今年我以经烧了3台(100KAV变压器)原来用保险丝10A断路器用400A,后来超负荷变压器烧了保险丝10A断路器用400A都没起到保护做用。。今天我又按装一台100KAV变压器,用保险丝/hangjia/profile?uid=fd&role=pgc">安庆地痞

1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年高级工程师。


1. 首先说明一点变压器烧掉并不都昰因为保护没有起到作用,也可能是变压器本身质量存在问题

2。100KVA的变压器高压10KV,额定电流577A,用10A的保险丝是可以的,低压04KV,额定電流1443A,用400A的断路器也是在范围之内。

3改用上述保险丝和断路器,可能太小可能会频繁跳闸,不合适

1.也就是说你目前有四台100KVA的变壓器,全负荷运行的电流大约在24A你用了7.5A的保险丝,肯定会起到保护!

2.你原来三台100KVA的变压器全负荷运行的电流大约在18A,你用了10A的保险丝按理来说应该保护的,为什么就没有动作呢再说了能让一台大型变压器烧掉需要的电流不小的,至少会超过400A你的断路器也应该保护啊!你能告诉我你们用什么型号的断路器吗?你们用电设备是一般是什么设备至少要查出为保护的原因,不能老是让变压器烧了啊!

保險丝一般用在短路保护对于过负载来说保护作用不是很好,当变压器长期过载而又没有达到保险丝熔断电流时保险丝不会起作用,变壓器照样烧

一般断路器标出的电流是额定工作电流,如150A的是指断路器允许长时间工作的最大电流为150A断路器还有关于保护方面的电流是需要根据实际情况来自行整定的,一个是速 断电流就是当电流超过该值时立该跳闸;还有一个是热保护电流,相当于热继电器当超负載时会根据 超负载的大小来延时跳闸。对于你这种情况关键是断路器保护值的调整要恰当这样才不会烧变压器,具体数值可参阅有关变壓器保护方面的资料

若断路器带有过流保护的可以起到一定作用。只是变压器二次额定电流就是150安左右稍微过载就会跳闸的。

变压器嘚跌落保险用10A的高压熔丝低压进线后接一个200A的刀熔开关,也就是石板闸包您没问题,如果想用断路器就接在石板闸的下面