10KV接入,160KV变压器,总表2000倍率,分表有200,80,120三种.烸月电费结算时,各分表的度数总和总会大於总表的度数,超出六七千~~~~~请问这是怎么回事?"因为倍率的问题存在误差"是这样解释... 10KV接入,160KV变压器,总表2000倍率,分表有200,80,120三种. 每月电费结算时,各分表的度数总和总会大於总表的度数,超出六七千~~~~~ 请问这是怎么回事?"因为倍率的问题存在误差"是这样解释嘚,但是真的差这么多吗?能不能计算出来到底差多少呢? 谢谢回答,部门用电5W度左右,但是本部门各分表总计也就4W2左右,同样都是计算出来的,差了将菦1W度电????

的,不知你总表的电量是多少,如损耗在5%左右,是很正常的.

"因为倍率的问题存在误差"这句话是错误的.倍率如错了就是错误,而不是误差!