原标题:低压配电(柜)基础知識干货值得收藏

一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和機械的连接用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

低压开关柜的功能及作用:

电能分配转换;马达控制;无功功率补偿;

保护人身防止触电(直接和间接接触);

保护设备防止免受外界环境影响

低压开关柜的三大重要标准:

GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

IEC60439.1《低压成套开关设备和控制设备》第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB/T《低压成套无功功率補偿装置》

补偿用:如无功功率补偿柜(电容器柜)

定义:为保护人身和设备安全,将开关柜独立划分成几个隔室的不同方式

母线室:包括水平母线室与垂直母线室;

功能单元室(开关隔室);

电缆出线室:包括电缆室;

低压开关柜的主要组成部分:

柜体:开关柜的外壳骨架及內部的安装、支撑件。

母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体

功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线單元和出线单元)。

开关柜的主要技术参数:

额定电流(通常同进线开关大小相同)

柜体内部功能区域的划分(隔离方式)

外形尺寸(同用户现场面積有关)

进线(插接式母线槽或电缆)方式:

出线方式(插接式母线或电缆):

主母线(水平母线):连接一条或几条

配电母线和或进线和出线单元嘚母线

配电母线(垂直母线):框架单元内的

一条母线,它连接在主母线上并由

母线的额定电流及规格(母线的载流量及横截面)

母线的額定短时耐受电流Icw及额定峰值耐受电流Ipk

Icw:母线在规定的试验条件下,能安全承载的短时电流的方均根值(通常为1秒)

Ipk:母线在规定的试验条件下,能安全承载的峰值电流Ipk=2.2Icw

母线的表面处理:为达到某种要求,而对母线表面进行一定的处理如镀银、镀锡、镀镍等。

固定式:主电路的连接只能在开关柜断电的情况下进行接线和断开

可移式(固定分隔式):主电路带电的情况下亦可安全的从主电路上断开或接通,具有连接和移出位置

抽出式:主电路带电的情况下亦可安全的从主电路上断开或接通,具有连接、试验、分离、移出位置

安装地点分类:室內安装;室外安装。

安装方式分类:靠墙安装;离墙安装

固定方式分类:螺栓固定;电焊固定。

每种柜型均有自己的标准推荐颜色;

也鈳以按用户的要求确定;

-环氧树脂静电粉末喷涂

GGD型交流低压配电柜:

GCK低压抽出式开关柜:

GCS低压抽出式开关柜:

MNS低压抽出式开关柜:

各种型号开关柜的区别:

GCK柜和GCS,MNS柜抽屉推进机构不同;

GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm;

MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。

各种型号开关柜优缺点:

大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改為做抽出式。

GGD型交流低压开关柜:该开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用

缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。

GCK开关柜:且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合一台柜体,容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,咹全可靠,维修方便等优点。

缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络

GCS低压抽出式开关柜:具有较高技術性能指标,能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争。根据安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分斷,接通能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性实用性强,结构新颖,防护等级高等特点

缺点:动静触头接插件接触不紧密,易出現发热、涡流、松动

设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元。

结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式,防护等级及使用环境的要求.

采用标准模块设计:分别可组成保护,操作,转换,控制,调节,指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装

压缩场哋,三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地

装配方便,不需要特殊复杂性

电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与設备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下通过空气能实现绝缘的最短距离。

爬电距离:即在不同嘚使用情况下由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径即為爬电距离;

在绝缘材料表面会形成泄漏电流路径。若这些泄漏电流路径构成一条导电通路则出现表面闪络或击穿现象。绝缘材料的这種变化需要一定的时间它是由长时间加在器件上的工作电压所引起的,器件周围环境的污染能加速这一变化

户内装置的最小电气间隙(mm):

室内配电装置的安全净距(mm):

IP代码的组成及含义:

有关成套设备型号含义:

低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜

动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外

GG—1A,GG:凅定式高压开关柜

XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。

GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准

SDJ—水仂工业标准。

在成套配电系统中工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—)交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压电路图有一次系统图、电气平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品鍺应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义

在电气施工图中常用的符号含义:

UC:额定辅助电路電压

ICW:额定短时耐变电流

PEN:接地的中性导体

安全工作电流:30MA

安全工作电阻:1700Ω

安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色:

设备所标的并與电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。

2、什么叫相间额定工作电压

在规定条件下,保证电器正常工作的电压值

3、什么叫額定绝缘电压?

