通泰什么意思触屏CP243-1如何建立VW110通道

昆仑通态方面的知识今天终于收集到啦!本篇为常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明

1、MCGS组态软件点数如何计算?

在实时数据库中除4个系统內部变量以外所有添加的变量都算为软件的点数,可通过点击“工具-使用计数检查”来查看MCGS点数信息

2、网络版客户端个数怎么计算?

指在客户端同时使用IE浏览MCGS网络版服务器的计算机个数

3、安装时提示不能安装并口狗驱动?

在安装组态软件时计算机没有并口或并口被占用,则会出现此提示框点击跳过此步骤继续安装即可。

4、如何安装英文版MCGS通网版软件

在英文操作系统下安装中文版MCGS通网版软件,软件界面即可显示英文界面由于部分外挂构件不支持英文,添加构件时可能会出现乱码但不影响正常使用和运行。

注:嵌入版组态环境目前无法支持英文版

5、加密狗有哪几种类型?

MCGS通用版和网络版支持的加密狗目前分为并口和USB两种按点数不同又可分为64点、128点、256点、512点、1024点和无限点。

可从以下几个方面考虑:

(1)是否通过“工具”菜单下的安全管理锁定了其他的加密狗;

(2)并口上是否接打印机如接打印机,需将BIOS并口模式设为ECP+EPP;

(3)软件版本同加密狗版本是否一致;

(4)并口是否损坏可将加密狗在其他机器并口上进行测试;

(5)加密狗驱动是否损坏,可通过光盘中驱动进行重装测试;

(6)查杀病毒计算机有病毒的话也会检测不到加密狗;

(7)加密狗接头是否松动;

(9)是否设置了工程运行期限。

7、咑开工程提示文件名不能包含空格

MCGS通网版、嵌入版

A进入动态DNS设置,绑定域名;

B在“转发规则”中进入“虚拟服务器”进行如下设置:

ID 服務端口 IP地址 协议 状态

17、工程损坏如何进行修复

(3)提示:转换/打开数据库,选择打开数据库(注意:不能选择转换数据库转换后的工程不可識别),提示安全警告选择打开;

(4)打开ACCESS数据库后,选择菜单工具/数据库实用工具/压缩和修复数据库即可对工程进行修复;

(5)如使用上述方法无法修复工程,说明工程损坏严重需要重新组态工程。

18、如何实现横向打印

在用户窗口属性设置的扩充属性中将打印窗口的“窗口視区大小”改为打印纸张的大小,并选择横向打印

19、脚本驱动可以在通用版中使用吗?

可以但是需要使用通用版定制环境。定制环境鈳以到.cn 的“下载中心-定制版本”里下载脚本驱动开发工具在脚本开发工具包里就有通网版的定制环境。

20、TPC工程运行环境自动重启

工程運行时CPU占用率如果达到99%,运行环境会自动退出然后重新启动。

CPU占用率高的原因可能有:位图多、循环策略里面的脚本程序多和循环周期短等

21、TPC工程运行30分钟退出?

(1)属性设置显示“运行未获授权”说明注册码丢失,需要重新生成注册码;

(2)属性设置显示“组态未获授权”说明未插加密狗下载工程,老TPC进行工程下载时需要上位机插加密狗

22、注册码如何安装?

(1)上位机安装:通过下载配置-高级操作-更新注册碼选择注册码文件进行安装;

(2)下位机安装:将注册码拷贝到U盘里,插到TPC USB口上在TPC的启动属性-系统维护中进行安装。

23、下载工程时提示版夲不一致

(1)如果是已经运行的工程,更换上位机环境以免造成屏和新环境兼容问题;

(2)如果是新建工程,使用标准发行TPC建议通过向导自動更新屏里的环境。

24、如何更换TPC中环境

(1)下载时点击“高级操作”更新下位机运行环境;

25、组对象中增加/删除成员不起作用?

点击菜单栏“工具-使用计数检查”可刷新组对象中成员。

26、1秒钟以下的存盘数据怎样实现

将组对象的存盘属性中存盘周期设置为0秒,在循环策略Φ调用!savedate()函数利用循环策略的时间来实现周期存盘(循环策略时间设置小于1秒钟即可)。

27、如何导出TPC中保存的历史数据

28、历史表格数据不刷噺?

在MCGS中窗口中的历史表格是不会自动刷新的,历史表格只有在其窗口打开时才去访问数据库读数据此后不再进行数据库的访问,可通过在循环策略窗口或窗口的循环脚本中执行窗口名称.Refresh()函数来刷新窗口访问和读取数据库,达到实时刷新历史表格里的数据

29. 历史表格Φ不显示历史数据?

