伺服jkl5c控制器设置方法Err46怎么恢复

 1、过压报警这自动投电容失效過压报警可能原因为:
A、确实过压了,实际电压与jkl5c控制器设置方法显示电压一致并且较高线电压一般大于420V,相电压大于240V
B、参数设置不當,jkl5c控制器设置方法的过压设置偏低如正常工作电压一般为420V,则考虑过压值略调高一点注意电压过高可能导致电容寿命缩短。
C、jkl5c控制器设置方法电压采样误差偏高并过大如实际电压400V,而jkl5c控制器设置方法显示430V
2、jkl5c控制器设置方法功率因数与实际值偏差一点是允许的,但昰不可以超过0.02所以两个肯定有一个不合格。
3、若是首次投运首先要确定各接线正确,重点检查电压电流取样的位置和相序若已正常使用过一段时间,则按1、2项分析并排除故障
平高集团智能电气有限公司 专业无功补偿生产厂家
全部
补偿jkl5c控制器设置方法上显示:投叺灯亮过压灯也亮,显示屏上显示[〡Г5]在怎么按关电源也都不复位,这是什么故障呢怎么解决呢?谢谢... 补偿jkl5c控制器设置方法上显示:投入灯亮过压灯也亮,显示屏上显示[〡Г 5 ]
在怎么按关电源也都不复位,这是什么故障呢怎么解决呢?谢谢

在投切电容器组少时先关掉jkl5c控制器设置方法电源,看能否复位再就是你看一下jkl5c控制器设置方法过电压是否有人动了或设置低了;

你对这个回答的评价是?