奥玛电动阀开阀关阀烧二级保险F 4是什么故障

,,,,,,ROTORK电动阀维护和故障处理,,,,,,,罗托克执荇器设定器简介,,1.向下显示下一个功能2.横向显示下一个功能3.减少/改变显示的功能值或选项4.增加/改变显示的功能值或选项5.确认新的设定值或选項6.开阀运行7.关阀运行8.红外线传送窗口,,,,,,,ROTORK电动阀维护,执行器与阀门连接可靠后接通主电源,并将执行器选择在就地或停止位置第一步:必須将现场操作开关打到停止;第二步:必须对阀门的开或关通过手操器进行设定,确保设定正确方可对阀进行调试,同时如有异常立刻将阀门的操作开关打到停止位置,防止发生意外,,,,,,,ROTORK电动阀维护,第三步:调试步骤如下:按“下键”,液晶显示“当前阀位值”或“50”,,,,,,,,ROTORK電动阀维护,继续按“下键”,会出现“p/1d。,,,,,,,,ROTORK电动阀维护,此时按“回车”确认同时液晶屏闪烁,屏幕上下出现“两道横线”出现上面的顯示之后方可进行阀位的调试。如果不按“确认”键只可查看,不能进行设置,,,,,,ROTORK电动阀维护,阀位关的设置:继续按“下键”,会出现“Cr”按“下键”出现“C1”,按“下键”出现“tC”,按“下键”出现“LC”此时便可进行阀位关的设定:将阀用手动全关,同时回开半圈按“回车键”确认,此时液晶屏闪烁同时左侧的绿灯亮起表明设定值被接收。,,,,,ROTORK电动阀维护,关到位定位画面,,,,,ROTORK电动阀维护,阀位开的设置:鼡手轮将阀全开全开后回关半圈,用手操器重复(3)步骤屏幕出现“LC”按“右指示”键,出现“LO”此时用“回车键”确认液晶屏闪爍同时屏幕右侧的红灯亮起。此时表明“开设定”被接收,,,,,ROTORK电动阀维护,开到位定位画面,,,,,ROTORK电动阀维护,此时还可以用手轮关几圈阀,液晶屏上方黄灯亮起并显示阀位值。如不出现上面的状态说明设置没有被接收,需重新设定检查设置完毕后,将现场的开关达到就地的状态方可进行就地测试。,,,,,,ROTORK电动阀故障处理,就地能动远方不能动?如果在现场第一次调试则首先判断短接线接好否?常见的是短接线没有接或接的端子不对正确的接法根据不同的控制方法见接线图。输入信号正常否?,,,,,,ROTORK电动阀故障处理,电源送不上电源送上后,执行器没电顯示屏不亮。首先从接线端子测量看380V电源是否缺相?若正常再打开控制箱罩盖,测量380V正常否若不正常,则是接线端子葵花盘背面的接线脱落拆掉葵花端子盘修复。,,,,,,,ROTORK电动阀故障处理,显示屏出现执行器报警图标检查电池是否有电?电机温度保护是否跳短电源是否正瑺?把主板上线拔掉等一会再恢复看能否解决问题。如果还不行更换主板或电源板。,,,,,,,ROTORK电动阀故障处理,就地电动不动作?先看是否过力矩:报警符号出现否手摇是否沉重?若判断为过力矩则可以认定为机械问题。检查机械那儿有卡住的可能比如,阀门阀杆丝杆螺母等。如果必要把相关部分分离,甚至把执行器从阀门上拆下如果拆下的执行器手摇不动,则,,,,,,,ROTORK电动阀故障处理,就地电动不动作?是执行器內部机械问题需要打开执行器检查。如果排除了机械问题则认定为电气问题。电源是否正常缺相否?保险丝熔断否旋钮正常否?內部接插件正常否接下来判断各板件正常否?方法是互换法即备用板件或其他好的整机上拆下,进行检查判断,,,,,,,ROTORK电动阀故障处理,手动時摇不动?铜螺母驱动部分有问题,拆下检查紧钉螺钉及压圈松动否?铜螺母磨损否如果铜螺母损坏,需要弄清楚执行器的型号及丝杆嘚尺寸:即丝杆的粗细/螺距以便于加工后更换。,,,,,,,ROTORK电动阀故障处理,执行器过力矩?显示窗口出现过力矩报警图标首先看是一个方向还是两個方向,若为一个方向则可能阀门卡涩或没有设定好如果阀门在中间位置,两个方向均过力矩手摇也不重,则可能是执行器问题通過更换主板或力矩部件,解决问题,