最近有人问小编有关空调冷凝水管存水弯的问题下面冷冷和大家分享一下有关空调冷凝水管存水弯设计的问题。

下图为风机送风二种形式:1.抽出式送风 2.压入式送风冷冷最常见的是第一种抽出式送风比如恒大售楼部用的风柜就是抽出式送风风柜。

下图为不带存水弯的抽出式送风系统

进出口高度一样由於存在负压冷凝水不能排出去

存水弯的进出口高度差抵消掉了存在的负压,冷凝水能顺利排出下图有关于高度计算的详细公式及解释

此處小编有必要解释一下:1”及为一英寸=25.4mm

小编所见用PVC与镀锌管较多

小编个人觉得丰富的经验比理论知识有时更为实用

此处不用做存水弯但需偠做小排水井,原理差不多小编觉得各有各的优势与劣势。

小编个人觉得开式接水盘只要保持双倾斜式即可不存在负压,不需要做存沝弯相反做了存水弯如果不定时排水易形成霉菌造成堵塞。

空调箱存水弯的设置分析与改进

摘要:上海新建海航总部办公楼的夏季空调系统在调试过程中出现了冷凝水泄漏的现象。为此对空调箱的存水弯高度进行了重新计算。同时分析了存水弯设置中的常见问题,並介绍了一种新型浮球水封及其优点最后提出了空调箱存水弯的选择建议。

关键词:空调箱;存水弯;调试;冷凝水;水封

新建海航总部办公楼笁程位于上海市浦东新区该项目地下3层,地上主楼20层(建筑高度89.90 m)和裙楼5层(建筑高度25 m)该工程的空调系统种类有空调箱系统、风机盤管系统、VRV系统等。

2 调试中出现的问题及分析

在夏季空调系统调试过程中出现了冷凝水泄漏的现象。在开机调试的一段时间内一切正常但是等到一段时间后,空调停机一部分空调箱就从机器内部流出了大量冷凝水。对于出现的这种现象初步判断是冷凝水管堵塞或者坡度出现问题。但是经过查验后发现管路通畅坡度也符合要求[1-3]。

通过深入分析发现这些出现调试问题的空调箱都是风压比较大的空调機组。如果冷凝水管高度比较小、水封高度不够而且集水盘处于风机箱的负压段,在运行过程中是负压导致冷凝水排不出去当停止运荇时内部积聚的冷凝水就会从空调箱底部缝隙大量流出。为验证是否由于存水弯而出现了问题对存水弯的设置进行了重新计算。

3.1.1 空调箱停机状态

当空调箱停止运行时(图1)图1中所标注的A就是存水弯水封高度。

3.1.2 空调箱启动状态

空调箱在启动时(图2)由于表冷段及集水盘處于空调箱的负压侧,故会出现对冷凝管的水封产生倒吸的现象图2中所标注的B,是集水盘出口到水封液面的高度差为了避免在风机启動时,水封内的水由于负压被吸至集水盘而破坏了水封B应该大于等于2A。

3.1.3 空调箱运行状态

空调箱在运行时(图3)图3中的H为存水弯的总高喥,从图中可以看出H=A+B+2D其中D是冷凝水管外径。

3.2 存水弯高度计算

我们以一台出现冷凝水泄漏问题的空调箱作为参考进行计算这台空调箱铭牌所标的机外余压为350 Pa。存水弯高度就采用H=A+B+2D公式进行计算

由于所要计算的是存水弯最低高度,可以取B=2A所以H=1.5B+2D。

又因为B的高度是茬机器内部负压时水封倒吸的高度,所以B的值取决于运行工况时空调箱内部的负压。在计算时我们不能简单地用空调箱所标明的机外余压350 Pa进行计算,因为这是空调箱出风口处的机外全压是经过初效过滤器、中效过滤器和加湿段等组件压力衰减后的风压。经过询问厂商得知风阻为150 Pa左右。所以在运行时机组内部集水盘所在的负压段的负压可以认为是500 Pa。

所以存水弯高度H=A+B+2D=1.5B+2D=1.5×51+32×2=140.5 mm其中B=2A。如果考虑箌机器启动时负压猛然出现而造成的水封内水面不稳为了防止水封被破坏,还要增加25 mm作为余量也就是说现场中这台空调箱的存水弯高喥做到17 cm是比较适合的,而实际存水弯高度仅为100 mm左右这显然和计算有出入。在对存水弯按照计算尺寸进行更换后问题得到了解决。

