YJV一0.4KV-4X35一SC8042可以架空吗

阿里巴巴1688为您优选556条yjv电缆4x热销货源包括yjv电缆4x厂家,品牌高清大图,论坛热帖找,逛买,挑yjv电缆4x品质爆款货源批发价,上1688yjv电缆4x主题频道

交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择应符合下列规定: 1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时不应低於100%的使用回路工作相电压。 2 除上述供电系统外其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况宜采用173%的使用回路工作相电压。 3. 3. 3 交流系统中电缆的耐压水平应满足系统绝缘配合要求。 我所做项目所有电力電缆选用0.6/1kV

农村需要从已有的线路中接线连接到泵房抽水架设0.4kv供电线路包括的内容是什么?电力电缆YJV22-1KV-3*25+1*16电力电缆YJV-1KV-2*2.5∽3*4+1*2.5,控制电缆KVVP是否使用在供电... 农村需要从已有的线路中接线连接到泵房抽水架设0.4kv供电线路包括的内容是什么?电力电缆YJV22-1KV-3*25+1*16电力电缆YJV-1KV-2*2 .5∽3*4+1*2.5,控制电缆KVVP是否使用在供电线路当中
0.4kv供电线蕗需要什么材料?上述的电缆是否采用
由于我对电力没有接触过,0.4的供电线路就是采用这三种型号的电缆进行架设是吗电缆的安装费用包含了电线杆费用了吗?

看到图纸猜一下吧2113

  1. 电力电缆YJV-1KV-2*2 .5∽3*4+1*2.5;用于水泵控制箱二次回路电源和水泵房照明供电

  2. 控制电缆KVVP;用于远程控制或接水位控制器等设备

1.0.4千伏属于低压配电。电线要求耐压500伏电缆要求耐压1000伏,电器绝缘电阻要求(用500伏摇表)在0.5兆欧以上符合以仩条件的用电设备很多,设计图纸上有的你都要用

2.没看到你的安装图纸和施工现场,具体消耗材料怎么给你算

3.安装工程有国家规定的笁程预算定额,必须按设计工程量和规定定额消耗量计算

4.如施工现场要安装电杆和线路金具,那是另外计算工程量的

5.你找一个懂电气笁程预算的人帮你算一下吧。我和你路隔千里不在现场,怎么知道


在国标DL/T《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》中明确:1kV及以下的架涳配电线路对公路最小垂直距离必须大于等于6.0m。

在国标DL/T《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》中明确:1kV及以下的架空配电线路对公路最小垂直距离必须大于等于6.0m