在规定条件下用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定此值为电器的最大额定工作电压。

开关设备在规定条件下可以长期通过的工作电流值。

5、什么叫额定工作电流

在规定条件下,保证电器正常工作的电流值

直流电指电流方向一定,且大小不变的电流如干电池。

是指方向、大小随时间变化的电流

物体内的电子在电场嘚作用下,有规则地向一个方向移动就形成了电流。电流“I”表示电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用咹培“A”表示A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。暖通南社

水要有水位才流动与此相似,要使电荷作用有规则的移动必须在电路两端有┅个电位差,这就称为电压用符号“U”表示,数值通常用伏特“V”表示有V、KV、mV、uV等几个单位表示。

一个电源(发电机、电池)能够使電流持续不断沿着电路流动就是因为它能使电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源的电动势,用“E”表示;单位“V”关系电流的夶小,与电阻两端的电压高低成正比与电阻的大小成反比。

10、什么是欧姆定律

R=U/I;式中:U:电压,R:电阻I:电流,即回路中的电压與电流的比值

三个或二个以上电路、元件的会交点叫节点。

两个节点间的电路叫支路

任意一个闭合的电路叫回路。

开关设备中预定关匼和开断电路的所有导电部分

15、什么叫控制回路?

开关设备中除主回路外,接入开、关;合、分闸操作回路的所有导电部分

16、什么叫辅助回路?

开关设备中除主回路和控制回路以外回路中所有导电部分。

17、什么叫短路短路会造成什么后果?

如果电源通向负载的两根导线不经过负载而相互直接接通就发生了电源被短路的情况。

因短路电流比正常工作电流大得多这样大的电流能导致电气设备的过熱,甚至烧毁电气设备引起火灾。同时短路电流还会产生很大的电动力,造成电气设备损坏严重的断路事故甚至还会破坏电力系统嘚稳定,所以对运行中的电气设备应采取一定的保护措施如安装自动开关,熔断器等

18、什么是三相电路的中性电?什么是三相三线制供电什么是三相四线制供电?

要把电源的三相绕组联结成星形必须遵守一定的联结规则。

这个规则就是把三根绕组的X、Y、Z连在一起(見下图)这点就叫做发电机的中性点,通常又叫零点

星形或三角形接线的三相交流系统中,用三根导线传输电能的方式叫三相三线淛供电。三根导线分别接在星形或三角形接线的端点A、B、C

三相电源的三角形接法:

三相交流星形(也叫“Y接”)系统中,用四根导线传輸电能的方式叫三相四线制供电。其中三根导线接在三相的端点A、B、C一根导线接在中性点0。

19、什么叫继电器什么叫控制继电器?什麼叫保护继电器

继电器是当输入量(或激励量)满足某些规定条件时,能在一个或多个电气输出电路中产生预定跃变的一种器件

控制繼电器是用于控制、操作电路或传递信息的一种继电器。

保护继电器是指单独或者与其它继电器组合在一起构成某个保护装置的一种电气量度继电器保护继电器反映被保护对象的异常情况,按预定要求动作警报信号或切除故障。

20、电流继电器有什么用途常用的型号有哪些?

电流继电器是指电流达到规定值时即动作的继电器一般用作保护继电器,也有部分用作控制继电器

常用的电流继电器型号有DL—10、DL—20C、DL—30、GL—10、GL—20等。

21、中间继电器有什么用途常用的型号有哪些?

中间继电器实际是一个触头容量较大、触头数目较多的电压继电器一般用于各种保护和自动控制装置中,作为辅助继电器以增加保护和控制回路的接点数量和接点容量。

22、时间继电器有什么用途如哬分类?

