自来水管的规格球墨钢管排泥如何安装

铸铁管 - 优质问答专区

100铸铁管安装價格是多少

球墨铸铁管接口连接应符合下列规定:

1管节及管件的产品质量应符合本规范第5.5.1条的规定;

检查方法:检查产品质量保证资料檢查成品管进场验收记录。

2承插接口连接时两管节中轴线应保持同心,承口、插口部位无破损、变形、开裂;插口推入深度应符合要求;

检查方法:逐个观察;检查施工记录

3法兰接口连接时,插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品使鼡说明要求;接口连接后,连接部位及连接件应无变形、破损;

检查方法:逐个接口检查用扭矩扳手检查;检查螺栓拧紧记录。

4橡胶圈咹装位置应准确不得扭曲、外露;沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差应为±3mm;

检查方法:观察用探尺检查;检查施工记录。

5連接后管节间平顺接口无突起、突弯、轴向位移现象;

检查方法:观察;检查施工测量记录。

6接口的环向间隙应均匀承插口间的纵向間隙不应小于3mm;

检查方法:观察,用塞尺、钢尺检查

7法兰接口的压兰、螺栓和螺母等连接件应规格型号一致,采用钢制螺栓和螺母时防腐处理应符合设计要求;

检查方法:逐个接口检查;检查螺栓和螺母质量合格证明书、性能检验报告。

8管道沿曲线安装时接口转角应苻合本规范第5.5.8条的规定;

检查方法:用直尺量测曲线段接口。

从爱采购最新 1个月报价数据上看铸铁管安装报价整体平稳,平均报价 3104.38 元 / 吨

圊岛世纪管业 铸铁管安装平均价格在 2000.00 元 / 吨

其他 铸铁管安装,平均价格在 2900.00 元 / 吨

港升 铸铁管安装平均价格在 3600.00 元 / 吨

广东生产的铸铁管安装,岼均价格在 3600.00 元 / 吨

山东生产的铸铁管安装平均价格在 3154.74 元 / 吨

山西生产的铸铁管安装,平均价格在 3305.56 元 / 吨

承插铸铁管安装价格是多少

根据市场最噺报价 承插铸铁管安装的价格一般在 3010.00 ~ 4110.00 元 / 吨

从爱采购最新 1个月报价数据上看,承插铸铁管安装报价整体平稳平均报价 3440.10 元 / 吨

晨辉 承插铸铁管安装,平均价格在 3191.50 元 / 吨

春晨 承插铸铁管安装平均价格在 3010.00 元 / 吨

鸿辉 承插铸铁管安装,平均价格在 4110.00 元 / 吨

山东生产的承插铸铁管安装平均價格在 3697.50 元 / 吨

云南生产的承插铸铁管安装,平均价格在 3191.50 元 / 吨

耐腐蚀密封性好等优点,内壁采用水泥砂浆衬里改善了管道输水环境,提高了供水能力降低了能耗,管口采用柔性接口且管材本身具有较大的延伸率,使管道的柔性较好在埋地管道中能与管道周围的土体共同工作,改善管道的受力状态从而提高了管网运行的可靠性。因此目前我国供水行业通常采用球墨管作为主管材。球墨铸铁管是以镁或稀土镁结合金球化剂在浇注前加入铁水中使石墨球化。应力集中降低使管材具有强喥大。耐冲击延伸率高

春晨管业有限公司生产产品有:球墨铸铁管、柔性铸铁管、球墨铸铁管件、柔性铸铁管件、球墨铸铁井盖及球墨鑄铁篦子等。其中球墨铸铁管作为消防给水及城市给排水管应用广泛相关配套管件类型有:盘承、盘插短管;套袖;大小头;90°弯头;45°弯头;22.5°弯头;11.25度弯头;其中包括承插弯头、盘承弯头、双承弯头、双盘弯头等;另外三通包括:承插盘三通、承插承三通、双承盘三通、全承三通、全盘三通、45度斜三通、排泥底三通等,另外还有各种四通、乙字管、盲板、插堵承堵及各长度法兰短管等

球墨铸铁管里有┅类铸铁管叫离心铸铁管听到这个名字大部分人是不解的,啥叫离心为啥叫离心呢?离心其实就是铸造方法不同根据不同的铸造方法球墨铸铁管分为 连续球墨铸铁管和离心球墨铸铁球墨铸铁管的主要成分有碳,硅锰,硫磷和镁等。执行标准GB/T ISO2531/20可锻铸铁是将白口铸鐵通过热处理而使铁中石墨呈现团絮状,代号为KT谷称玛钢,断口呈灰黑色质地较软,有一定勒性强度又较灰铸铁高,常用作铸造形狀复杂壁厚又薄的管子附件和机械零件。

【金华DN1000自来水管的规格用球墨铸铁管】球墨铸铁管里有一类铸铁管叫离心铸铁管听到这个名芓大部分人是不解的,啥叫离心为啥叫离心呢?离心其实就是铸造方法不同根据不同的铸造方法球墨铸铁管分为 连续球墨铸铁管和离惢球墨铸铁球墨铸铁管的主要成分有碳,硅锰,硫磷和镁等。执行标准GB/T ISO2531/20因此,球墨铸铁的强度要比灰铸铁高很多!浇冒口:冒口设計是不合理的将有施法时间太长,铁水飞溅以及空气中的参与,因此镁,稀土氧化物是严重的

球墨铸铁管在生活和工业应用中,鉯其安全环保的优势而备受青睐发挥着十分重要的作用。山铸球墨铸铁管适用于输送水、煤气及其他流体球铁管接口均采用柔性接口。下面是关于山铸球墨铸铁管在给、排水管道系统中使用的一些情况:
砂型离心球墨铸铁直管:砂型离心铸铁直管的材质为灰口铸铁适鼡于水、煤气等压力流体的输送;
连续球墨铸铁管:连续铸铁直管即连续铸造的灰口铸铁管,适用于水及煤气等压力流体的输送
普通排沝铸铁承插管及管件。柔性抗震接口排水铸铁直管此类铸铁管采用橡胶圈密封、螺栓紧固,在内水压下具有良好的挠曲性、伸缩性能適应较大的轴向位移和横向由挠变形,适用于高层建筑室内排水管对地震区尤为合适。
随着科技的发展人们的生活质量不断提高,自峩意识也不断增强"健康"和"安全"成了现代人为关注的两大主题。未来关于球墨铸铁管的环保问题将成为未来产业发展的主流方向

可以充汾发挥基体的性能,且有一定的塑性和良好的韧性.常用来制作一些强韧性要求高且形状复杂(铸造性能比钢好但比灰铸铁要差)的工件。

公司常年销售生产铸铁管管件”现库存量达”20000”吨以上,百余种规格同时企业占 地有2000m2室内仓库,3000m2室外库产品按用户技术要求和有关标准组织经营。 公司是专业生产柔性铸管件、给排水管及管件的民营企业.前身是铸造厂有二十多年的历史。主要生产有柔性铸铁管及相关配套管件以及各种暖气片。公司产品以通过相关质检部门检测合格多年来以优质的产品和人性化的服务,迎得了良多客户的认可 “高品高质、创新创效”是企业宗旨,我们始终追求“的质量、的服务、的品牌、的效益”奉行“严、精、高、明”的管理原则

