V20變频器 设置DI3 OFF2自由停车,DI1启动用中继控制DI3,用变频器DO2(输出 变频器准备就绪)直接控制DI1启动 现在偶尔出现变频器不能启动,但是DO2已经有輸出线路检测过没有问题。请问应该如何设置 变频器太多不想加PLC输出点了。
扫码进入SIEMENS工业找答案小程序即刻追踪好答案
看了这个问題的网友还看了
牛逼的想法,变频器只要不报警时刻都是准备输出的。当你按下停止以后停止信号和启动同时输出,停止优先肯定啟动不起来.
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
水中123: 不是的,变频器是DI3接通后DO2才会有输出,DO2有輸出才会启动DI1
用延时继电器吧,感觉时序上的问题
用中继控制DI3停止时,用中继另外一组触点同时将DI1断开