空调机箱表面以及风管表面结露是什么原因

最近有很多朋友在微信上咨询关於室内机出风口结露的问题

空调制冷时出风口为什么会结露?遇到结露现象应该从哪些方面进行改善今天分享自己的经验与大家一起探讨。


当室内机出风口表面温度低于附近空气“露点温度”时风口表面会出现“冷凝水”。

露点温度可简单理解为:空气中的水蒸气变為露珠(结露)时的温度叫露点温度

室内机风口结露的原理为:风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大,风口表媔温度较低加之室内空气湿度较大,导致室内机风口结露!

1、室内环境空气湿度较大(例如沿海地区夏季及华南地区梅雨季节)
2、新風系统将室外大量湿度较大的空气带入到室内,或者家中没关窗户室外空气进入(与第一条类似都是空气湿度大)。

3、室内机送风量与冷量不配备导致冷量过大,风量过小(这个常见于风管机风道做的太长导致冷风吹不出来,大量冷气聚集在风道内)
4、送风口采用鋁质材料,金属的导热性能好使得风口表面温度过低而结露。

5、出风口过大而对应的风道过窄,风都从出风口“中间”吹出导致出風口中间与四周产生较大的温差,导致结露

6、室内机排水出现问题,接水盘中有大量冷凝水被风机带出

7、软连接(帆布)与室内机或絀风口之前连接有漏风,包括四面出风嵌入机的面板与室内机之间安装不规范产生间隙导致漏风,漏风可导致局部温差大从而导致结露。

二、解决结露问题的方法

1、木质风口最不容易结露其次是ABS材料风口,尽量不要用铝合金风口

2、风口结露一般是室内湿度太大,除叻关窗户、关新风之外可以适当提高控制器设置温度(降低出风口温度),并加大风速

3、风道太长或风道送风不通畅的问题,需要对風道进行改造

4、风口边缘可贴保温棉,增加保温性减小温差。

5、漏风、出风口大小不匹配、排水不畅等问题需要将问题进行彻底排除。

6、百叶风口可以通过调节边缘的叶片角度使出口风向进行一定的改变,对解决结露问题可能会有帮助

空气结露的根本原因就是当室内涳气降到低于露点温度时就会结露然而在实际空调工程中,引起结露现象发生的原因却有很多主要存在以下几点。

(1)空调区域范围內由于新排风系统设置不合理产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内从而提升了空气湿度及凝结露点,风口表面的温度低于剛渗入室内无组织空气露点温度从而导致风口结露。

(2)在夏季气流通过风口向下扩散,同时屋面内、外空气通过屋面进行热量传递如果屋面保温层效果不好,造成风管上部区域温度较高及造成热、湿空气积聚在风管上部,从而使风管壁温低于该区域空气的露点温喥而形成结露。

(3)在实际工程中空调本身采用大温差送风应用低温送风技术减少送风量,从而减小风机功率、风管尺寸和工程造价但由于送风口输送的冷风温度太低,空气中的水蒸气在送风口附近因低温凝结形成滴水。

(4)由于气流组织不好空调风口区域范围內的空气相对湿度较大,露点温度升高易结露。

(5)空调保温材料性能和厚度不符合要求保温层的保温效果就会下降,结露问题不可避免地就产生了所以在空调工程中保温是关键的环节,保温效果的好坏会直接影响空调冷量的损耗和室内空调效果增加空调的运行费鼡,保温层导热系数超标、厚度不足或保温层脱落都会引起结露现象

梅雨季节空调系统结露的原因及對策分析

热冬冷地区梅雨季节空气温度高湿度大,空调系统的送风口、阀

件及管道表面等经常由于各种原因会出现结露的情况本文借助空调送风系统

的焓湿图,从理论和工程实际两个方面分析夏季空调系统结露的具体原因并

夏热冬冷地区的梅雨季节出现在每年的

月份,室外空气干球温度为

35.8℃极端情况能达到

40℃以上,湿球温度最高能达到

、闷热、高温即使是在夜间,也同样感觉到湿热因此

经常需偠开启空调降温除湿。

在梅雨季节空调系统长期在高温高湿的环境中运行,会在空调冷冻水管空

调送风管及支,吊架的表面凝露在風口的边缘或管道底部滴水,造成天花漏

水、墙面渗水等现象这些现象虽然不会造成太大的安全事故,但严重影响了

建筑物的美感和使鼡功能给用户带来较多不便,会造成不同程度的经济损失

因此对于室内空调结露的问题,需要引起设计、施工及运营管理等各方的密切

本文对空调结露的原因进行了深入分析并提出了相应的解决方法。

我要回帖

 

随机推荐