想知道大泉流量的标准孔板流量计的门框两种安装方式式是怎么操作,测量饱和蒸汽安装

双重孔板流量计是一款流量测量儀表主要应用于液体、气体的流量测量,其实就是孔板流量计

你对这个回答的评价是?

在饱和蒸汽积算器中如何设置孔板流量计的参数

孔板流量计接上信号线、电源线;开启进、出口阀门,使进、出口阀门均开紧;打开不锈钢三阀组平衡阀在孔板低压端慢开阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀流量计可以测量各种液体、蒸汽、气体和类似气体的流量参数,它可以进行顯示、累计计算、报警控制、变送输出、数据采集和通信饱和气:当液体在有限的封闭空间内蒸发时,液体分子通过液面进入上方空间变成蒸汽分子。因为蒸气分子处于一种混乱的热运动中它们与容器壁、液面发生碰撞,在与液面碰撞时有些分子会被液体分子吸引,再回到液体中变成液体分子在蒸发期开始,进入空间的分子数大于返回液体中的分子数随着蒸发期的继续,返回液体中的分子数增加而返回液体中的分子数增加。在单位时间内当进入空间的分子数与回流液体中的分子数相等时,蒸发和凝结就处于动平衡状态此時虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增加此时的状态称为饱和状态。处于饱和状态的液体称为饱和液对应的蒸汽为饱和蒸汽,但*初是湿饱和蒸汽待蒸汽中的水分完全蒸发后才叫干饱和蒸汽。孔面板流量计测量饱和蒸汽时的积算仪参数设置:孔面板测量饱和蒸汽、温度和压力补偿密度要求自动即时循环显示流量和压力,输出4~20mA.供需双方同意当流量小于1t/h时,用户的汽量按1t/h计算大於40t/h时,多出部分按1.5倍计算大于1t/h时,不计算下面举例说明用户需要提供的参数:

压差变送器(4~20毫安)的范围是60kPa;

压力表(4~20毫安)的测量范围为2MPa,笁作压力为1.3MPa(压力表);

温控传感器(4~20mA)的测量范围为300℃工作温度195.04℃;