请教各位专家,10KV高压绝缘架空线对建筑物的10kv对地安全距离离应为多少?
请教各位专家,10KV高压绝缘对的10kv对地安全距离离应为多少?
基于广大用户反馈论坛附件下载策略全新上线,丅载券全站通用请放心下载 。
评论 文明留言专业沟通
这个问题我2天前回答了,为何被删??
10KV架空线与建筑物的垂直距离不小于3米水平距离不小于1.5米。
1KV架空线与建筑物的垂直距离不小于2.5米水平距离不小于1.0米。
我问的是架空绝缘线距建筑物的距离
我回答你吧10KV架空絕缘线对建筑物的水平距离:
一般水平距离为:750MM
在人不易接近的地方可以放松到:400MM
详见《架空绝缘配电线路设计技术规程》1996
低压架空绝缘線距建筑物的水平距离为:200MM
以上距离均指线路边线与永久建筑物在最大风偏的情况下的距离。
详见《架空绝缘配电线路设计技术规程》1996
请問,10KV的配电站,与居民楼的10kv对地安全距离离应是多少?
10kV高压绝缘架空线跨越建筑物时垂直距离在最大计算悬垂的情况下不小于2.5米。
看的直糊涂,箌底是多少啊!
按05年电力部颁布的DL/T《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》中的13.0.4条规定1~10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶应尽量不跨越如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下裸导线不应小于3米,绝缘导线不应小于2.5米
按照最噺的规程执行。10KV绝缘导线不应小于2.5米
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录