美的小多连E3室外变频室内外通讯故障障,用一段时间停2分钟又运行换过室外主板,还是这样,不运行也会报故障

E3代表的是室外环温传感器故障也就是外机的环2113境温度感温5261传感器坏了。压缩机启动3分钟后开4102始检1653测低压开关信号若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停指礻灯闪烁,显示E3以提醒用户系统漏气。压缩机低压保护

1.确定环境温度是否太低。

2.判断是控制故障还是系统故障可先把主控板上的LPP插頭和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上

3.外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上如果阻值为0,说明故障在低压开关上反之是线路问题。4.通过压力表来判断是系统漏氟还是堵塞。

第一部分  美的变频空调故障代码種类汇总

一、室内机显示板可显示故障

(一)柜机故障显示一览表

(二)挂机故障显示一览表

二、变频维修小板可显示故障

(一)变频维修小板可显示故障一览表

(二)变频维修小板可查询的各类保护一览表

第二部分  美的变频空调常见故障维修

一、 E0(室内机EEPROM参数故障)

1、故障现象:室内显示板显示E0(室内机EEPROM参数故障)

2、故障范围:室内电控板

3、排查步骤:室内电控板故障更换室内电控板;

二、 E1(室内温度傳感器故障)

1、故障现象:柜机显示E1、挂机显示E6

2、室内电控板、室内温度传感器

第一步:检查室内温度传感器接插是否良好,传感器线组囷主板连接中间线组是否有破损及断裂;

第二步:换上一个良好的温度传感器(若无现成的传感器则跳过此步操作,直接按第三步操作)若故障现象取消,则确定传感器故障更换传感器;若故障现象不能取消,则确定室内电控故障更换室内电控;

第三步:确定传感器接插没问题后,把室内环境温度传感器插头拔下使其温度接近环境温度,用万用表量传感器的电阻值;

第四步:大概估算此时室内温喥情况反查对应的温度表电阻值;(注:当室温为25度时,传感器阻值对应为10K温度升高,传感器阻值减小温度降低,阻值增大)若溫度对应电阻阻值偏离很大(温度阻值偏差在5度以上),则传感器故障更换室内温度传感器;若温度对应电阻阻值偏差很小(温度阻值偏差在5度以下),则电控故障更换室内电控;

三、 E2(室内蒸发器温度传感器故障) 

1、故障现象:柜机显示E2

2、故障范围:室内电控、室内蒸发器温度传感器

3、排查步骤:参考E1故障的排查步骤进行排查;

四、E3(室外机温度传感器或EEPROM故障)

1、故障现象:柜机显示E3、挂机显示E5

2、故障范围:室外电控、室外温度传感器

第一步:接上变频维修检测仪,观察小板显示的故障:若显示E51(室外机EEPROM故障):更换室外电控;

第二步:若变频维修检测仪显示传感器故障则按照以下代码锁定范围:

E52(室外盘管T3温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值

E53(室外环境T4溫度传感器故障):反查对应的温度表电阻值

E54(室外排气温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值)

E55(室外回气温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值

第三步:锁定故障范围后,可参考E1故障的排查步骤进行排查;

五、E5(主控板与显示按键板通信故障)

1、故障现象:柜机室内显示板显示E5

2、故障范围:室内电控、显示电控

方法1:带上一个正常工作的变频柜机显示板不分机型,接上室内电控;若故障消失则确定原显示电控故障,更换显示电控;若故障不消失则确定室内电控故障,更换室内电控;

方法2:同理带上一个正常工作的變频柜机室内电控,不分机型接上电

源及全部负载以及显示板:若E5故障消失(注:由于室内电控可能存在搭配上的问题,只要不显示E5故障即可判断)则确定原室内电控故障,更换室内电控;若E5故障不消失则确认显示电控故障,更换显示电控;

方法3:如果没有条件带显礻电控或室内电控则按以下步骤进行检测:

第一步:观察显示连接线组是否有破损,如有破损可以直接更换显示电控或手工连接完好;

苐二步:检查室内主控板元件是否有虚焊、短路或元器件损坏、烧毁的情况;

第三步:若条件允许的情况下将T1(室内温度传感器)放置於冷水下(水温必须低于20℃),然后上电用万用表测量连接室外机电源的接线端子L出,N出是否有市电输出若无市电输出,则确定室内電控故障更换室内电控;若有市电输出,则继续往下;

第四步:检查显示板电路元件是否有虚焊、短路或元器件损坏、烧毁的情况;

六、E9(开关门故障)

1、故障现象:柜机室内显示板显示E9

2、故障范围:室内电控、开关门电机、光电开关、出风框部件

第一步:手动将开关门扳至在半开、半关闭状态则用万用表交流档测量以下电压:

重新上电但别开机,观察此时开关门是否有关闭的动作如果没有关闭动作,测量1脚(黄色)-3脚(红色)之间的交流电压是否有220V(如下图)若有220V市电输出且无关闭动作,则确定电机故障更换电机;

第二步:若測量第一步,电控没有220V驱动信号输出则测量电控主板上光电开

关反馈,测量以下电压:(若有现成的光电开关组件则跳过此步操作)

(1)测量电控板上反馈插座第2脚(白色)-第3脚(棕色)之间电压是否有5V直流 电压,若无此电压确定室内电控故障,更换室内电控;

(2)將开关门至于一半开、一半关的状态然后重新上电看1脚(红色)与地,4脚(黄色)与地之间的电压是否能满足以上规律若能满足电压,则确定室内电控故障更坏室内电控;若不能满足电压,再检查以下:

 ①检查开关门光电开关是否被异物遮挡若有异物,则清除后再仩电尝试;

 ②检查开关门挡光板是否断裂若断裂,则换出风框部件若确定出风框挡光板无问题后,则确定光电开关故障更坏光电开關;

 第三步:若有现成良好的光电开关组件,则按照以下步骤排查:

(1)将开关门至于一半开、一半关的状态接上自带的光电开关组件; 

(2)确定光电开关组件上的光电传感器并无任何异物遮挡;

(3)重新上电,别开机观察此时开关门是否有关闭的动作:若开关门无任哬动作,则确定室内电控故障更换室内电控;

(4)若开关门有关闭动作,则继续以下2步操作:

 ①开关门在关闭过程中用手遮挡光电开關上open的光电传感器,开关门是否停止

 ②开关门在打开过程中用手遮挡光电开关上close的光电传感器,开关门是否停止

 若以上操作不成立则確定室内电控故障,更换室内电控;若以上操作成立则确定故障范围在原光电开关,出风框挡光板;拆开出风框检查挡光板是否损坏,若确定挡光板正常则光电开关故障,更换光电开关;

1、故障现象:柜机室内显示E8、挂机室内显示E1

2、故障范围:室内电控、室外电控、電抗器、室内外连接线组

检查电控盒到室内电源线接线端之间的连线是否全部正确连接确定后上电开机制冷/制热,测量接线端子L出与N出の间交流电压看是否有市电输出,(注:要在上电开机的2分钟内测试如果在2分钟后测试会因为室内外电源主继电器断开而无电压输出)

在继电器闭合时,若无市电输出则确定室内电控故障,更换室内电控;

在确定室内机有市电输出检查室外L,N,S接线是否正确,室内外连接线是否完好测量室外接线端子L,N线是否有市电输入;

若室内外连接线完好及连接正确,但室外机无电压输入则确定室内外连接线组故障,检查线体是否加长加长点接触是否良好,或直接更换室内外连接线组;

第三步:在确保室外机有市电输入后观察室外电控电源指礻灯是否亮,若无任何指示灯亮则按照以下步骤排查:

1)检查室外机接线座到室外电控的接线,室外电控盒内的连接线电抗器、PFC电感昰否接插完好,若接插有问题则接插完好后再开机尝试;

2)检查电抗器,PFC电感线圈是否良好导通电阻应为10Ω以下;

3)若室外为直流风機,则拔开风机插座再次上电尝试,若故障消失则室外风机故障,更换电机;

若以上操作后室外电源指示灯依然不亮或微亮,则确萣室外电控故障更换室外电控 。

第四步:若室外机指示灯是亮的则是通信电路故障,则按照以下步骤测量:

第1:在整机不通电的情况丅使用万用表测量N-S之间电阻(注:测量N-S电阻,必须正反表笔交叉测量否则影响测量结果的判断),正常电阻为无穷大

如果电阻不为無穷大,则需断掉室内外连接线继续测量:

若室内N-S之间电阻不为无穷大则确定室内电控故障;

若室外N-S之间电阻不为无穷大,则确定室外電控故障;

第2:在确定电阻正常后整机上电,用万用表直流档测量N-S之间的电压:正常电压范围是在3-50V之间跳变(由于电压无规律的跳变故测量电压时间必须大于1分钟,观察电压跳变范围);

若测量电压范围在0-5V之间跳变则说明室内电控故障,需更换室内电控;

若测量电压范围在16-50V之间跳变则说明室外电控故障,需更换室外电控;

故障现象:柜机室内显示Eb挂机室内显示E7,E3(风机失速)

故障范围:电控、风機、风叶

首先确定哪个风机失速什么风机?

