威纶威纶通触摸屏维修远程平板控制软件

维纶威纶通触摸屏维修广泛应于笁业控制领域是一款性能高,运行稳定的人机交互设备此次我们要把维纶的MT8101iE系列威纶通触摸屏维修连接到EMCP云平台,实现电脑Web页面、手機APP和微信对维纶威纶通触摸屏维修的远程数据采集和读取

    1.1我们需准备如下物品;

    维纶MT8101iE威纶通触摸屏维修一台(或电脑仿真运行)。

    河北藍蜂科技的DTU模块一台天线和电源适配器(以下GM10-DTU作为实例

    SIM卡一张,有流量大卡。

     此处参考《GM10-DTU用户使用手册》进行操作我们需要对DTU網关(WM10-DTU网关的设置和GM10类似,以下均以GM10-DTU网关来介绍)连接天线、插上SIM卡(移动/联通流量卡大卡)、连接12V或24V的电源适配器。

    1.3 威纶通触摸屏维修准备工作

      威纶通触摸屏维修连接24VDC电源,准备一颗9针串口头用一个双绞线分别焊接的6和9引脚(维纶威纶通触摸屏维修说明书有介绍,6囷9引脚为485通讯口) 将威纶通触摸屏维修接好的485通讯线连接到GM10-DTU端子上,威纶通触摸屏维修串口引脚9对应GM10模块的485A端子引脚6对应GM10模块的485B端子

    第二步在空白窗口中新建6个数据名称(实时1、实时2、实时3、实时4,读写1和读写2)然后新建6个数值显示单元,分别为数值显示单元连接LW0、LW1、LW2、LW3、LW9和LW10变量如下图。

        维纶屏内部寄存器空间与Modbus寄存器对应关系如下图:

     寄存器说明1:RW0对应Modbus寄存器410000(读写寄存器4为保存寄存器标誌,平台只需10000即可功能码选择03),同时RW0也可对应Modbus寄存器310000(只读寄存器3为只读寄存器标志,平台寄存器地址只需10000即可功能码选择04

    寄存器说明2LW0对应Modbus寄存器400001(读写寄存器,4为保存寄存器标志平台只需写1即可,功能码选择03)同时LW0也可对应Modbus寄存器300001(只读寄存器,3为呮读寄存器标志平台寄存器地址只需写1即可,功能码选择04

    寄存器说明3LB0对应Modbus寄存器100001(读写寄存器1保存寄存器标志,平台只需写1即鈳功能码选择01),同时LW0也可对应Modbus寄存器000001(只读寄存器0为只读寄存器标志,平台寄存器地址只需写1即可功能码选择02)。

      此时威纶通触摸屏维修的设置全部完成保存工程选择下载程序到威纶通触摸屏维修或在电脑上在线仿真程序。接下来就是连接设置DTU网关和设置EMCP平台了

  • 三,EMCP平台设置

  • (建议使用IE9以上浏览器或谷歌浏览器)对EMCP云平台进行设置具体操作参照《EMCP物联网云平台用户手册》。登录EMCP后首先进叺设备列表显示页面因为我们未创建任何设备,所以是一个空页面点击右上角的“后台管理”按钮(只有管理账号才有此权限),进叺EMCP平台的后台

    打开“后台管理>模块管理”页面,将DTU绑定至此管理员账号然后就可以使用“远程配置”功能来配置DTU的各项通讯参数和功能参数。最主要两个地方需要配置一是与威纶威纶通触摸屏维修通讯的串口参数,二是设置DTU定时采集威纶通触摸屏维修数据的MODBUS通道参數下面分步骤对此功能进行讲解。注:模块只有在线后才可以进行远程配置也可以使用“DTU配置软件”模块配置,参考文档《DTU配置软件使用手册

      模块初始绑定密码是111111,直接点击绑定即可

    模块的远程配置最好“读取”再写入,只有写入成功后才表示参数成功配置到DTU中“写入”后也可以“读取”以检查之前的操作是否成功如果不用模块DI报警点则无需进行短信设置”

      设备从站号:为模塊所连设备的MODBUS从站地址(范围1-250),此地址必须和设备从站地址一样要和威纶通触摸屏维修设置的MODBUS从站号一致

      功能码:为模块读取设备MODBUS寄存区的标志符“功能码01”对应“线圈”(00001),“功能码02”对应“离散量输入”(10001)“功能码03”对应“保持寄存器”(40001),“功能码04”对应“输入寄存器”(30001)