时间继电器是指继电器从获得输入信号开始到触头动作有一定延时,其延时又符合准确度要求的继电器它实际上是一种带有延时触点的电压继电器,其延时特性有通电延时和断电延时两种;其触头亦有瞬时动作和延时动作两种时间继电器一般作为辅助元件使鼡于各种保护和自动装置中,使被控制元件的动作得到所需要的延时

时间继电器按动作原理可分以下两类:

1.机械式时间继电器。它又可汾为阻尼式(包括油阻尼式、空气阻尼式或气囊式、电磁阻尼式)、水银式、钟表式和双金属片式等四种

2.电气式时间继电器。它又可分為电动式、计数器式、热敏电阻式和阻容式(包括电磁式、电子式)等四种

目前应用较广的有电磁阻尼式、空气阻尼式、电动机式和电孓式时间继电器。

按延时方式可分为以下两类:

1.通电延时型该继电器线圈在获得输入信号(或通电)后,立即开始延时待延时完,其執行部分(即触头)才输出信号(即动作)当输入信号消失,继电器恢复动作前状态其动作情况,即从线圈通电到触头动作所经历的時间(T)称通电延时时间

2.断电延时型。该继电器与前者相反当获得输入信号(通电)后,执行部分立即输出信号当输入信号消失,(断电)继电器经一定延时才能恢复到动作前状态,从线圈断电到触头复位所需时间为断电延时时间

23、电压继电器有什么用途?常用嘚型号有哪些

当继电器线圈两端电压达到整定值是动作的继电器。

开关电器中能接受电路非正常情况的电量信号或操作命令:以机械动莋或触发电路的方法使脱扣机构动作的部件(如漏电脱扣器、空气延时脱扣器、液压延时脱扣器、半导体脱扣器等)

25、什么叫瞬时脱扣器

没有任何人为延时动作的脱扣器。

26、什么叫过电流脱扣器

当脱扣器电流超过整定值时,使电器有延时或无延时动作的脱扣器

27、什么叫定时限过电流脱扣器?

经过一定延时后动作的过电流脱扣器延时时间可以调定,但不受电流的影响

28、什么叫反时限过限电流脱扣器?

经过一定延时后动作的过电流脱扣器延时时间与所通过电流值有关,电流愈大则动作时间愈短的脱扣器。

29、什么叫垫过载脱扣器

利用流过脱扣器电流产生的垫效应(包括延时)而反时限动作的脱扣器。

30、什么叫分励脱扣器

由电压源激励的脱扣器(该电源与主电路電压无关)。

31、什么叫欠电压脱扣器

当脱扣器的端电压降至某一规定值范围时,使电器有延时延几条地动作的脱扣器,(欠电压脱扣器在85%额定电压及以上时电器能正常闭合,在70%额定电压及以上时能保证不能断开在35%额定电压以下时,应能释放的脱扣器)

32、什么叫零電压脱扣器(失压脱扣器)?

是欠电压脱扣器的一种特殊式当脱扣器的端电压从欠电压所规定的下限值至消失时止,使电器有延时或无延时地断开的脱扣器

开关在断开位置时,动静触头向与其连接导体的总电气间隙

(开关触头)分(合)闸操作中,开关触头起始任意箌终止位置的距离

36、环境温度对柜用高压电器的使用有什么影响?

环境温度升高对运行着的高压电器的散热有影响,造成散热困难影响元件的性能,降低高压电器的寿命与性能

环境温度的降低,影响电器的外绝缘直接影响油断路器触头间的灭弧性能,并对其机械參数和性能也有不定的影响

37、什么叫高压断路器?

能关合、承载、开断运行回路正常电流也能在规定时间内关合、承载及开断规定的過载电浪(包括电流)的开关设备。

按灭弧介质不同高压断路器可分为油断路器,SF6断路器、真空断路器、磁吹断路器固体产气断路器。

38、什么叫爬电距离什么叫爬电比距?

在不同电位的两个导电部分之间沿绝缘体表面最短距离叫爬电距离。将相和地或同相端子之间嘚爬电距离除以线电压称作爬电比距(mm/KV)

39、什么叫电气间隙?

一排导电部件中的两个相邻导电部件之间的最小空气距离叫电气间隙

40、什么叫间隔距离?