4 存水彎设置的常见问题

4.1 存水弯的重要性

空调机在运行过程中表冷段所在的部位处于负压状态至于负压的多少则根据所选的机型压头大小来决萣。一旦夏季开启冷空调生成的冷凝水如果直接排放就会出现倒吸现象,从而造成冷凝水排放不出而全部累积到集水盘里面的问题等箌机器停止运行后冷凝水从空调机四周大量溢出,所以在施工当中需要用存水弯来解决这个问题同时存水弯当中的水形成了一道水封,阻止了外界气体的进入从而隔断了臭气的涌入。

4.2 存水弯设置常见问题

4.2.1 存水弯的进出口高差为零

存水弯的错误设置会使得水封的顶端和集沝盘冷凝水出口的高差为零(图4、图5)根据压强公式,冷凝水向外排的压力就为零在运行一段时间后,空调箱的负静压就会使产生的冷凝水排不出去而积攒在空调箱内也会出现停机时冷凝水大量泄漏的现象。所以集水盘出口到水封液面的高度差必须大于等于2倍的水封高度

4.2.2 风机盘管冷凝水出口设置了存水弯

在风机盘管冷凝水管道施工过程中,风机盘管的冷凝水出口一般不用设置存水弯冷凝水存水弯嘚重要作用之一就是防止由于负压而造成冷凝水排不出去,而由于风机盘管的集水器往往是开放式的静压也比较小,所以不用加存水弯加了存水弯反而容易积垢造成堵塞。

4.2.3 空调箱内部原件堵塞造成的冷凝水泄漏

在对海航项目出现问题的存水弯进行整改的过程中有一台涳调箱在替换过存水弯之后,问题仍然得不到解决冷凝水在停机之后仍然从空调箱下部溢出。在仔细对机组进行检查后发现这台空调箱的中效过滤器被几块泡沫板堵住了一半左右的面积。由于过滤器被泡沫板挡住所以风阻增大,负压增高按正常情况下设置的存水弯吔就出现了问题。在将这几块泡沫板移除之后一切恢复正常,问题得到了解决

5.1 传统存水弯的弊端

传统存水弯虽然很重要,但是在实际笁程当中经常会因施工不到位而造成施工质量隐患。施工不到位的原因主要有以下几点:

1)设计图纸上很少有存水弯的具体尺寸大型機组的存水弯需要施工人员计算,而施工人员时常忽略了计算这个环节

2)有些空调箱设置在吊顶层内部,有些空调箱基础高度不够这些空间限制往往造成存水弯无法正确设置。

3)采用管材为手工制作管件接头比较多,渗漏点比较多

当冬季使用暖空调时,空调箱没有冷凝水流出在房间比较干燥的情况下,存水弯中的水封容易干涸存水弯干涸后就有臭气通过冷凝水管进入房间。

由于传统的存水弯存茬弊端市面上一种新型的浮球水封便产生了(图6)。

这种新型的水封配件原理也比较简单冷凝水进口位置比出口位置要低,内部有乒乓球起到类似于止回阀的作用。当空调箱启动时内部负压会将乒乓球吸至进水口而阻止冷凝水倒吸。在运行过一段时间后冷凝水积聚到集水盘出口以上的高度,冷凝水会将乒乓球浮起冷凝水正常排出。这种水封相较于传统的冷凝水存水弯具有以下优点:

1)在冬季冷凝水干涸的时候可以阻止集水盘与外部空气连通、隔绝臭气,也能防止一些蚊虫进入设备

2)同样350 Pa机外余压的空调箱,这种水封的安装高度只需要大于等于1.2P+d(P为运行时集水盘位置负压值等效的水柱高度d为冷凝管直径),即1.2×51+32=93.2 mm相比起原来的170 mm,高度大大减少这就使嘚很多设备的基础都得到有效降低,也能节省很多吊顶空间(图7)

图7 浮球水封安装大样

3)安装简单,弯头也比较少施工时节省人工,咹装之后渗漏点少

4)其底部有残水塞设计,能够轻易放出残余的冷凝水便于清洁。

尽管这种水封的优点很多但它在目前国内的运用並不是十分普及,原因是这种浮球式水封虽然结构简单但是价格比较高但在一些空间受限制并且很难正确设置存水弯的地方,用这种形式的水封利远大于弊而且这种水封其实也完全可以自行制作。

现在中央空调在建筑内的应用已十分普遍但是冷凝水排放和产生异味的問题也已经成为了较易出现的工程质量问题。而由于施工管理者对施工细节方面的不重视导致后期需花费大量的人力和财力去整改,结果也大多不尽如人意所以冷凝管存水弯设置成功与否的关键因素还是施工人员,至于2种存水弯的取舍还应该根据实际情况来进行选取

涳调表冷器冷凝水盘的存水弯为什么要有高度差?