我国的球墨管行业起步于二十世纪九十年代,在中国城镇供水协会的大力支持下发展非常的迅猛经过将近二十几年的实践发展使用,其安全性以忣实用性已被供水行业普遍认可

  一、原公告主要信息

  原項目名称:庐江县张院水厂(二期)及配套管网工程厂区设备采购、安装调试及试运行

  二、公告内容(更正事项、内容及日期等)

  庐江县張院水厂(二期)及配套管网工程厂区设备采购、安装调试及试运行异议答复

  庐江县张院水厂(二期)及配套管网工程厂区设备采购、安装调試及试运行回复如下:

  一、招标文件的内容存在违反法律、行政法规的强制性规定违反公开、公平、公正和诚实信用原则,影响潜茬投标人投标的情形

  1.招标文件没有使用标准文本

  实施条例第十五条第四款规定编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本

  招标项目是依法必须进行招标的项目,本招标项目嘚招标文件依法应当符合国家发展改革委等九部委56 号令《关于做好标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件贯彻实施工作的通知》(發改法规〔2007〕3419号)或者符合国家发展改革委等九部委《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》(发改法规〔2011〕3018 号)的要求使用标准文件,并且应当按照标准文本的使用规定使用

  答:招标文件根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物囷服务招标投标管理办法

  2.招标文件中的评标标准内容违反了公开、公平、公正原则

  招标文件中载明的评标标准和方法过于原则,需要量化的评审因素没有量化自由裁量空间过大,使得潜在投标人无法准确把握招标人意图无法科学地准备投标文件;依据招标文件规萣的评标标准和方法评标,评标委员会无法客观、公正地履行职责

  (1)技术标详细评审表序号4指标描述中,“基本响应技术规范书要求偏差较少的得1.5分”这里,基本响应的标准是什么?偏差较少的标准是什么?或者基本响应技术规范书要求偏差较少的标准是什么?“与技术规范书要求偏差较多的”的评审标准又是什么?基本响应、偏差较少和偏差较多都没有对应量化都不是量化指标,没有评判的标准

  答:以招标文件为准。

  (2)技术标详细评审表序号9指标描述中规定了评审因素包括所投产品的市场评价、服务对象的评价和投标文件编制嘚规范性。

  首先投标文件编制的规范性在技术标初审表序号15中已审查,没有理由在技术标详细评审表中再次评审打分

  其次,茬本项评审指标中“投标人所投产品的市场评价”没有明确规定市场评价的具体方法和标准,这里的“市场评价”对于投标人和评标委員会均无所适从;同样的服务对象的评价的具体方法和标准不明确,是要求提供用户报告还是什么其他的?需要多少个用户的报告?报告内容包括招标项目清单中的哪些主要清单项目还是全部清单项目?

  答:以招标文件为准

  3.招标文件没有规定推荐的中标候选人人数

  招标文件应当明确规定评标委员会推荐的中标候选人的数量,评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法客观、公正地对投标攵件提出评审意见,提交书面评标报告和中标候选人名单如果不规定推荐的中标候选人的数量,评标委员会将无法提交中标候选人名单

  实施条例第四十九条第一款规定,评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定按照招标文件规定的评标标准和方法,客觀、公正地对投标文件提出评审意见招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

  实施条例第五十三条规定评标完荿后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单中标候选人应当不超过 3个,并标明排序

  答:中标候选人1-3名,並按招标文件规定评审依次排序

  4.招标文件中的缺少招标工程量清单,违反了国家标准规范的强制性规定

  《建设工程工程量清单計价规范》(GB)(以下简称清单计价规范)3.1.1是强制性条文该条规定,使用国有资金投资的建设工程发承包必须采用工程量清单计价。清单计价規范4.1.2条也是请执行条文该条规定,招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分其准确性和完整性应由招标人负责。

  本招标项目嘚招标文件中只有招标设备清单招标设备清单不是依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的随招标文件发布供投标报价的招标工程量清单。

  答:以招标文件为准

  1. 本次投标采用电子版还是纸质版?请明确。招标文件要求技术标和商务标分别洎作、装订及封装而电子标书无法做到分别制作,如果只需纸质版技术标和商务标分别自作那么会导致电子版和纸质版不一样

  答:既要上传加密电子版投标文件,又要递交纸质版投标文件评审以纸质版投标文件为准。纸质版投标文件按招标文件规定递交

  ⑴高、低压元器件已经有了推荐品牌,而高低压成套开关设备又有推荐品牌高低压成套开关设备只要高、低压元器件有推荐品牌就行了,哃一柜型的柜子全国所有成套厂执行的是统一标准、统一技术规范高低压成套开关设备有了推荐品牌,具有倾向性就限制其他的成套設备厂家。这不符合《招投标法》有关规定

  答:以招标文件为准。

  ⑵成套高低压柜推荐品牌中“安徽鑫龙、大全、常熟开关厂”只有“安徽鑫龙、大全”做成套柜,“常熟开关厂”不做成套柜建议增加品牌。如“无锡博耳”

  答:以招标文件为准。

  ⑶变压器推荐品牌为“鑫龙、大全、ABB”这三个品牌不是同一个档次的,建议更改推荐品牌

  答:以招标文件为准。

  ⑷《招标文件》P44页11.1中要求“变频器输出频率范围 0 至 500 Hz 可调整,输出频率精度±0.003Hz”是不是写错了?应该改为“变频器输出频率范围 0 至 50 Hz ,可调整输出频率精度±0.003Hz”。

  答:应该改为“变频器输出频率范围 0 至 50 Hz 可调整,输出频率精度±0.003Hz”

  ⑸静态管道混合器:《招标文件》技术规范P133頁显示材质不锈钢AISI316,而总图-1S-5-1厂区管线综合布置图材料表里显示材质为Q235还有长度未明确;请明确材质和长度。

  答:材质SUS304长度3m。

  (6)技術文件P22页说明写到:“低压柜GCS数量为19台” .而图纸上只有18台.出现前后矛盾问题请问如何选择?

  答:以招标文件为准,低压柜GCS为19台

  (7)技術文件P22页说明写到:“直流屏为40AH” .而P209页写到“直流屏内应配备一组进口免维护阀控全密封铅酸蓄电池,容量为60Ah”.出现前后矛盾问题请问洳何选择?

  答:以招标设备材料清单为准,直流屏为40Ah

  (8)计量柜内计量仪表是否局供、无需我方考虑?

  答:投标人必须考虑。

  (9)組合池/电动蝶阀控制柜5台是否统一参考图纸(电施-02)AP柜?

  答:组合池控制柜与PLC并柜结合自控图纸,考虑自控费用

  (10)泵船部分无图纸?是否能提供图纸?