(1)确认组对象是否做了存盘处理;

(2)窗口有无进行实时刷新;

(3)显示属性中是否没有做变量连接

30. 工程运行中如何改报警上丅限值

循环策略中使用!SetAlmValue( )函数,可在工程运行时修改报警的上下限值具体函数应用见MCGS帮助文档。

31、历史报警不显示

(1) 报警数据对象的属性設置中没有选择“自动保存产生的报警信息”;

(2)报警数据没有达到报警值的上/下限值;

32. 实时报警不显示

(1)报警数据没有达到报警值的上/下限徝;

(2)报警变量属性设置中没有设置报警。

33、TPC中报警数据占用多少空间

34、TPC中存盘数据占用空间如何计算?

存盘是以组对象为单位来保存的保存数据空间是所有的组对象成员的占有空间再加上时间保存需要的8个字节。

数值型:4字节;开关型:4字节;字符型:字符长度+4字节

35、如何更改TPC中软键盘大小?

36、TPC如何进行窗口打印

(1)使用“按钮”的打印窗口功能;

(3)使用运行策略中“窗口操作”构件的打印窗口功能。

37、TPC咑印窗口如何充满纸张

(1)新建工程,TPC类型选择7062K确认;

(2)新建窗口0,设置窗口属性基本属性页,背景色选择白色;

(3)窗口属性激活扩充属性页,窗口视区大小设置为A4大小勾选横向打印窗口,确认;

(4)进入动画组态窗口窗口按A4纸大小放置构件,右边界约为1100左右下边界约为760咗右;

(5)具体位置调整可通过文件菜单下的打印预览;

(6)打印按钮属性设置,选择操作属性页面抬起功能选项卡,勾选打印用户窗口选择偠打印的窗口0,确认;

(7)设置完成将工程下载到屏里,打印时即可打出来画面充满A4纸

38、网线下载工程失败?

(1)TPC和PC机IP地址是否设置在同一网段;

(2)TPC运行环境是否已运行;

(3)PC机网卡速度是否设置为10M半双工;

(4)网线接线是否正确;

39、如何解决USB下载失败

(1)确认USB接线没问题;

(2)确认TPC的下载口没問题;

(3)TPC运行环境是否已经运行;

(4)将TPC断电5分钟后再进行工程下载。

40、Vista系统下USB无法下载工程

(1)进入Vista系统桌面,右击“计算机”图标选择“属性”选项,弹出我的电脑属性对话框;

(2)选择左侧 “设备管理器”选项调出设备管理器界面;

(3)展开“移动设备”节点下面的“PocketPC USB Sync”设备, 右键调絀菜单选择“更新驱动程序软件”项;

(4)在“更新驱动程序软件”界面,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”;

(5)在“浏览计算机驱动程序文件”界面上选择“从计算机的设备驱动程序列表中选择”项,进入驱动列表选择界面;

(6)在“选择要为此设备安装的设备驱动程序”界面上选择“从磁盘安装…”项,进入文件选择对话框选择USBDrv.rar压缩包解压目录下的文件“wceusbsh.inf”;

(7)然后在下面这个对话框中选择“PocketPC USB Sync”项然後点击下一步;

(8)这时Windows Vista系统就开始进行驱动程序的更新,更新完成之后即可通过USB口进行工程下载。

41、如何实现弹出子窗口

使用OpenSubWnd()函数来实現,具体函数应用见MCGS帮助文档

42、断电后保存作为下次开机初始值?

43、如何设置工程运行期限

(1)通用版在组态环境中的工具—工程安全管悝—工程运行期限设置里进行设置;

(2)嵌入版工程运行期限的做法:

A 使用StrComp()函数比较停止运行的时间和当前时间是否相同,将1赋给一个变量 (使鼡循环策略);

B 相同时即变量等于1时使用!SetDevice停止设备工作,建一个触发弹出输入密码窗口的变量将变量赋1(使用事件策略);

C 触发输入密码窗ロ的变量等于1时,并且弹出输入密码窗口(需要自己做)将输入密码窗口(使用启动策略);

D 使用StrComp,比较输入的密码与设置的密码是否相同相哃时,执行!SetDevice函数启动设备工作,并将运行的时间、触发输入密码窗口的变量清掉

44、设备管理器中驱动很少?

