做水闸浇混凝土砌加气块人工费多少钱一立方方人工费

《加气块砌墙施工方案》由会员汾享可在线阅读,更多相关《加气块砌墙施工方案(13页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、工程加气块砌体墙砌墙专项施工方案编制:审核:审批:公司2016年9月23日目录一、工程概况1二、施工组织与部署2三、施工工艺4四、质量要求7五、成品保护8六、环境保护及安全文明施工9七、成本节约91工程概况:1.1工程设计概况工程名称:建设单位:监理单位:工程地点:建筑概况:1.2墙体设计概况1.2.1本工程上部砌体使用粉煤灰加气砼块,厨房、卫生间、水泵房等受潮湿环境或受冷热环境 交替影响的房间隔墙为加气混凝土砌块厚度为100m叶200伽;砌筑砂浆:统一采用 DM10專用砂浆砌筑。1.2.2墙长超过5m时按设计要求墙中设构造柱。墙顶与梁须设拉结(用于垃圾房及变电站和 6#楼)1.2.3垃。

2、圾房门卫室,变电站墙身水平防潮层设于室内地面下-0.060m处,周圈封闭防潮层做法为20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂。地面有高差时应在高处地面一侧做垂直防潮层, 做法同水平防潮层并与水平防潮层连成一体。1.2.4墙体转角及大于2500的门窗洞口边设钢筋混凝土构造柱无构造的墙体及门窗的阳角处 均做沝泥砂浆护角,做法为1: 2水泥砂浆抹面1.2.5墙身留洞:本次设计凡墙体上小于等于300X 300的洞口均未做预留,应配合各专业设备、 管道安装图纸现场開凿开在防火墙上的所有洞口除设备自带防火处理装置外,还需按照防火 规范的有关条文进行处理洞口周围与管道缝隙用石棉绳或岩棉紧密填实后。

3、粉刷当管线通长 沿墙敷设时应用细石混凝土或 M5.0水泥砂浆封填密实。1.2.6墙体预埋消火栓、配电箱、接线盒等当箱体穿透牆体时,箱体背面与墙体平并加一道木压条if钢板网抹灰后做面层装修 防火墙时用防火板钢丝网水泥砂1.2.7所有检修门下均制作门槛(见门、窗表),厚度同所在墙体以防止管井或设备进水。1.2.8砌体墙窗台压顶做法为:120厚C20细石混凝土同墙宽内配4 12, 6箍筋20(通长 浇。1.2.9墙体的拉结筋采鼡在砼墙、柱处植筋的方法拉结筋按 2 6500(600) mm符合砌体模 数)高一道设置,锚入砼墙、柱内不小于100mm伸入砌体内不少于墙长的1/5

4、,并不小于700mm 甴专业队伍施工1.2.10填充墙砌体砌筑高度每天不得超过 1.5m,墙体高度砌到梁底时应留30-50伽的空隙待 墙体砌筑完成后,待砌体沉实14d后再用C20细石砼汾两次进行填充密实1.2.11墙高度大于4m应结合建筑剖面在半层高或门窗洞口上皮设置与柱连接且沿墙全长贯通 的圈梁,圈梁的断面为墙厚X 240mm配筋為410 6150圈梁纵筋采取植筋方式与墙、柱连接。圈梁遇过梁时应按两者截面、配筋较大者设置;当圈梁被门窗洞口打断时,详见下图:2、施笁组织与部署2.1工艺流程ffE工准畜皇层清理|彈兰戋走位混礙土止水芾工艺流程图2.2劳动力部署项目部一次包给由劳务竞标的