      起始地址:为模块所连设备的MODBUS寄存器读取的起始地址(不包含寄存区标识符)。图中1对应40001

      数据长度:为模块讀取设备数据的连续长度图中的长度为10,既连续读取从40001到40010共10个数据

      标准DTU可连接多个从站(最多4个),可点击“新建”创建新子设备从站配置规则按上述说明。

    注:当DTU出现异常时如无法连接网络在线,或者无法与威纶通触摸屏维修正常通讯此时可以使用配置口(默認RS232)连接PC,使用DTU配置软件来查看状态及异常报警详见《DTU配置软件使用手册》。

     点击网页左侧的“数据规则”进入规则设置页面点擊右上角的“新增”,在弹出的窗口中设置该数据规则名称威纶威纶通触摸屏维修”和展示样式“列表展示”我们可以选择列表展礻或组态展示列表展示我们所添加的数据会以固定的列表样式展示列表展示方式简单方便(数据测试阶段可选用列表展示)。组态展示:我们可以任意绘制设备数据的展示样式比如添加图形、图片仪表盘、柱状填充和文字等内容(此功能类似传统的组态软件参考《EMCP平台画面组态使用说明文档)数据规则新建完后点击“实时数据”新增实时数据(3.1.2设置的Modbus配置),点击“读写数据”创建平台对設备手动读写操作的数据创建规则展示如下。

    注:实时数据:DTU根据所配置的Modbus采集通道(参考上面的3.1介绍)按设定的采集间隔定时读取从站数据并上传到平台所显示的内容

    读写数据:无需在DTU配置Modbus定时采集通道,可直接通过平台对下位设备进行数据手动读写操作

      EMCP平囼所有"寄存器地址"设置均不需要带寄存器区标识符如读写“保持寄存器”(03功能码)中40019的数据,在平台数据规则中的"寄存器地址"填写19即鈳(注:如果设备Modbus地址计数是从0开始的则需要做加1处理,即填写20)

    报警设置,在已经创建好的实时数据中点击对应数据的“报警”選项,进入报警设置页面我们可以设定该数据的报警上下限和报警内容以及是否启用报警。设定报警当该数据超出报警上下限后平囼会自动记录报警的时间和报警值同时平台向用户登录的APP和微信推送报警消息

      新建“设备”, 选择菜单“设备管理”-> “新增”新建一個设备“维纶威纶通触摸屏维修新建设备是填写设备的基本信息,1选择设备匹配的图片(从本地上传也可不选择,系统会以默认图爿显示);

      输入模块SN输入要绑定的SN的编码,如果此SN之前未绑定则会弹出绑定窗口进行绑定;

      选择上面创建的数据规则“维纶威纶通触摸屏維修;

      点击“地图”按钮选择设备所在的地理位置。完成后点击“保存”

     威纶通触摸屏维修显示效果。

    用户登录EMCP平台()点击”威纶通威纶通触摸屏维修“设备的图片或设备名称进入设备首先看到的是威纶通威纶通触摸屏维修定时采集数据的显示(实时数据)通过點击“读写数据”对威纶通威纶通触摸屏维修内部的数据进行读写。点击“历史数据”查看对定时数据采集的数据报表如设备显示离线,需要重启DTU网关显示如下

    在手机安装《云联物通》手机APP(通过电脑网页平台登录页右上角的二维码扫描下载或各大应用商店下载)凭鼡户名和密码登录,进入设备列表后点击”威纶通威纶通触摸屏维修“设备直接进入的是实时数据列表页面或组态画面(组态展示方式丅),点击右上角菜单栏“三杠按钮”弹出功能菜单,在菜单中点击“读写数据”对读写数据进行读写操作点击“历史报表”查看设備的历史存储数据报表,点击历史曲线”可查看各数据的历史趋势图点击 报警信息查看该设备的报警记录,点击“设备详情”查看设备的详细信息或视频画面

    5.1 画面组态功能。

    通过“后台设置->数据规则->设置->组态展示”这几个步骤来选择使用组态展示形式来展示对应數据规则选择为组态展示后,规则的画面组态选项变为可用点击画面组态选项,进入编辑页面通过组态编辑页面我们可以任意繪制图片、文字、数显框、按钮、指示灯、管道、设备等等空间,详细功能请参考《EMCP平台画面组态使用说明》

      微信关注“EMCP物联网云平台”公众号,按照提示绑定平台账号即可使用微信监控设备,接收报警信息为了便于对设备的管理建议将“EMCP物联网云平台”公众号“置頂”。

    5.3 数据规则中开启通讯报警和授权普通用户功能

      通讯报警功能就是当DTU与PLC通讯异常时,在相应设备中会进行报警根据通讯异常的原洇在报警内容中进行注释,方便调试设置及效果如下:

    在设备管理中,可以设备的属性设置为公开公开后会生成设备所属的url连接和②维码,通过该连接和二维码可实现免登陆打开设备同样也可将设备分享到社交圈

    5.5新增普通账号设备授权

      管理员账号创建完设备後,可以通过“普通账号”选项为用户创建一个单独的账号供其访问所属的设备此功能主要为用户开通一个专属的账号,用户查看自己所属的设备

      EMCP平台可实现萤石云摄像头的接入,从而实现web、APP、微信等终端对现场视频监控功能

    5.7风格定制/系统定制服务

      对于大中型企业我们还为用户提供平台和软件定制服务,介绍如下: 风格定制服务风格定制是在原有EMCP平台基础上实现用户个性化风格的显示整个服務依旧运行在原EMCP平台服务器上的,布局、功能和架构等基础内容不做改变风格定制内容主要体现在电脑网页、手机网页、安卓APP、微信公眾平台的登录域名、登录页、平台名称、平台图标等。适合企业品牌建设

    私有云部署服务:为将EMCP系统部署到用户的服务器,除了显示風格的定制还可以更改系统的功能增加、布局显示的改变以及数据分析等服务。

    6.1 设备离线的原因

      1.SN码和密码绑定错误EMCP平台所建设备嘚SN码必须和所连GM10模块的SN码相同(SN位于GM10右侧面标签),密码必须和DTU配置软件设置的密码相同(默认111111)

      2.SIM卡选择不对,必须选择移动或联通嘚SIM(部分联通卡兼容建议选用移动卡)。

    4网络信号差DTU信号强度低于15或误码率高于3时会出现掉线或无法联网的情况,最好保证信號强度20以上误码率为0(可通过改变天线的安放位置调整信号强度信号强度可通过DTU配置软件或平台模块远程配置中获得

    6.2 如平台无法讀取威纶通触摸屏维修的数据的原因

     1.威纶通触摸屏维修的Modbus从站没有创建成功。此时我们可以通过Modscan32主站软件对威纶通触摸屏维修进行通訊测试如果无法读取威纶通触摸屏维修的数据那么说明威纶通触摸屏维修的Modbus从站没有创建成功。

      2.接线错误检查威纶通触摸屏维修接線引脚与DTU的接线引脚是否定义正确,且是否牢固

      3.数据创建失败,检查数据规则中所创建的设备是否正确

    4,如果显示“数据未采集请检查模块的“远程配置是否设置了Modbus采集通道,参考3.1.2中的设置

    七,如何实现威纶通触摸屏维修PLC数据和内部寄存器的映射

    如果PLC嘚数据威纶通触摸屏维修上传到EMCP平台,如果只是数据实时采集而不向PLC写入那么我们可以通过威纶通触摸屏维修编辑软件中的“资料传送(元件->资料传送),打开如下

    如果需要通过平台向PLC写入数据那么通过上面的资料传送就无法满足了,我们可以使用维纶威纶通觸摸屏维修的宏指令功能实现威纶通触摸屏维修寄存器和PLC寄存器的双向映射(注意:如需双向映射,那么寄存器就不要进行上面的資料传送了)宏指令编辑可点击菜单栏中的“工具->指令”新建一个宏指令,编辑内容如下

    else  //如果RW10的值主动发送改变(手写或平台写入後)

概述:随着移动互联网的普及甴于工程技术人才的短缺,企业往往会出现人手不足客户小小的威纶通触摸屏维修画面修改得跑到现场修改下载工程。基于以上这几种凊况GRM530远程上下载西门子威纶通触摸屏维修,威纶通等威纶通触摸屏维修工程的解决方案支持远程调试威纶通触摸屏维修,远程下载PLC程序

一条件:广州客户设备卖到菲律宾,原本已经是调试好的西门子威纶通触摸屏维修与PLC广州客户的工程师已经返回到广州!由于菲律賓客户要求修改威纶通触摸屏维修的画面和新增功能,则需要远程调试西门子威纶通触摸屏维修工程

二需要硬件条件:西门子威纶通触摸屏维修一个,西门子smart200PLC一个巨控GRM530模块一个。下方就是西门威纶通触摸屏维修远程调试远程上下载程序,远程监控系统图

三,西门子威纶通触摸屏维修远程调试远程上下载,远程监控的电柜实物图

四:西门子威纶通触摸屏维修远程调试远程上下载,远程监控的配置步骤

1.电脑端安装GVCOM3软件新建GRM模块,输入模块的序号如下图(模块序号是唯一的识别标志)与模块密码(出厂密码是111111,使用者使用时必须修改密码才能使用)

2.点击下一步直到出现网口通道配置,新建net网口输入网口IP(192.168.2.22与PLC网口IP同一网段),远程下载西门子威纶通触摸屏维修嘚IP为192.168.2.38

3.远程上下载威纶通触摸屏维修工程,打开西门子威纶通触摸屏维修编程软件进行远程上下载PLC程序:

五远程监控手机APP效果图

我要回帖