  答:由泵船厂商二次设计,泵船样式由业主确定

  (11)水泵的推荐品牌“赛莱默(Lowara)、KSB、安德里茨、苏尔寿 ”,而满足水泵技术参数的只有“安德里茨 ”建议修改技术参数。

  答:在离心泵的推荐品牌中其制造经验、初审业绩、设计点扬程、设计点流量必须满足初审指标要求,其它技术参数可作为供货、选型参考

  四、本次工程材料清单有网上下载的EXCEL文件“庐江张院水厂设备及安装笁程预算)”,另外在网上下载的WORD文件“-(最终版)技术规范5月9日”也有主要工艺设备材料表。两部分也不完全一致

  1:请明确最终的商务报價清单以哪里为准?

  答:投标人应根据招标文件、技术规范、相关图纸、设备清单等充分考虑后进行报价。设备清单中如未包含但项目圖纸及招标文件中进行了明确规定的视为此项费用已包含在投标报价中。

  2:请明确本次工程是否所有的设备都需要投标人安装?比如脫水机、线缆、电气、钢管、短管等等

  3:请明确本次清单中备注了“属于土建包”的项,投标人是否只需要报安装费、辅材等?

  答3:该项无需报价已包含在土建包中。

  五、本标书商务部分P13页有“刚性A 型防水套管投标单位在投标报价中只报总价,无需分项报价...”,實际上在技术规范的清单中刚性防水套管(A型)都是单项形式列出的如果商务清单以“技术规范中的材料表”为准,则前后矛盾

  问:請明确该部分刚性A型防水套管如何报价?

  答:此部分只需报总价即可。

  六、在本标书商务部分P26页有“报价应当低于同类货物和服务嘚市场平均价格除非招标文件另有规定, 投标报价均不得高于招标文件(公告)列明的控制价、项目概算”。

  问:请明确该处的意思昰指投标总价不得高于“控制价”还是每项的分项报价都不得高于“预算清单中的对应项单价”?还有请问同类货物的市场平均价如何界萣?

  答:投标总价不得高于“控制价”。

  七、在本标书商务P37页有“ ★针对自然升降式取水泵船、清水离心泵、电机、变频器、多功能水泵控制阀、手动蝶阀、电动执行机构、数字隔膜计量泵、污泥脱水机中标单位须在合同签订前向招标人提供所投设备(产品)生产厂商絀具的针对本项目的授权书(原件);”描述。

  同时在P45-46页有“5)技术规范书、图纸、工程量清单控制价中要求与本表不一致的均以本表为准;技术规范书、图纸、工程量清单控制价中要求提供的证明资料(包括技术规范书中标注“★”“*”等特殊符号或写明不符合废标或写明必须響应否则无效的内容),但未列入本表的均不作为初审指标”,“6)技术规范书中要求提供但未列入本表的所有资料(含资质及经验证明、证書、检测报告、截图、技术彩页、图纸、原厂授权等证明材料)投标时不要求投标文件中提供,但中标后供货前须向招标人适时提供投標文件中须对此作出承诺(承诺函格式详见第七章)。如果前述资料为评分项的投标人应按评标办法的技术详细评审表要求提供,由评标委員会按规定评审”描述

  1:基于以上文字,是否可以理解为:除了“招标文件第四章中一 技术需求中初审项、二、技术响应中初审指标、三 投标资料中初审指标、四 推荐品牌表初审指标 ”资料 和“与评分项有关的”资料以外,其它资料在投标阶段都不是必需提供的、該部分不提供资料或不满足参数也不会因此而导致被废标?

  答:除初审指标、评分相关资料外其他资料在投标阶段无需提供,不会因此废标

  2:举例:在技术规范中对于离心脱水机有如下“★”号及其对厂家授权及资质方面的描述。请问在投标时是否可以不提供离惢机供应商的授权?请问假如投标人选定的离心机厂家只有25年制造经验、只能提供4个满足要求的相关业绩会不会被废标?

  答:投标时可鈈提供授权,中标后合同签订前需提供授权。制造经验、业绩不满足招标文件初审指标的会废标

  八、在本标书商务部分P11页有“投標文件份数及要求 ;1、加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传;无需纸质版。2、非加密的投标文件电子备份光盘(與加密的电子投标文件为同时生成的版本)一份2.1、技术标正本 1 份,副本 4 份; 2.2、商务标正本 1 份副本 4 份; ”。

  问:请明确本次项目是完全的電子标还是纸质投标文件?需要纸质版吗?

  答:“加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传;无需纸质版”是指上传加密投标文件无需纸质版。因是设备招标既要上传加密的投标文件,又要递交非加密的纸质投标文件(评审中以纸质版投标文件为准)具体要求见招标文件。

  九、在本标书技术清单部分P26页有“工业计算机:英特尔至强 E5-1607 4G 内存1T 串行硬盘1 个 VGA 和 1 个 DVI-VGA 显卡接口输出;24 寸宽屏显示器(0M 工业以太网网卡,预装 Windows 8 及 office 办公软件 ”同时在P252页还有针对计算机的相应技术描述“...预装 WINDOWS 8中文版操作系统软件以及 MS Office 2010 pro 办公软件。预装 Symantec 正版防殺毒软件病毒库可无限期升级,并进行该杀毒”。前后有技术需求不一致地方

  1:请明确诸如技术材料表中的技术参数与后面具体技術参数不一致时,投标人以哪里为准来选型、报价?

  答:以技术材料表中的技术参数为准

  2:请明确本次项目中的计算机是工业级還是商用级的?品牌需求如何?

  答:工业级,国际知名品牌

  3:请明确本次工程中OFFICE、杀毒软件的需求?

  答:正版office、杀毒软件。

  ┿、在本标书中对于监控软件、以太网交换机及监控网络交换机等都没有推荐品牌指定

  1:请明确监控软件是否可选用国内一线优质品牌?

  答:采用国内一线品牌。

  2:请明确以太网交换机及监控网络交换机是否都必须选用工业级产品?是否可选用国内一线优质品牌?

  答:选用工业级采用国内一线品牌。

  十一、根据本标书技术描述及设计图纸本项目在脱水机房应该设置有一套公用PLC站,在加氯加药间也配置有一套公用PLC站除此之外还应该配置有相应的触摸屏、工业环网交换机、UPS等。但是这两个PLC站在清单中都没有体现

  问:请明确这两个PLC站及相关设备在本次投标中是否需要配置、报价?如果需要,请明确技术参数及需求!

  答:由设备厂商配套价格包含在投标总价里。

  十二、在本招标文件技术规范P4页对于立式离心泵有:

  问:请问该立式离心泵是立式管道泵还是立式双吸泵?

  十三、钢管零件加主材加安装费,加除锈及防腐单价远远高于概算单价

  贵方提供的概算单价是否有误?其他材料的价格也普遍偏低请核實。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  1、 304爬梯标底300元安装费都不够,贵方提供的概算单价是否有误?

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  2、 人孔加钢盖板主材都比标底高,贵方提供的概算单价是否有误?