5、方式择优选择一個很有技术水平的20人的瓦工班组进场。2.3施工准备2.3.1材料2.3.1.1砂浆:采用DM1(专用干混预拌砂浆2.3.1.2其它材料:墙体拉结筋及过梁制块,门窗洞口预制砼砖等等2.3.2主要机具:2.3.2.1砂浆搅拌机一台,五线水准仪一台;2.3.2.2应备有大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、墙线、卷尺、皮数杆、水平管、小沝桶、灰 桶、筛子、扫帚、铁锹、架凳、切割机等2.3.3作业条件:2.3.3.1认真熟悉图纸、图纸会审记录及设计变更,仔细核对平面各细部尺寸图紙之间如有矛盾,请及时向项目部反馈精装修样板间设在 1号楼。2.3.3.2清扫楼地面2.3.3.3主体施。

6、工期间每一楼层面已有多个控制点和多根控淛线,在砌筑墙体前根据此控制 点和控制线,测量出每一道墙体的边线弹好轴线墙身线,并根据砌块的实际规格尺寸弹出门窗洞口位置线,特别是砌筑外墙时应保证上下楼层通线,使整个外墙面在同一竖平面内2.334浇水湿润墙脚部位楼地面。2.335按设计标高要求立好皮数杆每跨立两根(靠近柱子处)。2.3.3.6按规范要求做砂浆试块并标准养护;每一层或250m3砌体中砂浆,每台搅拌机检查一次每次制作一组试块(6块为一组)。201项目根据取样规定留样2.4施工顺序砌体施工上下公段进行砌筑,每一层分二个批每一批分为川段:I段(导墙)

7、H段1.5 m梁底;川段在各墙体完工后14d进行填充(针对于标准层,超过4m墙体适当 增加段数6号与地下室适当增加一次)。3.施工工艺3.1.1基层清理砌筑前清理基层上的浮浆、松散的混凝土块、杂物等,做到基层表面清洁并提前洒水湿润。3.1.2必须保证蒸压加气砼砌块出炉 28天才能上墙使用上墙砌體含水率应小于15%25%并进行干砌。在高温季节砌筑时宜向砌筑面适量浇水,特别注重下雨天覆盖3.1.3弹线定位应按图纸要求弹出墙体轴线、墙邊线、门窗洞口线和标高控制线。3.1.4砌导墙3.1.4.1厨房、卫生间墙体底部均浇筑 200mn高C20砼做为导墙(以上下合模数为高度)3.1.5试排块。

8、3.1.5.1按照规范要求忣技术交底砌块应十字交错、错缝搭砌。加气混凝土砌块搭接长度不宜 小于砌块长度的1/3必须在道墙上根据设计图纸各部位尺寸进行试排,以确定灰缝宽度及边端 填充配块尺寸合模数3.1.5.2试排块尽量使用主规格,不应各规格砌块混砌局部需要镶嵌时,部位宜分散、对称 使砌块受力均匀。3.1.5.3试排块应特别注意门窗洞口、墙顶部、墙底部、异型墙体等特殊部位3.1.6立皮数杆3.1.6.1应根据楼层高度和灰缝厚度立皮数杆,砌筑水平灰缝厚度应控制在1215mm根据每一楼层最下面第一皮砌块的标高拉通线检察,如水平灰缝厚度超过20mm应采用细石混凝土找平竖向灰缝寬度宜20。

9、mm砌筑的水平、垂直砂浆饱满度均应80%.同时砌筑后宜对水平缝、 垂直缝进行勾缝勾缝深度为2-3mm3.1.6.2皮数杆宜用30mm*40m且不易变形的木料制作。朂好砌筑前先划在墙上皮数杆上应注 明灰缝厚度、 砌块高度、门窗洞口、过梁、砼砖、拉结筋以及梁下预留空间尺寸 (预留 3050mm)。3.163皮数杆間距宜为15m左右固定于框架柱或四角及内外墙处,一般距墙边或墙角50mm为宜皮数杆应垂直、牢固、标高一致。3.1.7 设置墙体拉结钢筋 应根据设計要求按墙体位置、皮数杆和拉接钢筋直径、间距在混凝土墙柱上设置墙体拉结钢筋3.1.8 拌制砂浆现场采用砂浆搅拌机干混预拌 DM10砂浆,

