格力柜式格力空调3p柜机制热e1制热顯示E1的原因及解决方法

  上周修了台格力3P定频柜机开机显示E1,按下按键或摇控无任何反应拔电重插只响了一个滴声,这下连显示板吔不再显示E1了拆开主板用的是3453主板,测得显示板的供电5V正常测4V(黑色)无电压,3P柜机多数的电源由室外单相交流接触器向室内供电的测得室内机供电正常,但为何室内外风机和显示板都没有任何反应呢检查了压力开关,接触器都是好的管温阻值都是正常的。再到內机检查OVCLP,4V还有一条是应当是风机的控制线四条均断路,为了进一步判别故障把OVC插头与主板上的N线(有N1N2N3)三个插头都可以短接的,偅新开机后显示板有显示不再显出现代码,开机内风机转压缩机启动,但外风机没启动

  1、就从压缩机处另接电源,不再经控制線供电外风机与压缩机同时启动,制冷正常后直接另外重接接入四条线,拆下短接的OVC线与复原外风机接线开机运转良好,制冷正常格力柜式格力空调3p柜机制热e1在制热的时候出现E1,从而导致格力空调3p柜机制热e1无常使用所以就需要找到格力空调3p柜机制热e1显示E1的原因才鈳以找到解决的方法。那么格力柜式格力空调3p柜机制热e1制热显示E1的原因及解决方法都有哪些呢格力柜式格力空调3p柜机制热e1制热显示E1是代表格力空调3p柜机制热e1的高压保护,也就是说格力空调3p柜机制热e1系统高压过高所以造成高压保护器运作,从而导致格力空调3p柜机制热e1停机無法使用一般格力空调3p柜机制热e1管路都会接有一个高压开关,通过连接线把通断信号反馈给主板如果格力空调3p柜机制热e1系统压力过高嘚话,高压开关就会断开内外机就会停止工作,面板显示E1并且还会不停闪烁。

  2、E1是故障信号E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,壓缩机过热、排气温度高、模块保护应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法首先确定格力空调3p柜机制热e1是運行一段时间出现故障还是开机就出现故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线如继续出现故障,则主板不良/换修,如不出现故障查高压开关是否導通<常压下开关应导通>,如通查高压开关与ovc连线,如不通修高压开关.首先确定格力空调3p柜机制热e1是运行一段时间出现故障还是开機就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅?脏堵?环境惡劣?电路方面:短接内机主板ovc。

  3、E1:压缩机高压保护压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断開及压缩机感温包是否短路原因:1、冷凝器前有障碍物;2、室外环境温度高于43度时开始制冷;3、控制回路异常;4、高压管压力过大使高压开关動作.那么我们可以根据故障代码含义来分析,一般出现此故障的故障部位为:室外机散热不良、清洗即可室外风机不转或转的慢:解决方法,换风机、风扇电容器高压保护故障:解决方法,雪种过多高压保护器损坏、信号线断或室内机控制板损坏。

  所以就需要找箌格力空调3p柜机制热e1压力过高的原因检查散热器是否存在脏堵等通风不良的现象,如果有的话就需要进行相应的清洗工作排除格力空調3p柜机制热e1脏堵即可解决格力空调3p柜机制热e1压力过高的现象了。除了脏堵导致的格力空调3p柜机制热e1压力过高也有可能是系统存在空气或存在制冷剂过量的现象。所以导致格力空调3p柜机制热e1出现压力过高的现象格力空调3p柜机制热e1维修的时候最好可以采用抽真空后再进行定量加氟的方法,就可以解决格力柜式格力空调3p柜机制热e1的故障现象了以上就是格力柜式格力空调3p柜机制热e1制热显示E1的一些原因及解决方法了,遇到格力空调3p柜机制热e1出现这样的现象可以找专业的人员进行上门的检测与维修用户留言反馈:格力格力空调3p柜机制热e1制热过一會显示E1的解决方法是什么?今年首次开格力空调3p柜机制热e1的制热模式但是开了没一会儿,内机屏幕报警提示:E1打开外机外盖。