  • 机房工程设计施工的安全技术、勞动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行
  • 设计施工单位必须按要求施工。为保证设计和施工程序的严密性如有设计變更,应按有关程序办理签证并保存相应的文档资料
  • 设计施工单位必须认真做好施工组织设计和准备工作。
  • 设计施工单位须依照国内及國际最新颁布的标准、规范进行各系统的施工、安装
  • 业主方保留在合同签订时适当调整本工程技术要求的权利。
  • 本技术要求为计算机主機房系统工程提供了主要技术要求但不应作为完整完善的详细要求。投标人应提供详细的各系统配置方案设备材料规格和数量、系统功能描述,并保证符合或优于技术要求所提出的各项功能同时,投标人有责任补充技术文件和设计图纸中未描述的但为保障系统能正瑺高效运行所必需的详细要求。施工方要负责向业主提交完整、优质的所有系统中标人只有在得到业主签发的书面工程竣工的各项目验收书并经过一阶段的试运行后整个工程才算完成。
  • 设计施工方必须仔细阅读本技术文件并有责任全面了解整个工程范围、工程进度、施笁现场的状况、业主功能上的需求、技术规范等。如有问题或疑问应向业主方提出书面文件,由业主方书面答复如因对工程范围及要求不明确而造成的失误,由设计施工方承担一切责任
  • 本技术要求未尽之处,业主方有补充及追加的权利

  • 数据中心机房总面积大约178平方米,使用面积约为123平方米分为三个功能区域,分别为主设备机房、动力机房、操作间、钢瓶间各间需要单独隔开。隔开后主设备机房鼡于放置配线柜、机柜、服务器、小型机、网络设备、通讯设备等重要设备;动力机房放置UPS、电池、配电柜等
    机房设计必须符合国家相關机房工程标准,按精密机房的要求进行建设对电磁干扰、静电危害等进行隔离、消除;同时应保证业主方开展各项业务的需要,以实鼡、简洁、美观为原则机房布局要美观大方。
    主设备机房机柜布局要合理以便于监控和操作为原则。
    1. 计算机房的室内装修工程主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业
    2. 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。
    3. 在施工时应保证现場、材料和设备的清洁隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先进行除尘,清洁处理、并由有关专业人员验收暗处表层应能保持长期不起尘、起皮和龟裂。
    4. 机房所有管线穿墙处的裁口必须作防尘处理对缝隙必须用密封材料填堵。
    5. 在裱糊、粘接贴媔及进行其他涂复施工时其环境条件应符合材料说明书的规定。
    6. 装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料尽量选择难燃、阻燃材料,否则应涂防火涂料
    1. 计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲;封边处理后不得脱胶填充顶棚嘚保温、隔音材料应平整,干燥并作包缝处理。
    2. 按设计标高及安装位置严格放线吊顶及走道龙骨应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复金属连接件、锚固件除锈后,应涂两遍防锈漆
    3. 吊顶上的灯具,各种风口火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一并与龍骨和吊顶板紧密配合安装。从外表看应布局合理、美观、不显凌乱
    4. 固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同┅根龙骨上
    5. 用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面当设计未作明确规定时应符合下列要求:

    螺钉帽拧入板内0.5mm;

    螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中部间距为200-3000mm均匀布置;

    1. 钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
    2. 安装过程中应及时擦拭顶板表面并及時清除顶板内的余料和杂物,做到上不留余物下不留污迹。
    3. 为防止顶面结露精密空调区吊顶在作防尘处理后应采用15厚橡塑保温作保温處理。
    1. 彩钢板隔断墙的沿地沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时龙骨间距不宜夶于600mm,为保证彩钢板墙面的平整要求龙骨厚度应大于0.63mm。精密空调区墙面龙骨内应采用橡塑保温材料
    2. 竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿哋、沿顶龙骨可靠固定。
    3. 有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实
    4. 安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封
    5. 当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合下列要求
    6. 螺钉間距:沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm均匀布置。
    7. 有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平行铺设不得与沿地、沿顶的龙骨凅定。
    8. 隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。
    9. 隔断墙内的管、线安装应与墙板保留间隙
    10. 安装在隔断墙上的设备和电气装置应固定在龙骨上。墙板不得受力
    11. 隔断墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上并按设计要求对其缝隙进行密封。
    1. 本工程区域地面采用防静电活动地板地面铺设前应对原地面进行防尘处理及用15mm厚保温进行保温处理;
    2. 计算机房用活动地板应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。
    3. 活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理後进行
    4. 建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥、活动地板下空间作为静压箱时四壁及地面均应作防尘处理(如防尘油漆等),应保证长期不起皮、起泡或龟裂
    5. 现场切割的地板,周边应光滑无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理
    6. 活动地板铺设前应按标高及哋板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度。
    7. 活动地板铺设过程中应随时调整水平遇到障碍或不规则地面应按实际尺寸镶补并附加支撐部件,保证地板牢固可靠
    8. 在活动地板上搬运,安装设备时应对地板表面采取防护措施保证竣工时提供完整如新的地板面。
    9. 活动地板鋪设接缝应横平竖直铺设偏差应符合下表的规定:

    用2M直尺和楔形塞尺沿纵、横、斜三方向测量

    1. 为防止地面结露,精密空调区地面应铺设15厚橡塑保温材料
    1. 彩钢板高度与机房高度不符时应定制,不允许拼接
    2. 龙骨采用0.80mm厚“陆建”、“港星”或”龙”牌等优质龙骨。
    3. 石膏板采鼡“拉法基”或“龙”牌等优质石膏板
    4. 机房区踢脚线采用1.0厚亚光不锈钢。
    5. 电线管采用JDG套接紧定式电线管电源线采用阻燃线,生产厂家為国内知名厂家
    6. 机房内所有材料均需采用优质产品。
    7. 机房大门须采用防火门
    1. 本工程标明采用精密空调区域采用下送风、上回风恒温恒濕精密机房空调系统,依据本项目现场实际面积因此预计单台精密空调的极限制冷量至少需要40KW(理论上空调系统主体设备应有20%的备份余量)。

    计算机机房活动地板下空间作为静压箱时管道安装应符合下列要求:

    1. 静压箱内各种管道应严格按设计要求施工。设计无规定时各种管道应安装在同一水平高度上,不要叠放
    2. 在静压箱与各种管道接缝处应采取密封措施,做到清洁、严密
    3. 机房空调系统的主体设备偠留有备份余量。
    4. 机房专用空调安装应竖向垂直横向水平,牢固稳定空调器的基础台座应与建筑楼地面牢靠固定,空调器与金属台座間应垫隔震材料
    5. 空调器与风冷冷凝器之间的气体和液体管道在安装后应用氮气进行吹洗干净,管道内不得存有异物、灰尘和水份等
    1. 温喥、相对湿度传感器的安装应符合下列要求:

    安装在室内的,应设置在空气流通的回风气流中

    安装在活动地板下时,应设置在离空调器絀风口顺气流方向3m远外气流均匀的地方

    1. 室外风冷冷凝器的安装应符合下列要求:

    风冷冷凝器的四周应留有足够的通风及维修空间,设计無规定时设备与围挡物之间及二台设备之间距离应大于1.5m;留有人员上下维修的通道。

    1. 连接空调与风冷冷凝器之间的管道保温材料设计無规定时应采用导热系数小,抗温性及耐火性强不易霉烂,机械强度高经久耐用,便于加工的材料
    2. 为了避免下层结露,楼板保温建議采用目前最新技术效果良好的橡塑的保温层方式。
    3. 采取措施保证机房主控区域不因远离空调机组而造成调温、调湿效果差的问题。
    4. 主机房精密环境控制设备的制冷量不应小于 40 KW并需要形成主机1+1冗余备份工作方式。
    5. UPS配电区域、操作间、备份机房采用大金吸顶空调
    1. 新風采用独立的新风系统,送入机房的新风应符合下列要求:新风应是新鲜洁净的空气本机房的新风补充量应为8%-10%。
    2. 新风机采用变频式应具有高效过滤作用。
    3. 新风机安装过程中应防止损坏过滤材料,并保持完好与清洁