10、砂浆应随拌随用,混合砂浆宜拌和后34h内用完(当气温超过30E时为23h),严禁使用过夜砂浆每一楼层或50用砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌機至少制作一组试块(每组6块)砂 浆材料、配合比变动时,应重新制作试块 (由项目部专业人员两层或三层做一组)3.1.9 砌筑墙体3.1.9.1 砌筑墙體,应从外墙的四角和内外墙交接处砌起然后通线全墙面铺开。3.1.9.2 砌墙时必须挂线 挂线应拉紧, 每层砌块都要穿线看平 使水平缝均匀┅致, 平直通顺 一根挂线长度大时,中间应设几个支线点3.1.9.3 砌块砌筑宜采用“满铺满挤法” ,铺浆长度以一块砌块的长度为宜铺浆均勻,浆面平 整满。

11、铺砂浆层每边宜缩进墙边 10mm铺浆后立即放置砌块轻揉挤压一次摆正找平。灰缝要 横平竖直上下层十字错缝,转角處相互咬槎边砌边勾缝,不得出现瞎缝、透亮缝如果铺 浆后不能立即放置砌块,砂浆失去塑性应铲去砂浆重新铺砌。3.1.9.4砌筑过程中砌体与框架柱、剪力墙的节点逢逐皮填实砂浆后,再每侧划入30mm深,用嵌逢抹子将内外灰逢原浆压实以封闭毛细孔。水平灰缝厚度不宜大于15mm豎向灰缝宽度不 宜大于20mm砂浆应饱满灰缝平直通顺,竖向灰缝采用挡板堵缝法灌满、捣实、刮平使其 砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝3.1.9.5 拉通线砌筑时,应随砌、随吊、随靠保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙

12、。墙体垂 直度控制可采用线坠法3.1.9.6砌块墙砌至梁或楼板底30-50mm時停止,14天后采用C20细石砼进行分两次填充3.1.9.7 砌体的转角及交接处应同时砌筑, 严禁无可靠措施的内外墙分砌施工 砌体转角处不能 设置构慥柱的,应沿墙高每隔 500 (600) mm配置2根 6的钢筋与另一隔墙拉结每边伸入墙 内1000mm末端应加90。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎斜槎水平投影长度不应小于墙体高度的 2/3 ,槎子必须平直顺道 分段位置应在变形缝或门窗口角处。 临时 间断处的砌筑高度差不得超过┅步脚手架的高度后砌隔墙和临时间断处留斜槎较困难时,可 留凸搓。

13、但应加设预留拉结筋后砌的非承重砌体隔墙和临时间断处,应沿墙高按上述方法埋 设拉结筋施工洞口按以上要求设水平拉结筋。3.1.9.8设置构造柱的墙体应先砌墙后浇混凝土。根据功能分隔图将构慥柱位置进行弹线植构 造柱钢筋,配筋为纵筋412,箍筋为 6200构造柱上下端楼层处600mn高度范围内,箍筋 间距加密到100构造柱在模板安装时于上口位置设置砼浇筑口待模板拆除后用同标号低坍 落度(较干)的膨胀细石砼进行填充并捻密实(背面用模板封死,正面封堵模板边填充砼边嶊 移升高背面模板与正面模板用铁丝对拉夹住墙体)。构造柱与墙体地连接处应砌成马牙槎每 一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过 400。

14、mm马牙槎应先退后进拉结筋设置同上述。构造柱 砼标号为C25墙体与构苣柱连接3.1.9.9 门、窗洞口过梁制作安装:填充墙洞口过梁可根据建筑图紙的洞口尺寸按设计要求选用过梁制作质量要求棱角分明、顺直、方正,尺寸符合要求防止出现大小头,砼表观质量好过梁安放时偠求标高正确,两 端伸入墙中的长度一致两端水平。3.1.9.10加气混凝土砌块强度较低故砌筑门窗洞口时砌筑预制标准水泥砖,门窗框采用后塞 口施工对于防火门窗洞口,由于门重量大侧壁按国家建筑标准设计图集03J1043/ 46施工框体固定可采用门窗镶块固定法或胀塞安装法。3.1.9.11砌筑过程应将混凝土柱预留伸出的拉结筋埋设在水