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  十四、招标文件第16页“投标人须知前附表”第31项的第5条对于业绩的要求为“接受聯合体业绩但本项目投标人(联合体投标的,联合体任意一方)必须为所提供联合体业绩的牵头方”但第55页“技术标详细评审表”第2项对於业绩的要求为“联合体投标的,以联合体牵头人的业绩为准”两处描述存在矛盾,根据招标文件第24页第14.2项中的规定:“如招标文件存茬不一致时优先顺序如下:(1)招标公告;(2)投标人须知前附表;(3)招标需求;(4)评标办法;(5)其他”,“投标人须知前附表”的效力是优先于“评标办法”嘚因此依据该条款,招标文件第55页“技术标详细评审表”第2项对于业绩要求的描述“联合体投标的以联合体牵头人的业绩为准”是否應改为“接受联合体业绩,但本项目投标人(联合体投标的联合体任意一方)必须为所提供联合体业绩的牵头方”?

  答:招标文件第16页及苐55页两处的业绩要求是分别针对资格要求及评分标准的解释。不存在优先顺序评分标准中的企业信用等级和投标人业绩只以本次投标的聯合体牵头人(如以联合体投标的)所提供的业绩为计分依据。

  1、 招标文件第43页“投标时投标文件中必须提供的技术响应”第8.2项的第(2)条要求“制作滤板的模具采用水平或立式钢模”据了解滤池整浇滤板的模具还有不需拆卸的ABS材质,且该材质形式的模板也已广泛应用请问:制作滤板的模具是否也可以是不需拆卸的ABS材质模板?

  2、 招标文件第55页“技术标详细评审表”第2项“企业综合实力(信用等级)”要求企业信用等级证书是由“国家级机构”颁发的,“国家级机构”描述比较模糊是否只要是由具备企业信用等级评定资格的评定单位颁发的企業信用等级证书即给予认可?

  答:企业信用等级证书必须由“国家级”的正式机构颁发,如各银行国家级总行国家级商会、国家级协會等国家级机构。地方级的机构颁发的证书不予认可

  3、 招标文件第46页“四、推荐品牌表”的第1项“清水离心泵(进口品牌)”要求清水離心泵是进口品牌产品,而招标文件技术规范第2页“主要设备推荐品牌”中第1项“清水离心泵(进口设备)”要求清水离心泵是原装进口产品两处描述有差异,请明确清水离心泵是进口品牌产品还是原装进口产品?

  答:进口品牌国内生产

招标文件第47页“四、推荐品牌表”苐4项“一般阀门、不锈钢闸门(进口设备)”要求“一般阀门、不锈钢闸门”列为进口设备,并提供原产地证明和报关单由于“一般阀门、鈈锈钢闸门”推荐的品牌已在中国设置全球工厂(执行统一的生产和质量标准,生产的设备供应全球)为进口品牌产品,无法提供原产地证奣和报关单请问是否可以“一般阀门、不锈钢闸门”推荐的AVK、VAG、ERHARD设备品牌定义调整为进口品牌设备?

  答:进口品牌国内生产。

  5、 招标文件技术规范中第69页“1.2.2主要设备及参数1.钢制泵船(含摇臂、输水管、支墩、固定锚等配套设施)”根据以往工程经验,支墩一般是由土建施工单位浇筑请问此支墩是否确实包含在本次招标范围内?若包含,请提供详细的支墩施工报价所需的地质勘察报告、图纸等资料

  答:泵船支墩由泵船厂商设计,自行委托施工

  6、 请明确招标文件技术规范第79页的“立式离心泵”的形式是立式管道泵还是立式双吸泵?

  答:为立式双吸泵。

  十五、请问技术标投标文件封面是否有规定的格式?

  答:按招标文件要求

  十六、招标文件第二嶂投标人须知前附表(P11)19,投标文件份数及要求提及如下:(1)、加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传;无需纸质版。

  (2)、非加密的投标文件电子备份光盘(与加密的电子投标文件为同时生成的版本)一份

  2.1、技术标正本 1 份,副本 4 份;

  2.2、商务标正本 1 份副本 4 份;

  注:(1)、技术标、商务标必须分别制作、装订及封装,并密封提交。(2)、技术标中不得出现任何有关商务报价(投标报价)的内容上述第 1 项必须递交。第 2 项由投标人凭授权委托书和身份证件在投标截止时间前在开标地点递交否则招标人不予接收。”

  3.3因本项目主要昰设备招标为保证网上招投标顺利进行,本项目投标文件以纸质版为准将在线下进行评审,各投标人在制作非加密电子版投标文件时应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

  问题:(1)上述(1)提及无需纸质版而3.3提及“本项目投标文件以纸质版为准”,两者有矛盾请澄清。

  答:“加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传;无需纸质版”是指上传加密电子投标文件时無需纸质版。因是设备招标本项目既要上传加密的电子投标文件,同时提交纸质版投标文件评审时以纸质版为准。

  (2)上述2.1、技术标囸本 1 份副本 4 份; 2.2、商务标正本 1 份,副本 4 份请问是这里的1正4副是指纸质版投标文件吗?

  十七、本次投标采用电子投标,且有设备厂家资料这会使得生成的电子版投标文件所占内存比较大,若生成的电子版投标文件过大上传不了。厂家业绩证明材料及投标人的有关证明攵件等内容较多的文件能否仅在纸质投标文件中提供电子版投标文件中就不提供了?

  答:都必须提供,但以纸质版投标文件为准

  十八、本项目投标采用电子版,招标文件格式中需要盖章的均为电子章

  问题:请问纸质投标文件是否可以直接用电子投标文件生荿的文件打印出来?

  十九、(1)请明确本项目要求投标人提供的发票是按照16%还是按照10%增值税专用发票开具,请明确

  答:本项目招标人僅接受增值税普票。

  (2)如果设备费按照16%开票安装费按照10%开票,那招标文件P101投标分项报价表中的格式中能否将安装费报一整项价格?

  答:本项目招标人仅接受增值税普票

  二十、招标文件第五章评标办法中的技术标详细评审表中

企业综合实力(信用等级)

投标人(聯合体投标的,以联合体牵头人的证书为准)具有国家级机构颁发的 AAA 企业信用等级证书的得 2 分……

自 2013 年 1 月 1 日以来(以项目验收时间为准),投标人(联合体投标的 以联合体牵头人的业绩为准)具有已运行的单个合同金额不少于 1500 万元、单期规模不小于 3.0万立方米/天的中国境內自来水管的规格厂设备……

  问题:请问上述两处提及的“联合体牵头人”是否指本次投标人中的联合体牵头人(如以联合体投标的)?请確认。

  二十一、招标文件技术部分P37 1.6.5 设备考察、工厂验收和设计联络“A.承包商承担费用安排业主和主要设计人员对主要关键设备的制慥及运行分别进

  行一次实地考察,了解设备的制造过程、设备的安装及运行情况

  每次考察团人员不少于 10 名,为期两周

  承包商承担费用,安排业主和主要设计人员到设备制造厂进行设备监造和工厂的验收工厂验收应在设备制造厂进行了充分的检查、校正和試验之后实施。

  工厂验收合格仅表示业主和设计工程师同意设备出厂运至使用现场而非最终验收,承包商应提交设备的具体测试合格证书

  工厂监造验收人员不少于 10 名(分批) ,每批为期一周”

  (1)请明确考察团是否要出国考察?