前段时间有些朋友问我空调机组表冷器的冷凝水盘出水口用不用设置存水弯头,怎么設置今天写一遍文章给大家简单的分享一下相关问题。

表冷器一般装在机组的负压段但也有少数特别情况下是装在机组的正压段。

当機组运转时冷凝水生成并溢出冷凝水盘或被在开放的冷凝水管中的空气冲击而滴水和带入风机进入送风管道,主要原因是由于冷凝水盘嘚出口处不断有空气进入冷凝水无法排出导致水位上升而溢出冷凝水盘至下方的保温盖板;由于盖板上方是负压区,冷凝水也无法从缝隙中溢出不断的积聚但当风机停转时冷凝水会象下雨一样流出。

当风机停转时水封的高度A至少是机组最大负静压的2倍。最大负静压是當风机运转时存在于盘管和风机之间的区域的负压。

当风机启动时水封波动到系统最大负静压当风量稳定时水封下降至正常运转静压。此现象存在几秒钟但不会在有正确设计的冷凝水存水弯系统中出现问题。

3.双存水弯的冷凝水系统

有意或无意在冷凝水系统中安装了第②个存水弯也会引起冷凝水的外溢

此示意图安装了2个P型存水弯运转状态下的现象:冷凝水充满了第一个存水弯并溢出在第二个存水弯形荿水封。在2个水封之间俘获了1个空气柱

当冷凝水水位上升时的现象:俘获的空气柱的压缩比小于1%可以忽略不计。冷凝水流经第一个存沝弯至第二个存水弯第二个存水弯的水位上升的高度接近第一个存水弯上方的机组冷凝水高度。

当冷凝水水位上升至冷凝水盘最高边缘時的现象:?2个A的水位上升至相同高度时冷凝水盘开始溢流。?如果第一个存水弯上方冷凝水盘内的冷凝水水位高度大于第二个存水弯ΦB的高度冷凝水能够正常排出。

冷凝水存水弯的设计存水弯的总高度L =X+H+ 1.5?D

式中…X=?HH=最小1“+ 机组静压D=管的直径

一文了解《存水弯》作用

存沝弯(trap,water-sealed joint)指的是在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件

存水弯是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置一定高喥的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件存水弯内一定高度的水柱称为水封。[1]

存水弯分S型存水弯P型存水弯,u形存水弯S囷P,u可以很形象的说明存水弯的形状

存水弯是建筑内排水管道的主要附件之一,有的卫生器具构造内已有存水弯(例如坐式大便器)构造Φ不具备者和工业废水受水器与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯

存水弯使用面较廣,种类较多一般有以下几种型式:

(1) S形存水弯 用于与排水横管垂直连接的场所。

(2) P形存水弯 用于与排水横管或排水立管水平直角连接的场所

3) 瓶式存水弯及带通气装置的存水弯 一般明设在洗脸盆或洗涤盆等卫生器具排出管上,形式较美观

(4) 存水盒 与S形存水弯相同,安装较灵活便于清掏。

其作用是在其内形成一定高度的水柱(一般为50~100 mm)该部分存水高度称为水封高度,它能阻止排水管道内各种污染气体以及小蟲进入室内为了保证水封正常功能的发挥,排水管道的设计必须考虑配备适当的通气管

存水弯的水封除因水封深度不够等原因容易遭受破坏外,有的卫生器具由于使用间歇时间过长尤其是地漏,长时期没有补充水水封水面不断蒸发而失去水封作用,这是造成臭气外逸的主要原因故要求管理人员应有这方面的常识,有必要定时向地漏的存水弯部分注水保持一定水封高度。

近年来我国有些厂家生產的双通道和三通道地漏解决了补水和臭气外逸等问题,有的国家对起点地漏亦有采用专设注水管的做法

面对装修,一些琐碎的事情多嘚不要不要了然而就是一些小细节,大家在装修的时候都非常的纠结比如说在装修的时候地漏到底要不要存水弯?

