我用1500挂了一个ET200SP的从站现在主站囸常,从站网络正常但是所有的模块的DIAG指示灯都在闪烁,我子站上的AI模块没有用但是DI,DO AI AQ模块都在闪烁;DQ模块也无法输出,程序里面显示囸常;PLC诊断说从站不可用;
CPU 的SF灯常亮表示系统遇到了硬件错误,导致PLC处于停止状态即STOP灯亮,楼主可以按照以下方法进行排查:
1. 首先格式化MMC卡注意:CPU 的STOP 灯出现慢闪,这是CPU茬请求被动格式化只有此时可以用MRES按钮格式化MMC卡,把卡中的错误信息清除
具体操作方法如下:将模式开关打到MRES并保持直到STOP 灯保持常亮(约九秒),并在其后两秒内迅速开关使其返回到STOP 再迅速打回到MRES位置,此时STOP 灯快速闪烁,表示正在格式化保持开关在MRES位置,直到STOP 灯瑺亮格式化完成。
注意:一定要使用规定的操作顺序否则,MMC就不能进行格式化而是返回存储器复位状态。
3. 在Step7的option菜单中点击Set pg/pc,选择當前激活的通讯口一般选择MPI ACTIVE,设定好通讯的波特率端口,数据位停止位,奇偶校验参数然后,再点击property出现对话框,再点击test再點击view,可以看到整个网络中的所有节点然后关闭该对话框。
4. 在Step-7中的菜单选项中点击Download 即为下载将你的备份的项目程序重新下载到plc的CPU 中,包括该站的硬件组态、用户程序观察plc运行状态。
5. 如果故障依旧说明plc机架上的某个单元如PLC、SM模块-信号模块(数字量I/O、模拟量I/O模块)等硬件可能发生故障,此时用Step-7进行联机诊断在诊断缓冲区可以清楚查看plc停止的具体原因,方法如下:
基本判断模块出问题了但有时是后备電池亏电引起的。如果是个就模块这种现象比较多
如果Fault灯不亮那就是未拨到运行上,如果Fault灯亮那就慢慢找原因吧!
冀Φ能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖
我觉得应该是模块接线有问题
你对这个回答的评价是
可能是通讯模块出现问题了,检查一下通讯模块
你对这个回答的评价是
你看看DP通讯是否正常