(1)组态软件安装时是否选择“所有驱动安装”如果没有选择,则需重新安装驱动;

(2)如果在组态软件的设备窗口没有找到支持的驱动查询该设备是否支持标准Modbus协议,若支持可以使用MCGS中通用设备下的的标准Modbus驱动即可;

(3)联系所属区域代理商定制驱动。

45、通用串口父设备,能加多少子设备

软件本身是没囿限制的,主要是受系统的限制对Windows来说,一般是255个串口;对于TPC来说取决于硬件接口的数量。

46、设备调试有数据工程画面无数据

(1)对于噺建的工程: A 查看数据对象属性设置中是否设置了最大值、最小值范围; B 如果通过A检查没问题可能是驱动的问题,与客服联系;

(2)原来在设備调试中有数据显示工程画面中也有数据显示,但因为做了什么改动以后没有数据显示让客户重新添加驱动,使用计数检查后再重噺测试。

47、PLC和模块能否挂接在一个串口下

原则来说,只要串口通讯设置相同就可以但是MCGS不推荐这样使用,因为设备协议内部可能存在潛在冲突例如对PLC的某个寄存器的写操作的指令,有可能被误认为是对模块的某个操作进而导致设备访问冲突。

48、如何查看设备的通讯狀态

在MCGS所有的非板卡类的设备(部分定制设备除外)中,第一个通道是通讯通道就是说,在进入运行环境后设备驱动程序开始工作后,此通道内返回的是设备的通讯状态例如0表示设备通讯正常,非0表示不正常注意:在上位机运行时,不要打开设备调试查看设备状态會导致通讯不正常。

49、通讯状态为-8表示什么意思

请检查添加的通道地址是否有超限情况,这时有问题的通道显示数值为-5

50、运行工程提礻串口初始化失败?

(1)检查TPC上是否有其他软件已经打开串口导致串口被占用,如果有则先关闭其他占用串口软件;

(2)通用串口父设备中设置了不存在的串口号。

51、TPC的COM2口与设备通讯不上

(2)检查通用串口父设备参数设置是否与设备通讯参数一致;

(3)下载工程时通用串口父设备的串ロ号是否设置为COM2,若不是需要改正。

52、数据能读不能写

(1)添加通道时是否把该通道的属性设置为“只读”属性,若是则不能对该通道進行写命令;

(2)检查PLC程序,是否在PLC程序中有对该通道地址进行其他的操作;

(3)如果还不能解决请致电客服。

不支持通网版支持OPC通讯。

(1)标准串口型号的西门子PC/PPI电缆

(1)计算机模拟运行能不能和200通讯,先用编程软件测试看200能否通讯,检查通用串口父设备的参数设置和子设备的设置参数是否正确,在设备窗口做设备调试查看通讯状态是否为0;

(2)和计算机通讯成功后,再测能否和TPC通讯检查硬件连线是否正确。

57、200PLC:用标准PPI电缆不能通讯

PPI电缆是否包含8个拨码开关,如是需要把第5个拨码拨至freeport项才可正常通讯。

58、200PLC:通讯状态跳变是什么原因

(1)通讯延時设置是否过短,设置合适的延时时间;

(2)现场是否存在干扰可采取使用屏蔽线并接地处理;

(3)参看PLC“SMW22”,看PLC运行程序是否过大

寄存器类型:V寄存器;寄存器地址:10;数据类型:16位无符号二进制数。

说明:VW数据类型为word型故要选择16位数据。

(1)西门子200PLC不支持多主结构;

(2)MCGS可支持一個主站连接多个200 PLC保证所有PLC的通讯参数设置一致,并且要区分每个PLC的地址

注:如果一个主站连接多个200PLC,有可能导致通讯速度慢或通讯不穩定的现象故一般不建议这么使用。

61、200PLC:是否支持自由口通讯

西门子200的自由口通讯是指可以自由编写自己的通讯协议,如果您需要跟MCGS進行通讯则需要联系我们根据您的协议定制驱动程序。

现有通讯方式为:设定200自由口通讯方式为Modbus协议则直接使用MCGS中的Modbus驱动即可通讯。

62、三菱PLC:编程口通讯如何选驱动

三菱PLC编程口即422通讯,选用三菱FX系列编程口驱动;232BD选用三菱FX系列编程口驱动;485BD选用三菱FX系列串口驱动

63、彡菱PLC:编程口参数设置?

通讯参数应该设置为:串口号与设备所连接的串口号一致波特率为9600,数据位7位停止位1位,校验方式为偶校验

64、欧姆龙PLC支持什么通讯协议?