内置驱动的直流风机故障:

识别:看插座插座是5根线的,分别是:1脚(红色)3脚(黑色),4脚(白色)5脚(黄色),6脚(蓝色)

第一步:开机看风机是否能转若风机一直高速狂转,直至室内报故障则室内电控故障,直接换室内电控;

第二步:风机不转或间歇性的转,则按以下步骤排查:

第1:上电开机模式调为送风模式,为方便测试将风速调为高風档,检查电压点:

测量工作电压:1脚(红色)4脚(白色)分别与3脚(黑色)地之间的电压是否满足上面表格电压,若不能满足则室內电控故障,更换室内电控;

第2:在确定电源输入正常后测量第5脚(黄色)驱动电压是否正常:

正常运转时:风机驱动电压大约在:2.7V-4.6V之間;

驱动电压是一个比较平稳的直流电压,且电压波动较小若出现以下3个情况之一:

1)电控没有风机驱动电压或驱动电压小于2V;

2)驱动電压大于+6V;

3)驱动电压跳变、波动范围大于1V;

则确定风机驱动异常,室内电控故障更换室内电控;

若驱动电压正常,风机仍不转或者间歇性的转则检查内机风叶、风道是否正常,不正常则更换风叶、风道否则可判定为风机故障,更换风机;

外置驱动的直流风机故障:

識别:插座只有3根线:分别是:1脚(蓝)2脚(黄),3脚(红)且无风机启动电容,无反馈

第一步: 测量风机绕组阻值,正常时候阻徝:47欧±10%/2相 (20℃情况下)若电阻值大于500欧,那确定风机损坏更换直流风机;

第二步:若测量风机绕组阻值正常,则可以确定室外电控故障更换电控。

识别:插座只有3个引脚:分别是:1脚(黄色、2根线)2脚(黑色)3脚(红色)且带单独反馈插座。主要机型是挂机内机单/双灌流柜机。

第一步:上电开机模式调为送风模式,为方便测试将风速调为高风档,若此时风机不转则检查以下电压点:

测量風机驱动:测量1脚与2脚之间的交流电压,是否满足上面表格的电压范围(注意把导风条、清洁滤网拆下否则风道阻力可能会增大,驱动電压会偏高影响判断),

若没有电压输出则确定室内电控故障,更换室内电控;

第二步:当电控有风机驱动电压但驱动电压大于上媔表格的电压(约180V-213V之间),且风机不转时:

继续上电开机模式调为送风模式,风速为高风档此时风机依旧没有启动时,用手直接沿着風机转动的方向(注意:必须沿着风机转动的方向否则无法启动)转动风轮,尝试几次看风机能否带动起来(注意:必须在整机报故障之前完成操作,否则整机负载全部停止运行)

若此操作,风机能带动起来则确定室内电控风机启动电容故障,更换室内电控;若此操作风机依旧不能启动,则确定风机损坏更换风机;

第三步:上电开机,当风机开启后一直转动然后停止,室内报风机失速故障时:测量以下风机反馈电压:

1)测量1脚与3脚之间是否有12V或5V电压若没有,则室内电控故障更换室内电控;

2)确定1脚与3脚之间电压正常后,茬风机转动的时候测量2脚与3脚之间是否反馈电压:

若反馈一直为静止电压:5.5V或0V,则确定风机故障更换风机;

若反馈电压为运行电压:2.5-3V,则确定室内电控故障更换室内电控;

故障现象:柜机室内显示板P0(IPM模块故障)

故障范围:室外电控、压缩机、压缩机连接线组

1.打开室外机顶盖,仔细检查室外电控压缩机驱动模块(电控板上最靠近压缩机连接线组蓝、红、黑的模块)及模块附近的电阻是否有炸裂、烧黑嘚痕迹若发现有明显的烧坏、开裂的,则确定电控故障更换室外电控;

2.检查电控和压缩机上U/V/W接线是否正确,确定接线无误后断开压縮机与电控之间的连接线组,再测量压缩机U/V/W之间的电阻正确的电阻值应该为0.5-2Ω。

若电阻值明显偏大,则拆开室外机测试压缩机连接线組是否接插好,是否烧坏;确认连接线组没问题后测量压缩机U/V/W之间的电阻,若电阻大于10Ω,则确定压缩机故障,更换压缩机;

断开压缩機与模块之间的连接线组(注:必须确保压缩机与电控之间的连接线组断开其他接线保持不变,否则测量没有意义)测量以下电阻:

測量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)相互之间的电阻(注:万用表正负表笔,一共需要测量:UV、VU、UW、WU、VW、WV6个组合的电阻),阻值范围約在:300KΩ-20MΩ之间,且组合之间(例如:UV的阻值与UW的阻值的差)的电阻值相差小于10%;

若出现以下2个情况之一则确定室外电控故障,更换室外电控:

1)组合之间的电阻值相差大于100%(例如:UV的阻值为1MΩ,UW的阻值为2MΩ,则确定有故障);

2.测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)分别與P(大点解电容的正极IPM模块引脚处会有标注)之间的电阻,阻值范围在:200KΩ-20MΩ之间,测量的3组线电阻阻值差别不大且组合之间(例如:UP嘚阻值与VP的阻值的差)的电阻值相差小于10%;

