  在理想的干净供电系统中电鋶和电压都是正弦波的。在只含线性元件(如:电阻)的简单电磁感应含容电路问题里流88e69d3662过的电流与施加的电压成正比,流过的电流是正弦波

  用傅立叶分析原理,能够把非正弦曲线信号分解成基本部分和它的倍数

  在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性負载所致当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系就形成非正弦电流,即电磁感应含容电路问题中有谐波产生由于半导体晶閘管的开关操作和二极管、半导体晶闸管的非线性特性,电力系统的某些设备如功率转换器会呈现比较大的背离正弦曲线波形

  谐波電流的产生是与功率转换器的脉冲数相关的。6脉冲设备仅有5、7、11、13、17、19 …n倍于电网频率。功率变换器的脉冲数越高最低次的谐波分量嘚频率的次数就越高。

  其他功率消耗装置例如荧光灯的电子控制调节器产生大强度的3 次谐波( 150 赫兹)。

  在供电网络阻抗( 电阻) 下这样嘚非正弦曲线电流导致一个非正弦曲线的电压降在供电网络阻抗下产生谐波电压的振幅等于相应谐波电流和对应于该电流频率的供电网絡阻抗Z的乘积。次数越高谐波分量的振幅越低。

  只要哪里有谐波源那里就有谐波产生也有可能,谐波分量通过供电网络到达用户網络例如,供电网络中一个用户工厂的运转可能被相邻的另一个用户设备产生的谐波所干扰

  降低系统容量如变压器、断路器、电纜等

  加速设备老化,缩短设备使用寿命甚至损坏设备

  危害生产安全与稳定

  理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定嘚频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化也对周围的其他设备產生干扰。

  在电力电子设备广泛应用以前人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识但那时谐波污染还没有引起足够嘚重视。

  近三四十年来各种电力电子装置的迅速发展使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。

  谐波的危害十分严重谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、產生振动和噪声并使绝缘老化,使用寿命缩短甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子設备会产生严重干扰谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面:

  加大企业的电力运行成本

  由于谐波不经治理是无法自然消除的,因此大量谐波电压电流在电网中游荡并积累叠加导致线路损耗增加、电力设备过热从而加大了电力运行成本,增加了电費的支出

  降低了供电的可靠性

  谐波电压在许多情况下能使正弦波变得更尖,不仅导致变压器、电容器等电气设备的磁滞及涡流損耗增加而且使绝缘材料承受的电应力增大。谐波电流能使变压器的铜耗增加所以变压器在严重的谐波负荷下将产生局部过热,噪声增大从而加速绝缘老化,大大缩短了变压器、电动机的使用寿命降低供电可靠性,极有可能在生产过程中造成断电的严重后果

  引发供电事故的发生

  电网中含有大量的谐波源(变频或整流设备)以及电力电容器、变压器、电缆、电动机等负荷,这些电气设备处於经常的变动之中极易构成串联或并联的谐振条件。当电网参数配合不利时在一定的频率下,形成谐波振荡产生过电压或过电流,危及电力系统的安全运行如不加以治理极易引发输配电事故的发生。

  导致设备无法正常工作

  对旋转的发电机、电动机由于谐波电流或谐波电压在定子绕组、转子回路及铁芯中产生附加损耗,从而降低发输电及用电设备的效率更为严重的是谐波振荡容易使汽轮發电机产生震荡力矩,可能引起机械共振造成汽轮机叶片扭曲及产生疲劳循环,导致设备无法正常工作

  继电保护自动装置对于保證电网的安全运行具有十分重要的作用。但是由于谐波的大量存在,易使电网的各类保护及自动装置产生误动或拒动特别在广泛应用嘚微机保护、综合自动化装置中表现突出,引起区域(厂内)电网瓦解造成大面积停电等恶性事故。

  电网谐波将使测量仪表、计量裝置产生误差达不到正确指示及计量(计量仪表的误差主要反映在电能表上)。断路器开断谐波含量较高的电流时断路器的遮断能力将大夶降低,造成电弧重燃发生短路,甚至断路器爆炸

  由于谐振波的长期存在,电机等设备运行增大了振动, 使生产误差加大,降低产品嘚加工精度降低产品质量。

  影响通讯系统的正常工作

  当输电线路与通讯线路平行或相距较近时由于两者之间存在静电感应和電磁感应,形成电场耦合和磁场耦合谐波分量将在通讯系统内产生声频干扰,从而降低信号的传输质量破坏信号的正常传输,不仅影響通话的清晰度严重时将威胁通讯设备及人身安全。

  谐波会对邻近的通信系统产生干扰轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丢失使通信系统无法正常工作。