满足对隔离器所规定的安全要求的断开触头间的电气间隙叫间隔距离

41、真空断路器有何特点和用途?

①熄弧能力强燃弧时间短,全分断时间也短

②触头电磨损小,电寿命长触头不受外界有害气体的侵蚀。

③触头开距小减小了操动机构的操作功,機械寿命也长

④结构简单,维修工作量小真空灭弧与触头不需检修。

⑦适合于频繁操作和快速切断特别适合于切断电容性负载电路。

⑵用途:适用于作为配电和控制设备尤其适用频繁操作,控制高压电动机切合电容器组,保护大型硅整流装置等高压电器设备使用

42、什么是真空断路器?我国生产的真空断路器代表产品型号有哪些

真空断路器是触头在真空中关合、开断的断路器。

43、ZN28-12系列户内高压嫃空断路器的结构、性能及特点怎样

ZN28系列真空断路器的结构:主要由车架、操动机构、真空灭弧室、连接及传动部件等五部分组成。

ZN28系列真空断路器的特点:体积小开断能力强,寿命长操作方便,便于装配、调试和维修

44、SF6断路器有什么特点和用途?

SF6断路器分瓷柱式囷罐式两种均采用性能优越的SF6气体作为绝缘和灭弧介质,开端性能好瓷柱式SF6断路器具有机械强度高、维护工作量少、机械寿命长等优點,主要用于发电厂、发电站、大型厂矿等使用场所;罐式SF6断路器重心低结构稳固,抗震性能好特别适用于多地震、严重污秽地区和屾区变电站,城网供电所

45、什么是高压隔离开关?它有何用途

它是一种没有灭弧装置的开关设备,一般只用来关合和开断有电压无负荷的线路主要用在断路器分闸后建立可靠的绝缘间隙,将被检修线路和调和与电源隔开根据运行需要换接线路,以及开断和关合短线蕗的充电电流和小容量的空载变压器的励磁电流

46、什么是接地开关?它有何用途

接地开关就是用于将回路接地的一种机械式开关装置。它通常装在降压变压器的高压侧当输电线路向只有一个变压器的终端电站供电时,在受电端发生故障的情况下接地开关应关合,造荿人为接地短路迫使送电端分闸,切断故障

47、什么是高压负荷开关?它有何用途常见种类有哪些?

负荷开关是一种能关合、开断及承载运行线路正常电流也能在规定时间内承载异常电流的开关。它主要工作在10-35KV的小容量配电系统中用来开断和关合负荷电流及规定的過载电流,也可用来开断、关合电容器组和大容量输电线路中的空载变压器和空载线路

常见种类有压气式负荷开关、产气式负荷开关、油负荷开关、真空负荷开关、SF6负荷开关等。

48、高压熔断器有什么作用

高压熔断器一般用在电压不大于35KV的小容量电网中。它的主要元件(熔件)在正常工作情况下不应熔断当系统中出现过载或短路时,熔件将因过热而自行熔断切断电路,达到保护电网和电气设备的目的

49、什么是互感器?它有什么特点

互感器是用来将信息传递给测量仪器、仪表和控制装置的变压器。它可以把大信号按比例换成小信号以便提供测量和继电保护所需信号;把电力系统处于高电位的部分与处于低电位的测量仪表和继电保护部分分开,以保证运行人员设备嘚安全将电器仪表和继电器标准化,给产品生产带来很大的经济性

50、什么是电压互感器?它有什么特点

按比例变换电压信号的互感器叫电压互感器。它是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器实质上是一种降压变压器。互感器的二次额定电压都是制慥成100V(100/Α√3)但为了读数方便起见,仪表的表面刻度按一次侧额定值刻度这样就可以直接从仪表上读出被测数量值。

51、什么是电流互感器它有什么特点?

按比例变换电流信号的互感器称为电流互感器又叫变流器。它的作用是把电路中的大电流变小供给测量仪表和繼电器的电流线圈;同时使测量仪表和工作人员与高压隔离,以保证安全二次侧额定电流5A(少数为1A或0.5A)。

52、我国的低压成套开关设备采鼡的国际电工标准是什么

我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是IEC439《低压成套开关设备和控制设备》。

53、我国的低压成套开关设備执行的国内标准是什么

我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括:

GB3《低压成套开关设备》

JBT《低压抽出式成套开关设备》

GB5《低壓成套开关设备和控制设备》

54、国际电工标准规定的低压成套开关设备的额定电压为多少?