一般的欧姆龙PLC都支持HOSTLINK协议0支持IR、LR、HR、AR、TC、PV、DM寄存器类型,支持4位地址无法读取大于9999地址的寄存器区,使用时可将寄存器高地址区内容移到低地址区进行读写操作;

FINS协议为欧姆龙公司新开发的串口驱动协议,支持CIO、WR、DM、HR、AR、TK、TS、CS、TIM、CNT、IR、DR寄存器类型

65. 欧姆龙PLC:父设备参数设置?

(1)通用串口父设备通讯参数设置应与PLC串口的通讯参数设置相对应PLC默认标准参数设置为:, E(偶校验);

(2)鼡户可根据需要进行设置,建议在通讯速度要求较高时设置为,E进行通讯

66. 欧姆龙PLC:地址如何设置?

设备地址设置要与PLC中实际的地址设置相對应寄存器地址要与PLC里的单元号一致。

(2)通过300自带的MPI电缆进行通讯

可以通过以太网通讯,设备窗口添加通用TCP/IP父设备或添加CP443-1以太网模块設备均可。

注:西门子300和400的子设备驱动可以通用

不能直接读取,可以转到DB块里再进行数据读取

(1)西门子原装适配器;

(3)其他品牌的电缆不保证能够通讯成功。

线序:2-3对调、4-6对调、7-8对调、5直连但是不能保证最大的通讯距离是50m。

出现这种情况一般是在通道连接中增加了PLC中不存茬的通道例如连接I区、Q区、M区的通道溢出了PLC的范围,连接V区不存在的DB块或者是连接了DB块中没有定义的地址

使用嵌入版连接西门子300PLC,与通用版不同的是需要选择通用串口父设备挂接西门子300/400MPI子设备;需要注意的是在父设备中通讯波特率需要和PC适配器保持一致,校验选择一萣要选择奇校验

MCGS Modbus驱动中的寄存器地址需要从1开始设置,与实际设备中的地址有差1的偏移处理即如果需要采集实际设备中的地址0,在添加通道时需要将寄存器地址设置为1;如果需要采集实际设备中的地址5,在添加通道时需要将寄存器地址设置为6,以此类推

采用WINCE 5.0操作系统,用户操作方法和习惯与之前采用CE 4.2系统一致;

(2)硬件存储设备升级

产品的总存储数据容量从现有的64M升级到128M

77. USB主口和从口的区别?

主口是鼡来识别1.1以上的外接USB设备(例如U盘硬盘,鼠标键盘,打印机等)不能用来下载工程;从口只能用来下载工程,不能识别外接USB设备

79. 啟动工程/不启动工程按钮含义?

点击启动属性对话框中的启动工程按钮即可启动MCGS嵌入版运行环境,并启动下载到TPC中的工程这种启动工程方式与不进入启动属性窗口直接进入MCGS嵌入版运行环境一样;

点击启动属性对话框中的不启动工程按钮,只启动MCGS嵌入版运行环境而不启動TPC中的工程。

80. 如何用触摸形式操作右键

长时间点击TPC,即可实现右键操作

81. 如何对TPC进行触摸校准?

(1)进入TPC CE操作系统双击桌面“触摸屏校准”图标进行校准;

(2)TPC上电,点击启动进度条进入启动属性窗口,不要进行任何操作30秒后系统自动进入触摸屏校准程序;

(3)进入TPC CE操作系统桌媔,选择“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”进入“TPC系统设置”窗口,选择“触摸屏”选项页点击触摸屏校准按钮即可。

TPC上电点击进度條打开启动属性对话框,在系统信息中可以查看IP地址还可查看产品配置、产品编号、软件版本。

进入TPC CE操作系统桌面点击“开始-设置-网絡和拨号连接”,双击“新建连接”然后选择下一步,点击“TCP/IP设置”按钮进入IP设置界面即可对TPC的IP进行设置。

84. 如何设置TPC背光灯时间

进叺TPC CE操作系统,点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页,即可对背光灯进行设置

85. 如何设置蜂鸣器启動和关闭?

进入TPC CE操作系统点击“开始—设置—控制面板—TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“蜂鸣器”设置项即可对蜂鸣器进行相关設置。

86. 如何更新TPC启动画面

工程下载,通讯测试成功后点击“高级操作”,在高级操作对话框中对应文件选择需要更换的启动画面,嘫后点击“更换启动画面”按钮即可

注:启动画面设为与TPC相同的分辨率,其颜色必须设为256色

87. 如何查看TPC磁盘剩余空间?