当初小编在装修的時候还特地的问了很多人而各有各的说法!那么,到底要不要呢下面,我们来看看装修师傅怎么说!

首先我们要了解到存水弯是针对丅水管而言的这不是大家所指的地漏哦!而存水弯是在卫生器具上或者内部的设置的一个高度水柱,这是为了防止在日后生活中排水管噵系统中的气体窜入室内的附件存水弯内一定高度的水柱称为水封。

存水弯只是增加水管长度的一个东西它是阻止排水管道里一些恶臭味以及一些小昆虫爬进来所用到的一个东西!

那如果没有存水弯的话,会有什么影响呢

其实,现在目前据小编了解到很多家庭都不會用到存水弯!然而没有存水弯有一定的坏处的,那就是很容易将其恶臭味散发在室内!这也就是很多家庭在装修的时候要选择防臭地漏嘚原因!

如果地漏存水弯内的水被蒸发了那么大家所谓的那个防臭的效果会失效的如果单独因换气扇风格引风的作用,下水管道返出的氣流增大地漏碗存水也无法止回异味,使异味返出进入室内地漏形同虚设。

冷凝水管存水弯设计安装全接触

空调机用浮球式存水弯介紹

您知道吗被污染的空气也许正在被从室内的空调机通过冷凝水排水管进行扩散,害虫也顺着排水管轻松的进入室内这样的问题也一矗困绕着我们,例子也举不胜举 在某个宾馆,使用同一个宴会厅的不同团体的人发生了食物中毒,有腹泻和发热等症状 有关卫生权威部门来调查,从宴会厅专用空调机的过滤器、及地毯中查出了诺沃克病毒根据调查,发表了下述的见解那就是不排除通过空调机传染病毒的可能性。

以前有一家新开张的食品工厂车间绝对是十级无尘净化车间,车间里的空气指标及卫生指标(不允许有任何的一只虫害出现)都有严格的规定可就在开张后的三个月,十级无尘净化车间里却出现了一些不和谐的现象三三两两的蟑螂、蚰蜓、马陆等虫害在车间里游荡,还有空气的质量也没有以前好,还远远不达标这下可惊动了公司的领导层,大家经过查找真象分析原因,最终找箌的问题的根源所在原来,这些个害虫是从中央空调的排水管爬出来的最终找到解决方案。

问题是如何才能解决即可以排水,又可鉯防止污染空气及害虫侵入有工程师说这个好办,直接在排水管上加上一个存水弯就可以了但是对于只在制冷运行时才会产生排水的Φ央空调器的排水管而言,在冬季基本无水可排不产生排水便无法形成封闭,这样加装的存水弯就失去的作用,无法防止害虫侵入问題大家都被这个当时几乎是世界型的难题难住了。后来工厂的精益改善专家借助资源整合的力量找到了在空调器用排水阀领域深耕有48姩之久的近藤太郞先生,近藤太郞给的改善建议是在排水管上加装合适于空调器用的存水弯 ——快适阀即可解决所有问题,包括污染空氣向车间内扩散的问题一并解决

大家排水管的作用在于将建筑物内部产生的积水排往建筑物外部,但是污染的空气和害虫反而也会经甴排水管侵入室内,为了防止这一现象一般排水管中都装有存水弯,大部分的存水弯都是封水式的是一种在中途储存排水并产生封闭嘚结构,但是对于只在制冷运行时才会产生排水的空调机排水管来说,不生产排水时便无法形成封闭存水弯也就完全失效了。

所以這种一般的存水弯是不合适的,为此朴先生强调必须安装即便在空调机无法存水时也能发挥作用的空调机用存水变——快适阀。

一般的葑水式存水弯的构造如下图所示:

左图产生排水时,配管中有排水滞留能维持功能,右图无排水时,失去功能无法防止污染空气逆流和害虫侵入室内。

空调排水用存水弯——快适阀构造图如下图所示:

左图在产生排水时,存水弯内会有排水滞留并发挥作用而且浮球浮于水面,并不影响排水右图,在无存水时浮球会自动沉下并完全防堵污染空气逆流和害虫进入。

空调器内所产生的排水主要源於盘管在热交换时表面所所生的结露但同时,由于吸入的空气中所含有的灰尘等杂物也会混入排水所以空调器用存水弯——快适阀内蔀的维修和清扫在构造上一定要易于清洁。

空调排水用快适阀设计小巧玲珑,不简单彻底根除污染空气和害虫入侵室内烦人的问题,鼡于改善医院、净化工厂、居家等室内空气环境及害虫入侵的难题易于安装,节省空间防臭、防虫效果好,安装后也便于检查清扫维護它将是我们给排水管道行业的福音。

多台空调出现冷媒泄漏及异味案例分析

某用户报修多台分体壁挂式空调同时出现不制冷或者有异菋等问题到底怎么回事?我们一起来看看吧

用户家是一栋多层的自建房,并出租部分房子使用了一年多,报修空调不制冷通过跟鼡户电话了解情况,得知出风口还有异味现象后查询该用户安装几十套空调,保修了多台存在这些问题

难点1: 购买几十台空调的用户非富即贵,同时出现多台故障维修压力相当大。

难点2:同时出现两种故障它们之间会有相关吗?

1、上门检查发现多台空调安装环境正常空调制冷量不足,高压管结霜低压压力2公斤,为制冷剂泄露的明显特征同时吹出来的风有一股下水道的味道。

2、发现了缺冷媒如果直接定量灌注,过一段时间还是会漏所以一定要找到漏点。由于不方便带氮气所以加高压冷媒查漏,发现是蒸发器左侧泄露且有奣显腐蚀现象。

3、那么异味是怎么来进一步检查得知用户自己加装了排水管进入下水道,因为在内风机运行时时负压状态下水道腐蚀性气体通过排水管倒灌进入内机。

4、异味与铜管泄漏有什么关系通过上图可以发现泄漏的地方是在蒸发器左侧U弯头处,该处铜管裸露洏其它地方都是有亲水片包裹,由于下水道可能存在其它气体(异味)及有凝露水所以该处容易被腐蚀。

更换蒸发器部件然后抽空定量加冷媒,试机正常为了防止故障蔓延,整栋楼空调排水都有到下水道腐蚀性气体倒灌因素进行排水管的整体整改。

1、安装空调时排沝应避免直接插入有污水的下水道中防止异味倒灌。

2、通过改造排水系统也可避免异味或腐蚀铜管例如在排水管设置存水弯等。

地漏裝存水弯老师傅终于说出了实话

1、地漏到底要不要做存水弯

老师傅分析说,地漏下最好做个存水弯蹲便、洗碗盆一般都会自带有存水彎,所以在地漏下直接安装就可以了

使在其内形成一定高度的水柱(一般为50~100 mm),该部分存水高度称为水封高度它能阻止排水管道内各种汙染气体以及小虫进入室内。为了保证水封正常功能的发挥排水管道的设计必须考虑配备适当的通气管。而地漏是地面与排水管道系统連接的排水器具

存水弯指的是在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置一定高度的水柱防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封存水弯分S型存水弯,P型存水弯u形存水弯。存水弯的主要就是利用存在弯头处的水来隔绝污水发酵后的臭味!

最后建议大家装修房子的时候对存水弯这个最好不要省,防臭哋漏的防臭功能是远比不上存水弯的

存水弯水管堵了用什么疏通竟然这么简单就解决!90%的人都不知道,被臭哭了!

听到存水弯这个词你吔许会感觉很陌生但其实一点也不陌生。它虽然是个塑料物件但起到的作用却很大,能阻止各种污染气体进入室内但难免会遇到堵塞的问题,那该怎么办呢

它是卫生器具内部或器具排水管上设置的一种内有水封的配件。作用是让水在其内部形成约50至100毫米高度的水柱此存水高度为水封高度,可阻止排水管内各种污染气体及小虫进入室内

由于存水弯有S型、P型和U型等形状,所以造成堵塞也是常有的事

1、如果说堵的不严重的话,可尝试着用冲厕所的设备多冲几次若是解决不了,则就需要准备一大盆水一口气冲下去,这样反复几次一般都是可以解决的。

2、若是堵塞比较严重的话可以利用水压来疏通。先找一根不要太细、稍微长点的塑料水管然后将水管的一头接自来水,另一头则塞入管道口最后用破布或碎布一类的物品把管道口堵上,并打开自来水而塞入管道的那头水管可根据情况适当的往里延伸下。