IEC439-I《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压荿套开关设备的额定电压为:交流不超过1000V直流不超过1500V。

55、标准规定的封闭式低压成套开关设备外壳的基本防护等级是多少含义是什么?

IEC439-I《低压成套开关和控制设备》中规定封闭式配电柜外壳防护等级应不少与IP2X其含义是能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内。

56、低压成套開关设备水平母线、垂直母线的电气间隙、爬电距离应不小于多少

我国低压成套开关设备水平母线和垂直母线带电部件间及其对接地金屬之间的电气间隙与爬电距离在绝缘电压为380V至660V,距离应不小于20mm

57、在低压成套开关设备中带电体的电气间隙和爬电距离达不到要求时,应采取什么措施进行补救对其材料有和特殊要求?

应采用绝缘措施(绝缘包扎、绝缘套管、喷涂环氧粉末等)其绝缘材料应是自熄性的

58、当低压成套开关设备的盖、门、覆板和类似部件上装设有电气元件时是否可以通过一般的金属螺钉或金属铰链连接就足以保护电路的连續性?

不可仪通过一般的金属螺钉连接或金属铰链连接来实施保护电路连接性而必须装设专有接地线。

59、低压成套开关设备中保护电路嘚直流电阻应不超过多少

其直流电阻应不大于10μΩ。

60、低压成套开关设备最严重的事故是什么事故?发生在什么部位

低压成套开关设備最严重事故为三相短路事故,发生在进线断路器的出线端及主母线系统

61、低压成套开关设备的安装方式有几种?

低压成套开关设备的咹装方式分为靠墙安装和离墙安装两种形式

62、铭牌上的额定电流表示的是什么电流?同一回路中串联不同额定电流的元器件是如何标示囙路额定电流

铭牌上的额定电流表示的是该柜的额定工作电流。如同一回路中串联有不同额定电流的元器件时回路的额定电流仍是该囙路的额定工作电流,其值不得超过该回路额定电流最小值元件的额定电流

63、什么叫智能化开关设备?它有何特点

所谓智能化开关设備,就是广泛采用计算机技术和现代传感器技术具有智能化功能的高压开关柜。

它的特点是:可靠性高:由于采用数字电路进行控制、保护、计量、检测、信号取样因而精确性更高;可以储存数据,便于进行事后分析;便于实现集中管理;可实现遥控操作无人值守。

64、高压开关柜中主回路是通过什么形式接地的他们应具备什么样的防误闭锁功能?

高压开关柜中主回路是通过接地开关接地的它具有機械的防误闭锁功能,当断路器处于工作位置时接地开关不能合闸;接地开关合闸时,断路器不能合闸或断路器手车不能推入柜内。

65、绝缘板在高压开关柜中有什么用途10KV时相间和相对空间的空气净距离不少于多少?相间绝缘板应设置在什么位置

绝缘板在高压开关柜Φ起提高相间和相对的绝缘水平的作用,10KV时空气净距离不小于125mm,相间绝缘板应设置在中间位置

66、10KV级户内高压开关柜中瓷绝缘和有机绝緣的爬电比距1KV各应不小于多少mm?

凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于14mm/KV,有机绝缘不小于16mm/KV不凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于12mm/KV,有机绝缘不小于14mm/KV

67、高压开关柜中同额定参数和结构的手车是否需要互换?为什么

需要互换。因为一个变、配电站中同额定参数和结构的手车较多在某┅台出现故障时,可以迅速地用备用车进行替换恢复送电。

68、高压开关柜作交流工频耐压试验时加到试验标准电压后的持续时间一般昰多少?

高压开关柜作交流耐压试验时加到试验标准后的持续电压是1min。

69、试述移开式高压开关柜“五防”闭锁的内容及意义其中防止帶电挂接地线(或合接地开关)项的工作原理是什么?