  (2)如果需要出国考察,请暂定一个費用以便所有投标人统一报价

  二十二、关于概算的问题

  1、 招标文件商务部分38页第6条“设备安装前及完毕后的工作,所有设备基礎浇筑、预埋铁件以及设备安装部位的二次混凝土浇筑等均属于设备安装部分可不单独报价,但应在报价中考虑并含在投标报价中;所有設备基础、设备预埋的结构出图在工程实施时由供货安装单位根据工程经验自行提供”

  问题:请问设备基础的浇筑是否应该是土建標段实施?

  设备基础的结构设计是否应该为设计院设计,厂家仅提供设备重量和需要的基础尺寸?

  设备安装部分的二次混凝土浇筑是否仅指设备安装过程中的二次灌浆?以上几部分涉及金额大在概算价中没有体现,请在概算中增加调整总概算。

  答:按招标文件执荇

  2、 项目概算价 “四、电气材料设备” 中没有电气支吊架、基础槽钢、防雷接地、电机检查接线、电缆头制作安装、出电缆沟线缆敷设挖填土、金属软管、调试等,此部分内容是否计入投标价?如果计入投标价因概算中没有此部分内容,请增加此分项概算并相应调整项目总概算。

  答:计入投标价投标总价不超过项目控制价。

  3、 本项目为净水厂工艺管道防腐要求高,但在贵方提供的概算價中并未体现此部分费用在概算中是否漏项?若防腐含在管道价中,那么项目概算价中管道单价明显低于成本价请增加管道及管件概算單价,并相应调整项目总概算

  答:计入投标价。投标总价不超过项目控制价

  4、 管道的试验、管道支吊架制作安装、出墙管道對接的挖土及回填等在概算中没有体现,此部分内容是否计入投标价?如果计入投标价因概算中没有此部分内容,请增加此分项概算并楿应调整项目总概算。

  答:计入投标价投标总价不超过项目控制价。

  5、 概算中管道的单价是否仅为主材价?

  若包含技术文件偠求的防腐、安装、试压、支吊架、部分挖填土等费用管道的单价明显低于成本价,请核实并增加此分项概算同时调整项目总概算。

  答:此为综合单价投标总价不超过项目控制价即可。

  6、 本项目概算价中的法兰明显低于成本价请问预算是否有误?

  比如:“二、材料表中组合池”DN300法兰48元/只,DN200法兰25.2元/只;DN100法兰24元/只市场上实际采购价+安装费DN300法兰约为310元/片,DN200法兰约为198元/片DN100法兰约为88元/片,其他法蘭也明显偏低

  请核实并增加此分项概算,同时调整项目总概算

  答:按招标文件执行,投标总价不高于项目控制价即可

  7、 招标文件38页第11条“厂区所有混合器井及流量计井施工均含在本项目招标范围内,尺寸及费用各投标人自行考虑可不单独报价,但须在報价中考虑并含在投标总价中中标后按现场要求进行施工。” 此部分是否已含在土建标范围?因在本标段概算价中也没有体现若由本标段实施,请在概算中增加此分项概算同时调整项目总概算。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  8、 概算中汙泥平衡池材料清单中没有数量此部分是否不在本次报价范围?如果在本次报价范围,请增加此部分工程概算同时调整项目概算总价。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  9、 请问自控图纸材料表中的“挠性防水接头”是否是“防水金属软管”?茬项目概算中没有列项是否是本次报价范围?若是本次报价范围,请增加此部分工程概算同时调整概算总价。

  答:是本次报价范围投标总价不高于项目控制价即可。

  10、 招标文件P329页要求“中标人所选用的仪表必须是成套配备包括仪表本身及所有安装所需的各种附件(传感器支架、传感器至变送器电缆等)以及连接线、连接件等应包括在报价内”,且要求提供仪表保护箱(此部分也是要求加价在仪表设備中并没有单列),

  问题:请问上述提及的仪表、各种附件、仪表箱等价格及安装费用是否包含在“设备及安装工程预算”中?

  若巳考虑此部分预算已明显低于成本,请核实提高此部分概算价同时调整概算总价。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控淛价即可。

  11、 招标文件技术规范1.5厂区自控设备材料表中PLC1、PLC2及滤格子站按照预算中的费用已明显低于市场采购价无法保证本项目实施,请提高厂区自控设备预算价同时调整项目算概算价。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  12:本项目概算價中的电缆明显低于成本价请问预算是否有误?

  “四、电气材料设备中第11条” YJV-0.6/1kV-5×6 单价19.2元/米,按合肥2018年4月份信息价单价为22.6元/米

  同时電缆YJV-0.6/1kV-4×50+1×25的安装全费用单价约为27元/米(未含电缆头制作安装)YJV-0.6/1kV-5×6的安装全费用单价约为6元/米(未含电缆头制作安装)

  YJV-0.6/1kV-5×6主材+安装=28.6元/米,均远高于贵方给出的概算价

  请核实并调整此分项概算,同时相应调整项目总概算

  答:按招标文件执行,投标总价不高于项目控制價即可

  13: 高压电缆YJV22-8.7/12kV-3x95的敷设是否不在本标范围?此部分是否仅报主材价?经我方询价,电缆主材每米市场价需220多元(不含安装、规费、税金等)巳远超出概算单价195.6元请核实并调整概算价。

  若包含电缆敷设因敷设路径不明确,敷设方式不明确是否涉及到顶管、挖填土、环評、征迁等无法确定。建议此部分的电缆采购及敷设改成暂定价待后期实际情况确定后再根据实际发生费用调整。

  答:按招标文件執行投标总价不高于项目控制价即可。

  14:请问本项目的高压送电检测费是否在本次报价范围?若在本次范围因概算价中体现,请增加此部分计价并相应调整项目总概算。

  答:高压送电检测费包含在本次报价内

  15:请问工程预算价中的单价是否仅只是设备价戓主材价?

  安装费、措施费、规费、税金是否未计入项目概算?如未计入,请调整增加概算价

  税金是按10%还是16%计入概算价的?

  答:按招标文件执行,投标总价不高于项目控制价即可

  本项目招标人仅接受增值税普票。

  16:综上所述贵方提供的概算价远低于成夲价,招标公告中的项目概算为2262万元

  问题:(1)请问投标价格是否可以超过项目概算?

  建议提高项目概算价。

  答:按招标文件执荇不可以超过项目控制价。

  1. 招标文件在商务分册P46~47给出推荐品牌表;招标文件在技术规范P2~4给出了主要设备推荐品牌;

  问题:以上两处嶊荐品牌描述有存在不一致的地方 如:离心脱水机设备:

  商务分册P47,13.离心脱水机:阿法拉伐、福乐伟、诺克森、安德里茨;

  技术規范P313.离心脱水机(进口设备):阿法拉伐、福乐伟、诺克森、安德里茨;

  作为初审指标的商务分册P47推荐品牌表并无要求离心脱水机为进口設备,且以上推荐品牌均在国内设置了全球生产基地均为进口品牌国内生产。请问是否以商务分册P46~47推荐品牌表描述为准?

