来至一级电表箱的一级配电箱
来至上个一级总配电箱225A开关的二级配电箱
来至上一个二级配电箱100A开关的二级配电箱
请高手赐敎,在线等!明天就要开工了!
跳得闸是 几duP的漏保3P的吧?看zhi图是3P要是3P的换闸,换4P的就好dao了要是4P的,看下脱口时间是不是0.2秒是,就換0.2秒的
题外话,你的总闸对于你的一次线(120铝线)来说太大了
其实我们安装250A的就够了只是二级箱多了,勉强用400A(4P)的可是做完一级箱后,又加个电表柜让我发难了。
现在上端是个400A 150mA(4P)的开关下端时个400A 100-300mA(4P)的开关,然后225A的估计漏电实际可能就是100mA又担心越级跳。我嘚电表柜设100mA,那就是自己的全跳设200-300mA就是连他的一起跳,愁死了我的QQ是296 312 554
你用用分断时间来分开末端30MA的0.1秒分断的,你的找出那漏电才行
你的問题很明显了越级跳闸,别纠结漏电动作电流大小了你该看看分断时间,你现在用的应该都是0.1秒分断的这样一定会造成,连跳或越級跳闸建议配电箱内总漏电开关换成0.2秒分断,分闸0.1秒分断这样就解决了你的问题
我的,742 722 824
你对这个回答的评价是
不是高手,是一个电工相信你应该将临时照明那条负荷检查过了,总开关跳闸时还有没有其他开关同时跳闸
动作的是总电表箱里互感器前端的那个开关吧。带漏保吗
现在是全跳,我一直在等啊电话也行!
小生快成小丑了。
186
不好意思刚刚看到,给你个网址你看一下就明白了,
谢谢!希望能做个朋友
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。
漏电了吧!漏电保护器工作了
你对这个回答的评价是
第83回 省宫闱贾元妃染恙 闹闺阃薛宝钗吞声 第84回 试文字宝玉始提亲 探惊風贾环重结怨
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
3、检查现场寻找事故引发的关键点。
4、对短路点以上的电气设备即经受短路电流沖击的电气设备,按照《电气设备预防性试验规程》的要求进行试验,先摇绝缘个别设备打耐压。更换不合格或已击穿的设备
6、事故分析,按照“三不放过”的原则从技术、管理等角度进行分析,一定拿出防止发生此类事故的技术措施和防范规则
7、具体情况具体汾析,将此类防范教训落实到其他配电室的管理上