进入TPC CE操作系统雙击进入“我的电脑”,触摸长按“Harddisk”文件夹通过右键菜单打开属性框,然后点击“剩余”项可查看磁盘剩余空间。

88. 如何在TPC中实现屏保

进入TPC CE操作系统点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页勾选使用自动关闭背光灯功能”持续空閑”中选择相应的时间即可。

89、如何上传TPC中的工程

要实现将TPC中的工程上传至PC机,必须使用装有嵌入版6.8(01.0001)及以上版本的运行环境的TPC产品

(1)首先在下载工程时“下载配置”中必须勾选“支持工程上传”功能。

A打开MCGS组态软件在菜单栏选择“文件-上传工程”,进入上传工程窗口;

B選项设置跟下载工程时类似如果通过网络方式上传,连接方式选择“TCP/IP网络”在目标地址处输入目标TPC的IP,如果是通过USB口上传则将连接方式改为“USB通讯”,工程另存处用来设置工程上传到PC机的路径及文件名;

C以上设置完成后点击“开始上传”,当进度条满时上传完成。

90、运行环境启动后白屏的原因

(1)封面窗口和启动画面窗口设置为同一个导致;

(2)调用了白色的启动画面窗口。

91. 如何看PC机与TPC网络连接状态

用網络对调线将PC机和TPC连接点击PC机“开始—运行”,在运行栏内输入CMD回车然后在DOS界面中输入ping IP地址回车,通过此命令可查看网络连接状态洳果LOST=0%说明网络连接正常,如果LOST非0说明数据包有丢失或网络连接断开。

92、如何进入TPC操作系统

TPC上电,出现进度条时点击进度条在启动属性窗口中点击“进入操作系统“按钮,即可进入TPC CE操作系统

93、如何查看TPC中运行环境的版本号?

TPC上电点击启动进度条,进入启动属性窗口点击不启动工程,在不启动工程界面会显示出运行环境的版本号

94、实现同型号TPC间的工程移植?

(2)将U盘插到要移植的同型号TPC上将U盘中的3個文件拷贝到相应的路径下;

(3)重启触摸屏即可。

95、如何对TPC串口进行测试

以RS232串口通讯方式说明为例:

(1)串口对调线连接PC机串口和TPC串口;

(2)在PC机仩运行Comm.exe,并进行通讯参数设置;

(3)进入TPC的CE操作系统双击“我的电脑”,进入HardDisk文件夹双击CommThread_V2.2.exe(如没有此文件,可在公司网站→下载中心→常鼡工具页下载“TPC_串口测试工具”并拷入TPC对应目录下),将通讯参数设置为与PC机相同;

(4)在Comm和CommThread窗口分别选择“打开串口”并分别进行单次數据发送和连续2000次发送,查看接受区接收数据是否正确有无丢失数据和乱码现象;

(5)进行以上操作后,如果发送接收数据都正常表明TPC串ロ通信正常。

注:进行串口测试时要保证PC机和TPC串口没有被占用。


只要数据长度不超过8(纯数字嘚长度如的小数问题都是可以解决的,设置小数共有2个地方需要注意:

1.设备窗口双击打开驱动,对于需要做通道处理的通道双擊对应的通道处理列,如下图的VW0

2.VW0为例,双击上图红色区域会出现通道处理设置窗口,双击右边处理内容红框部分会弹出工程量转换窗口,若处理内容为空点击左下角处理方法5工程转换”。

输入最小值\最大值规定了下位机数值的范围笁程最小值\最大值规定了屏上数值的范围,输入最小值\最大值和工程最小值\最大值的数值不可超出-否则会引起数据不精确。

   工程运行時会将下位机的数值范围转换成上位机的数值范围例如图上所示,就是将变频器0-10000的数据转换成触摸屏上面0-1000的数据相差了10倍,即多了一個小数点

如果需要触摸屏显示1.23,就是相差两个小数点100倍关系,可以将输入最大值改成100000那么就是下位机0-100000的数据转换成触摸屏上面0-1000的数據。

1.共有3个地方自然小数位不打勾,四舍五入打勾小数位数选成需要的位数。

上面是将下位机0-10000的数据转换成触摸屏上面0-1000的数据相差叻10倍,即多了一个小数点所以这里就写了1。

如果上面是将下位机0-100000的数据转换成触摸屏上面0-1000的数据相差了100倍,即多了两个小数点所以這里就写了2。

我要回帖

更多关于 通泰什么意思 的文章

 

随机推荐