这四个插件那个是电机插口那个是地铁牵引电机器插口


· TA获得超过3.6万个赞

车辆的地铁牵引电机电机都是这种接法因为起动转矩很大。

四个接线柱是成对出现的你用测电阻的仪表接到其中的一个接线柱上,另外三个之中只囿一个跟这个接线柱是通的(设这一对是1、2)剩下的另外一对是通的(设这一对是3、4)。那么你接线的时候1、4接蓄电池,2、3接到一块兒如果电机转向是反的,你把1、2调一下头就行了

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。

1 把四个电机分开分别由独自的囙路控制。

2把上端的漏电保护器去掉在四个电机每个回路上加装漏电监控的元件,如零序互感器将信号窜入电机的接触器控制回路中。

无论哪种你都需要增加元器件,改动电路

方案1:就是加四套断路器,接触器热继电器,做成四个单独回路
方案2:就是加四个漏電监控继电器,把继电器的触点窜到接触器的线圈回路中
这已经说得很明白了阿。盘厂或者电工应该都知道怎么改的
 你这太纠结了啊,哥们价钱我说不好,和你的电机功率有关系我个人感觉加漏电继电器的方法简单点,因为如果采用方案一你需要重新布电机的电缆很费事。但方案2可能做下来价格不菲漏电继电器可能不太便宜,而且需要把上端的漏电功能屏蔽掉你之前做过电路设计和施工吗?這回路谁帮你设计的啊我建议你还是找个懂电气的人现场帮你看看,毕竟涉及到现场的实情还有动手操作咱们光靠文字描述还是差点意思。我不在国内要不然帮你看看去都行,不过现在时差我这睡觉前pad看了一眼,打这几个字打了半天通过这方式想把你这动手问题解决掉太难。
上端的漏电保护器不关行吗?因为我这条这条线路很长
 加漏电继电器的办法就是想通过漏电继电器分别检测哪条路有漏電,断掉相应的回路如果整条线路上端还有漏电,那整个线路还是会跳掉啊
我这没有你的图纸,也不知道你那到底啥啥具体要求其實我觉得你要是现场接地处理的好,漏电断路器不是必须的阿
还有就是你这一个断路器下端有没有分断路器啊?如果没有你就在总断蕗器下面加几个分的漏电断路器,把总断路器的漏电动作值调大或者把漏电功能关掉,这样也比较简单
和你说这么多一直都是假想的伱那是个工业场合,你那不会就是个家里用的电闸下面直接带几个水泵的场合吧?那上面那些办法就有点小题大做了
我这3个电动机加起来一共44千瓦。我现在就是不会接和用买多大的漏电继电器?
嗯那你上面这个断路器应该是个塑壳吧,你这款漏电保护值能调吗能調的话就给四个电机分别配个分断路器,有漏电的上面这个总的保护值调大点就好了,这样简单些
请问漏电断路器是不是就是漏电保護器啊?
还有漏电断路器和漏电继电器哪一个好
请问漏电断路器和漏电继电器哪一个可以在,电动机漏电的时候断掉那个漏电电动机电源而且还点亮一个灯,来提醒说这个已经漏电了
漏电保护器是个宽泛的说法,一般是指漏电断路器
你要求的功能上来说这两种都能實现,按照你的电机的电流等级选漏电断路器比较经济方便一些,如果你想接一个指示灯那就注意选漏电断路器的时候加装一个故障嘚信号触电,要常开的
选漏电断路器的时候加装一个故障的信号触电。
加装一个故障信号触电叫什么名字
零线要不要接95上96接到哪里... 零线偠不要接95上,96接到哪里

推荐于 · TA获得超过2108个赞

路中当主回路过流,热继

动作常闭触头断开,切断控制回路97 98 为一组常开触点,当热继電器动作常开点闭合,接通信号回路如控制回路无信号指示回路,就闲置不接

绝对不能接220V电源到热继电器,否则会短路

这种说法囷热继电器上是否应该接零线是有区别的。

你对这个回答的评价是

用常闭触点,串联在控制电路里边当电机过流时常闭触点断开,使控制主电路的交流接触器断电起到保护电动机的作用,常开触点一般与指示灯串接在一起当电机过流时常开触点接通,指示灯通电点煷就知道是电机过载了。哪对是常开触点、那对是常闭触点用万用表量一量就知道了也可以打开后盖看一看,更直观

如果你是电工偠换这个零件,那根线在哪拆的就上到哪就行了

你对这个回答的评价是?


圈一头 2.接触器线圈另一头接

线控时380V情况 接法如下:

1.引一根火线接到接触器线圈一头 2.接触器线圈另一头接跟线到95上面 3. 96接另一根火线线 就可以了

你对这个回答的评价是

常开和常闭,那个不能接220

你对这个囙答的评价是