这条线路总用电量最大为12kw电压為3相380v,最大电流约25A用4MM?的铜芯线,25A或32A的漏电保护器都可以。
你对这个回答的评价是
-
环境因素和敷zhi设方式留20%的余dao量,版根据导线安全截权流量来选择导线即:22.8×(1+20%)≈27.4A
-
选择4mm?的铜芯聚氯乙烯绝缘电线
-
选择40A~60A漏电保护开关
你对这个回答的评价是?
用6平方铜线空气开关鼡40
你对这个回答的评价是?