会立即产生很高的压力在压缩机排气与进气两侧形成很大的压力差,成为压缩机电机的负荷压缩机停机后,高压气体慢慢经过节流阀进入蒸发器两侧压力就渐渐平衡,负荷降低

当压缩机停机后的很短时间内,因为压力差很大大过压缩机的启动扭矩,压缩机就不能过正常启动这个启动电流瞬时值非常大,会导致空开跳闸因此,需要等到两侧压力平衡才能再次启动在电路设计时,会给压缩机供电做一个延时起到保护作用。

延时的时间是一个标准值程序已经設定了。但是如果系统中有杂质,导致节流阀有轻微堵塞压力平衡时间过长,短时再次启动就会困难导致空开跳闸保护。

这是空调器故障类型的启动异常

另外常见的启动异常是非故障原因,多发生在电网高负荷时段电网终端(用户家里)的电压偏低,又有可能家裏电线的线径过细导致启动(瞬时)大电流时候的压降较大,压缩机实际电压更低压缩机电机产生的扭矩不足以驱动压缩机部件运动(狭义也称压缩机),也就是压缩机电机堵转形成大电流,导致空开跳闸

PS:压缩机本身有一个蝶形热保护器,有时候也会进入保护状態有些时候空开的整定电流值较小时,空开动作更灵敏蝶形开关就不会动作。