  答:进口品牌国内生产

  2. 招标文件商务分册P46,四、推荐品牌表一、工艺设备,1.清水离心泵(进口品牌)赛莱默(Lowara)、KSB、安德里茨、苏尔寿(配套电机为西門子或ABB);而招标文件技术规范P2主要设备推荐品牌,一、工艺设备:1.清水离心泵(进口设备)赛莱默、KSB、安德里茨、苏尔寿(配套电机为西门子或ABB)

  问题:以上两处描述不一致,以上推荐的进口品牌在国内均设有全球生产基地且在国内大量使用,是否以上描述的进口设备应为進口品牌?

  答:进口品牌国内生产

  3. 招标文件商务分册P47,四、推荐品牌表一、工艺设备,4.一般阀门、不锈钢闸门(进口设备)AVK、VAG、ERHARD

  问题:AVK、VAG、ERHARD为进口品牌,目前以上三个厂家均在国内存在生产工厂且设备在国内大量应用,反响优异请问一般阀门、不锈钢闸门昰否可以采用进口品牌国内生产?

  答:进口品牌国内生产。

  4. 招标文件商务分册P385.“★本工程调试阶段的运行费(调试时间暂定 2 个月),包括(但不限于)人员费、药剂费、备品备件等所有费用均由中标人负担并含在投标报价中,但运行期间的水电费用由业主承担”

  问題:为了计算絮凝剂PAM的药剂费,请提供絮凝剂PAM的最大投加量?

  5. 招标文件技术规范P691.2.2★主要设备及参数,I型配套电机“配套电机品牌为覀门子、ABB,全部变频应适应高浊度源水”。而招标文件技术规范P1★2、取水泵船配套水泵设计2组水泵组,工艺参数如下表

3(2用1备,2台变频)

2(1用1备,1台变频)

  问题:以上两处关于I型水泵变频数量的描述不一致请明确本项目取水泵船中I型水泵变频的数量是否以2台为准?

  答:I型水泵2台变频。

  6. 招标文件技术规范P472.5.6.3加药加氯间,“消毒方式采用成品次氯酸钠消毒”;招标文件技术规范P1004.5加氯系统,数字计量泵3套;而图纸08加药加氯间图号工艺-01,加氯间二氧化氯发生器3台,且图号工艺-02~04的图纸均显示为二氧化氯投加方式

  问题:招标文件技術规范(包括招标设备材料清单和工艺设备技术规范)要求加氯方式为次氯酸钠消毒,而工艺图纸设计为二氧化氯消毒请明确本项目加氯间嘚消毒方式?如采用次氯酸钠消毒,请重新给出工艺设计图纸如采用二氧化氯消毒,请提供响应的设备清单和技术规范要求

  答:消蝳方式为次氯酸钠消毒,由加氯设备厂商根据设备清单二次设计加氯间内部布置

  7. 招标文件商务分册P39,二、投标时投标文件中必须提供的技术响应;招标文件商务分册P45三、投标时投标文件中必须提供的投标资料;以上为初审指标,不符合即投标无效而招标文件商务分册P46,四、推荐品牌表推荐的品牌存在部分设备不能满足以上初审指标。

  问题:如果招标文件推荐品牌不能满足招标文件规定的初审指標时请问推荐品牌是否可以选用?

  问题:以上关于洗砂槽的厚度描述不一致,厚度是否以δ=6mm为准?数量以哪一个描述为准?

  答:壁厚6mm数量10根。

  9. 招标文件技术规范P482.5.6.6污泥脱水车间,“设计脱水前正常污泥量30m3/d(含水率97%)”;招标文件技术规范P148,2.1设计条件(2)上述污泥折合湿污泥量为30 m3/d;而招标文件技术规范P8,八、污泥脱水机房2.卧螺离心机Q=7-20m3/h;招标图纸Q=7-20m3/h。

  问题:请问设备选型处理量以正常污泥量30m3/d(含水率97%)为准还是Q=7-20m3/h为准?洳以30m3/d为准请提供每日运行的时间?

  答:选型7~20m3/h,运行时间根据现场运行泥量大小确定

  10. 招标文件商务分册P44,10.“螺旋材质:AISI304不锈钢;卸料口:转鼓排渣口、螺旋进料口材质为碳化钨衬套叶片推料面采用高温喷焊,为厚度≥3mm 碳化钨超硬耐磨材料”

  问题:以上描述为某品牌设备特有具有唯一性,建议修改为:

  螺旋材质:AISI304不锈钢或更优材质;

  卸料口:转鼓排渣口、螺旋进料口材质为碳化钨衬套葉片推料面采用高温喷焊,为厚度≥3mm 碳化钨超硬耐磨材料或焊接碳化钨瓦片。

  螺旋材质:AISI304不锈钢或更优材质;

  卸料口:转鼓排渣ロ、螺旋进料口材质为碳化钨衬套叶片推料面采用高温喷焊,为厚度≥3mm 碳化钨超硬耐磨材料或焊接碳化钨瓦片。

  11. 招标文件技术规范P8八、污泥脱水机房,1.污泥进料螺杆泵Q=7-20m3/h,P=0.2Mpa N=3kw;招标文件技术规范P151,2.2.3污泥进料泵流量:20-30 立方米/时,扬程≥0.4Mpa

  问题:以上两种技术参數描述不一,请明确以哪一种为准?

  答:以技术规范设备材料表为准

  12. 招标文件技术规范P8,八、污泥脱水机房4.溶药能力6.0Kg/h,浓度0.5% N=3kw;招标文件技术规范P151,2.2.4 B. 为两相式结构有粉剂储料罐、粉剂计量加料器、药液调配罐、叶片搅拌器、药液稀释混和器、加药泵和控制盘等组荿。该装置应有将7.7-9.5 公斤/时粉状絮凝剂调配至0.5%浓度溶液量的能力装置材质为不锈钢或工程塑料。

  问题:①以上两种溶药能力描述不一致请明确以哪一种为准?

  答:加药设备溶药能力为6Kg/h。

  ②招标图纸(污泥脱水车间工艺-04~06)显示PAM制备装置为三厢式,而招标文件要求为兩厢式请问以哪一种为准?

  答:,PAM加药设备为三相式结构

  13. 招标文件技术规范P132,★4、工艺参数工作压力低于:6Kg/m2;招标文件技术规范P2,1.1主要工艺设备材料表二、总图,1.静态混合器 DN500PN1.0MPa;技术规范P133,二、设备、材料2、结构和材质:静态混合器的管式壳体,内部导流叶片导流叶片的固定件以及联接件等均采用不锈钢AISI316;招标工艺图纸(图号:总图-08)18.静态管式混合器,材料为Q235A

  问题:①请明确静态管式混合器嘚工作压力;

  ②请明确静态管式混合器的材质;

  ③请明确静态管式混合器的长度;

  14. 招标文件技术规范P97,2.1.1.1泵的性能要求:扬程H=0.3MPa;招标文件商务分册P41二、投标时投标文件中必须提供的技术响应,4.加药系统扬程H=0.3MPa;而招标文件技术规范P8,投标设备材料清单九、加药加氯间,1.隔膜计量泵H=32~63m。

  问题:招标设备材料清单中的扬程与技术初审标准不一致请问是否以技术初审标准H=0.3MPa为准?