  (一)对电力电容器的影响

  当配电系统非线性用电负荷比重较大并联电容器组投入时,一方媔由于电容器组的谐波阻抗小注入电容器组的谐波电流大,使电容器过负荷而严重影响其使用寿命另一方面当电容器组的谐波容抗与系统等效谐波感抗相等而发生谐振时,引起电容器谐波电流严重放大使电容器过热而导致损坏因此,电压谐波和电流谐波超标都会使電容器的工作电流增大和出现异常,例如对于常用自愈式并联电容器,其允许过电流倍数是1.3 倍额定电流当电容器的电流超过这一限制時,将会造成电容器的损坏增加、发热异常、绝缘加速老化而导致使用寿命降低甚至造成损坏事故。同时谐波使工频正弦波形发生畸變,产生锯齿状尖顶波易在绝缘介质中引发局部放电,长时间的局部放电也会加速绝缘介质的老化、自愈性能下降而容易导致电容器損坏。

  (二)对电力变压器的影响

  1.谐波电流使变压器的铜耗增加引起局部过热,振动噪声增大,绕组附加发热等

  2.谐波电压引起的附加损耗使变压器的磁滞及涡流损耗增加,当系统运行电压偏高或三相不对称时励磁电流中的谐波分量增加,绝缘材料承受的电氣应力增大影响绝缘的局部放电和介质增大。对三角形连接的绕组零序性谐波在绕组内形成换流,使绕组温度升高

  3.变压器励磁電流中含谐波电流,引起合闸涌流中谐波电流过大这种谐波电流在发生谐振时的条件下对变压器的安全运行将造成威胁。

  (三)对电力避雷器的影响

  变电站大容量、高电压的变压器由于合闸涌流的过程时间比较长能够延续数秒或更长的时间,有时还会引起谐振过电壓并使相关避雷器的放电时间过长而受到损坏。这一问题对选择保护高压滤波器中电感或电容元件用的避雷器参数带来较大的困难

  (四)对输电线路的影响

  1.谐波污染增加了输电线路的损耗。输电线路中的谐波电流加上集肤效应的影响将产生附加损耗,使得输电线蕗损耗增加特别是在电力系统三相不对称运行时,对中性点直接接地的供电系统线损的增加尤为显著

  2.谐波污染增大了中性线电流,引起中性点漂移在低压配电网络中,零序电流和零序性的谐波电流(3次6次、9次……)不仅会引起中性线电流大大增加,造成过负荷发热使损耗增加,而且产生压降引起零电位漂移,降低了供电的电能质量

  (五)对电力电缆的影响

  谐波污染将会使电缆的介质损耗、输电损耗增大,泄漏电流上升温升增大及干式电缆的局部放电增加,引发单相接地故障的可能性增加

  由于电力电缆的分布电容對谐波电流有放大作用,在系统负荷低谷时系统电压上升,谐波电压也相应升高电缆的额定电压等级越高,谐波引起电缆介质不稳定嘚危险性越大更容易发生故障。

  (六)对继电保护及自动装置的影响

  1.对继电保护及自动装置运行环境的影响

  (1)在谐波严重超标的電弧炉负荷、电气化铁路等谐波含量大的局部电网中会受到影响

  (2)频繁出现变压器严重涌流且涌流衰减缓慢的变电站受到涌流产生谐波的干扰。

  (3)在系统因短路容量太小而可能出现较大谐波电压影响的场所会受到影响

  (4)在易发生谐波谐振的配电系统、输电系统、變电站网架近会受到影响。

  (5)在谐波受到电容器组或其他原因而被放大严重的网络附近会受到影响

  2.继电保护及自动装置利用的启動量小

  利用负序电流或电压、零序电流或电压、差动电流或电压启动会受到谐波的影响。其中利用负序量启动的对谐波的敏感性最大

  3.继电器或启动元件本身对谐波敏感

  (1)晶体管或集成电磁感应含容电路问题保护装置的动作量非常小和动作时间非常少,因此它的啟动判据容易受到谐波影响而出现较大的误差

  (2)利用信号过零取样的控制系统及利用数据过零点的数字式继电器或微机保护,都会受箌谐波的影响和干扰

  (七)对继电保护整定的影响

  继电保护正常运行中,当电源谐波分量较高时可能会引起过电压保护、过电流保护的误动作。当三相严重不对称时在正序性谐波或负序性谐波含量较高的情况下,可能对以负序滤过器为启动元件的保护装置产生干擾而引起误动。如某地电气化铁路通车后曾发生过由于牵引变电所注入系统大量的谐波和负序电流,引起供电系统电能质量指标严重惡化多次造成发电机的负序电流保护误动,主变压器的过电流保护装置误动线路的距离保护振荡闭锁装置误动,高频保护收发讯机误動母线差动保护误动和故障录波器误动的事故。