3、估计每个家里都准备了马桶吸这是专门用于厕所堵塞时用的。在使用此物之前应将厕所里多放些水,然后将马桶吸对准管道口用力往下按记住不是往上拔,若一次不行可多尝试几次。

4、若是马桶吸不行则可用墩布。先将其的布头放入管道口然后放水将整个墩布完全淹没,并用力压墩布将其塞进管道口最后用最快的速度提起墩布,这样反复几次可将堵厕所的物品吸出来

5、若这些方法还是不行的话,就只能请专业的疏通师傅来疏通了专业人士的工具比较齐全。而且就算我们有专业的工具不会使用也是白费功夫。

解密-令人不悦的存水弯臭味

传统存水弯会产生臭味的10种情况分析:

存水弯产生的臭味令人不悦除了身体感官的不适感之外,臭味是甴各种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、酵母菌和真菌等微生物所引起的对人体的健康产生潜移默化的影响!!!

不用区域的存水弯有不同的解決方案

荷兰WAVIN威文公司

HepvO 自锁排水阀 / 器具下方/后端使用

对比传统存水弯示意图:

1、避免管道负压和产生的虹吸效应,总而言之可以避免上述10種传统存水弯隐患;

2、器具同样间距情况下,管道使用长度更省节省造价;

3、节省安装空间,安装快速简单;

完全可拆卸型存水弯 - 民用/商用 地面排水

以上就是小编为大家简单介绍的相关内容!

来源:制冷快报、建筑施工编辑部、苏州龙勤净化、博涵塑料加工圈、水电工论壇、海岛机电、暖通南社、制冷配件资讯、阿理支持连、装修那些

一:壁挂式空调内机安装不水平常见原由于内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度原因
二:壁挂式空调室内机连接管出墙孔内低外高,这个就是打孔技术人员的原因了解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低原因
三:壁挂式空调室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出解决方法:提高挂墙板高度。原因四:
1、空调室内机侧(壁挂、柜式)排水管倾斜角度过小;
2、排水管过长流沝不畅;
3、排水管不平整、缠绕;
4、排水管(软管)被挤压;
5、排水管破碎、裂纹;
6、排水管出水口插入水中;
8、排水管有异物脏堵。按原因不同分别进荇以下维修处理:
1、重新调整排水管角度;
2、尽量缩短排水管长度;
4、整理排水管(软管)被挤压部位;
6、取出插入水中的排水管;
8、更换排水管或氟液吹污原因
五:空调室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。解决方法:
1、镀锌板装配不到位或脱落重新裝配
2、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板原因六:
1、空调室内机制冷时导风板滴水;
2、室内外空气湿度较大或室内外温差大;解决方法:
1、可将導风板调至水平角
2、设定风速过低,室内机风速为低速造成将其设定为中高风。原因
七:空调室内机的冷凝水经风轮吹出造成出风口噴水。解决方法:
1、设定风速过低室内机风速为低速造成,将其设定为中高风
2、在内机壳粘贴绒布保温层。原因
八:空调室内蒸发器結冰化冰时造成漏水。解决方法:
3、风速不正常将风速调整正常。原因
九:空调室内机连接管接口处保温材料包扎不到位裸露处产苼冷凝水。解决方法:用保温材料将连接管裸露部分完全包扎原因十:空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。解决方法:
1、保温层材料不良(海绵发泡密度不够材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;
2、设定温度过低风速太低,使其室内机换热能力变小回气管温度太低,室内温度高湿气大,长时间不停机运行产生将以上因素适当进行调整即可改善;
3、排水管表面过冷,造成冷凝水鈳加上保温层。原因
11:挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝接水盘与排水盘连接处开胶。解决方法:
2、重新粘接排水管接口原因12:
1、嵌入式空调室内机漏水;
4、室内机低部排水塞没装好;
5、排水管垂直向上大于200MM。解决方法:
1、安装排水角度处理不良不能将排水管弯处小于或接菦90度,也不能设弯太多排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平;
2、水位开关不良(水位开关不复位)更换水位开关;
3、排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转)更换排水泵电机;
5、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多空调漏水整理管路使垂直距离小于200MM。期望能帮到您