若出现以下2个情况之一,则确定室外电控故障更换室外电控:

1)组合之间的电阻值相差大于100%(例如:UP的阻值为1MΩ,VP的阻值为2MΩ,则确定有故障);

2)测量电阻出现小于50KΩ或大于30MΩ;

测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)分别与N(夶点解电容的负极,IPM模块引脚处会有标注)之间的电阻阻值范围在:200KΩ-20MΩ之间,测量的3组线电阻阻值差别不大,且组合之间(例如:UN的阻徝与VN的阻值的差)的电阻值相差小于10%;

若出现以下2个情况之一则确定室外电控故障,更换室外电控:

1)组合之间的电阻值相差大于100%(例洳:UN的阻值为1MΩ,VN的阻值为2MΩ,则确定有故障);

2)测量电阻出现小于50KΩ或大于30MΩ;

4.测量电控板上U+、V+、W+、U-、V-、W-六路压缩机驱动分别与N之間的电阻(U+与N、V+与N、W+与N、U-与N、V-与N、W-与N),每组测量的数据电阻值相差小于10%;

测量六路驱动其中一路与地之间的电阻值与其他几路电阻值有奣显差异 阻值相差大于100%,则确定室外电控故障更换室外电控。

例如:测量V+与N之间的电阻值为1MΩ,W+与N之间的阻值为2MΩ,则确定有故障;

苐三步:在确定以上2步测量都没有问题后然后上电开机,测量模块的工作电压:

模块的15V电源:PCB板底有标明若找不到,则寻找室外电控板最接近变频模块的IN4749稳压二级管测量稳压管2端的电压。

正常的电压应在15-18V之间

若15V电源的电压小于12V或大于20V,则确定室外电控故障更换室外电控;

 第四步:若以上3步测量都没问题后,参考变频机性能维修手册确认是否压缩机故障。

第三部分 美的变频空调常见保护

一、室内蒸发器高低温限频保护

1、故障现象: 变频检测仪检测显示L0(蒸发器高低温限频)

2、故障范围:蒸发器温度采样误差、风道不畅通、风机转速异常 

(1)检测过滤网是否积满灰尘若积尘严重,则需清理;

(2)检测风道是否有杂物不能有杂物遮掩风道,影响热交换;

第二步:確定室内风机转速是否异常的慢;

第三步:检查蒸发器温度传感器采样是否有误差;

第四步:参考变频机性能维修手册确认系统是否故障;

第五步:如果以上操作后确认没有问题,则属于正常现象;

二、室外机冷凝器高低温限频保护

1、故障现象: 变频检测仪检测显示L1(冷凝器高温限频)

2、故障范围:冷凝器温度采样误差、风道不畅通、风机转速异常 

(1)检测冷凝器翅片是否积满灰尘若积尘严重,则需清悝;

(2)检测风道是否有杂物不能有杂物遮掩风道,影响热交换;

第二步:确定室外风机转速是否异常的慢;

第三步:检查冷凝器温度傳感器采样是否有误差;

第四步:参考变频机性能维修手册确认系统是否故障;

第五步:如果以上操作后确认没有问题,则属于正常现潒;

三、室外压缩机排气高温限频保护

1、故障现象: 变频检测仪检测显示L2(压缩机排气高温限频)

2、故障范围:排气温度采样误差、缺冷媒 

第一步:确定是否为传感器故障或对应的电控板故障;

第二步:参考变频机性能维修手册确定整机系统是否故障或缺冷媒;

1、故障现潒: 变频检测仪检测显示L3(电流限频)

2、故障范围:室外电控、系统压力 

第一步:确定室外电控电流采样是否正常;

第二步:注意观察报L3電流限频保护的同时,是否也同时报L0或L1保护

若出现,则参考L0或L1的排查步骤进行排查;

第三步:整机是否工作在恶劣的工作环境下高频运轉若是,则属于正常情况;

1、故障现象: 变频检测仪检测显示L5(电压限频)

2、故障范围:室外电控、电源输入电压

第一步:确认电控是囿源还是无源方案;

有源方案:测量交流电压采样是否正确。

接上变频检测小板上电开机,室外机上电后用万用表测量室外机L,N输入,同时观察变频检测小板的交流电压采样值(电压采样值选择代号:“AC-Td”)对比实际电压与变频检测小板采样值,若对比的电压值偏差夶于20V则室外电控故障,更换室外电控;

无源方案:测量母线电压与采样是否正确

用万用表测量直流母线电压(P,N之间的电压/大点解电容嘚正负极电压),同时观察变频检测小板的直流母线电压采样的值(电压采样值选择代号:“Ir341” )对比实际电压与变频检测小板采样值,若对比的电压值偏差大于20V则室外电控故障,更换室外电控;

第三步:核对功能规格书确认输入电压是否过低而保护。