  微机保护装置的大规模使用使信号中的谐波干扰既可能引起测量误差,又可能对裝置关键处理模块的正常工作产生干扰从而引起保护装置的误动或拒动。如上海宝钢就发生过因电弧炉产生谐波的影响造成谐波电流對数字型差动保护产生干扰,使差动保护动作跳闸的事故

  (八)对电力系统其他运行设备的影响

  1.对同步发电机的影响。用户的负序電流和谐波电流注入系统内的同步发电机将产生附加损耗,引起发电机局部发热降低绝缘强度。同时由于输出的电压波形中产生附加谐波分量,使负载的同步发电机转子发生扭振降低其工作寿命。

  2.对断路器的影响谐波会使某些断路器的磁吹线圈不能正常工作,断路器的遮断能力降低不能遮断波形畸变率超过一定限值的故障电流,对中压断路器截断电感电流时可能发生谐频涌波电压和重燃现潒导致断路器触头烧损。

  3.对消弧线圈的影响当电网谐波成分较大时,发生单相接地故障消弧线圈对谐波电流将可能不起作用,茬接地点得不到的补偿从而引发系统的故障扩大。

  4.对载波通信的影响高谐波含量对电力载波通信的干扰主要表现在语音通信过程Φ产生噪声,数据传输失真降低EMS、DAS实时数据的真实可靠性,造成集中抄表系统中数据出错等故障

  (九)对电力用户的影响

  用电设備对系统电源的污染会影响用电设备自身的可靠性。使用电能质量污染的电源用电设备又可能成为新的污染源,而危害电力系统和其他鼡户设备可能产生的影响包括:对用户电动机产生影响;对用户补偿电容器产生影响;对用户自动控制装置产生影响;对居民生活用电产生影響;对用电安全造成威胁。另外还包括对电信通信造成影响,对广播、电视及精密制造工业造成干扰和影响这类干扰和影响有些表现在差模干扰和共模干扰,差模干扰是工频及长线传输分布电容的相互干扰共模干扰是引起回路对地电位发生变化的干扰,是造成微机控制單元工作不正常的主要原因

  (十)对用户电动机的运行影响

  谐波电流通过交流电动机,使谐波附加损耗明显增加引起电动机过热,机械振动和噪声增大当三相电压不对称时,定子绕组上产生负序电流并励磁产生负序旋转磁场,该制动磁场降低了电机的最大转矩囷过载能力增加铜损,并且负序过电流可以将电机定子绕组烧毁负序性的谐波分量(5次、11次等)对电机的影响与负序电压的效果一样。当產生电压波动的主要低频分量与电机机械振动的固有频率一致时诱发谐振,会使电动机造成损坏

  (十一)对用户补偿电容器的影响

  电网无功配置容量中电容器所占比例最大,其中用户电容器约占全部电容器的2/3这部分电容器的设计大多只考虑无功补偿量,不考虑装設点电能质量的实际污染情况因此,运行点电能质量指标低时常造成一些事故,如补偿装置投不上、电容器使用寿命降低、电容器保護熔丝熔断甚至发生串并联谐振,引发电容器的谐波过电压与过电流导致电容器爆炸等。另外由于用户电容器的管理按平均功率因數进行考核,电容器很少按电网实际运行情况投切甚至只投不切,无形中使电网电压失去了应有的调节裕度使电压偏差等电能质量指標难以控制。

  (十二)对用户自动控制装置的影响

  随着数字控制技术的大规模使用很多精密负载对受电电能质量指标提出了更高的偠求。电能质量污染对这类设备的危害主要有三个方面即在设备的检测模块中引入畸变量、干扰正常的分析计算、导致错误的输出结果。另外还会对设备的硬件如精密电机、开关电源等造成不可逆转的损坏。干扰负载的保护回路造成误动作等。

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

是不是所有的3V,5V供电芯片都和max1632一样少了基准电压边上的滤波电容就会出现什么条件都有,就是没有方波输出控制mos管产生3v,5v... 是不是所有的3V,5V供电芯片都和max1632一样,少了基准電压边上的滤波电容就会出现什么条件都有就是没有方波输出控制mos管,产生3v5v。

不同厂家的主板设计不同有的就没有电容滤波。还有基准电压一般是作为芯片内部的阈值电压参考用的

你对这个回答的评价是?


应该是的因为基准电压时芯片的自检,没有基准电压 芯片洎检不过自然不行了、

你对这个回答的评价是

本回答由广州金磁海纳新材料科技有限公司提供


..那个电容叫做退偶电容 开关稳压芯片做的昰 防止自激

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 电磁感应含容电路问题 的文章

 

随机推荐