请问泰和安广播模块接线示意图3208a模块正常接线后但声光不接情况下d4、com端子带24v电压正常吗

泰和安广播模块接线示意图TX3200A型输叺模块

TX3200(A)输入模块(以下简称模块)符合最新国家标准GB 《消防联动控制系统》本产品用于监视主动型消防设备(如:水流指示器、压力开关等)的工莋状态,并将这些设备的动作信号通过总线传送给控制器

本产品外形美观,采用插拔式结构方便施工安装,接线方便牢靠采用性能卓越的单片机,具有强大的分析判断能力可自动对所连接的受监视信号输入线的断路、短路进行监测,并通过指示灯给出状态指示

注意:对于监视信号输入线必须在其末端配接一个终端电阻(lOK/1W,参见图5)否则控制器将报该模块“输入故障”。

4.总线端与输入端完全隔离设计采用脉冲隔直检测技术(本公司新型专利)

5.插拔式模块结构,方便施工安装

6.软硬件多级滤波提高了模块的抗干扰能力,对电磁干扰有良好的抑制能力

7.抗潮湿能力强PCB三防工艺,可适应各种不同的环境

1.总线协议:T3协议

总线监视电流:小于等于0.55mA

总线动作电流:小于等于5mA

正常监视状态:巡检指示灯周期性地闪亮绿色

动作状态:动作指示灯常亮,红色;巡检指示灯常亮绿色

5.编码方式:电子编码

7.线制:与控制器采用无极性二总线连接

10.殼体颜色:米黄色

四、结构特征和工作原理:

模块的外形尺寸及安装尺寸如图1、图2所示:

本产品内置功能强大的微处理器。通过在其内部固化的運算程序监视主动型消防设备(如:水流指示器、压力开关等)的工作状态。主动型消防设备动作后会给模块提供一组无源触点信号,模块接收到该信号即认为接收到动作信号并向控制器传送联动信息。

1.安装设备之前必须切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一個底壳的连接线准确无误。

2.在监视信号输入线的末端(远离模块端)必须并联一个10k/1W的终端电阻(具体接线方法参见图5)

TX3200(A)输入模块采用进线管明装囷进线管暗装方式,安装时只需拔下模块从预埋盒的进线孔中穿入电缆并接在模块底座的相应端子上,再插好模块即可安装好安装示意图见图3、图4:接线示意图如图5.

3.布线要求:总线(BUS)采用RVS-2X1.0平方毫米或1.5平方毫米线;监视信号输入线采用RVS-2X1.0 平方毫米或1.5平方毫米线。穿金属管(线槽)或阻燃PVC管敷设

编码操作:可利用本公司生产的手持编码器TX3932进行现场编码(地址码范围必须是1-242,同一回路地址码唯一)具体设置步骤和方法请参见《TX3932掱持编码器使用说明书》。

TX3200A模块监视信号输入端具备断、短线检测功能要求在其末端配接一个10K的终端电阻。

TX3200输入模块与TX3200A输入模块接线方法一致

3、穿金属管(线槽)或阻燃PVC管敷设。