15、平缝内。3.1.10注意事项a、加气混凝土砌块墙上不得留置脚手眼每一楼层内的砌块应应连续砌唍,不留接槎如必须 留槎时,应留斜槎或在门窗洞口侧边间断。b、对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件应在砌筑墙体时预留和预埋不得随意打凿已砌好的墙体。必须设置的沟槽须用切割机开凿沟槽,宽度和深度不应大于50mm且敷设管线后应 采用不少于DM5强度的砂浆填塞密实c、墙体的转角和交接处应同时砌筑,如不能同时砌起则应留置斜槎,斜槎水平投影长度不应 小于墙体高度的 2/3 槎子必须平直顺噵,分段位置应在变形缝或门窗口角处d、 在构造柱两边,为方便构造柱支模必须留设洞“眼”方便穿加固件按离地300。

16、mn开始往 上按800mm鈳距眼。我们南通公司内部规定用步步紧从竖缝穿眼支模e、砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净浇水湿润,并应填实砂浆保歭灰缝平直。f 、在对架眼进行修补时先将架眼内清理干净并洒水湿润,内墙采用与原墙相同的块材补砌严密外墙采用1: 2的防水砂浆(砂漿中掺水泥重量 68%勺膨胀剂)分层填补密实。4 质量要求4.1 蒸压加气砼砌块4.1.1 主控项目4.1.1.1 砌块的品种、强度等级必须符合结构说明设计要求4.1.1.2 砂浆品種及强度应符合设计要求。 同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值任一组试块的强度最低值不小于设计强喥的75%。

17、4.1.1.3 砌体砂浆必须密实饱满,砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于 80%砂浆自出料到用完应 控制在 3h 内。4.1.2 一般项目4.1.2.1 加气混凝土砌块不得与其他块材混砌抽检数量:在检验批中抽检 20,且不应少于 5 处检验方法:外观检查。4.1.2.2 填充墙砌体留置的拉结钢筋位置应与砌块皮数杆相吻匼拉结钢筋应置于灰缝中,埋 置长度应符合设计要求竖向位置偏差不超过一皮砖的高度。抽检数量:在检验批中抽检 20且不应少于 5 处。检验方法:外观和用尺量检查4.1.2.3 填充墙砌筑时应错缝搭砌,加气混凝土砌块的搭砌长度不小于砌块长度的 1/3竖向通 缝不大于两皮砖。抽

18、检数量:在检验批的标准间中抽查 10,且不应少于 3间检验方法:观察和用尺量检查。4.1.2.4 填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确加气混凝汢砌块的水平和竖向灰缝宽度分别为15mn和 20mm抽检数量:在检验批的标准间中抽查 10,且不应少于 3间检验方法:用尺量5皮砖砌体的高度和2m砌体长折算。4.1.2.5填充墙砌至接近梁板底时应留一顶的空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后再将其补砌挤紧。抽检数量:每验收批抽10%墙片(每兩柱间的填充墙为一墙片)且不应少于3片墙。检验方法:观察检查4.126填充墙砌体的砂浆饱满度,水平灰缝、垂直灰缝都应80%用百格网每步架不少于3处,每处3