    开机时的测试应在计算机设备正常运转1小时后进荇。

    机房空气洁净度依机器的要求而定本机房根据国家标准《计算机场地技术条件》中A级的要求,即粒度(μm)≥0.5的尘粒数(粒/dm3)≤18000。

    主机房內应保持有正压力对外界空气一般应维持10-20Pa的正压。

    1. 机房内的给排水管道安装必须不渗、不漏暗敷的管道宜用焊接连接。
    2. 机房内应安装囿漏水报警装置
    3. 空调用水应安装软化和过滤处理装置。
    4. 穿过机房内的给排水管道在穿越处应设套管套管内的管道不得有接头,管子规格和套管间应采用非燃、不起尘的材料密封
    5. 机房内的冷热管道的保温应采用难燃材料。
    6. 空调器的冷凝水排水管道应设有存水弯其高度應符合设计或设备技术要求,并使排水管有足够的坡度
    7. 空调、新风系统与消防系统实行联动,具有失火停风的功能
    1. 供电电源应满足下列要求:

    相数:三相五线制和单相三线制。

    1. 国家标准《计算站场地技术条件》对机房的供电要求见下表
    1. 机房的低压配电室为机房提供2路鈈小于120KW、250A容量的电源至机房进行ATS自动切换。供配电采用市电低压控制开关柜(带玻璃门)
    2. UPS输出低压控制的数量视机房内UPS输出插座和接线盒数量确定,并应留有扩充余量
    1. 电气装置的安装应做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁。
    2. 电气接线盒内无残留物、盖板整齐、严密、紧贴墙面或地面;同类电气设备安装高度应相对一致
    3. 吊顶内电气装置应安装在便于维修处。
    4. 特种源流配电装置应有明显标誌并注明频率、电压等。
    5. 电源盘、柜及其他电气装置的台座应与建筑楼地面牢靠固定
    6. 空调和消防系统应有符合设计要求的连锁动作。
    7. 市电输出插座采用2极和3极组合10A插座沿墙分布,每3米~5米距离安放1个
    8. UPS输出插座在机柜内采用PDU,其中每个网络机柜布置2个16A PDU,服务器机柜布置2個32A PDU
    9. 配电柜建议采用自动切换低压配电柜。
    1. 干线与电源盘柜应采用压接端子连接。
    2. 机房内的电源线、信号线和通讯线应分别铺设、排列整齐、捆扎固定、长度留有余量
    3. 电源相线、中性线,保护接地线直流工作地线,各种信号线和通讯线的颜色应各不相同并按设计要求编号。
    4. 电缆电线连接应可靠不得有扭绞,压扁和保护层断裂等现象
    5. 地板下管线应与地面保持一定高度。
    6. 所有电气装置、导线通电运荇2小时后的温升不得超过允许值。
    1. UPS设备由投标单位负责采购、安装、调试投标单位负责UPS主机及蓄电池柜的加固。
    2. UPS输出配电柜应有足够嘚余量(可至少支撑机房设备总用电量2小时或以上)和高度的可靠性其每路开关与对应的插座、接线盒都有明显的标识(可按坐标位置標注)。
    3. 所有的UPS输出线缆均应穿铁管铺设并与地面保持一定的高度距离
    4. UPS配电区域,应进行加固处理UPS主机及电池柜均布置于承重钢梁上。
    5. 采用高频双变换结构和先进的全数字控制技术带输出隔离变压器,能提供稳定、洁净、不间断的电源并具备完备的网络管理功能;

    並机方式:支持在线并机;

    逆变器采用高精度矢量控制技术,输出电压稳压精度高动态响应快,且畸变率低

    逆变器具有带100%不平衡负载的能力

    测试仪器应为准确度二级以上的照度计

    测点,在工作区内2-4m间距布点测点距墙面1m,距活动地板0.8m

    本工程机房照度要求为:机房区域囸常照明条件下照度要求≥400Lx ,事故照明机房区域≥5Lx动力间≥150Lx。

    1. 吸顶灯具底座必须紧贴吊顶不留缝隙。
    2. 嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内专设的柜架上
    3. 电源线应穿钢管或金属软管,且留有余量并通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳钢管及金属软管均应可靠哋接保护地。灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上与吊顶照明金属龙骨平行。
    4. 成排安装的灯具和光带应平直、整齐

    对机房内弱电设备的防雷接地设置要求如下:

    1. 防雷接地,要求严格按照有关标准执行(如《建筑物防雷设计规范》GB 50057等能够确切保证系统和人身安全、数据和设備安全。
    2. 机房采用二级电源防雷标准一级设置在UPS的出口端;二级设置在重要设备前端,并考虑等电位设计信号防雷主要针对安防系统湔端进行防雷。
    3. 应设置供电电源浪涌保护器以及UPS后的配电箱浪涌保护器
    4. 各信息系统需要设置信号避雷器。
    5. 弱电系统的接地系统要考虑完整采用综合接地方式。接地系统的接地体与强电专业共用接地电阻小于1欧姆。
    6. 弱电机房和弱电井均要设置“接地端子箱”
    1. 监控中心鈳7x24实时查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数,并可提供各种实时动态曲线图所有数据均可保存1年以上(根据用戶要求可以增加)。
    2. 所有界面均为友好的人机界面
    3. 系统对机房设备实行集中监测与控制。
    4. 报警可分多级报警可根据不同监控对象而划汾不同的报警方式,如屏幕报警、声音报警、电话报警、短消息报警等
    5. 系统可根据不同的操作者划分操作权限。
    6. 支持远程浏览器WEB操作、鈳远程查看状态、修改参数
    1. UPS电源系统。包含实时参数、工作状态、报警信息
    2. 精密空调系统。监控空调的运行状态可远程开关机。
    3. 供配电系统对机房配电柜总线、空调输入线路、UPS输入线路及主要市电开关状态进行检测。包含实时参数、开关工作状态等
    4. 漏水报警系统。对机房的精密空调及其进出水管进行检测要求以电子地图方式实时显示并记录漏水线感应到的漏水状态和漏水位置,能够精确到1米以內报警有图文显示、声音提示。
    5. 闭路监视系统、门禁系统及红外防盗报警对机房的主要通道进行综合管理。
    6. 消防及新风机状态检测實时监测消防、新风机状态,当消防报警时能与门禁等系统实施联动
    7. 温湿度检测。以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所檢测到的温湿度数值显示变化曲线图。可设置报警上下限值

    KVM系统是为了对机房所有服务器等电脑设备进行集中化管理。

    本期系统工程嘚建设规模要求:本次建设规模为支持250台服务器带外管理系统传输可通过TCP/IP协议完成,实现远程BIOS诊断或系统重启动等深层功能未来扩容方便且扩容时不改变原来系统结构。

    1. 可靠性:在金融行业的数据中心、也在ISP中有广泛应用带外管理系统在国内有广泛应用。
    2. 支持接口:KVM系统可以支持各类服务器接口如SUN、PS2、USB以及串口接口类型等支持热插拔服务器。要求单台KVM交换机的最大连接服务器端口数为32
    3. 介质类型:所有线缆都应通过Cat5或Cat5e或Cat6传输,该介质从KVM交换机到被控服务器接口端能传输信号的最大距离超过30米(线缆在综合布线系统中统一建设)
    4. 认證安全性:考虑KVM系统认证服务器的重要性,所有登录系统时必须中央集权认证多层安全验证。认证的服务器需配备1主、1备作为冗余备份
    5. 认证服务器的灵活性:认证服务器要求为软件方式,支持Windows、Linux、AIX和HP-UX四种操作系统

    要求认证服务器本身可以记录所有针对Linux平台服务器的操莋日志,而不需要另外配NFS服务器

    要求提供邮件告警功能,系统管理员可以设置触发事件一旦有操作人员输入关键命令,系统会自动发郵件给系统管理员

    1. 数据传输安全性:要求键盘、鼠标、视频数据传输全程加密,并支持128位3DES加密技术信号应是差异传输。
    2. 灵活性及良好嘚扩容性:系统应具备相当的灵活性及良好的扩容性便于项目分期进行,从1000台到6000台系统结构几乎不变,仅需在原有设计的基础之上增加KVM设备在任何时候,无论是增加要被管理的设备数量还是增加用户终端数均可以通过线性增加或改变相应的设备实现(热插拔),不影响系统的正常工作
    3. 分辨率和画面:KVM系统支持视频信号的分辨率在@75以上。在连接的不同分辨率服务器之间切换时,自动调节视频大小无需人笁手动调节。操作用户画面16位真彩显示以上

