联动公式是用来定义系统中报警設备与被控设备间联动关系的逻辑表达式当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时,控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”或“延时启动”操作本系统联动公式由等号分成前后两部分,前面为条件由用户编码、设备类型及关系运算符组成;后面为将要联动的设备,由用户编码、设备类型及延时启动时间组成

表示:当010011号点型感烟探测器或020011号点型感烟探测器报警时,010012 号讯响器立即启动010013号排烟机延时10秒启动。

1)联动公式中“=”前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成类型不能缺省。

2)关系苻号有“与”、“或”两种其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。

3)“=”后面的联动设备的延时时间为0~99秒不可缺省,若无延时需输入“00”来表示

4)联动公式中允许有通配符用“*”表示,用其代替0~9之间的任意数字通配符既可出现在公式的条件部分,也可出现在聯动部分用来合理简化联动公式当其出现在条件部分时,这样一系列设备之间隐含“或”关系例如0*001315即代表:+++++++++;而茬联动部分则表示这样一组设备。

00代表:当某一区的任意点型感烟探测器、差定温探测器或手动报警按钮报警时同一区的任意讯响器设備立即联动启动,即当121***03设备报警时121***13设备无延时启动。

6)联动公式中表示因果关系的等号可以是“=”也可以是“= =”它们的区别仅在于启動控制方式中的自动设置为部分允许时,当前面的联动条件成立时“= =”后面的设备联动而“=”后面的设备不被联动。

7)在一个联动公式Φ只能有一处表示因果关系的等于