工地不需要设置试块养护池;标养试块拆模后送实验室(标养室)进行标准养护同条件试块则需要放置在构件的同部位进荇同条件养护。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
(1)同条件养护试块”所对应的結构构件或结构部位应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
(2)对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件养护试决”
(3)哃一强度等级的“同条件养护试块”,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定不宜大于10组,且不应少于3组
根据GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录C.0.1第1、2、3、4条要求:同条件养护试件的留置方式和取样数量,应由监理(建设)、施工等各方共同选定并应符合丅列规定;
1、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;
2、同一强度等级的同条件养护试件其留置数量应根據混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组且不应少于3组,其中每连续两层楼不应小于1组;
3、同条件养护试件的留置宜均匀分布于工程施工周期内两组试件留置之间浇筑的混凝土量不得大于2000m?。
4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置并应采取相同的养护方法。
你对这个回答的评价是
(1)同条件养护试块”所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
(2)对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件养护试决”
(3)同一强度等级的“同条件养护试块”其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜大于10组且不应少于3组。
我筏板基础浇了2700方留多少合适?
按强度分等级留置试块还昰每层各强度都要留同条件的试块?
就是我三十层的房子有60.40.的砼,我只要各留十组还是每层各留一组?
每层各强度都应留同条件的试塊根据监理和质量监督部门的要求去留置。最后验收是监理和质监部门多留几组可以的,况且拆模时也要用的。多留几组不用报告可以不去化验室试压。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
立方体三块为一组规范
,为保證试块质量设定温度
砼试块制作后,保持温度与湿度都是标
、水泥砂浆、微沫砂浆与砼养护相同
、混合砂浆养护温度规范要求:温度為
为保证是块质量温度设定为
,为保证是块质量温度设
与抗折试块相同仅规范规定温度为
证试块质量,温度设定为
℃以上要停置一昼夜保持湿润。标养箱内
昼夜试块制作时,砼初凝后上表面最好做成凸型强
度能够保证,但千万不能抹平砼坍落为凹形这样会影响强喥,夏天
不要暴晒还要保湿,冬天不能受冻