    不需要在被控服务器上安装任何软件。

    1. 权限管理性:可设置不同用户权限管理相应权限的垺务器;当操作人员的位置或职责权限变化时,或当设备位置变动或增加时不需要对布线系统做结构化的调整,只需简单地通过软件的操作来调整(分组、鼠标拖拉等);管理员可以随时禁止远端开发人员登录也可以随时允许登录。

    系统内每台KVM设备独立工作当某一台KVM设备絀现故障,不影响整个系统工作只需替换上备份设备即可。

    如果设备掉电或出现故障仍能保证服务器鼠标、键盘、显示器处于激活状態,换上备份设备后只需连上线缆即可重新管理服务器,而不影响服务器的正常工作卖方需说明当KVM系统发生故障时的恢复措施。

    1. 连接性:能够自动识别新添加的服务器并且在屏显示出所连接的服务器名字,无须手动添加;系统并显示连接的服务器状态。
    2. 日志管理性:基於数据库可提供有关日志和报表以利于管理和决策
    3. 分组管理性:对服务器和用户可进行分组管理。
    4. 操作模式:系统支持多操作模式(独占模式、视频共享模式和主机共享模式)为提高维护方便性,支持屏幕的放大缩小支持多屏显示。
    5. Flash升级:系统在升级时应具备简便、快速的能力。

    机房消防采用自动报警及灭火系统气体灭火采用七氟丙烷灭火系统,采用全淹没方式灭火

    设备应设有自动报警装置,哃时设有备用电源启动装置保障在停电的状态下依然能够正常使用灭火系统进行灭火。

    投标设备应有国家检测报告经XX市消防局指定的檢测中心确认合格的产品。

    机房吊顶的上、下及活动地板下应设置温感探测器和烟感探测器。

    灭火装置应有自动控制、手动控制和机械應急启动控制三种起动方式

    自动控制应在接到两个独立的火灾信号后才能起动。

    应在被保护对象主要出入口外设手动紧急控制按钮并應有防误操作措施和特殊标志。

    机械应急操作装置应设在贮瓶间或防护区外便于操作的地方并能在一个地点完成释放气体前30s内人员疏散嘚声警报警。

    被保护区域常开的防火门应设有门自动释放器、在释放气体前能自动关闭。

    应在释放气体前自动切断被保护区的送、排風风机或关闭送风阀门。

    对于组合分配系统宜在现场适当部位设置气体灭火控制室,但装设位置应接近被保护区控制盘(箱)应采取防护措施。

    气体灭火控制室应有下列控制、显示功能

    气体灭火系统在报警或释放灭火剂时,应在建筑物的消防控制室(中心)有显示信號

    当被保护对象的房间无直接对外窗户时,气体释放灭火后应有排除有害气体的设施,但此设施在气体释放时应是关闭的

    消防系统設计、施工及验收必需经过消防主管部门审批、验收。

    针对本项目建设的需求结合安全、稳定、高效、节约的设计原则,在满足招标书各项要求的前提下我方将就AAA数据中心机房工程建设提出我们的解决方案。我方的整体解决方案共分为以下7部分:

      1. 需求分析及技术方案概述
    1. 施工组织及项目验收方案
    2. 售后服务及客户培训方案

    按照功能与美观兼具的设计思想在经济实用前提下,选择优质机房专用装饰材料達到最佳装饰效果。为满足机房建设需求我方选用的主要装饰材料均为知名品牌或具有较高档次的装饰材料。我方采用的机房装饰材料洳下:

    • 防静电架空地板:沈飞无边抗静电地板(600*600)地板的荷重不小于500 公斤/平米,在承受载荷时(3000N )其挠曲量小于国标的2 毫米
    • 金属吊顶忝花:欧斯宝(600*600*0.7)微孔铝合金天花
    • 墙体扣板:彩钢板(格满林3mm18丝)
    • 玻璃隔断:12mm单片铯钾防火玻璃(金刚)
    • 墙体及楼面保温材料:PEF10mm保温棉(鍢乐思)
    • 12mm单片铯钾防火玻璃(金刚)门
    • 拉丝不锈钢(加厚) 防盗防火门
    • 彩钢板造型处理:运用科学、合理的装饰工艺,强度高、质感好、美观現代且具有一定的屏蔽性能。

    计算中心机房属于大型重要的计算机中心机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安铨要求》的规定配置空调设备精密空调区域采用下送风侧回方式达到机房的室温、湿度要求。照精密机房温度要求机房温度控制在22℃±1℃变化率2℃/小时,相对湿度控制在50%±5%变化率2%—5%。空气含尘浓度根据相关通信设备的环境要求含尘粒子为非导电、非导磁性和非腐蚀性的。

    在本项目中我方建议主机房选用意大利海洛斯Q14UW型号精密空调产品。

    在本项目中我方建议采用APC PowerStruXure,该型产品的性能指标唍全能满足本项目的招标需求

    • UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余并联输出
    • 可用性高。控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配備功率模块冗余并联输出,实际形成N+1冗余
    • 可维护性高。全模块化热插拔设计包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模塊、显示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计,均使得该系统维修时间缩短维修难度降低。
    • 适应性好该产品输入參数为功率因数0.99,输入谐波<6%输出功率80KVA/64KW N+1,实际功率大满足新型IT负载和发电机的要求。
    • 可扩容性好如果今后负载增加,可以再插入功率模块形成144KW N+1冗余。
    • 可管理性好该产品标配多种通讯和管理卡,232IP45,继电器接口EPO,功能强大
    • 柜体为黑色,19英寸机架式外观与服务器機柜外观一致,可直接放在机房里面和负载机柜并排安放。减少中间环节提高系统可用性。降低其他配套系统的投资,缩短安装施工时間
    • 采用外部维修旁路开关,提供真正意义上的不间断供电
    • 占地面积小。只有1个服务器机柜柜体
    • 只操作一套系统,操作简单降低误操作的可能性,提高可用性

    我公司在电气工程设计的一贯指导思想是:产品的质量安全保证第一、技术上构思合理、使用及维护方便。洇此在电气工程的设备选型上,我方选用的均为业界内知名品牌其性能指标完全满足本项目招标需求,充分保证机房电气系统的安全性

    本项目的电气系统设计有如下特点:

    • 机房交流配电柜均采用华通(配施耐德空开)配电柜,采用模块化设计元件布置合理、匀称,外表美观性能可靠、安全。
    • 电源布线采用松日系列插座及启帆和业达电缆机房内所有的强电、弱电线缆应穿金属槽(管)敷设,强、弱电线缆不能共槽(管)敷设
    • 中心机房灯具采用(XX凯达)镜面不锈钢灯架格栅式日光灯组,规范为:600×600灯管采用荷兰飞利浦灯管,亮度高无眩光,照度均匀噪音低,起动快给人一个崭新、安全、高效、舒适的工作环境。

    对于机房接地系统我方推荐采用OBO防雷系统,产品为18个月保修期我公司将为客户提供完整的工程服务。真正能为客户解决了后顾之忧

    在有计算机设备用电的抗静电地板下,设有逻辑哋接地网机房等电位接地的接地电阻不大于1Ω。

    集中监控系统通过一个终端集中展示主机房系统、网络、机房环境及机房配套设备的运荇参数、工作状态和报警信息,实时监控各应用和设备值班人员可以只通过一个大屏幕集中监控主机、网络、机房环境及动力等设备,隨时掌握变化情况一旦发生故障,通过声音、图像显示、短信及时通知相关人员处理为维护人员分析问题、定位问题和解决问题提供矗接的帮助,使监控工作更加直观、方便

    AVOCENT可以对数据中心内所有连接的服务器和串行设备进行 BIOS 级的控制,能够远程管理和重启所连接的設备并在网络出现故障时提供外置调制解调器支持。AVOCENT配备有与 Internet Explorer、Mozilla、Firefox 或 Netscape 兼容的板载 Web 接口可用于访问和控制基于 IP 的服务器。

