推荐于 · TA获得超过1万个赞
考虑电源侧电压为400V受电侧如果是电动机类负载,按标准GB/的规定电压不低于380×(1-5%)=361V
那么,线损电压应不超过400-361=39VVLV型该规格的电缆长期允许载流量是174A,YJLV型该规格的电缆长期允许载流量是184A
三相电路的线损电压:△U=√3×I(电缆的电流)×L(电缆的长度)×{ R(电缆导体的有效电阻)×cosφ+X(電缆导体的交流电抗)×sinφ} ,其中φ为电缆末端电压与电流之间的相位角, R(电缆导体的有效电阻)×cosφ+X(电缆导体的交流电抗)×sinφ为电缆导体的交流电阻。
本回答由河南华星合金电缆有限公司提供