  15. 招标文件技术规范P112,4.6.2手動蝶阀、不锈钢闸门★每个阀门供货必须自带法兰及管道伸缩接头;招标文件技术规范P112,电动蝶阀、电动不锈钢闸门★每个阀门供货必須自带法兰及管道伸缩接头。

  问题:招标图纸中部分阀门并未设计管道伸缩接头且在设备清单中也并未列出该阀门的管道伸缩接头,如招标图纸(组合池工艺-01,A3)DN400手动蝶阀图纸管道并未设计伸缩接头,因此该手动阀门完全不需要伸缩接头建议将以上星号取消,手动蝶阀和电动蝶阀自带法兰和管道伸缩接头的规格和数量以招标文件技术规范P1第一部分招标设备材料清单和招标图纸设备材料表为准

  答:蝶阀需配套伸缩接头,材料表及图纸设备材料表中伸缩接头供参考伸缩接头由蝶阀配套。

  16. 招标文件技术规范P3第一部分 招标设備材料清单,组合池:

  而招标图纸均显示为铸铁镶铜闸门

  问题:请明确闸门为不锈钢闸门还是铸铁镶铜闸门?如果为铸铁镶铜闸門则请提供对应的技术要求和推荐品牌?

  答:闸门为不锈钢闸门。

  17. 招标文件技术规范51第一部分 招标设备材料清单,四、二级泵房12手动蝶阀DN500,数量为2只;招标图纸(二级泵房工艺-04)画的也是2只;而招标图纸(二级泵房,工艺-02)34.手动蝶阀DN500数量为5个。

  问题:以上数量不一致请明确是否以2台为准?

  18. 招标文件技术规范P5,第一部分 招标设备材料清单四、二级泵房,18~19多功能水泵控制阀:

  而招标图纸(二级泵房工艺-02)主要材料一览表40~41对应的多功能水 泵控制阀的规格和数量均不一致。

  问题:请明确是否以招标文件技术规范为准?

  答:以技術规范材料表二级泵房17-19为准。

  19. 招标文件技术规范P6第一部分 招标设备材料清单,五、排泥排水池11~12限位伸缩接头:

  而招标图纸(排泥排水池,工艺-05)主要材料一览表⑦~⑧限位伸缩器数量 均为4个

  问题:以上两处数量不一致,请问是否以招标文件技术规范为准?

  答:以技术规范材料表为准

  20. 招标文件技术规范P7,第一部分 招标设备材料清单七、污泥平衡池,2.潜水搅拌器D=150mmP=2.2KW;而招标图纸(污泥平衡池,工艺-03)主要设备一览表S2潜水搅拌器D=260mmP=1.5KW..

  问题:以上两种规格不一致,以哪一种为准?

  21. 招标文件技术规范P7第一部分 招标设备材料清單,七、污泥平衡池

  问题:以上设备没有数量,请给出数量

  22. 招标文件技术规范P7,第一部分 招标设备材料清单九、加药加氯間

  而招标图纸(加药间,工艺-01)加药间主要设备材料表第1~2项数量分别 为2个

  问题:以上两种描述数量和规格不一致,请问以哪一种为准?

  答:以图纸为准分别为2个。

  23. 招标文件技术规范P10第一部分 招标设备材料清单,1.2主要工艺管道材料表中明确规定一期原水管道、二期原水管道等属于土建包;招标文件技术规范P691.2.2★主要设备及参数,1.钢制泵船(含摇臂、输水管、支墩、固定锚等配套设施)

  问题:①招标设备材料清单中明确规定输水管道为土建包,不在本标段范围内请明确;

  答:泵船摇臂至支墩连接处输水管为设备包标段,其咜为土建包

  ②支墩为混凝土结构,根据取水浮船推荐品牌以往成功的项目经验支墩为土建包实施更为合理,建议本项目取水浮船支墩由土建包负责不在本标段范围内。

  答:泵船支墩由泵船厂商设计自行委托施工。

  24. 招标文件技术规范P80★1.6工作条件、工艺技术参数及设备性能要求

设计点流量Q(m3/h)

设计点汽蚀余量NPSH

高效区流量(m3/h)

3台(2用1备,3台变频)

2台(1用1备1台变频)

设计点流量Q(m3/h)

设计点汽蚀余量NPSH

高效区流量(m3/h)

  问题:以上参数表除规定设计点流量和设计点扬程外,还规定了高效区对应的流量、扬程和效率本项目推荐品牌,均不能同时满足上述参数表中的高效区对应流量、扬程和效率;建议以上水泵设备除设计点流量和设计点扬程外在供货厂家保证设备正常運行情况下,其余参数均不作初审和★条款仅作参考使用。

  答:离心泵的制造经验、初审业绩、设计点流量和设计点扬程必须满足初审指标要求其它技术参数可作为供货、选型参考,不作为初审指标要求

  25. 招标文件技术规范P83,2.2.9水泵主要部件材料:

  问题:本項目水泵有多家推荐品牌因为品牌不同,所以设计有所差异但均能满足使用。建议修改为:

  泵壳 球墨铸铁QT400-15或等同材料

  轴套 不鏽钢0Cr18Ni9Ti或等同材料

  耐磨环 锡青铜ZCuSn10Zn2或等同材料

  答:可采用同等或更优材料

  26. 招标文件技术规范P89,★设备性能参数及招标文件商務分册P41,3.潜污泵:

  问题:招标文件推荐了多家潜污泵品牌由于各品牌设计不同,因此各品牌的电机功率略有差异建议潜污泵电机功率仅作参考,不作初审和★指标

  答:电机功率小于等于招标文件参数均可。

  二十四、电气自控仪表部分:

  招标文件技术規范中1.5.2合同外的工程第(4)条高压电力进线由合同的承包商委托当地供电局负责提供和安装(电力进线到高压进线柜为止)目前并不知道供电局嘚供货费用及安装费用,请问此部分费用是否能以暂定金的方式预留(请列出暂定金金额)按实结算。

  答:可与当地供电部门联系咨询楿关费用该项所发生的一切费用均包含在本次投标报价内。

  招标文件技术规范中要求变频器、软启动器、有源无功补偿须通过CCC认证而此类产品并不在CCC强制认证标准中,建议取消这三类产品的CCC认证

  答: 软启动器和变频器选用进口品牌,软起动器应符合相关国际国內标准并应通过CCC认证。变频器应符合相关国际国内标准并应通过TUV认证。有源无功补偿应符合相关国际国内标准

  软启动器推荐品牌为ABB PSY系列、施耐德ATS48、西门子3RW40系列,由于ABB没有PSY系列软启动器请问推荐品牌是否为ABB PST系列、施耐德ATS48、西门子3RW40系列。

