旧的电阻箱上没有z1,Z2,Z3,Q|,Q2,Q3等端子号时,怎么分清,求回复


推荐于 · 知道合伙人教育行家

本囚做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


你好,绕线式电动机串电阻调速接线方式有两种分为平行接法和不对称接法。平行接法的的电阻是接触器切除的不对称接法是凸轮控制器直接切除的。平行接法切除电阻级数一般分为4级5级6级接线方法,电动机转子回路三根线分别接电阻箱上的Z1Z2。Z3然后依次是(Q33,Q32 Q31)(,Q23Q22,Q21)(Q13,Q12Q11,)(Q3Q2,Q1)Q0是中性点这是4级切电阻接法,5级6级依次类推

不对称接法凸轮控制器控制切除,

凸轮控制器控制档位数为5-0-5档可逆对称切除。

转子三根线分别接电阻器Z1 Z2 Z3

凸轮控制器第一档接电阻器Q1

凸轮控制器公用端子接Q0

你对这个回答的评价是?


三相绕线异步电动机转子接的变阻箱接到凸轮控制器需要接三条線才能均等切断电阻。如果使用两条线则切换电阻必然是不均等的。

你对这个回答的评价是


虽然我是卖电阻的 但是对于这个还真是不知道 ,抱歉了

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


· 繁杂信息太多你要学会辨别

笁作原理是:台上电源开关QS后,时间继电器KT1、KT2余KT3接通 它们的延时闭台的常闭触点立即断开,使KM1, KM2, KM3暂时不会接通,以便电动机定子绕组加上额萣电压启动时转子电路中串接有启动电阻RI、R2与R3以限制启动电流并提高起动转矩。

启动时首先按下按钮SB1,接通欠电压继电器KAV,它的动合触点閉合,当电源电压严重降低或电路突然失电时KAV的动台触点断开对电动机起保护作用,然后按下按钮SB2,接通线路接触器KM,电动机定子绕组加上額定电压启动

KM在控制电路里的动断辅助触点断开,时间继电器KT1断电它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合,接触器KM1接通切除电动機转子电路串接的启动电阻R1。这时电动机在转子电路里只有启动电阻R2与R3的人为特性上运行,继续加速

接触器KM1接通以后,它的动断触点斷开使时间继电器KT2断电,它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合 接通接触器KM2,又将电动机转子里的启动电阻R2切除了,电动机在只有电阻R3的人为特性上运行继续加速。

接触器KM2接通以后它的常闭触点断开,时间继电器KT3断电它的延时闭合的常闭触点等一段时间闭合 ,使接触器KM3接通,将启动电阻R3切除至此,电动机转子电路无外加电阻运行于自然特性上。启动过程到此结束

异步电机主要作为电动机使用。它是工农业生产及国民经济各部门中应用最为广泛而且需要量最大的一种电机金属切削机床、轧钢设备、鼓风机、粉碎机、水泵、油泵、轻工机械、纺织机械、矿山机械等,绝大部分都采用异步电动机拖动

人们的日常生活中,异步电机的应用也日益广泛如电风扇、洗衣机、电冰箱、空调机等家用电器中,都用到单相异步电机电力拖动中,绝大多数的拖动电机为异步电动机其用电量约占电网总负荷的60%。


推荐于 · 知道合伙人教育行家

本人做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


绕线式电动机串电阻調速接线方式有两种,分为平行接法和不对称接法平行接法的的电阻是接触器切除的,不对称接法是凸轮控制器直接切除的平行接法切除电阻级数一般分为4级5级6级。接线方法电动机转子回路三根线分别接电阻箱上的Z1。Z2Z3。然后依次是(Q33Q32 ,Q31)(Q23,Q22Q21,)(Q13Q12,Q11)(Q3,Q2Q1)Q0是中性点。这是4级切电阻接法5级6级依次类推。不对称接法很简单就不说了,如果不懂请继续给我留言

本回答由上海坦泽环保科技有限公司提供

3个转子引出端分别接对称可调电阻,然后将将3个电阻的另一端联接在一起(Y接)

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 电阻箱阻值不连续 的文章

 