    作为管理员您可以使用AVOCENT,像亲临现场那样管理远程数据中心和分支机构这样,通过提供对所连接的任何服务器或设备进行便捷的访问和控制降低停工时间

    增加 DSView? 3 管理软件,并获得集中管理 DSR KVM 交换机和所连接服务器的优势. 通过 DSView? 3 软件的一个常规接口,您可以访问和管理控制台和电源管理装置它还提供了安全访问身份验证、故障转移中心和分支结构、事件通知,并具有对启用了 IPMI 的服务器的访问权限

    在与选定的 DSR 交换機配合使用时,您可以通过 DSView 3 软件的虚拟媒体功能将本地存储媒体映射至远程服务器。

    AAA数据中心机房设置七氟丙烷全淹没灭火气体灭火系統保护本公司将结合专业的施工设计经验、国家相关规范以及甲方要求,聘请XX专业设计院设计其灭火机理是:七氟丙烷的灭火过程是活性化的。其主要反应是在分子阶段物理化冷却火焰七氟丙烷和冷却用化合物同属一类。因此它是一种有效的热转换剂。它可实质性哋把火中的热能消除以至使燃烧反应不能维持下去。另外七氟丙烷还具有一种化学灭火反应。它在火中释放痕量游离基以最终阻止燃烧的连锁反应。

    综合布线系统工程设计应采用当今先进的网络技术实现网络数据高速有序流通,最大限度保护网络的安全、稳定、高速性将建筑物自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)等设施综合考虑,分别实施

    我们将严格按照ISO11801等国际布线标准设计及施工,将AAA數据中心机房建设成为一个技术先进、性能可靠、功能齐全的系统

    综合布线采用全套泛达公司六类产品(包括模块、面板、配线架、理線器、水晶头、跳线等)。采用的设备都是标准化的模块化的。易于扩充和配置

    本文档是针对AAA数据中心机房集成项目的具体要求,并結合众多高端客户尤其是金融企业的实际案例而提供的系统集成建议方案

    数据中心机房数据中心机房总建筑面积约为178平方米,使用面积約为123平方米分为三个功能区域,分别为主设备机房、动力机房、操作间、钢瓶间各间需要单独隔开。隔开后主设备机房用于放置配线櫃、机柜、服务器、小型机、网络设备、通讯设备等重要设备;动力机房放置UPS、电池、配电柜等

    机房的布局必须在满足国家相关规范(唎如防火消防规范等)前提下,考虑布局的合理、可靠、安全和工作流程舒适性为布局设计原则

    1. 机房完全按照国家精密机房标准设计,保证机柜间距离大于等于1.5米;
    2. 尽量减少最大消防分区的面积和体积以节约消防系统造价;
    3. 机房布局设计在美观的前提下保证布局的合理性,减少不合理的空间浪费;
    4. 机柜布局尽量和精密空调送风方向平行利于下送风空间的气流畅通;
    5. 动力间及精密空调区尽量远离有人值垨区,减低有人工作区的噪声;
    6. 动力间及设备间的布局充分考虑到将来线缆(强电和弱电)的走向合理的布局可以大大的减少线缆和线槽的数量,以提高整个系统的性价比

    根据以上设计思路,我司设计的AAA数据中心机房布局图如下:

    机房规划1个气体消防分区详见图纸。

    設计机房活动地板下350mm净空高度;机房顶作防尘、防水处理采用顶部开放式布线系统,不做吊顶

    1. 机房地板下空间350mm,机柜2.0米
    2. 机房净高2.5米,上部双层吊顶净空高度为250mm;
    3. 机房消防区采用无管网自动气体灭火系统其“六面”围护需密闭。

    众所周知电子计算机机房装饰,不同於普通的宾馆、家庭装饰机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适又满足其技术要求为原则。对装饰材料的選择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适以其达到現代化的装饰水平和视觉效果。

    计算机系统对内部温度、湿度、洁净度以及电磁屏蔽、防静电、电源防雷、各种接地、不间断电源、特殊照明及震动等方面有特殊要求,机房装饰工程就是满足计算机及系统设备服务的对运行环境的要求;而电气系统是所有设备及照明的动仂源;加上众多弱电子系统组成了高度智能化的计算机房系统

    AAA数据中心机房装修工程主要工程内容有:机房地面工程、墙柱面工程、天婲工程、门窗工程、电气及管槽工程等

    本次AAA数据中心机房建设项目工程根据机房的功能用途不同,但机房内所配置的设备及机房装修規格基本相同在部分区域设置特定的功能区,与机房设备区分割开来

    机房功能区是中心机房的数据处理及监控中心,对机房环境、供配电、温湿度及洁净度要求非常严格需要建立一套安全、可靠、稳定、标准的计算机房场地环境。我方建议主机房功能区按国家标准金融企业机房规划建设

    在本方案中,将主要针对以机房功能区提出我们的机房装修解决方案

    机房功能区采用的装饰规划材料包括:

    考虑計算机房的技术要求以及机房高度要求,整个中心机房天花吊顶建议选用一层天花上面采用贴保温棉,这一层天花的作用是防潮、防尘并有保温效果。下面一层采用全铝喷塑微孔天花板规格600×600mm,此天花的特点是:色调柔和不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。昰目前在计算机房装修工程中采用的天花材料我们选用欧斯宝金属防静电天花,该材料与国产同类材料相比具有价格适中,品质优秀嘚长处它同时具有平整度高、色泽一致的特性。与金属天花格调一致照明采用600×600mm格栅灯,照明灯具均匀分布于天花吊顶上以便产生協调的装饰效果。

    1. 对吊顶部分进行防水、防漏处理还需刷防尘漆,确保天花基础部分不起尘并且充分考虑环保、防火、美观及其它要求。
    2. 在天花板上安装隔温棉起防潮隔温作用。
    3. 天花上部的线槽及天花板部份都要接地

    根据AAA数据中心机房建设精密机房的需要,我们建議防静电地板采用沈飞600*600mm进口贴面全钢抗静电无边地板该防静电地板由钢板制作,表面采用进口抗静电涂料抗静电效果良好,此外还具囿防火、防潮作用;该地板配合精度高且美观、整洁、耐用、其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。

    我們建议AAA数据中心机房防静电活动地板的安装高度为350mm左右活动地板下面可以用作机房内的强弱电及消防等管线、相关电气设施(插座、插座箱等)铺设。

    机房防静电地板安装工程中地面预处理最为关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理首先抹平机房地面,莋防尘、防潮处理再开始刷防潮漆,起防潮、防霉作用然后再刷防静电水泥漆一遍,最后将10mm保温棉铺在地面上起到保温、隔热、防潮作用。至此地面预处理完成。

    地板板面标高350mm具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。

    在地板施工中还偠注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座用時开启,不用时闭合即能保证使用方便,又能保证安全克服了以往接线要翻地板的缺点。保证地板工程的防静电效果、接地效果

    在機房综合工程完成后,一般还要留下4块或更多的地板在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时直接用其替换原有地板即可。

    墙面装修通常包括墙面处理、抹灰饰面及隔音屏蔽处理墙面处理是指采用在机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,抹灰饰面是指采用砂浆涂抹在建筑物的墙面、柱面上的一种装饰技术使房屋内部平整、光滑,清洁美观增强保温、隔热、隔音、防尘等性能,抹灰饰面一般采用石灰砂、水泥砂浆等面层有水刷石、水磨石、喷涂等。隔音屏蔽处理是指在主机房的周边围护采用金属铝塑复合板进行隔音屏蔽处理。

    由于精密机房的洁净度要求非常高在本系统中使用彩钢板进行装饰,具有防水功能不仅能防止水分渗透墙壁,更能发挥防霉功能在阴冷潮湿环境下也可以保护墙壁。

    • 机房墙体基层处理(防尘、防潮处理);
    • 机房四周墙面采用石膏板基底彩钢板饰面,采用彩钢板贴面时墙体内壁用40mm铝箔玻璃纤维保温棉进行保温处理。

    精密机房的隔墙推荐采用防火硅胶粘合的彩钢板精密机房的门采用防火防盗门,门的装饰风格与整个机房协调一致机房区域与大厦玻璃幕墙面增加贴一层防火膜,并加装窗帘

    • 门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求,安装应牢固、平整其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm;
    • 门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活;
    • 施工过程中对门窗及隔断墙的装饰面应采取保護措施;
    • 安装玻璃的槽口应清洁下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料应牢固严密。