⑴防止带负荷抽出和插入一次隔离触头

⑵防止带接地线合闸和带电合接地开关。

⑶防止误入高压带电间隔

⑷防止手车在工作位置拔出二次接线头。

⑸采用带功能钥匙控制开关或绝缘提示牌等手段防止误拉误合断路器。

采用带“五防”的开关柜可有效地防止各种人为事故的发生,保障人民生命财产的安全

防止带接地线合闸和带电合接地开关:当掱车退至试验位置时,接地联锁闭锁使手车不能推进到工作位置,避免了接地开关接地时送电的可能性即防止了带接地线合闸的误操莋事故。

接地开关分闸后接地联锁解锁,此时手车才能推进到工作位置并可关合断路器,对线路送电当手车从试验位置进入工作位置时,接地联锁闭锁使接地开关操作轴不能转动,接地开关无法合闸这就防止了带电关合接地开关的误操作事故。

70、什么叫双母线带旁路接线其适用范围?

该接线是在双母线接线基础上增加一组旁母线和旁断路器从母线上接线的任一段可以经过旁断路器通电给旁路毋线,每一出线的线路隔离开关外侧再用一支旁路隔离开关与旁路母线联接,正常工作时旁路母线不带电。

该接线克服了检修线路断蕗器时需要长时间停电的缺点它较广泛地应用于线路较多(按规定当110KV配电装置具有五路以上出线,220KV配电装置具有3-4路的出现)、线路输送嫆量较大的发电厂和变电所110KV-220KV的母线接线中

71、三相交流母线涂漆颜色怎样规定?应符合哪些要求

⑴A相为黄色,B相为绿色C相为红色。

⑵毋线涂相色漆应均匀无起层、皱皮等缺陷,界面整齐美观铜铝母线涂覆前需用丙酮剂清除掉母线上的油污,钢母线应喷砂处理

⑶母線的螺栓连接处,母线与电器连接处10以内的地方不得涂相色漆

72、低压成套开关设备中,保护导体(PE)的截面应接什么方法确定高压开關隔离室的门就采取不小于多少的软导线将其与骨架连通?保护导体的颜色必须采用什么颜色

为了确保安全用电与人身的安全,所有成套设备除有工作接地外一定要有可靠的保护接地。

保护导体的截面按下表的规定选择如果按表选择的导体不是标准尺寸时,应靠向标准导线值当相导线与保护导体的材料不同时,应进行修正使之达到同一种材料的导电效果

保护导体的截面(单位:mm2)

73、什么叫合闸同期性:开关合闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异。

74、什么叫分闸同期性:开关分闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的朂大差异

75、什么叫分闸速度:开关分闸过程中,触头的运动速度

76、什么叫刚分速度:开关分闸过程中,触头在刚分离瞬间的运动速度

77、什么是刚合速度:开关合闸过程中,触头在刚接触瞬间的运动速度

78、什么是自由脱扣:开关合闸过程中,从动触头间可能发生电击穿起合闸驱动元件处于任何位置,皆能使开关分闸并保持分闸位置

低压配电柜的保养方法:

1、实行分段保养,先保养保安负荷段保養电容柜时,应先断开电容器总开关用10毫米以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器电容器接线螺丝,接地装置是否良好检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘

2、停保安负荷电,若负荷照常供市电断开供保安负荷市电的空气开关,把发电機选择开关置于“停止”位置拆开蓄电池正、负极线,拴标示牌以防发电机发送电。

3、检查母线接头处有无变形有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓螺栓若有生锈应予更换,确保连接紧密检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

4、用手柄把总空气开关从配电柜中摇去检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭孤罩是否烧黑和损坏紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘试验机械的合闸。

5、把各分开柜从抽柜中取出紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线清洁開关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。

6、逐级断开低压侧空气开关然后断开供变压器电的高压侧真空断路器合上接地开关,悬挂“禁圵合闸有人工作”标示牌。

7、保安负荷保养完毕可起动发电机对其供电,停市电保养纂母线段

8、按3,4,5项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置断开高压侧接地开关,合上真空断路器观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电并把保安负荷电发电机供電转为市供电。