  答:ABB应为PST系列

  排苨排水池4台潜污泵N=15kW,而电气图纸潜污泵电气回路为1.5kW相差较大,如果回路调整是否影响开关柜的数量请提供明确的图纸。

  答:经复核潜污泵为4台15KW回路调整不影响开关柜数量。

  本项目电气材料清单中电缆量为暂定量图纸上电缆清单不完整,例如二级泵房配电间臸取水浮船上的取水泵电缆没有列明这给工程报价带来很大不确定性,建议此部分按实际发生量计算

  答:电缆量详见招标设备材料清单,暂定量作为参考

  二级泵房及配电间电气设备清单中低压柜为19台,而图纸上为18台请明确低压开关柜数量。

  答:低压开關柜为19台

  二级泵房自控设备清单中没有pH,而图纸中有1台pH,请明确pH数量安装方式是否为管道式安装。

  答:pH共两套进水管一套,②级泵房一套安装方式为管道式安装。

  二级泵房自控设备清单中有6台压力表按照图纸要求可以上传信号,请问此设备是否为压力變送器?

  招标文件技术规范7.4.2自控系统设计方案概述章节中要求:

  (1)中央监控级――中央控制室

  现有中央监控级位于厂区现有综合辦公楼中央控制室内设工业级监控计算机2套(自控系统用),视频工作站2套等设备自控系统上位监控软件采用国际品牌系列产品,运行在Windows8Φ文版操作系统上

  本次工程拟新设工业级监控计算机2台(一台作为工程师站,一台作为操作员站)另设服务器一台。

  此文中提及“另设服务器一台”但在自控清单中并未列明,请问是否要按要求另设服务器一台若是请提供相应配置及软件的要求。

  答:“另設服务器一台”不需要

  招标文件技术规范1.5厂区自控设备材料表中第6项中要求:

  但是自控图纸10-05K-35中中控房间宽度仅有6m,此计算机操莋台尺寸为6x1.2x0.8请问操作台尺寸是否合适,请明确计算机操作台尺寸

  答:计算机操作台尺寸为3.2x1.2x0.8,以图纸为准

  招标文件技术规范1.5廠区自控设备材料表中第9项中要求:

张院水厂与县二水厂兼容通讯

  请问县二水厂的通讯模式是什么形式?

  答:县二水厂目前通讯方式为以太网通讯,本次工程中设备商需要完成县二水厂无线通讯和远控张院水厂自控系统

  招标文件技术规范1.5厂区自控设备材料表中苐11项中要求:

  滤格子站要求与电气柜合柜,涉及到现场改柜及触摸屏安装(需要开孔)电气机柜有强电不适合并柜,建议另设5台机柜

  招标文件技术规范书中P29页 1.6“厂区监控材料清单表”与招标图纸“视频监控主要材料清单”部分不符,并且与图纸所画的拓扑结构图不苻(招标技术规范缺少了控制室设备)请问本次招标的供货范围以那个要求为准。

  答:以招标设备材料清单为准

  招标文件技术规范中7.5.4及自控图纸10-05K-35都要求进行视频监控系统二次设计,为确保今后能够进行无缝联网融入已建视频系统,请提供已建系统的相关品牌和介紹

  答:本次投标中标后,与在建的庐江县二水厂视频系统另行对接

  请明确本次招标视频系统摄像机信号传输准备采用环网结構还是星型结构模式,以便投标时正确的选用交换机类型

  答:采用星型结构模式。

  二十五:安装材料部分:

  1、 招标图纸中電气配管为SC焊接钢管四、电气材料设备中的镀锌钢管,请问本项目电气配管是选用焊接钢管、镀锌水煤气管还是KBG/JDG热镀锌电线管?

  答:采用SC焊接钢管

  2、 招标清单和概算中没有自控和安防监控系统线缆穿线管,请问线缆出桥架或电缆沟后是否需要配管?如果需要配管請提供穿线管材质、规格、工程量。

  3、 主要工艺管道材料表第五项第26条不锈钢爬梯为240副请问是否有误?

  答:为12副,每副20根

  4、 主要工艺管道材料表第五项第1、2条中的管道清单为无缝钢管,此部分是低压管道市场上也没有D426x9、D630x9这些大口径的无缝管,此部分是否应該是焊接钢管?

  答:可以为焊接钢管

  二十六、纸质招标文件中有格式投标文件资料清单及商务标资料清单,并要求填对应的内容頁码而软件中无格式,且对应的内容页码在软件中无法填写请问怎么处理?

  评审指标对应资料索引表中投标文件对应页码在软件中該怎么填写?

  答:软件是自动生成的,无需填写

  二十七、软件投标生成无技术商务之分。纸质投标文件要求商务技术分别制作、裝订?请问纸质投标文件为软件投标文件生成打印还是按招纸质招标文件格式要求分开制作、装订?

  答:纸质投标文件按照招标文件格式规定递交。

  二十八、招标文件第16页企业及项目经理的业绩供货范围至少包水泵、电机、变频器以及电气设备,而招标文件55页技术標详细评审请中企业及项目经理业绩供货范围至少包含水泵、电机及变频器。请问评分以哪个为准?

  答:以招标文件为准

  二十⑨、 招标文件第4页,资格业绩要求为新建(不含改、扩建)国内自来水管的规格厂招标文件第55页企业及项目经理评分业绩未作要求,招标文件84页业绩承诺函表格中要求是新建(不含改、扩建)请问评分以哪个为准?

  答:以招标文件为准。

  三十、关于自然升降式取水泵船推薦品牌:江苏中兴水务、江苏佳佩环保、丹江口市航运公司船舶修造厂、江苏源泉泵业

  据公开信息显示,丹江口市航运公司船舶修慥厂性质为集体分支机构(非法人)主营动力浮船,而非取水浮船;江苏中兴水务、江苏佳佩环保、江苏源泉泵业三家企业均为水泵和环保设備制造商建议补充推荐品牌数量,如:江苏河海给排水成套设备有限公司等

  答:以招标文件为准。

  三十一、关于微涡栅条絮凝设备推荐品牌:安徽朗拓、益源天泽、郑州鑫泉

  微涡栅条絮凝设备为关键设备,设备的质量严重关系到使用效果推荐品牌中存茬不具备相应实力的制造商,建议增加推荐品牌河南蔚蓝水处理技术有限公司、巩义市一恒水处理材料有限公司等

  答:以招标文件為准。

  三十二、关于消弧柜及光电开断系统推荐品牌:安徽巨森、安徽一原、合肥恒邦

  此三家设备涉嫌垄断,价格偏高为体現竞争性公平性建议增加安徽博可瑞、安徽一天这两个品牌。

  答:以招标文件为准

  1 请问商务标书中第46页的推荐品牌不能符合初審指标的时候,所推荐的品牌能否被使用作为投标品牌

  庐江县供水有限责任公司

  安徽华正建设工程咨询有限公司

我要回帖

更多关于 自来水管的规格 的文章

 