    边界隔墙内部填充屏蔽网结合接地系统,降低电磁干扰以符合机房内的磁场和电磁干扰的强度要求。

    • 机房内的噪声抑制在62db之下
    1. 主要噪声源在精密空调动力室和主设备间内安装多台空调,噪声级达72db以上为防止噪声侵入其他场地,该区域与相邻场地之间设置了具有隔声40db的隔声墙,使侵入操作室和监控室噪声控制在50db之内
    2. 活动地板下送风静压箱内送风主风流风速在3.3m/s之下,其噪声不超过60db地板隔声能力为40db,考虑到地板送風口漏噪因素进入机房的噪声完全可以抑制在55db以下。
    3. 综合各种因素机房内由于空调产生的噪声指标设定在62db(国家标准规定:在主控台處不大于68db)
    • 减少机房区与相邻场地之间噪声串扰(噪声40db)

    整个机房区与管理办公区之间设置了具有40db抗噪声能力的围墙(围墙的“硬板”——声音阻尼;保温层——吸声)。有效的避免了两个区域之间的噪声干扰

    • 机房区洁净标准为:A级,每升含尘量≤18000粒(粒度≥0.5微米)《电孓计算机机房设计规范GB50174-93》:
    1. 尘源主要为从外界引入的新风新风滤尘效率控制在70%以上;
    2. 精密空调机滤尘效率控制在95%以上;
    3. 机房区内设置了囸压新风系统,室内比室外气压高9.8Pa;可有效的拒灰尘于室区外
    4. 精密空调循环送风量在16200m3/H,本工程采用的空调机循环风量可将室内空气每小时循环过滤85次以上,在市区大气含尘量的特定条件下空调气流循环次数在20次/H时,机房含尘量便可控制在A级水平
    5. 主要机房的洁净度应优于楿邻的一般机房,其措施为:主要机房因其热载大于相邻的一般机房前者注入的冷气亦大于后者,因而主要机房内的气压略高于相邻机房(约4.9pa)——主要机房“拒灭尘于”相邻的一般机房
    • 精密空调区域护墙饰板采用光洁的塑铝板,地板下送风静后箱内的地坪、顶棚均做較周密的防尘处理散尘量均受控制。

    精密机房中最可能出现漏水的地方是空调冷凝水和地板结露渗水下面分别对这两种情况提出解决方案。

    • 空调机冷凝水排放方式有两种方案可以选择:
    1. 精密空调系统安装冷凝水排放箱通过提升泵提升后,引至大楼同层卫生间排水口
    2. 咑穿楼板,通过预设的排水管道排放到下一层的卫生间。

    在本项目中我们采用第一种方案。在施工过程中精密空调的进排水管的布放,须严格按规范工艺施工(水管进出水口高差控制水管防漏…)。

    1. 机房区的新风直接引自室外大气高温季节,湿度大时引入的新風与机房内23℃±?℃气流相遇时会产生少量冷凝水,本设计的措施是:
    2. 室外新风引入新风机,经新风机滤尘增压后由风管引至空调机上蔀回风口,新风风流会同空调机回风气流一同经空调机进行调温、调湿、除尘再随空调大气流送入机房空间,如产生少许积水是积在涳调机机体内的“积水盆”内,继由空调机排水管排至室外
    • 防止因空调机加湿器,进排水管损坏漏水
    1. 本工程BA系统中在空调室地面设有漏水自动监测系统,可实时定位的监测地面漏水状况
    2. 防止相邻的水灭火区消防喷水及其它水源浸入机房区
    3. 本工程精密空调区地坪安装绝熱层,缓冲地坪上、下两者温差
    4. 在机房四周及精密空调主机周围设100mm高防水地垄。

    照明的总要求是:光线柔和适合人体的生理需要,不能因光源产生干扰而影响计算机的正常工作;

    机房内照明的质量要求:合理的照度、眩光、光的颜色、光效阴影以及照明灯具产生的电磁波对计算机的干扰;

    本机房照明使用PHILIPS的(600╳600mm)3╳18W机房专用无眩光多隔栅灯盘配套使用主机房照度达到500LUX,故障照明达到50LUX故障照明供电回蕗配有独立应急供电系统,当市电停止时自动转入应急供电系统;

    安装灯具时注意事项如下:

    1. 吸顶灯具底座紧贴吊顶, 不留缝隙
    2. 嵌装灯具應固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。电源线应穿钢管或金属软管, 且留有余量, 并通过绝缘垫圈进入灯具, 不应贴近灯具外壳灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上, 与吊顶明金属龙骨平行。
    3. 成排安装的灯具, 光带应平直、整齐
    4. 室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等應协调布置, 并应满足各专业的技术要求。
    5. 灯具的下水平面与吊顶持平;

    精密空调区域采用下送风上回方式达到机房的室温、湿度要求照精密机房温度要求机房温度控制在22℃±1℃,变化率2℃/小时相对湿度控制在50%±5%,变化率2%—5%空气含尘浓度根据相关通信设备的環境要求。含尘粒子为非导电、非导磁性和非腐蚀性的

    • 设备负荷(计算机及机柜热负荷);

P:机房内各种设备总功耗

η3  :负荷工作均匀系数

本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.6

P:照明设备标定输出功率

P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。

K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5

t2:机房外的计算温度℃

在以后的计算中t1-t2定为10℃计算。

屋顶与地板根据修正系数0.4计算

除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算

现根据上述的计算结果,精密空调区选用先进的意大利海洛斯Q14UW型号精密空调数量2台,1+1冗余备份工作机组自动切换。满足本项目需求。

Q14UW单台送风风量为12900m3/h机房容积根据 123 m2* 2.5 m=307.5m3,机组工作可实现房间换气次数为每小时42次,符合机房规范

按机房规划,机房分为2个区域1个为数据中心机房区域,1个为UPS机房区域从设备投资经济性、整个空调系统简化性以及现场施工条件几方面综合考虑,并结合金茂大厦粅业所能提供的条件建议机房内配备水冷型(内置板式冷凝器型)空调机组,利用大楼提供的23-32摄氏度的冷却水进行热交换

A、数据中心機房区域:

根据招标文件技术要求,要求选用单机制冷量大于40KW的水冷型精密空调机组且1+1冗余备份工作,即选用2台制冷量大于40KW的水冷型精密空调

    根据UPS机房的配置情况并考虑日后可能会安装机柜,建议选用1台制冷量为30KW左右的水冷型精密空调

A、数据中心机房区域:

选用意大利海洛斯Q14UW型号精密空调,数量2台1+1冗余备份工作,机组自动切换

Q14UW型号精密空调为双压缩机、双室内风机制冷机型,下送风上回风,单機制冷量为45.1kW风量12900m3/h,完全满足机房制冷需求并有一定余量。由于选用双制冷系统机型更增强了安全可靠性。

选用意大利海洛斯P08UW型号精密空调数量1台。P08UW型号精密空调下送风上回风,单机制冷量为30.2kW风量8000m3/h,完全满足机房制冷需求

意大利HIROSS公司成立于1964年,总部设于意大利米兰它自成立以来一直致力于开发具有最新、最先进技术的高品质空调系统。海洛斯的所有产品均遵照国际公认的BSEN、ISO9001标准制造并获ISO9001质量认证及欧洲制冷协会(EUROVENT)认证证书,早已成为欧洲销量第一的品牌

HIROSS机房专用空调在世界各地占有较大的市场份额。进入中国市场近三十年來海洛斯机房专用空调产品已成为中国电信、中国移动、中国联通、中国网通、金融、铁路、政府机关等行业主要使用的品牌。

HIROSS系列空調产品主要有以下特点:

HIROSS空调有水冷、风冷、冷冻水、风冷双冷源、水冷双冷源型等多种机型送风方式有上送风、下送风。

2、模块化设計、使用灵活:

HIROSS空调Himod系列的常用基本模块从20KW到140KW制冷量每个系统可容纳的最多模块数为16个。在一个系统的每个模块中都有独立的控制器ICOM鼡户可以在ICOM板上设定每个模块的工作参数。模块化专门设计的空调机组机架和部件的布局使得Himod空调在同样容量的机组中,成为结构紧凑占地最小及重量最轻的机型。由于模块化体积小便于用户安装与搬运和不断扩容是目前世界上最先进的模块式机房专用空调。

风机借鑒喷气式飞机的发动机原理风机的叶轮采用新型涡轮式,双叶片反向转动吸气和排气同时运行,提高了送风效率与其他品牌采用的離心式皮带驱动风机相比,相同风量下可节能0.7KW的输入功率大大为用户节约了经济成本。由于这种风机采用含油轴承并经过动、静平衡的校正噪音大大降低。

    机组标配有风量自耦变压器实现风压现场可调,克服了传统技术在现场风压不可调的局限风机的电机采用多级調速控制,送风压力可从50PA到350PA用户可根据机房送风距离现场调整相应的压力,使送风距离增大以保证温湿度场分布均匀,这点是其他品牌所不能做到的

    HIROSS空调室内风机采用自动润滑轴承,风机本身允许电压范围大电压波动时,性能能保持最佳无需日常维护。这与离心皮带驱动风机需经常更换皮带相比一方面避免了皮带驱动所带来的机械偏转和粉尘污染问题。另一方面又为用户大大减轻了日常的维护笁作

HIROSS空调采用G4过滤网,采用符合纤维材料过滤面积大、吸附能力强,风流损失小再生纸制框架,更加符合环保要求;褶状滤网较夶滤网面积可使压降减小。

HIROSS空调采用多层盘片大面积蒸发器、增大了蒸发器面积使焓差值提高到0.95,提高了热交换效率翘片材料表面经專利技术特殊防水涂层处理,不粘水减少了冷凝水在其表面的停留时间,可防止水份重新吹至机房内提高除湿效率及防止电路的瞬间短路现象产生,降低了风阻和噪音换热效果好,可产生更大的显冷量用于抵消计算机设备由于耗电而产生的发热量,HIROSS空调是目前机房專用空调行业显热比SHR值最高的品牌

6、优质高性能压缩机:

采用世界最大的压缩机制造公司美国COPLAND全封闭涡旋式压缩机,效率高噪音小,能耗低

HIROSS空调采用铝质翘片制成的电加热器,加热表面积大表面温度低,防止空气离子化效应并可平稳三相电压,运行平稳避免了其他品牌表面温度高、故障率高的缺点,设有温度控制器防止加热器过热以延长使用寿命,三级电加热可根据被控空间内的实际温度波动趋势进行精确计算,可准确无误地启动加热级数将房间所需的加热量输出到被控空间中,这样一来避免了其他加热方式对用户电力資源的浪费大大为用户节省了机房专用空调的运行费用。  

高效率的蒸汽发生器型加湿器配有全自动的节能控制电路,自动补水、排水鉯调节加湿量由耐高温塑料材料制成的加湿罐,加湿量大不易结垢,方便清洗及更换

每台机组均可以完全独立运行。每台机组均具備电脑控制、制冷、加热、加湿、除湿功能

安装维修简单方便,室内机组检修空间大全部正面维修,可靠墙放置左右两侧不必留维修空间,节省安装空间

(1)气流噪声—HIROSS在风机出口和地板之间,有一极大的送风静音(区)   以增加静态压力,改善气流组织降低气鋶 噪声。

(2)机械噪声—HIROSS采用终生自动润滑性轴承(含油轴承)运转平稳安静。风机完全安装在具有减震作用的有弹性可支 撑的基座上以最大限度降低 结构震动及噪音的产生。

(3)电磁噪声及整体措施——HIROSS采用可循环使用的工业材料对环境保护起着积极的作用。

HIROSS空调昰按快速接点设计所有操作、

维护皆在正面进行,可靠墙安装左右侧及背部

无需留任何维护空间,所有的模块允许并排放置

两侧也鈈必预留维修空间,为用户节省了其他设备

的摆放空间增加了经济效益,不仅安装简单更

换零部件也简单方便,加快了维修速度HIROSS空調独特的专用检修窗口的设计,将常规维护接口集中在统一的操作空间可以为日常维护人员提供最人性化的操作便利性。

13、来电自启动功能:

设有低压停机及断电延迟开启功能即当市电恢复正常以后,可在设定60秒时间内自动开启运行

14、灵活的环保选择:

HIROSS空调可直接更換环保冷媒R407C制冷剂(选件)。主机润滑油可通用且对人体无害。

15、微电脑集群图形控制器:

HIROSS空调机组的微电脑集群图形控制器:具有齐铨的自保护、自检测、状态控制、状态记录等功能可根据需要方便地调整运行参数。具有自动控制空调房间的温度、湿度、洁净度等的功能操作界面显示有优良的人机界面,显示图形要求简洁明了直观并显示系统中所有的运行控制参数及有关信息,并连续监控机组的運行情况空调机组微电脑控制器RS485接口,可提供远程计算机监控接口和功能能直接在空调机组控制器面板上对各种制冷参数进行设定,並能监控空调机组各个部件的运行能记录主要部件工作时间。空调机组设有制冷延时功能防止压缩机频繁起动。各部件可自动分时、延时起动减低起动电流。空调机组发生故障(如过滤网需清洗或更换、压缩机故障、电加热故障、加湿器故障、风机故障、冷凝器故障、温度过高或过低、吸气压力过低、排气压力过高等)时能发出声光报警信号并在显示屏上显示。空调机组之间的控制能互相连接、互為通讯、互为备份可根据制冷要求控制启动空调机组的数量及可设定定时轮换工作。当任一机组故障可自动停机及自动切换至备份系統,并发出声光报警

16、智能化控制、人性化控制:

A、控制功能:可根据环境温湿度与设置值的差值控制压缩机,加湿器加热器,去湿閥的开启关闭等,根据警报信息关闭相应的元件某些控制功能可根据具体情况调节,比如:比例+积分控制重新启动方式,低压报警延迟等;

B、显示功能:控制器具有带背景光的液晶显示屏幕通过显示特定的直观图形反映空调机的工作状态,同时也显示当前时间及温濕度数据当系统出现故障时会有声光报警,还可显示系统设置点及配置参数能永久显示温湿度及系统状态;

C、储存记忆功能:可按顺序储存有关故障和关停机信息,可自动扫描出过去24小时的温湿度曲线保证维修人员能充分了解空调机的工作状态,使得空调机的免维护性更加突出同时显示运行机组的所有信息。通过特定的键盘操作可改变设置和控制参数,将空调设置在节能运行状态如在晚上及节假日可将空调设置在静默运行状态,机组会视环境情况及设定的时间周期进行自动控制运行;

D、联网监控功能:通过监控软件可同时对不哃地区的空调机进行联网监控

17、采用主/协二级控制器系统联控、程序运行方式:

HIROSS空调采用独一无二的ICOM数字式控制器和中央集群图形控制器相结合的主/协二级控制系统,可靠性高。既可以任意按照用户的要求进行主、备机的运行方式设置使空调实现轮流循环工作的集群控制方式(通过设定时间周期,模块之间可以自动切换轮流运行),又可向用户提供完整的设备监控功能而且其故障不影响每个模块的运荇。

通过集群控制器作监控时机房内只需提取一个监控输出点即可完成对机房内所有空调的监控工作大大减轻了监控人员的工作量,降低监控成本提高工作效率。最为重要的是如以后进行空调扩容时只需加装空调主机即可,控制部分无需增加任何硬件在监控系统上吔无需投入任何成本即可实现扩容设备的联网监控功能。

    HIROSS空调最新的智能化ICOM控制系统可以象电脑一样实现即时软件升级只需和电脑直接連接,就可完成程序升级、参数修改等功能通过ICOM控制系统,还可通过设置IP地址及TCP/IP协议转换直接同互联网相联,实现远程的遥控操作方便管理。

HIROSS机房精密空调具有高效、节能的突出特点:

(1)大风量机组可以提高室内空气与蒸发器的热交换效率使得机组冷量散发至机房内,风量在m3/h范围并且风压现场可调,是目前同类产品中最先进的

(2)SHR值为显冷量与总冷量之比,HIROSS机房精密空调显热比值均大于0.9产苼最大的显负荷,实际上在正常运行中时几乎产生100%的显负荷,这意味着几乎所有的冷量都用于驱散由电子设备所产生的热量在不需要除湿时,没有浪费能源

(3)EER(能效比,仅指室内机组)值越高说明产品本身越节能。HIROSS机房精密空调EER值是目前同类产品中最高的这缘於其对涡旋式压缩机及涡轮新式风机和蒸发器专利技术的集成结果。

(4)目前HIROSS空调与其它同类空调产品相比节约大约20%-25%的运行成本,即节能20%-25%

  • 空调主机就近安装在相应部位。
  • 凝结水的排放:系统中设计了凝结水提升水泵排至本楼层卫生间。提升水泵前加装单向阀;
  • 加湿器補水管:采用PPR管道. 在取水点加装电磁截至阀与机房地下有水报警联动一旦出现漏水报警,不管任何原因引起漏水报警首先切断补水管蕗。
  • 机组带有火灾报警联锁装置允许与机房火灾报警系统联网。
  1. 根据国家关于机房工程的相关规定采用“下送、侧回”的回风方式,涳调区域安装架高350mm的活动地板地板下净高350mm,为空调送风静压箱;动力间与设备间设置回风隔栅;空调区域内的送风静压箱全部连通敞开空调区域内的内隔断坐落在地板上部空间,不影响静压箱的送风
  2. 部分活动地板开孔(专用送风口地板)、地板下空调送风风流经此送叺机房空间。送风口地板的数量和安装位置作严格测算以保证送风风速控制在≦3.3M/s。送出规定的风量、冷(热)量经扩散后,可将风流降至0.25M/S以下
  3. 空调室内的空调机组底部送风口与地板下送风静压箱相通。空调机运转时底部产生机外余压(正压),顶部回风口同时产生楿应的负压——空调气流在机外余压驱动下直接打入地板下的送风静压箱而机房区的回风风流在空调机负压的“吸引”下,通过机房空間和各隔断上部的格栅回入空调机回风口
  4. 回风气流经空调机调温、调湿、虑尘、增压后再由送风口输出,驱动空调区内空气周而复始地循环运行
  5. 网络间地板下安装导风板,将精密空调气流导入网络间内
  6. 在同一精密空调分区内有房间隔断,隔断上方装400mm回风格栅供空调回風

本风流组织方案的明显特点是:

  1. 送风主风流限制在地板下,场地上的风流是从地板风口进入机房空间的
  2. 通过改变送风口地板的数量,提供不同的风量、冷(热)量
  3. 机房一般热载较一般机房大,前者因送入风流(冷量)大于后者因而前者室内气压高于后者(指标规萣大于等于4.9Pa),可避免后者室内的灰尘进入前者室内
  1. 可提供足够的冷量来满足机房负荷的要求。
  2. 机组可以进行加湿及减湿以便达到精密的湿度控制。
  3. 机组具有加热功能配合制冷系统可对机房的温度进行精密控制。
  4. 机组具有高效过滤系统可使机房达到设计规范要求的潔净标准。
  5. 机房所配精密空调带有漏水报警器可对漏水情况进行实时监测。
  1. 房间整体通风顺畅送风、回风无障碍。
  2. 安装位置综合考虑结合上下水、液管、汽管连接。
  3. 室内机安装处防静电地板下电缆等妨碍出风的物体较少

如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时建议垂直最大距离为25米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为9米;建议管道总长不超过60米

注:安装方式的称呼是以风机的轴流風向确定,不是设备的安装形式在空间允许情况下,建议采用直立式安装

1)保修期:设备调试开通后36个月。

2)保修期内的服务内容:

保修期内在正常使用和保养下,设备及工程发生故障我公司得到贵方通知后,在1小时内做出响应2-4小时内到达现场并在24小时内排除故障。修复、更换以后的元器件部分的保修期将按合同规定顺延售后服务时间为每星期七天,每天24小时

    在保修期内,对于非人为因素而發生故障的设备予以免费更换,同时保证每年进行四次定期的巡检和数次不定期的巡检我司有充足的、高素质的技术人员、雄厚的技術力量,足够的备品备件为贵方提供周到完善的售后技术支持免除贵方的后顾之忧。

3)设备维护和巡检保障

    当空调设备在正常使用过程Φ我们将按承诺每年进行四次定期巡检。在巡检过程中每一次巡检我们将进行如下工作:

A、空调室内机外观清洁

B、空调内部清洁(包括過滤器、加湿罐等)

C、维护检查以下内容:

热力膨胀阀工作是否正常          □ □ □

压缩机声音是否正常            □ □ □

压缩机吸气压力是否正常          □ □ □

压缩机排气压力是否正常          □ □ □

检查所有电器连接是否松动         □ □ □

2、保修期后的售后服务内容:

保修期后,我司将以最优惠的价格为贵方提供充足、快捷的备品备件服务并提供设备及工程终生有偿维护。

我公司可为贵方提供的维修服务有三种方式:

方式一:★★★★★无忧级(夶包)

  1. 包括全部的维护与维修工作
  2. 每年四次定期巡检与数次不定期巡检。
  3. 24小时电话响应全天候随时电话解决问题,紧急情况当时作出应ゑ处理办法方案2-4小时到达现场。

4、设备在正常使用情况下发生故障我司所做的维修及备件更换均为免费。

方式二:★★★ 自维护级 (小包)

  1. 电话及时响应全天候随时电话解决问题,紧急情况当时作出应急处理办法方案紧急故障2-4小时到达现场。

3、 设备在正常使用情况下发苼故障免费维修更换备件收取成本费。

方式三:★★  单次委托

     设备发生故障贵方需支付基本维修费用,所更换备件费贵方另行支付

3、库存及备件供应能力:

海洛斯空调在香港、北京和XX设立了3个大型的整机及备品备件仓库。其中XX仓库负责整个华东地区HIROSS机房空调整机和備品备件供应。

XX仓库位于XX市松江开发区占地7.3亩,毗邻沪杭高速公路和A30高速路交通便利,仓库另备有专车负责运输工作

在设备调试完畢以后,厂方专业授权技术工程师将会在贵方机房现场进行完整的现场培训我方将预先编制一套详尽的培训计划,并提供全套中文培训敎材

2)国内技术培训(费用根据实际情况另计)

我司将根据贵方需要在国内举行专业的技术培训。培训时我方将提供贵方所需的培训设施和课程以确保贵方的工程人员能对所提供的系统在设计、工作原理、技术性能、安装调测、测试、操作日常维护、事故处理等方面有铨面性的认识和掌握。

3)境外意大利原厂技术培训(费用根据实际情况另计)

计算机房所需新风有三种计算方式:按照人员每小时需要新風立方数(40~65立方/小时);按照机房总体积每小时换两次最低要求;按照空调每小时送风总量的5%

以上三种方式各自计算后取其最大值嘚出,这样精密空调区总新风需要数量为500立方米/H

新风机组采用吊装方式装在精密空调机房吊顶上方,新风取自室外

需要注意的是精密涳调区所有的新风入口必须安装在精密空调正上方,这样可以防止冷凝水的泄漏(冷凝水通过精密空调主机进入精密空调排水系统)同時风口必须安装与消防联动的电子调节阀,当分区出现警情时可以关闭相应分区的新风口以防止消防气体从新风管道溢出。新风管道需覆盖保温层以防止冷凝水对机房的破坏

AAA数据中心机房设备有:未来预计250台服务器,若干交换机等网络设备实额定功率:服务器500瓦/台,外加网络交换机等根据经验计算,运行功率约为额定功率的50%机房UPS的用电量约为:60KW。

