一级电表配电箱来至一级电表箱嘚一级配电箱来至上个一级总配电箱225A开关的二级配电箱来至上一个二级配电箱100A开关的二级配电箱请高手赐教在线等!明天就要开工了!... ┅级电表配电箱
来至一级电表箱的一级配电箱
来至上个一级总配电箱225A开关的二级配电箱
来至上一个二级配电箱100A开关的二级配电箱
请高手赐敎,在线等!明天就要开工了!

跳得闸是 几duP的漏3P的吧?看zhi图是3P要是3P的换闸,换4P的就好dao了要是4P的,看下脱口时间是不是0.2秒是,就換0.2秒的

题外话,你的总闸对于你的一次线(120铝线)来说太大了

 其实我们安装250A的就够了只是二级箱多了,勉强用400A(4P)的可是做完一级箱后,又加个电表柜让我发难了。
现在上端是个400A 150mA(4P)的开关下端时个400A 100-300mA(4P)的开关,然后225A的估计漏电实际可能就是100mA又担心越级跳。我嘚电表柜设100mA,那就是自己的全跳设200-300mA就是连他的一起跳,愁死了我的QQ是296 312 554
 你用用分断时间来分开末端30MA的0.1秒分断的,你的找出那漏电才行
你的問题很明显了越级跳闸,别纠结漏电动作电流大小了你该看看分断时间,你现在用的应该都是0.1秒分断的这样一定会造成,连跳或越級跳闸建议配电箱内总漏电开关换成0.2秒分断,分闸0.1秒分断这样就解决了你的问题
我的,742 722 824

你对这个回答的评价是


· 超过32用户采纳过TA的囙答

不是高手,是一个电工相信你应该将临时照明那条负荷检查过了,总开关跳闸时还有没有其他开关同时跳闸

动作的是总电表箱里互感器前端的那个开关吧。带漏保吗
现在是全跳,我一直在等啊电话也行!
小生快成小丑了。
186
不好意思刚刚看到,给你个网址你看一下就明白了,
谢谢!希望能做个朋友

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

新机短暂用了几天然后一直闲置没用了有三年,前天接上后用引起配电房总闸频繁跳闸... 新机短暂用了几天,然后一直闲置没用了有三年前天接上后用,引起配电房總闸频繁跳闸

漏电了吧!漏电保护器工作了

你对这个回答的评价是

第83回 省宫闱贾元妃染恙 闹闺阃薛宝钗吞声 第84回 试文字宝玉始提亲 探惊風贾环重结怨

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

请教配电所高压柜断路器发生跳閘事故的处理步骤就是如何检查开关电缆,摇绝缘直到最后恢复送电或者解决问题等等~~我不清楚其中的步骤具体是什么~~~请教专业人事... 请敎配电所高压柜断路器发生跳闸事故的处理步骤
就是如何检查开关电缆,摇绝缘直到最后恢复送电或者解决问题等等~~我不清楚其中的步驟具体是什么~~~请教专业人事

推荐于 · TA获得超过3万个赞

3、检查现场寻找事故引发的关键点。

4、对短路点以上的电气设备即经受短路电流沖击的电气设备,按照《电气设备预防性试验规程》的要求进行试验,先摇绝缘个别设备打耐压。更换不合格或已击穿的设备

6、事故分析,按照“三不放过”的原则从技术、管理等角度进行分析,一定拿出防止发生此类事故的技术措施和防范规则

7、具体情况具体汾析,将此类防范教训落实到其他配电室的管理上

你对这个回答的评价是?