1SV0440 变频器减速功率太大
报警原因:囲同电源或者伺服放大器再生放电量过大再生放电电路异常。
1未配置再生电阻请短接CXA20的1、2脚,CZ6的RC和RI
2未配置再生电阻同时①中已经短接并确定使用正常请降低移动速度暂时使用,并与北京发那科联系配置放电电阻后方可正常使用
3配置了再生放电电阻,请检查放电电阻接线(CXA20、CZ6)
4配置了再生放电电阻确认接线正常,请联系北京发那科确认放电电阻是否足够
报警原因:数字伺服软件在电机电流的检测電路中检测到异常。
排查思路:放大器硬件损坏请联系北京发那科维修部门。
报警原因:共同电源: DC LINK 的备用放电电路异常
1首先确认急停打开之后,强电必须马上提供给放大器并且电压足够
2确认CX48相序是否与放大器强电一致
3检查与电源相关其他接线是否存在问题
4SV0443 变频器冷卻风扇故障
报警原因:放大器内部搅动风扇故障。
1如果没有安装放大器内部冷却风扇请安装
2如果内部风扇故障请联系北京发那科维修部門
5SV0444 逆变器不放电怎么修理冷却风扇故障
报警原因:伺服放大器内部搅动用风扇的故障。
排查思路:请联系北京发那科维修部门更换风扇
報警原因:数字伺服软件检测到脉冲编码器断线。
2如果①中设定依然无效请排查硬件反馈线是否断线或者受到电磁干扰
3排查全闭环编码器是否损坏或者安装存在问题
报警原因:通过硬件检测到内装脉冲编码器断线。
1排查电机反馈线是否断线
2排查第三方全闭环编码器是否损壞或者安装存在问题
报警原因:通过硬件检测到外置检测器断线
2如果①中设定依然无效,请排查硬件反馈线是否断线或者受到电磁干扰
3排查全闭环编码器是否损坏或者安装存在问题
报警原因:从内装脉冲编码器反馈的数据符号与外置检测器反馈的数据符号相反
2排查第三方编码器是否受到强磁干扰
报警原因:伺服放大器IPM(智能功率模块)检测到报警。
1如果偶发请排查放大器接线是否虚接
2放大器IPM模块损坏请联系北京发那科维修部门