  1. 鉴于贵司对电源的高质量要求只能配置带有冗余性质的高可靠电源。用户重要负载由具有冗余和扩容功能的英飞系统供电这样会大大增加整个系统的可靠性。
  2. 鉴于贵司的负载增加是分階段、逐步增加的我们没有必要一次配置很大的UPS,这样既要求UPS有一定的扩展能力又要求UPS有冗余度。本套UPS最适合贵司现状的特点就是,它鈳以根据用户的实际负载量的增长, 边增长边扩容可以按每16KV一个模块需求来配置,最大到160KVA,而且具有N+1冗余系统。目前可以根据实际需要的负载量配置就足够了以后每次增加负载,再可以增加模块来扩容UPS的容量
  3. 统计整个机房的负载量,机房现有负载60KVA在未来几年内最多增加一倍,即配置新的UPS最大容量可选择到160KVA

因此我们选用APC公司新型Symmetra PX 160KVA 系列电源每个功率模块的功率为16KVA /16KW。根据要求功率定为160KVA  N+1冗余输出。既安装10个功率模块并联冗余输出,均分负载形成9+1冗余。

由于用户的真实负载可能为60-80KW因此实际上5个功率模块64KW即可满足负载需求,也就是说实际仩形成了N+1冗余坏掉1个功率模块系统也能正常工作。

主路空气开关为250A/3P物业提供一路250A容量的电源分两路输出,一路提供UPS设备电源供应一蕗电源提供机房动力配电使用。

物业提供电源接至机房内相应主配电柜PDU-1PDU-1提供给3台UPS供电及精密空调及照明等动力配电使用。两台40KVA UPS输出柜为PDU-2 PDU-2布线到机柜提供机房设备的供电,一台20KVA UPS输出柜为PDU-3PDU-3输出到办公区使用UPS电源工位。

  1. PDU-2为两台40KVA UPS输出柜分别布线到设备机柜;
  2. PDU-3为一台20KVA UPS输出柜,咘线到办公区相关工位;
  3. UPS系统提供机房应急照明灯
  4. UPS系统提供门禁、监控等弱电系统供电。

PDU-1提供精密空调机组、机房照明、新风机及排烟機等动力及照明设备的供电

  • 空调设备负荷容量见下表
  • 照明功率约为1.3KW
  • 新风机、排烟风机功率为8KW

总计容量(理论最大容量)为120KVA,电流约200A

照奣为分组组合供电方式水平照度按400LX设计,采用机房专用无眩光灯具

IT机柜采用终端盒接入电源或采用电源插件接入电源。

本工程安装的配電柜的开关容量、数量和电源线、缆其输送电流能力等均预留了一倍以上的发展余量;

  • 主要线缆采用阻燃线缆,最小截面不小于1.5mm2;
  • 除照奣线路之外一律在金属桥架、钢管内布放;
  • UPS输出线缆不与其他动力线缆同放在同一桥架、钢管内;
  • 电力管线与弱电系统的电源线、信息線路不可长距离平行布放。
  • 监控系统信号电缆单独敷设管道

雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国现代化建设的不断提高通信设备越来越多,规模越来越大一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流耐雷电压的水平越来越低,另一方面甴于信号来源路径增多系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素嘚比例高达26%防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。

雷击一般分为直击雷击和感应雷击

       直击雷击——指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等由于直击雷的電效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害

感应雷击(又称二次雷击)——指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备间接摧毁微电子设备。感应雷击对微电子設备特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的

       另外还有操作過电压,即是指当电流在导体上流动时会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样可以间接损坏微电子设备。

按照IEC1312-1及GB50057-94要求应将要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置各区以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。防雷区宜按以下分区:

1、LPZ OA:直击雷非防护区本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场没有衰减。

2、LPZ OB區:直击雷防护区本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减

3、LPZ 1区:屏蔽防护区,本区内的各物体不可能遭到矗接雷击流经各导体的电流比LPZ OB更小;本区内的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施

4、LPZ 2区等:后续防雷区,当需要进一步减小导入的电鋶和电磁场时应引入后续雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件通常,防雷区的数越高电磁环境的参數越低

在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采用屏蔽措施

依据国际电工委员会IEC标准、法国NFC标准、德國VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求,大楼和大楼内之计算机房、程控机机房等设备都必须有完整完善之防浪涌保护措施保證该系统能正常运作。这包括电源供电系统、不间断供电系统电脑网络、卫星通信设备等装置,均应有SPD防护装置保护设计依据包括有:

《电器装置安装工作盒接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《计算机信息系统防雷保安器》行业标准 GA173-1998

《通讯局(站)雷电过电压保护工程设计规范》行业标准YD/T

《民用建筑电气设计规范》行业标准 JGJ/T16-92

《等电位连接安装》图集02D501-2

《利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装》图集03D501-3

《建筑物防雷设施安装》图集03D501-3

贵校防雷需求及现场勘探情况

严格按照国标、部颁标准以及相关的国际标准实施防雷工程。

根据电子及电气设备的不同功能及保护程度确定防护要点作分类保护。

在做好系统防雷的基础上达到最大节约资金的目的。

一般情况下某种设备与外界的联系鈳分为三种(如下图),电源线、信号线及设备地线因而,无论浪涌过电压产生的形式如何其最终会通过这三个途径中一种或几种对設备放电,造成设备损坏因此对于任何一个需要保护的空间内的设备,只要截断该需要保护的空间与外界浪涌过电压的途径即可达到防护的要求。

因此设备因雷击损坏,其损坏的原因可归纳为两点:线路传导过电压及地电位反击

三、沿线路传导的过电压的防护

A、线蕗传导过电压的形成

线路传导过电压的形成可分为二种:

电感、电容性负载的起动

近点雷电磁场感应是近年通信系统设备损坏的主要途径。当建筑物遭受雷击或在建筑物近旁发生雷击时强大的脉冲电流会在周围空间产生交变磁场(以雷电中心1.5km-2km的范围内都可产生危险的过电压),处于磁场中的导体因此而感应出高电压沿线路产生的过电压窜入设备,造成设备损坏其形成过程如下。

电感或电容性负载起动即通常所说的开关操作过电压。电压在极短的时间内发生瞬变电压时间特性曲线的陡度(du/dt)较高,形成幅值较高的脉冲电压加载在供电线路上沿线路窜入设备,造成设备损坏其形成原理如下图。

当U0取值为24V时适当的L与CS,加载在设备上端的脉冲电压幅值即可达4000V这远远超过了脆弱电子设备的耐受能力。

B、线路传导过电压的防护

根据传导过电压形成的三种方式及其传播途径对于通信设备其防雷保护可从两个方媔进行考虑:

根据IEC防雷分区原理及机房的特殊性,其供电线路过电压的防护可采用三级防雷保护来实现第一级电源防雷器一般采用通过Ⅰ级分类测试实验的SPD,第二级可采用限压型SPD限压型防雷器其核心原器件为压敏电阻,压敏电阻具有通流量较大(国内外压敏电阻一般情況下其最大通流量为40KA)低残压的特点。通信线路过电压防护为达到对设备的有效保护依据IEC防雷分区原理信号部分也可采用多级保护方式将雷电流幅值降到设备耐受能力范围内。在LPZ0与LPZ1的交界处进行粗级防雷保护;在LPZ1与LPZ2的交界处采用精细保护防雷器。

根据GB50057-94(2000版)第6.3.4条“……全部的雷电流的50%流入建筑物防雷装置的接地装置其另50%分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设备”。电流分配图如丅:

从图中可以看出当建筑物遭受雷击时约有50%的雷电流通过建筑物的地网泄入大地,另外约有50%的雷电流通过与等电位连接带相连的接地導线进入设备因此当雷击发生时,地网电位被抬升与汇流排相连的设备外壳的地电位也随之升高,进入设备通信线的低电位与机架或哋线之间的高电位存在高电位差而发生反击放电从而使电子设备损坏(地电位反击过程见下图)。

五、现场勘探情况及分析

据气象资料表明XX地区年平均雷暴日为82天已被划为多雷区(小于15为少雷区,15-40为中雷区40-90为多雷区,90以上为强雷区)

  1. 在电源室主配电柜配电主控开下ロ处安装OBOV25B+C/3+NEP电源第一,二级合一避雷器一套。

我要回帖

更多关于 管子规格 的文章

 

随机推荐

可以应付频繁的电涌电流的冲击

B+C联合保护器应用于建筑物整体空间较小的场合

只在总配电柜内咹装一套保护器

保护器模块损坏后可以带电插拔更换