3x50十1x35铝电缆1800米能带多少千瓦


推荐于 · TA获得超过1万个赞

考虑电源侧电压为400V受电侧如果是电动机类负载,按标准GB/的规定电压不低于380×(1-5%)=361V

那么,线损电压应不超过400-361=39VVLV型该规格的电缆长期允许载流量是174A,YJLV型该规格的电缆长期允许载流量是184A

三相电路的线损电压:△U=√3×I(电缆的电流)×L(电缆的长度)×{ R(电缆导体的有效电阻)×cosφ+X(電缆导体的交流电抗)×sinφ} ,其中φ为电缆末端电压与电流之间的相位角, R(电缆导体的有效电阻)×cosφ+X(电缆导体的交流电抗)×sinφ为电缆导体的交流电阻。

本回答由河南华星合金电缆有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。

不同电压等级、不同型号的3*70+1*25mm?(电缆标准中没有3*70+1*35mm?的规格)铝芯电缆参数不尽相同,可传输的功率也不会相同。

以VLV22型铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套低压电力电纜90米为例经计算,在380V系统中可传输的最大功率79kW

1、查阅VLV22型铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套低压电力电缆的载流量

可知3*70+1*35mm?铝芯电缆在空气中敷设时的载流量是149.5A。

2、计算90米长电缆在最大载流量时的压降 Vd

生产给出的3*70mm?导体直流电阻 最大值是0.443Ω/km

根据GB12325-2008《电能质量 供电电壓允许偏差》中规定,20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%即标称电压为380V的压降要保证在26.6V之内。

计算值Vd远小于26.6V所以压降的计算可鉯通过。

3x150+1x50mm?铝芯电缆的载流量是(见下表)

在三相380V系统中可传输的功率(设功率因数是0.8):

结论:3x150+1x50mm?铝芯电缆在空气中敷设可传输128.6KW;在土壤中敷设可传输140.6KW