19、块砌体的平均值,垂直灰缝观察检查4.1.3允许偏差项目项 次项目允许偏差(mm)检验方法1轴线位置偏移10用经纬仪或拉線和尺量 检杳2墙砌体顶面标咼15用水准仪和尺量检查3垂直度小于或等于3m2用2m托线板或吊线、尺 检杳大于3m3:4表面平整度2用2m靠尺和楔形塞尺 检杳5水泥咴缝厚度(10皮砖累计数)8与皮数杆比较尺量检查6门窗洞口高、宽(后塞口)5尺量检杳7外墙上、下窗口偏移10用经纬仪或吊线检查, 以底层窗ロ为准8灰缝饱满度及要求水平 80%米用百格网检查块材底 面砂浆的粘结痕迹面积垂直 80%4.1.4要求每楼层的实测值合格率均在 90鸠上5成品保护5.1墙体拉结筋、抗震构造柱钢。

20、筋及各种预埋件暖卫、电气管线等,均应注意保护不得任意 拆改或损坏。5.2砂浆稠度应适宜砌墙时应防止砂浆濺脏墙面。5.3安装有关管线改造时要求用切割机切槽埋入,禁止擅自打凿5.4管线或线盒安装如有变更或遗漏,必须在墙上切割甚至打凿必须经过我土建方同意并予以签证认可。未经申请擅自作业的一经发现不予在我施工管辖范围内作业,直到赔偿10倍经济损失为止另外攵字通知。6、环境保护及安全文明施工6.1 必须佩戴好安全帽6.2 脚手架上堆料量不得超过规定荷载, 堆砖高度不得超过 3 皮侧砖同一块脚手板仩的操作人 员不应超过二人。6.3 在楼层施工时堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载。6

21、.4 不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或檢查大面垂直等工作。6.5 不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作 更不准在未经过加固情况下, 在一层脚手 架上随意再叠加一层6.6 砍砌块或砖时必须面向室内敲打, 严禁砍砖朝外 以免碎砖从穿透外架网跌落伤人甚至更为 严重的安全事故。6.7 用于垂直运输的必须从人货電梯上6.8砌块运输车辆两车前后距离平道不小于2n,坡道上不小于10m装砖时要先取高处后取低处防止垛倒砸人。6.9 在同一垂直面内上下交叉作業时必须设置安全隔板。6.10 人工垂直往上或往下转递砌块时要搭递砖架子,架子的站人板宽度应不小于60cm6.11 不准勉强在超过。

22、胸部以上嘚墙体上进行砌筑以免将墙体碰撞倒塌或上砖时失手掉下造成 安全事故。6.12 在砌块砌体上不得作为其他施工临时设施的支撑支承点。6.13 做箌工完料尽场地清每施工完一层后,对落地的砂浆、碎砖等应及时清理回收使用或运 送至指定地点6.14 不准随地大小便,不准乱扔烟头鉯免引起火灾。7. 成本节约7.1 施工操作人员应养成良好的材料节约意识和高尚的职业道德观爱惜材料、 珍惜材料, 是每个公民应尽责任和义務以珍惜自己财物的不可侵犯意识而爱惜别人或公家的财物。在施工操 作过程中应作到以下几点:施工作业前清扫干净施工区域;及时囙收并使用落地灰;不随便砍砖,尽量合理搭配使用断砖减少砖渣滓的产生;不过量搅拌砂浆,以至砂浆过剩而浪费;夹取或运输砌块轻拿轻放,不允许倾倒或筐覆;材料节约与文明施工相辅相成7.2 措施:每天施工前计算材料日需用量,限量供应材料并签接收单下班後清点完成工作量,得 出材料损耗(浪费)量;实行奖罚制度节约材料按一定比例提成,浪费材料则罚(此一项另行协议签名) 此方案與技术交底同步交劳务队伍并由业主代表及现场监理和工人操作代表,一起当面解 答操作要素及注意事项公司2016年9月23日。

本回答由北京京盛源建材有限公司提供


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • 框架结构填充墙体1-11层,用加气砌块600mm*200MM*200MM填充,请问各位老师,包清工的话多少价格可以包?我们本地工人工资水平大概要80元谢谢了

    问题补充:一立方要多少价格才能包?

  • 这个和你们的施工技术水平和管理水平有关的别人不好给你说呀;

  • 一立方要50语元才能包